Расход воды из гидранта |
|
|
|
21.11.2011, 19:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752

|
Товарищи, вопрос такой: есть напор в наружной сети водоснабжения, на нём установлен пожарный гидрант (по ГОСТ). Сколько воды (л/с) из гидранта может поступить? По какой формуле посчитать? Заранее благодарю!
|
|
|
|
|
21.11.2011, 20:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 29.4.2008
Из: Мытищи, МО
Пользователь №: 18251

|
Если гидрант по ГОСТ, там и читайте. Либо читайте "Справочник руководителя тушения пожара"
|
|
|
|
|
21.11.2011, 20:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Я бы прикидочно вспомнил старика Бернулли.
|
|
|
|
|
21.11.2011, 20:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752

|
вот-вот, я тоже пытаюсь вспомнить старика Бернулли, но что-то не получается...не напомните?
вот нужно нам обеспечить наружное пожаротушение 20 л/с из двух гидрантов, получается из каждого - по 10. А как определить, хватит ли напора в сети что б обеспечить такой расход?
|
|
|
|
|
21.11.2011, 21:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 4.2.2009
Из: Мурманск
Пользователь №: 28630

|
Цитата(Nasttya @ 21.11.2011, 21:09)  вот нужно нам обеспечить наружное пожаротушение 20 л/с из двух гидрантов, получается из каждого - по 10. А как определить, хватит ли напора в сети что б обеспечить такой расход? СНиП 2.04.02-84* п. 2.30 требует напор не менее 10м над уровнем земли, видимо, минимальный напор, при котором рассчитана пропускная способность трубопровода. Насколько я понимаю, напор в сети требуется, чтобы в пожарную машину подать непосредственно, либо по удлиненным рукавным линиям, а далее уже насосы автопожарки работают. К тому же пару гидрантов будут стоять на кольцовой сети, а там напор всяко выше 10 м. Хотя, возможно, я что-то не учитываю.
|
|
|
|
|
21.11.2011, 21:31
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
|
|
|
|
|
21.11.2011, 22:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 1.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17242

|
Цитата(dimonGF @ 21.11.2011, 21:13)  СНиП 2.04.02-84* п. 2.30 требует напор не менее 10м над уровнем земли, видимо, минимальный напор, при котором рассчитана пропускная способность трубопровода. Насколько я понимаю, напор в сети требуется, чтобы в пожарную машину подать непосредственно, либо по удлиненным рукавным линиям, а далее уже насосы автопожарки работают. К тому же пару гидрантов будут стоять на кольцовой сети, а там напор всяко выше 10 м. Хотя, возможно, я что-то не учитываю. dimonGF - вопрос стоит не в том какой напор надо обеспечить, а в том какой расход при имеющемся напоре будет так сказать обратная гидравлическая задача.... вот Вам Бернули:
df5a4891b34e2495eca3915bf718c09e.png ( 855 байт )
Кол-во скачиваний: 191Здесь ро — плотность жидкости, v— скорость потока, h — высота, на которой находится рассматриваемый элемент жидкости, р — давление (  ), q — ускорение свободного падения Nasttya - если напор дан в сети перед гидрантом то надо еще вычесть потери напора в гидранте определенные по тому ГОСТУ по которому принят гидрант
Сообщение отредактировал Kuzuker - 21.11.2011, 23:03
|
|
|
|
|
21.11.2011, 23:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(Nasttya @ 21.11.2011, 20:09)  А как определить, хватит ли напора в сети что б обеспечить такой расход? Это вам к Кузукеру - он спец гидравлику по скорости рассчитывать. Он вам и про связть расход-напор расскажет. Кузуркер, не откажите же?
|
|
|
|
|
21.11.2011, 23:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752

|
ммм, а давление в каких единицах? кг/(мхс2) это же в ньютонах получается...
|
|
|
|
|
21.11.2011, 23:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Nasttya, вы тоже с экономического факультета что ли?
|
|
|
|
|
21.11.2011, 23:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752

|
нет....я металлург
|
|
|
|
|
21.11.2011, 23:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752

|
ну и всё же, в данном случае, что б получить эти ньютоны, нужно паскали умножить на м2 (сечение трубы)?
|
|
|
|
|
22.11.2011, 9:33
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Nasttya @ 22.11.2011, 0:56)  ну и всё же, в данном случае, что б получить эти ньютоны, нужно паскали умножить на м2 (сечение трубы)? Именно так. А зачем вам ньютоны? Давление раньше в паскалях было  PS. м2 - просто размерность, сечение трубы сюда не стоит привязывать, а то далеко забредете. Его только если к расходу привязывать
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 22.11.2011, 9:37
|
|
|
|
|
22.11.2011, 19:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752

