Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Корректность заполнения паспортов вентиляции
stranger_2
сообщение 21.11.2011, 13:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 1.10.2010
Пользователь №: 74482



Добрый день, коллеги!

Иной раз, выполняя паспорта вент. систем и изучая паспорта, выполненные коллегами из других фирм, меня начинают терзать сомнения по поводу корректности их оформления. Хотел бы услышать ваши комментарии по ряду вопросов:

1) в таблице вентилятор есть графа полное давление вентилятора. Для отдельных вентиляторов можно замерить данный параметр. Однако как быть с моноблочными и секционными приточными установками? Выполнить замер полного давления собственно вентилятора в приточке методически сложно (вызывает затруднение выбор мерных сечений, особенно для вентиляторов с так называемым свободным колесом - без корпуса-улитки)? Кроме этого, для проведения таких замеров потребуется нарушить целостность корпуса приточной установки. Корректно ли приводить полное давление всей установки (т.е. полное давление вентилятора за вычетом сопротивления компонентов приточки - теплообменников фильтров и т.п.)? Данная величина может быть измерена.

2) графа частота вращения для вентилятора и электродвигателя не всегда может быть заполнена (фактическое значение) в случае тех же приточек и канальных вентиляторов (измерения при работающих вентиляторах с открытыми дверями приточек я считаю некорректными).

3) что пишете в графе диаметр колеса (для канальных вент-ров и вентиляторов многих приточных установок он неизвестен)?

4) что пишете в случае наличия одного теплообменника (калорифера, охладителя) в графе схема обвязки по воде и воздуху? (для двух и более т.о. это более-менее понятно). Отражаете ли в примечании мощность т.о. и другие его хар-ки?

5) предусматриваете ли доп. таблицы для оборудования типа воздушных клапанов, электрокалориферов, фреоновых охладителей, пароувлажнителей, теплоутилизаторов, встроенных холодильных машин и т.п. оборудования, для которого не предусмотрена сотв. форма в приложении СНиП 3.05.01-85?

6) фиксируете ли в паспорте значения барометрического давления и влажности воздуха в воздуховодах на момент измерения. При реальных измерениях по ГОСТ 12.3.018-79 учитываете ли поправки на величину атмосферного давления и влажности при вычислении плотности воздуха (дело в том, что поправка для влажности в большинстве случаев практически очень близка к 1)?

С уважением,
stranger

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 21.11.2011, 15:26
Сообщение #2


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(stranger_2 @ 21.11.2011, 14:48) *
1) в таблице вентилятор есть графа полное давление вентилятора. Для отдельных вентиляторов можно замерить данный параметр. Однако как быть с моноблочными и секционными приточными установками?


После некоторых раздумий я стал снимать давление с датчиков перепада давлений на вентиляторе, они почти везде есть.

Цитата(stranger_2 @ 21.11.2011, 14:48) *
2) графа частота вращения для вентилятора и электродвигателя не всегда может быть заполнена (фактическое значение) в случае тех же приточек и канальных вентиляторов (измерения при работающих вентиляторах с открытыми дверями приточек я считаю некорректными).


Пишу с проекта.

Цитата(stranger_2 @ 21.11.2011, 14:48) *
3) что пишете в графе диаметр колеса (для канальных вент-ров и вентиляторов многих приточных установок он неизвестен)?


Можно замерить.

Цитата(stranger_2 @ 21.11.2011, 14:48) *
4) что пишете в случае наличия одного теплообменника (калорифера, охладителя) в графе схема обвязки по воде и воздуху? (для двух и более т.о. это более-менее понятно). Отражаете ли в примечании мощность т.о. и другие его хар-ки?


Везде единицы, типа одиночная установка. Указание дополнительных характеристик зависти от цели паспортизации, если нужно, указываем всё в примечаниях.

Цитата(stranger_2 @ 21.11.2011, 14:48) *
5) предусматриваете ли доп. таблицы для оборудования типа воздушных клапанов, электрокалориферов, фреоновых охладителей, пароувлажнителей, теплоутилизаторов, встроенных холодильных машин и т.п. оборудования, для которого не предусмотрена сотв. форма в приложении СНиП 3.05.01-85?


