|
  |
Плавающий расход вентилятора без регулятора, Напряжение постоянно,потребеление тока плавает и наблюдается пульсация |
|
|
|
21.11.2011, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 7.3.2010
Пользователь №: 47976

|
Добрый день, коллеги! Ситуация: установка VKT, двигатель 5.5 кВт 3ф, расход около 13 тыс, ремённая передача. При работе вентилятора расход воздуха как бы пульсирует, то больше то меньше и потребление тока плавает в диапазоне около 10%. Фактический ток 7А-7.9А на каждой фазе.
Вопрос: на сколько нормален такой режим работы? Натяжка ремня нормальная, да и он сам менялся. Со старым была такая же ситуация.
|
|
|
|
|
21.11.2011, 15:58
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Ничего хорошего. Вентилятор не полностью соответствует сети.
|
|
|
|
|
21.11.2011, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 7.3.2010
Пользователь №: 47976

|
В каком смысле не полностью? Ему либо легко (маленькое давление), либо тяжело, зажат (высокое давление) Фактическое даление статическое на всасе не более: 250Па+давление на глушитель около 100 Па. Выхлоп свободный. Итого полное давление Рполн=350 Па или чуть больше. Проектное давление 390Па. Расход фактический где-то рядом с проектным. В чём его несоответствие?
|
|
|
|
|
21.11.2011, 16:23
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Как я определю из Красноярска? Вы же наладчик, вам и карты в руки: разберитесь, устраните.
|
|
|
|
|
21.11.2011, 17:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
|
|
|
|
|
21.11.2011, 17:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Покажите рабочую точку на графике вентилятора.
|
|
|
|
|
21.11.2011, 17:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 7.3.2010
Пользователь №: 47976

|
Цитата(alem @ 21.11.2011, 16:23)  Как я определю из Красноярска? Вы же наладчик, вам и карты в руки: разберитесь, устраните. Ага, все близживущие, заинтересовались сразу же и кинулись бы на объект из Красноярска легче сказать, что всё плохо, чем сказать почему плохо  2azar: спасибо за ссылку 2daddym: паспорта на установку не видел пока что. На сайте производителя каталогов не нашёл. Обязательно истребую паспорт
|
|
|
|
|
21.11.2011, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 7.3.2010
Пользователь №: 47976

|
В дополнение
Если сравнить с ситуацией по ссылке всё несколько иначе:
Система вытяжная. Выхлоп свободный. Единственное, что мне не нравится-так это то, что перед установкой стоит глушитель, а после глушителя сразу отвод на 5 этажей вниз. То есть в глушитель поток попадает не очень равномерно, ну и в установку тоже. Хотя отнести на пару диаметров от отвода вниз можно хоть на 3 метра-установка на крыше. Сечение корня стояка 900х700, скорость потока в нём порядка 7 метров в секунду.
|
|
|
|
|
21.11.2011, 17:58
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Цитата(all13 @ 21.11.2011, 18:43)  легче сказать, что всё плохо, чем сказать почему плохо  Главную причину я типа сказал, а уж детали только на месте можно выяснить, замерами, - впустую что разговоры разговаривать?
|
|
|
|
|
22.11.2011, 7:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 6.7.2007
Пользователь №: 9861

|
Если хотите получить ответ, то дайте информацию о типе вентилятора, частоте вращения и покажите картинку сети (условно) с длинами участков, поворотами, все детали.
С уважением, В.Г.
|
|
|
|
|
22.11.2011, 8:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(all13 @ 21.11.2011, 18:53)  В дополнение
Система вытяжная. Выхлоп свободный. перед установкой стоит глушитель, а после глушителя сразу отвод на 5 этажей вниз. То есть в глушитель поток попадает не очень равномерно, ну и в установку тоже. Хотя отнести на пару диаметров от отвода вниз можно хоть на 3 метра-установка на крыше. . Прежде чем "наезжать" на помогантов, надо было вскрыть глушак и вытащить от туда весь мусор, в т.ч. останки гамазинных пакетов, и др.
|
|
|
|
|
22.11.2011, 20:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 7.3.2010
Пользователь №: 47976

|
2vadim999: наличие пакетов в глушителе -очевидный факт? Я тоже не вижу суслика, но он есть  " дайте информацию о типе вентилятора, частоте вращения и покажите картинку сети (условно) с длинами участков, поворотами, все детали." Вытяжная установка фирмы вкт(есть обозначение секции, понятное только поставщику, наверное: VKC-S-10-V-R), внутри улитка, куда лопатки загнуты не посмотрел =(, шильдика на улике не нашёл. Размер всаса улитки что-то вроде 315 мм... двигатель 5.5 кВт 1420 об/мин (установке уделил мало внимания-торопился) улитка расположена не как обычно цифрой "6", а стоит как бы верх ногами и напоминает "9" в приложении автокадовский файл -там схема в масштабе. По этажам ветки по факту есть и они разветвлённые
_____.dwg ( 1,78 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 12
Сообщение отредактировал all13 - 22.11.2011, 20:12
|
|
|
|
|
24.11.2011, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(all13 @ 22.11.2011, 21:09)  2vadim999: наличие пакетов в глушителе -очевидный факт? Я тоже не вижу суслика, но он есть  Прикажите перечислить всё, что выгребал собственноручно.  И не забывайте, что "в приличных домах" на входе в ветродуй устанавливают куенить сетку. Да живет там "суслик"-то.
|
|
|
|
|
24.11.2011, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 7.2.2007
Из: Киев
Пользователь №: 5921

|
Поток воздуха и не должен быть без пульсаций (может не таких крупных), изменение тока происходит из -за изменения нагрузки на лопасти - то есть количества прокачиваемого воздуха, количество воздуха может меняться из - за изменения условий работы системы - увлечение или уменьшение аэродинамического сопротивления системы - если в системе не происходит никаких изменений, нет динамических сопротивлений (клапанов VAV и пр.), значит изменяются условия выхода воздуха из приточных отверстий (давление в помещении куда поступает воздух изменяется)- это может происходить после включения других систем, открывания дверей и пр.
Так что нужно понаблюдать - а вообще 10% это мне кажется в приделах разумной нормы.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|