|
...ну я же не могу в формуле складывать ньютоны с паскалями
|
|
|
|
|
22.11.2011, 21:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Потеря напора в гидранте H=sq^2. S-сопротивление гидранта, возьмёте в ГОСТе на гидрант. Зная напор в сети у гидранта, найдёте расход по формуле q=sqrt(h/s)
Только не забудьте расход подставлять в м3/с
|
|
|
|
|
23.11.2011, 8:22
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Nasttya @ 22.11.2011, 20:26)  ...ну я же не могу в формуле складывать ньютоны с паскалями так там и нет ньютонов  p=F/S F=am p=fm/S Па=Н/м2 Н=(м/с2)*кг Па=((м/с2)*кг)/м2=кг/(м*с2) Цитата(waljunja @ 22.11.2011, 22:08)  Потеря напора в гидранте H=sq^2. S-сопротивление гидранта, возьмёте в ГОСТе на гидрант. Зная напор в сети у гидранта, найдёте расход по формуле q=sqrt(h/s) Потеря напора в гидранте не есть напор в сети перед гидрантом.
|
|
|
|
|
23.11.2011, 19:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Цитата(Dmitry_vk @ 23.11.2011, 8:22)  Потеря напора в гидранте не есть напор в сети перед гидрантом. А я и этого и не говорю. К примеру, Вы просчитали, что у гидранта напор - 12 м. Чтобы не получить в сети напор меньше 10 м, имеем напор на излив 2 м. тогда расход Q=sqrt(h/s)=sqrt(2/12000)=0.0129 м3/с или 13 л/с, где 12000 с2/м5 - сопротивление гидранта с колонкой из справочника по гидравлическим расчётам Курганова и Фёдорова за 1973г. Не нравится такой способ, считайте по-другому, как вам удобно...
|
|
|
|
|
23.11.2011, 20:27
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(waljunja @ 23.11.2011, 20:48)  у гидранта напор - 12 м. Чтобы не получить в сети напор меньше 10 м, имеем напор на излив 2 м. 1. Т.е. сопротивление гидранта 10м? А если по тому же принципу имеем перед гидрантом 10м, то расход 0? Не слабо завернули 2. Излив из гидранта только в рекламе и американских фильмах. Колонка-рукав-машина с насосом-рукав-ствол-излив. Напор на изливе еще и от насоса в пожарной машине зависит.
|
|
|
|
|
23.11.2011, 21:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Цитата(Dmitry_vk @ 23.11.2011, 20:27)  1. Т.е. сопротивление гидранта 10м? А если по тому же принципу имеем перед гидрантом 10м, то расход 0? Не слабо завернули  Вот чудак-человек, причем тут сопротивление гидранта -10 м, говорю же, чтобы не понижать напор в сети ниже 10 метров. чтобы вакуума в сети не получить. А у Вас-то какие предложения?
|
|
|
|
|
23.11.2011, 21:45
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Я может отупел к вечеру  Ничего не понимаю Труба - 12м, гидрант, на выходе из гидранта - 2м. Так? Что мы делаем, чтоб иметь "напор на излив 2 м"? Диафрагму ставим? Абра-кодабра говорим? Куда мы дели 10м? Если мы имеем в трубе 12м, то на выходе гидранта имеем 12м минус сопротивление гидранта минус высота гидранта минус высота пожарной подставки.  Как вы справедливо посчитали, при расходе 13л/с потери напора в гидранте составят 2м (без учета высоты)
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 23.11.2011, 21:56
|
|
|
|
|
23.11.2011, 22:02
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Nasttya @ 21.11.2011, 21:09)  А как определить, хватит ли напора в сети что б обеспечить такой расход? А вам собственно зачем? Курсовой, запрос ТУ, выдача ТУ, для общего развития?
|
|
|
|
|
23.11.2011, 22:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Цитата(Dmitry_vk @ 23.11.2011, 22:45)  Если мы имеем в трубе 12м, то на выходе гидранта имеем 12м минус сопротивление гидранта минус высота гидранта минус высота пожарной подставки.Как вы справедливо посчитали, при расходе 13л/с потери напора в гидранте составят 2м (без учета высоты)  Пожалуй, Вы правы, что-то я перемудрила...
|
|
|
|
|
23.11.2011, 22:44
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Бывает, без обид
|
|
|
|
|
24.11.2011, 0:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752

|
мне - для эксперта-пожарника...ну и для общего развития не повредит...уже показали ему расчёт по Бернулли, он поулыбался...
|
|
|
|
|
24.11.2011, 0:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
тут в книгохранилище под номером 60 есть книжка Кузнецовой, там есть таблица расхода в зависимости от напора и диаметра тупиковой или кольцевой сети
|
|
|
|
|
24.11.2011, 0:05
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Мы тоже поулыбаться хотим, выложите пожалуйста, если не трудно. А эксперта пожарника должны удовлетворить техусловия с указанием давления и расхода
|
|
|
|
|
24.11.2011, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Читая про паскали и ньютоны, я тоже улыбался и решил далее в дискуссии не участвовать, только следить за дальнейшим развитием событий. А эксперт должен... да ничего не должен. Значит, сомнения есть про 20 л. Значит, гидранты на сотке, например, и нихрена сеть не пропустит дополнительные 20 л/с с приемлемыми потерями, например.
|
|
|
|
|
24.11.2011, 9:16
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(aleksey_v @ 24.11.2011, 9:44)  А эксперт должен... да ничего не должен. Цитата(Dmitry_vk @ 24.11.2011, 1:05)  А эксперта пожарника должны удовлетворить техусловия с указанием давления и расхода Выделил подлежащее и сказуемое, так будет ясней, о чем я, и о чем вы. Мы с вами о разном, кто кому и что должен А ситуацию нам может Настя объяснить, что за сеть, что проектирует она, а что существующее, и чего от нее эксперт добивается и за чем
|
|
|
|
|
19.12.2011, 2:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 1.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17242

|
 да весело тему завернули.... Nasttya, а Вам было принципиано знать конкретный расход или будет ли обеспечен необходимый расход при заданном напоре в сети???
|
|
|
|
|
23.12.2011, 19:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752

|
Мне было принципиально знать, вот если напор в сети 20 м и 30 м, какой будет в каждом случае из гидранта расход?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|