Да, кроме обычных клапанов, они просто указываются в разделе "дополнительное оборудование". В паспорте должно быть всё основное оборудование. Графы берём по основным характеристикам соответствующего оборудования.

Цитата(stranger_2 @ 21.11.2011, 14:48) *
6) фиксируете ли в паспорте значения барометрического давления и влажности воздуха в воздуховодах на момент измерения.


Это всё указывается в протоколе замера, на влажность в нашем диапазоне поправку можно не делать.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
all13
сообщение 21.11.2011, 15:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 7.3.2010
Пользователь №: 47976



Цитата(stranger_2 @ 21.11.2011, 13:48) *
1) Однако как быть с моноблочными и секционными приточными установками? Выполнить замер полного давления собственно вентилятора в приточке методически сложно (вызывает затруднение выбор мерных сечений, особенно для вентиляторов с так называемым свободным колесом - без корпуса-улитки)? Кроме этого, для проведения таких замеров потребуется нарушить целостность корпуса приточной установки.


как правило приточная установка оборудуется датчиками перепада давления-на штуцерах, которые установили слаботочники, и мерять. Мерять статику, а не полное. Динамика на всасе и на нагнетании если и отличается, то не значительно и соответственно при сложении получается что-то близкое к нулю.

Цитата(stranger_2 @ 21.11.2011, 13:48) *
Корректно ли приводить полное давление всей установки (т.е. полное давление вентилятора за вычетом сопротивления компонентов приточки - теплообменников фильтров и т.п.)? Данная величина может быть измерена.


не корректно, иначе паспорт сможет сказать только лишь о сети воздуховодов что-то.



Цитата(stranger_2 @ 21.11.2011, 13:48) *
2) графа частота вращения для вентилятора и электродвигателя не всегда может быть заполнена (фактическое значение) в случае тех же приточек и канальных вентиляторов (измерения при работающих вентиляторах с открытыми дверями приточек я считаю некорректными).


остаётся верить, что канальник крутится как написано smile.gif Как изменится частота вращения при открытии дверки? Изменится характеристика сети несколько, нагрузка на вентилятор вырастет. Частота вращения важна, когда есть проблемы с расходами, если их нет, то она никому не нужна. имхо

Цитата(stranger_2 @ 21.11.2011, 13:48) *
3) что пишете в графе диаметр колеса (для канальных вент-ров и вентиляторов многих приточных установок он неизвестен)?


у меня нет такой графы, есть графа диаметр всаса и номер вентилятора.

Цитата(stranger_2 @ 21.11.2011, 13:48) *
5) предусматриваете ли доп. таблицы для оборудования типа воздушных клапанов, электрокалориферов, фреоновых охладителей, пароувлажнителей, теплоутилизаторов, встроенных холодильных машин и т.п. оборудования, для которого не предусмотрена сотв. форма в приложении СНиП 3.05.01-85?


главное желание и время. А ещё главнее запросы заказчика


Цитата(stranger_2 @ 21.11.2011, 13:48) *
6) фиксируете ли в паспорте значения барометрического давления и влажности воздуха в воздуховодах на момент измерения. При реальных измерениях по ГОСТ 12.3.018-79 учитываете ли поправки на величину атмосферного давления и влажности при вычислении плотности воздуха (дело в том, что поправка для влажности в большинстве случаев практически очень близка к 1)?


чем это поможет эксплуатирующей организации?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stranger_2
сообщение 22.11.2011, 9:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 1.10.2010
Пользователь №: 74482



В общем понятно... А как паспортизируете канальные фанкойлы и канальные внутренние блоки сплит-систем и VRF-систем? Или их не паспортизируете вообще?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 22.11.2011, 10:28
Сообщение #5


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Если заказчику нужно, то почему бы не сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stranger_2
сообщение 23.11.2011, 9:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 1.10.2010
Пользователь №: 74482



Спасибо за информацию...

С уважением,
stranger
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных