Цитата(zenat @ 23.11.2011, 13:08)

а обратные клапана не пробовали ставить на выходы от каждой машины?
а если средства позволяют можно былоб воздушные клапана с приводом с возвратной пружиной поставить. включилась машина открился клапан, выключилась-закрылся
и при расходе в 12000 через трубу ф500 скорость в ней будет 17м/с. както много. коэфициент одновременность работы машин нужен.
ставте клапана они не дадут перетоку воздуха переходить
Вы хоть видели или делали такую систему?
Знаете что произойдёт с бабочкой (КО) уже в первый день работы - она будет облеплены волокном, а через неделю вообще заклинит.
Каждая сушильная машина имеет свой вентилятор. Нужно знать его расход. Далее складывать расход всех сушильных машин. Получаем необходимый расход основного вентилятора - только к нему добавить 5-10%.
Расчитывайте всю систему - всё делать по правилам проектирования аспирационных систем. Все врезки в магистральный воздуховод рациональные, переходы и отводы также. если объединение - то в виде штанов.
После расчётов подбираем вентилятор на эту сеть.
Потребуется наладка - предусмотреть можно регулировочные клапаны (шибера).
Обязательно! лючки для очистки, чем чаще - тем лучше.
Вентилятор - улитка - но лучше такую - чтоб с раскрывающимся корпусом - чистить часто приходиться. Дополнительные станартные фильтры забиваются ХБ волокном на раз.
На управление вентилятором - частотник - идеально подобрать вентилятор сложно.
С уважением.
Сообщение отредактировал azar - 23.11.2011, 14:30