ГРПШ на стене котельной |
|
|
|
20.7.2012, 6:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
От наезда применяют столбики, есть на форуме. На промплощадке решает руководство предприятия (зависит от степени охраняемости и т.д.). Словом это не вопрос к обсуждению, а выполнение в каждом конкретном случае.
|
|
|
|
|
12.11.2015, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 12.1.2011
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 89048

|
Подниму старую тему. Друзья, помогите пожалуйста. Ситуация следующая, имеем встроенную котельную в здание маганиза. Котельная находится в углу здания и соответственно имеет как бы свои две стены (в углу), на этой стене разместили грпш с входным давлением 0,58 МПа для котельной. Экспертизу прошли, было замечание что так нельзя, но побеседовав с экспертом пришли к выводу что вроде как можно и оставили. Убеждение было в том что шкаф расположен на стене котельной а не здания и как бы проходит. Эксперт сопротивлялся, но тогда я предложил что давайте тогда сделаем эти стены в котельной деревянными (к примеру), на что он ответил что нельзя, типа там котельная ну и т.п. В итоге разговора пришли к выводу что можно поставить на стене котельной встроенной в общ здание ГРПШ. Сейчас всё построено и идёт сдача и эксперт теперь задаёт вопрос а кто вам разрешил так делать и не пропускает? Можно ли как то доказать что можно так поставить шкаф? Беседы ему побарабану, ему нужны пункты и определения. Помогите пожалуйста
|
|
|
|
|
13.11.2015, 8:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 12.1.2011
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 89048

|
Неужели никто не может подсказать? Ситуация патовая((((
|
|
|
|
|
13.11.2015, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440

|
Если расстояние от котельной до ГРП/ШРП, обслуживающего эту котельную, не нормируется, то для магазинов в т.ч. есть вполне определенные требования по разрыву. Мне кажется, эксперт прав и ШРП нужно выносить. Была аналогичная ситуация, ШРП делал отдельностоящее - при приемке у Госпромнадзора вопросов не возникло...
|
|
|
|
|
13.11.2015, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 12.1.2011
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 89048

|
Сегодня общались с ГУРУ нашего города по газопроводам и шкафам, сказал или выносить шкаф на 10м или обзывать котельную встроенной и тогда пропустят, но котельную встроенной мы никак не обзовём, получается отодвигать от здания на 10 м. Тогда вопрос такой, с этой стороны здания площадка стоянки для клиентов магазина (с других сторон вообще дороги), сейчас было сделано так, шкаф на стене и как бы бордюром оградили по радиусу от ограждения 5 м (по норма установки шкафа от бордюра дороги 5м.). Сейчас я отодвигаю шкаф на 10 м с ограждением и получается нужно мне вокруг шкафа островок делать с радиусом 5 м от ограждения шкафа. Не будет ли это глупо смотреться - посреди стоянки автомобилей будет островок диаметром грубо 12 м, а в центре будет стоять шкаф в ограждении?....всё таки не доделанные у нас нормы, не понимаю почему нельзя оставить шкаф на стене здания (котельной), т.к. эта стена и является стеной котельной же....всё равно не додумано как тоя понимаю если повесить шкаф на стене здания где с другой стороны будет зал или офисы и т.п., но в моём же случае с другой стороны котельная, а вокруг котельной находятся ещё электрощитовая, помещения кладовых каких то, до общест. помещения далеко вообще.
Сообщение отредактировал RamiL-83 - 13.11.2015, 9:41
|
|
|
|
|
13.11.2015, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188

|
Если по свидетельству на здание, или согласно архитектурного проекта, помещение котельной входит в состав здания, и назначение здания - какое-либо общественное, то устанавливать ГРПШ на стене запрещено. Нормируется расстояние от ГРПШ до дороги, автомобильная стоянка не является дорОгой.
|
|
|
|
|
13.11.2015, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 12.1.2011
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 89048

|
Цитата(Илюха @ 13.11.2015, 10:14)  Нормируется расстояние от ГРПШ до дороги, автомобильная стоянка не является дорОгой. получается а моём случае можно просто шкаф в ограждении поставить посреди стоянки и всё? В моём случает даже не стоянка а парковка это
Сообщение отредактировал RamiL-83 - 13.11.2015, 10:50
|
|
|
|
|
13.11.2015, 10:44
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 1.11.2010
Пользователь №: 79118

|
Помогите пожалуйста. Недавно проводили эпб ГРПШ и обнаружили что манометры не поверялись, последнее клеймо стоит 2012г. В место поверки заказчик поводит только калибровку манометров c наклейкой "ценника с датой". Ранее в ПБ 12-529-03 говорилось о поверке манометров каждый год. Теперь с его отменой таких требований в ФНиП по газу я не найду. Как обязать заказчика проводить гос поверку манометров, на какой действующий документ сослаться?
|
|
|
|
|
15.2.2016, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707

|
Добрый день. Подкину темку наверх ) Проект детского садика, своя БМК со своим ШРП, вплотную к стене котельной на опорах (котельная из сэндвичей). По генплану так выходит, что котельная находится в неогражденной зоне (как всегда бывало ранее у меня). То есть, заходишь на территорию садика и сразу котельная сбоку, выделена зеленым островком и все (см. рисунок). Возникает у меня вопрос с ограждением ШРП - надо ли?
Прикрепленные файлы
___.pdf ( 177,12 килобайт )
Кол-во скачиваний: 34
|
|
|
|
|
15.2.2016, 17:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(sometimes @ 15.2.2016, 17:21)  что котельная находится в неогражденной зоне (как всегда бывало ранее у меня). всегда при проектировании котельных детских садиков? надеюсь не так... котельные всегда должны быть в ограждении,если находятся не на территории промпредприятия. Если в старом СНиП была просто отсылка к архаичным Указаниям по проектированию ограждений, то в новом СП 89.13330 уже четкая фраза, что ограждениям быть! Соответственно и ГРПШ у вас будет в ограждении, тем более не забывайте что как минимум наружный газопровод с ГРПШ - это ОПО. Понятно, что дети сейчас пошли продвинутые, во многом больше взрослых разбираются, но пусть уж лучше в песочнице играются с машинками, а не маховики на краниках у ГРПШ крутят...
|
|
|
|
|
16.2.2016, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 113707

|
Цитата(timofeyprof @ 15.2.2016, 17:26)  всегда при проектировании котельных детских садиков? надеюсь не так... котельные всегда должны быть в ограждении,если находятся не на территории промпредприятия. Если в старом СНиП была просто отсылка к архаичным Указаниям по проектированию ограждений, то в новом СП 89.13330 уже четкая фраза, что ограждениям быть! Соответственно и ГРПШ у вас будет в ограждении, тем более не забывайте что как минимум наружный газопровод с ГРПШ - это ОПО. Понятно, что дети сейчас пошли продвинутые, во многом больше взрослых разбираются, но пусть уж лучше в песочнице играются с машинками, а не маховики на краниках у ГРПШ крутят... согласна с Вами. У меня задача скорее обосновать ограждение ШРП, поскольку кроме п. 5.4 СП 42-101-2003 ничего не нашла, а там "рекомендуется". а перед этим котельные всегда были в хозяйственной зоне, которая ограждалась от всей остальной территории заборчиков и вход туда был недоступен для детей и посетителей. а тут - прям на входе, генплан ограждение ставить отказался, так я хочу хотя бы ШРП оградить, но проект пойдет на госэкспертизу, будут ли там вопросы? по поводу ограждения котельной - этот пункт прекрасно знаю, но не поверите - из трех последних котельных ни у одной не было ограждения, причем ни о какой промзоне речи не шло. и все проекты прошли экспертизу, несмотря на то, что этот пункт в перечне обязательных. возможно, есть еще какие-то нормы, на основании которых я могла бы обосновать ограждение ШРП?
|
|
|
|
|
16.2.2016, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(sometimes @ 16.2.2016, 10:06)  по поводу ограждения котельной - этот пункт прекрасно знаю, но не поверите - из трех последних котельных ни у одной не было ограждения, причем ни о какой промзоне речи не шло. и все проекты прошли экспертизу, несмотря на то, что этот пункт в перечне обязательных. возможно, есть еще какие-то нормы, на основании которых я могла бы обосновать ограждение ШРП? так это промах экспертизы, а не обоснование отсутствия необходимости в ограждении. Есть пункт - значит соблюдайте его и вопросов по обоснованию не должно появится ни у Заказчика ни у экспертизы. Подход: "проходили экспертизу без ограждения раньше, значит и в этот раз пройдем" - не слишком профессиональный. Вам же лично нести персональную ответственность за принятые проектные решения. Мало ли когда в подобных садик пойдут Ваши дети или дети генпланиста - готовы ли Вы или генпланист пойти на подобный риск?
|
|
|
|
|
3.3.2016, 12:50
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.11.2015
Пользователь №: 282916

|
Добрый день, нужен совет! Проектируемый шкафной газорегуляторный пункт №1 УГРШ-100В-2-0 с входным давлением 1,2-0,8 МПа. Проектируемый шкафной газорегуляторный пункт №2 УГРШ-50Н-2-0 с входным давлением 0,6 МПа. Как видно, установлены на стене производственного здания. НО! согласно СП62.13330.2011 п.6.3 допускается размещение ГРПШ на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены. п.6.3.4 с входным давлением газа свыше 0,6 Мпа на наружных стенах зданий устанавливать не допускается. соответственно, шкафной газорегуляторный пункт №2- можно устанавливать на стене здания, а шкафной газорегуляторный пункт №1 необходимо устанавливать отдельно стоящим??? + т.к. высокое давление , то 15 м от фундамента здания, 8м от автомоб.дороги.
|
|
|
|
|
3.3.2016, 22:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188

|
Да, ГРПШ с входным 1,2МПа необходимо устанавливать отдельно стоящим. Да, 15 метров от фундаментов здания и 8м от автодорог. Сократить расстояние на 30% не получится, т.к. пропускная способность ГРПШ более 10 тыс. м3/ч. Если ГРПШ устанавливается на территории пром. предприятия, то можно попробовать посмотреть СП 4.13130 (согласно п. 6.2.2 СП 62.13330.2011).
|
|
|
|
|
2.8.2016, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907

|
Цитата(GSI @ 13.11.2015, 10:44)  Помогите пожалуйста. Недавно проводили эпб ГРПШ и обнаружили что манометры не поверялись, последнее клеймо стоит 2012г. В место поверки заказчик поводит только калибровку манометров c наклейкой "ценника с датой". Ранее в ПБ 12-529-03 говорилось о поверке манометров каждый год. Теперь с его отменой таких требований в ФНиП по газу я не найду. Как обязать заказчика проводить гос поверку манометров, на какой действующий документ сослаться? Попробуйте почитать закон об обеспечении единства измерений от 26.06.2008 г. №102-ФЗ. Если сумеете доказать, что эти манометры влияют на безопасность, то поверка обязательна. Если это ОПО, то Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением». п.313.
Сообщение отредактировал WRybkin - 2.8.2016, 12:58
|
|
|
|
|
16.10.2019, 8:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 284195

|
Цитата(vytich @ 2.8.2016, 10:52)  нужна помощь. вопрос по пункту 6.3.3. СП 62.13330.2011 "6.3.3 ГРПШ с входным давлением газа до 0,6 МПа включительно устанавливают на наружных стенах производственных зданий, общественных и бытовых зданий производственного назначения с помещениями категорий В4, Г и Д и котельных."
по проекту грпш с входным давлением 0.6 МПа. установка на наружной стене производственного здания. эксперт пишет "размещение ШРП на наружной стене такого здания не допускается, т.к. в здании помещение имеет категорию В3".
можно ли доказать эксперту, что категории В4, Г и Д относятся к общественным и бытовым зданиям производственного назначения? или все же придется выносить ГРПШ на 10 м от здания? Хочу поднять этот не отвеченный вопрос и тоже задать его знающим.. ГРПШ ставим у стены БМК с входным давлением 0,6 МПа. Категория котельной "В2". Можно ли установить ГРПШ у стены? Я тоже считаю, что перечисленные категории относятся к последнему типу зданий, а не ко всем ранее перечисленным.
|
|
|
|
|
22.10.2019, 9:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 7.5.2009
Пользователь №: 33172

|
Цитата Категория котельной "В2" Категория газовой котельной - Г.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|