> Рассчет пожаротушения сцены, Дренчерная система
griffel
сообщение 21.11.2011, 11:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 23.6.2010
Пользователь №: 62243



Добрый день уважаемые дамы и господа!
Помогите разобраться в простом для тех кто понимает в вопросе.
Проектируеться дом культуры, там есть сцена размер 12,5 х 7,5 м.
Согласно норм сцену нужно тушить использую дренчерную систему.

Вот я посчитал количество воды на пожаротушение.

Интенсивность орошения водой принята не меньше i = 0,1 л / с * м2, а площадь для расчета расхода воды составляет S = 120 м2
Расход огнетушащего вещества на автоматическое пожаротушение составляет Qр = i * S = 0,1 * 120 = 12 л / с.
Продолжительность работы установки t = 30 мин.
Расчетный запас воды на автоматическое пожаротушение:
Wр = Qр * t * 3,6 = 21,6 м3
где Qр - расход воды, л / с;
t - продолжительность работы установки, час.;
3,6 - коэффициент перевода в м3.

Так ли это считаеться?

Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 21.11.2011, 11:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Посмотрите СНиП 2.08.02-89.Приложение 7. Особенно п. 20
http://www.docload.ru/Basesdoc/1/1910/index.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
griffel
сообщение 21.11.2011, 11:57
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 23.6.2010
Пользователь №: 62243



Цитата(BTS @ 21.11.2011, 12:26) *
Посмотрите СНиП 2.08.02-89.Приложение 7. Особенно п. 20
http://www.docload.ru/Basesdoc/1/1910/index.htm

Посмотрел. Не правильно учел время работі установки.

Интенсивность орошения водой принята не меньше i = 0,1 л / с * м2, а площадь для расчета расхода воды составляет S = 120 м2
Расход огнетушащего вещества на автоматическое пожаротушение составляет Qр = i * S = 0,1 * 120 = 12 л / с.
Продолжительность работы установки t = 60 мин.
Расчетный запас воды на автоматическое пожаротушение:
Wр = Qр * t * 3,6 = 43,2 м3
где Qр - расход воды, л / с;
t - продолжительность работы установки, час.;
3,6 - коэффициент перевода в м3.

Теперь вроде все учтено rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 21.11.2011, 14:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Если Вы защищаете сцену по площади, без завесы над порталом, это на усмотрение территориального нормативного органа (предположительно не РФ). Но только учтите, что расход для дренчерной установки, определяемый гидравлическим расчетом, всегда больше чем произведение площади на интенсивность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 13:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных