Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Резоннность требований заказчика по пересадке полотенцесушителей с Т3 на Т4 и увеличения числа сточков Т4, Интересует чем мог руководствоваться заказчик
alexandrpjatkov
сообщение 22.11.2011, 11:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Хотел бы понять логику заказчика. Ситуация такая-проектирую 2-хподъездный девятиэтажный жилой дом. Все стояки системы Т№ я объединил по чердаку кольцующими пермычками таким образом что на каждый стояк Т4 (циркуль) приходится по 4-5 стояков Т3. Всего в здании получаю 2 стояка Т4. В санузлах на стояки Т3 я поставил полотенцесушители. На ответвлениях от стояков системы т3 и на ответвлении от ближайшего к ИТП стояка системы Т4 поставил балансировочники.
При этом получил от зака требования увеличить количество циркуляционных стояков (сделать по 1 циркуляционнному стояку на квартиру), поставить полотенцесушители на стояки системы Т4, отказаться от балансировочников.
хотел бы понять чем он руководствовался требуя:
-увеличение количество стояков Т4(Возможно он думает что, улучшится циркуляция воды улучшится, но при отсутствии балансировочников все будет циркулировать только через ближайшие к ИТП стояки)
-пересадку стояков с системы Т3 на Т4 (я знаю что в моем случае СНиП 2.04.01-85* этого не допускает, но просто хотел бы логику понять) bang.gif

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 22.11.2011, 11:28
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __.dwg ( 3,67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 89
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 22.11.2011, 12:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



на каждый объект тема... мож ну его это проектирование, раз так туго идет?

Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 22.11.2011, 12:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 22.11.2011, 12:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Hiro Nakamura @ 22.11.2011, 14:03) *
на каждый объект тема... мож ну его это проектирование, когда так туго идет?

Далеко не на каждый. У меня кроме этого еще одновременно 5 объектов достаточно неплохо идут. А может по существу вопросов чего нибудь скажете?

Цитата(alexandrpjatkov @ 22.11.2011, 13:25) *
Все стояки системы Т№ ...

Я опечатался -читай "системы Т3"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 22.11.2011, 12:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



По существу не хочу,смысла не вижу. извините. лучше посмотрю как по вам за орфографию пройдутся...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 22.11.2011, 12:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



И получится у Вас примерно вот такая система: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=68351, и позарастают эти трубы ду32 и ду25 насмерть, и будет потом эксплуатация голову ломать как ей потом в дальние стояки дополнительные насосы вкорячить, и почему циркуляция такая "никакая".

Для чего все эти придумки?

Есть нормальная, железно работающая схема: Т3 -общая, верхний разлив, водозабор с Т4, и ПС на Т4. Считаю, что это наиболее работающая схема.

А логика Вашего Зака проста, он не хочет по верхнему этажу разводку тянуть , хочет отдельными стояками, что-б пентхаус подороже впарить (продать).

если уж так делать -то стояки выносить на лестничные клетки, очень удобно с точки зрения эксплуатации. А ПС -электрические.

Сообщение отредактировал l-nikolaev - 22.11.2011, 12:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 22.11.2011, 12:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(l-nikolaev @ 22.11.2011, 14:24) *
И получится у Вас примерно вот такая система: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=68351, и позарастают эти трубы ду32 и ду25 насмерть, и будет потом эжксплуатация голову ломать как ей потом в дальние стояки дополнительные насосы вкорячить, и почему циркуляция такая "никакая".

Это в случае моего варианта или варианта заказчика?
Цитата(l-nikolaev @ 22.11.2011, 14:24) *
А логика Вашего Зака проста, он не хочет по верхнему этажу разводку тянуть , хочет отдельными стояками, что пентхаус подороже впарить.

Но ведь тогда и труб больше уйдет (затраты немного возрастут). Хотя конечно если он откажется от балансировачников (говорят это дико дорогая штука)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 22.11.2011, 12:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(alexandrpjatkov @ 22.11.2011, 13:37) *
Это в случае моего варианта или варианта заказчика?

Но ведь тогда и труб больше уйдет (затраты немного возрастут). Хотя конечно если он откажется от балансировачников (говорят это дико дорогая штука)...


Это в случае Варианта Заказчика.

В случае Вашего варианта лучше сделать все наоборот т.е. не 5 подач и 1 обратка, а 1 подача и 5 обраток, в этом случае вода остывая будет бежать сама вниз помогая циркуляционным насосам, и не придется ее (постоянно остывающую с каждым метром) насосами "заталкивать" на 9-й этаж.

Дико дорогие? ду25 -350 -450 р/ШТ, ЭТО ДОРОГО?
При организации ГВС где на каждую подачу нужна обратка, при стояках ду32, без балансировочников обеспечить РАВНОМЕРНЫЙ разлив НА ПРАКТИКЕ будет крайне сложно, вся циркуляция будет идти через ближние стояки, или вообще -как Бог на душу положит, это-ж ГВС, а не отопление (где разлив стабилен),
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 22.11.2011, 12:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(l-nikolaev @ 22.11.2011, 14:49) *
В случае Вашего варианта лучше сделать все наоборот т.е. не 5 подач и 1 обратка, а 1 подача и 5 обраток, в этом случае вода остывая будет бежать сама вниз помогая циркуляционным насосам, и не придется ее (постоянно остывающую с каждым метром) насосами "заталкивать" на 9-й этаж.

это же все помещения в стояках Т4 будут...
Цитата(l-nikolaev @ 22.11.2011, 14:49) *
Дико дорогие? ду25 -350 -450 р/ШТ, ЭТО ДОРОГО?

По ценам я не очень хорошо ориентируюсь-мне как то озвучили цифры,что балансировочник dу 32 стоит 1500-2000 р/шт.
Цитата(l-nikolaev @ 22.11.2011, 14:49) *
При организации ГВС где на каждую подачу нужна обратка, при стояках ду32, без балансировочников обеспечить РАВНОМЕРНЫЙ разлив НА ПРАКТИКЕ будет крайне сложно, вся циркуляция будет идти через ближние стояки, или вообще -как Бог на душу положит, это-ж ГВС, а не отопление (где разлив стабилен),

Это я прекрасно понимаю, это и вызвало моё недоумение при озвучке данных требований.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 22.11.2011, 13:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(l-nikolaev @ 22.11.2011, 14:24) *
А логика Вашего Зака проста, он не хочет по верхнему этажу разводку тянуть , хочет отдельными стояками, что-б пентхаус подороже впарить (продать).

Он собирается весь дом сделать элитным жильём.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 22.11.2011, 13:35
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



И еще вопрос. Инженер ВК который работал до меня на системы ГВС ставил расширительные баки. Для чего сия вещица на Т3 и Т4, насколько я знаю она ставится на отопление для компенсации теплового расширения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 22.11.2011, 17:58
Сообщение #11


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



ПРИ НАЛИЧИИ ХОРОШО РАБОТАЮЩЕГО обратного клапана на подпитке ГВС, получить расширение (и повышение давления ) в системе ГВС при отсутствии разбора (ночью) - вполне реально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 23.11.2011, 1:53
Сообщение #12


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



да даже без клапана это возможно... Но!....

Цитата(Vict @ 17.11.2011, 19:32) *
Афтар, хде фото
из этой темы -
Цитата(alexandrpjatkov @ 16.11.2011, 6:39) *
Вчера вечером замотался по делам и совсем забыл. Скину сегодня.
?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 23.11.2011, 2:42
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Замечательная фраза- "подпитка ГВС". А что это? местный диалект? А насос ХВС тогда как обозвать? Подпитка ХВС?
И как с РБ в В1- ставить?
При отсутствии разбора характеристика сети уползет влево и давление поднимется четко по характеристике насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 23.11.2011, 6:04
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Vict @ 23.11.2011, 4:53) *
да даже без клапана это возможно... Но!....
из этой темы - ?!

Постараюсь сегодня скинуть-фото, тогда немного подвис компьютер. Второй раз повторять процедуру не было ни времени ни желания. Но это уже не из этой темы. Хотелось бы услышать-почему зак может так настаивать чтобы полотенчики пересадили с Т3 на Т4?(Может хочет сделать меньше потери напора на Т3,чтобы напор в сантехнике был сильнее?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 23.11.2011, 8:00
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(alexandrpjatkov @ 23.11.2011, 7:04) *
Хотелось бы услышать-почему зак может так настаивать чтобы полотенчики пересадили с Т3 на Т4?(Может хочет сделать меньше потери напора на Т3,чтобы напор в сантехнике был сильнее?)

А не пробовали от зака это услышать? Все стало бы намного проще. Гадание на кофейной гуще - не инженерное занятие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 23.11.2011, 8:05
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Dmitry_vk @ 23.11.2011, 10:00) *
А не пробовали от зака это услышать? Все стало бы намного проще. Гадание на кофейной гуще - не инженерное занятие.

Прямых контактов с заком я не имею (все решает мое начальство)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 23.11.2011, 8:13
Сообщение #17


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(alexandrpjatkov @ 23.11.2011, 9:05) *
Прямых контактов с заком я не имею (все решает мое начальство)

Тогда 2 варианта:
1. Заиметь контакт. Не обязательно с супергенеральным директором, достаточно лица, ответственного за техническую часть.
2. Пусть начальство решает до конца, а не поверхностно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 23.11.2011, 8:34
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(alexandrpjatkov @ 23.11.2011, 7:04) *
Хотелось бы услышать-почему зак может так настаивать чтобы полотенчики пересадили с Т3 на Т4?(Может хочет сделать меньше потери напора на Т3,чтобы напор в сантехнике был сильнее?)


А, может он хочет, что-б до 9-го этажа ГВС добиралась с температурой Т3 ???, а не частично остывшая в ПС ?? Еслиделают постояковые подача+обратка, то разбор ГВС с Т3, а ПС на Т4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 24.11.2011, 13:28
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Ща конечно запинают, т.к. для РФ это "дико", но для элиты, раз зак такой, надо бы делать классическую двухтрубку.
То есть стояки Т3 и Т4 идут рядом, и полотенцесушитель в каждой квартире сажается на Т3 подача, и на Т4 обратка. Диаметр подводок минимально-возможный ( Ду 10 ), на подводках шаровый и балансировочник. Соответственно оба стояка телескопические. Ну может, еслит стояки в смежных квартирах рядом, Т4 общая на две квартиры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 24.11.2011, 13:43
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(@@@ @ 24.11.2011, 15:28) *
Ща конечно запинают, т.к. для РФ это "дико", но для элиты, раз зак такой, надо бы делать классическую двухтрубку.
То есть стояки Т3 и Т4 идут рядом, и полотенцесушитель в каждой квартире сажается на Т3 подача, и на Т4 обратка. Диаметр подводок минимально-возможный ( Ду 10 ), на подводках шаровый и балансировочник. Соответственно оба стояка телескопические. Ну может, еслит стояки в смежных квартирах рядом, Т4 общая на две квартиры.

Есть СНиП 2.04.01-85* кгторый оговаривает случаи когда можно садить полотенчики на Т4
Цитата
5.8. В зданиях высотой до 4 этажей, а также в зданиях, в которых отсутствует возможность прокладки кольцующих перемычек, допускается устанавливать полотенцесушители:
на циркуляционных стояках системы горячего водоснабжения;

Мне кажется что предлагаемый вами вариант попадает под формулировку "допускается устанавливать полотенцесушители...на циркуляционных стояках системы горячего водоснабжения"
А мой случай не попадает под то что описано в этом пункте СНиП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 24.11.2011, 13:57
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Так СНиП запрещает сажать их на Т4 полностью, как однотрубку! И это правильно, так как вода в них будет остывать неконтролируемо, а это чревато. В моем же варианте, полотенцесушитель сидит на Т3 все же, и после него, вода возвращается в Т4. Причем, зная теплоотдачу полотенцесушителя, можно и нужно на регулировчниках подводок добиваться расхода, при которм вода в полотенцесушителе не будет остывать более чем на 3-5 градуса, оставляя запас по температуре на возврат воды по Т4 к тепловому пункту.

Сообщение отредактировал @@@ - 24.11.2011, 14:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 24.11.2011, 15:26
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(@@@ @ 24.11.2011, 14:28) *
То есть стояки Т3 и Т4 идут рядом, и полотенцесушитель в каждой квартире сажается на Т3 подача, и на Т4 обратка. Диаметр подводок минимально-возможный ( Ду 10 ), на подводках шаровый и балансировочник. Соответственно оба стояка телескопические. Ну может, еслит стояки в смежных квартирах рядом, Т4 общая на две квартиры.



Не-не-не, таким образом на верхних этажах ГВС вообще не дождешься. Тут именно такой вариант, ГВС забирать с т3, а полотенчики вешать на т4 (как на однотрубку).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 24.11.2011, 15:49
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Ну я же сказал, что не поверят smile.gif Нахрена по всем полотенцесушителям гнать весь расход Т4? Полотенцесушители - у них и название такое, что они не для обогрева, а для сушки полотенец. То есть теплоотдача их не должна превышать ватт 100, не более. Конечно, если ничего не знать, кроме советских 50 мм калачей во всю стену, то да, может быть Вы и правы. Но современные полотенцесушители - это декоративная панель, в которую скрыт медный змеевечек Ду 10-12 мм. Вот для таких предложенный мной способ вполне годится. Не знаю как в других странах, в Финляндии это единственный разрешенный способ подключения полотенцесушителей.

Не понял, почему на верхних этажах горячей воды не дождешься?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 24.11.2011, 16:29
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(@@@ @ 24.11.2011, 16:49) *
Ну я же сказал, что не поверят smile.gif Нахрена по всем полотенцесушителям гнать весь расход Т4? Полотенцесушители - у них и название такое, что они не для обогрева, а для сушки полотенец. То есть теплоотдача их не должна превышать ватт 100, не более. Конечно, если ничего не знать, кроме советских 50 мм калачей во всю стену, то да, может быть Вы и правы. Но современные полотенцесушители - это декоративная панель, в которую скрыт медный змеевечек Ду 10-12 мм. Вот для таких предложенный мной способ вполне годится. Не знаю как в других странах, в Финляндии это единственный разрешенный способ подключения полотенцесушителей.

Не понял, почему на верхних этажах горячей воды не дождешься?


А я думал, что полотенцесушители в с/у как раз для обогрева, скажу Вам по секрету, что тут так многие думают...

Скажу Вам, что ПС не относится к сантехническому оборудованию, и его замена производится собственником -по желанию. Что будет с такой системой, когда половина жильцов выкинут Родные ПС и поставят свои ( с ИНЫМИ диаметрами)?...

Вы предлагаете НА ВСЕХ этажах закольцевать т3 и т4 (этакий аналог двухтрубки отопления), представляете какой цирк. насос понадобится, что-б продавить эту систему, и учтите, что вода в системе не просто циркулирует, она еще и разбирается, причем довольно хаотично, и имеет свои максимумы. Вы сможете сделать что-б эта система правильно работала не только на бумаге?

Ко всему тому-же, считаю основной задачей ГВС -снабжение горячей водой, а подогрев с\у -попутно решаемая задача. И в этом случае, как раз вопрос стабильного снабжения горячей водой дальних потребителей будет стоять очень остро. (знаю, что в процессе эксплуатации ЛУЧШЕ чем в проекте еще ни одна система не работает, она работает хуже, и хуже, и хуже, и хуже ... естесственный процесс).

Сообщение отредактировал l-nikolaev - 24.11.2011, 16:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 24.11.2011, 17:08
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Зря Вы думаете, что для обогева, обогрев - это дополнительная опция, но не основная. Основная сущить полотенца, носки, носовые платки. Если ванная граничит с наружными ограждающими конструкциями, то в ней надо ставить радиатор отопления.
ПС не относится к сантехническому оборудованию? Сочувствую, Рассея млин, отсюда и теплые полы на ГВС и вся такая же прочая вольница... А к чему же он относится, если к нему подключаются трубы ГВС?
Какой цирк? И Какой насос? Как был циркуляционный на Т4 перед теплообменником, так и останется. Без увеличения мощности. Сопротивление сети не вырастет ни разу...
Да, хаотично. При нулевом водоразборе циркуляция равна расчетной, при ином водоразборе циркуляция в Т4 уменьшается, бывает что даже вообще встает, потому что циркуляционник на Т4 слабенький, и что?
Все равно не понимаю, как это скажется на дальних потребителях? Длина расчетного кольца не протяженнее, чем в Вашем варианте.
Повторяю, это не мои личные умозаключения, в Финляндии ВСЕ системы ГВС работают именно по такой схеме. Жить в домах там намного комфортнее, чем допустим в московской 9-этажке.

Сообщение отредактировал @@@ - 24.11.2011, 17:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 24.11.2011, 17:24
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Процитирую полностью вопрос и ответ МОСЖИЛИНСПЕКЦИИ.

Вопрос: Здравствуйте! Я проживаю в двухкомнатной квартире серии П-44, площадь жилая зз кв. м. Хотела перенести полотенцесушитель расположенный под раковиной на противоположную сторону. Является ли это перепланировкой и к кому обращаться за разрешением и выполнением данной работы?

Ответ:

Возможность переноса полотенцесушителя зависит от разных факторов, например. на каком трубопроводе находится полотенцесушитель (подающем или циркуляционном), изменяется ли схема подключения, имеется ли перемычка и т. д.

Для переноса полотенцесушителя разрешение Мосжилинспекции не требуется, т.к. полотенцесушитель не является инженерным или сантехническим оборудованием. Работы необходимо согласовать с управляющей компанией.


Вот так обстоят дела в соотв. с действующим законодательством.


А, то, что в Финляндии жить лучше, чем у нас, я и не спорю... пора домой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 24.11.2011, 17:50
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(l-nikolaev @ 24.11.2011, 18:24) *
Процитирую полностью вопрос и ответ

Возможность переноса полотенцесушителя зависит от разных факторов,
Вот так обстоят дела в соотв. с действующим законодательством.


А, то, что в Финляндии жить лучше, чем у нас, я и не спорю... пора домой.

Сотрудника МЖИ стоит удавить за такой безграмотный ответ, котрый даже и разнотрактуемый. В типовой серии П 44 П\с естьь "часть стояка" и собственно перенести его соблюдая нормы нет возможности, что б он работал. Тем более, что по разграничению(ЖК помним и все сопутствующее этому) он не есть собственность жителя, а часть инженерной системы дома(он не находится на разводке жителя) и ЗУ нет в схеме соединения кабин этих серий домов. Перенос рубит сразу всю циркуляцию или меняет схему подключения П\С, что надо делать по согласованию не только с УК, а и с автором ВК этой типовой серии. И только потом узаканивать новые границы разграничения владений жителя и общедомовые системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 24.11.2011, 17:52
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Полотенчики для сушки носков это пять.
Если идет секционирование, то сушила на Т3 вешают всегда, по другому не получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 24.11.2011, 19:02
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



Ну в Маскве видимо да, по другому не получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 24.11.2011, 19:07
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(инж323 @ 24.11.2011, 18:50) *
Сотрудника МЖИ стоит удавить за такой безграмотный ответ, ....


Ура! Даешь!! эти ответы у них - через день. Вот фсех и удавим. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных