Всем привет!
Многоквартирный 5-этажный дом, система отопления двухтрубная. Подача снизу. Материал труб - армированный стеклопластиком полиэтилен.
Как выяснилось, соседи по стояку сделали теплый пол, запитали его от системы отопления, поставили цирк.насосы. Не на стояк, а на отводы конечно же.
Теперь у всех остальных жильцов по стояку радиаторы холодные. Воздуха нет. И в верхней точке тоже. Если перекрыть подачу или обратку к радиатору, сливать теплоноситель через кран Маевского, то радиатор нагревается, быстро и равномерно.
Как поясняет сантехник, цирк.насос соседей выкачивает теплоноситель, он буквально "пролетает" мимо отвода к другим радиаторам. Поэтому стояк горячий, а радиаторы холодные.
Обнаружилось случайно, в проблемной квартире живут строители, никого не пускают. Как связаться с хозяевами - неизвестно. Но один раз повезло, работники УК и сантехник во время обхода сначала нажали ручку двери а уже потом постучали. А дверь была незаперта. Попросили посмотреть стояки, и все вскрылось.
Вопрос, что делать? В УК сказали что предписание об устранении напишут, а если предписание проигнорируют (99,9% что так и будет), то что делать?
Кому жаловаться? Обращаться в милицию чтобы выяснить адрес собственников чтобы написать им претензию?
Ставить теплосчетчик? - Чтобы не платить за неполученное тепло. У нас разводка вертикальная, 3 стояка в квартире. Придется 3 теплосчетчика ставить. Да тепла тоже хочется.
Сообщение отредактировал h-flow - 25.11.2011, 19:16
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
h-flow Соседи по стояку запитали теплый пол от системы отопления. 25.11.2011, 19:15 HeatServ Цитата(h-flow @ 25.11.2011, 19:15) В... 25.11.2011, 19:22 sterroid Цитата(HeatServ @ 25.11.2011, 18:22) Дого... 25.11.2011, 20:49 h-flow Совет классный, однако они стояк сливали на днях ч... 25.11.2011, 20:58 HeatServ Цитата(h-flow @ 25.11.2011, 20:58) С... 25.11.2011, 21:27  h-flow Цитата(HeatServ @ 25.11.2011, 21:27) 2. С... 25.11.2011, 23:32 Const82 Цитата(h-flow @ 25.11.2011, 21:58) С... 26.11.2011, 14:31 l-nikolaev Пишете заявление в: полицию, прокуратуру, и местну... 25.11.2011, 21:22 Altelega ну если уже до теплосчетчиков на каждый стояк мысл... 26.11.2011, 5:35 h-flow Цитата(Altelega @ 26.11.2011, 5:35) 3 сто... 26.11.2011, 6:20 Altelega Вспомнилась тема про новый санпин и требования теп... 26.11.2011, 8:04 l-nikolaev Да, тут вопрос-то не в ом, что делать вообще, а в ... 26.11.2011, 9:18 Altelega по быстрому... стояк отключить, ну или зажать, не ... 26.11.2011, 9:51 f v Цитата(h-flow @ 25.11.2011, 20:15) .... 26.11.2011, 11:25 Vano Цитата(f v @ 26.11.2011, 12:25) После нев... 26.11.2011, 12:00 Alex_ Цитата(f v @ 26.11.2011, 12:25) После нев... 26.11.2011, 19:21  Vano Цитата(Alex_ @ 26.11.2011, 20:21) Энергос... 26.11.2011, 19:33 tiptop Цитата(h-flow @ 25.11.2011, 19:15) с... 26.11.2011, 12:29 @@@ Вообще то интересно. Раз теплый пол, то должно все... 26.11.2011, 22:03 tiptop Цитата(@@@ @ 26.11.2011, 22:03) почему же... 26.11.2011, 23:42 Alex_ Цитата(@@@ @ 26.11.2011, 23:03) Энергии о... 27.11.2011, 12:52 HeatServ Ещё, кстати, довольно интересно какой же этаж у эт... 26.11.2011, 23:39 tiptop Так понагляднее: 27.11.2011, 12:35 alexius_sev нет, наглядней если нарисуете сквозной стояк, а у ... 27.11.2011, 13:35 l-nikolaev Вот, вы даете , .
Сидите и предполагаете, как та... 27.11.2011, 14:06 HeatServ Уговорили, берёте гидропресс, ставите в подвал, от... 27.11.2011, 16:13 CNFHSQ RE: Соседи по стояку запитали теплый пол от системы отопления. 27.11.2011, 16:44 tiptop Цитата(HeatServ @ 27.11.2011, 16:13) порв... 27.11.2011, 16:44  HeatServ Цитата(tiptop @ 27.11.2011, 16:44) Хорошо... 27.11.2011, 16:46   CNFHSQ Цитата(HeatServ @ 27.11.2011, 17:46) ... 27.11.2011, 16:48    HeatServ Цитата(CNFHSQ @ 27.11.2011, 16:48) А опыт... 27.11.2011, 16:53     инж323 Цитата(HeatServ @ 27.11.2011, 17:53) Прос... 27.11.2011, 16:59      HeatServ Цитата(инж323 @ 27.11.2011, 16:59) Мда. В... 27.11.2011, 17:11 Alex_ Цитата(HeatServ @ 27.11.2011, 17:13) Угов... 27.11.2011, 16:50 Dede а соседи снизу будут предупреждены обо всех аспект... 27.11.2011, 16:39 HeatServ Цитата(Dede @ 27.11.2011, 16:39) а соседи... 27.11.2011, 16:43 h-flow Добрый день. Спасибо за ответы.
Нарисовал схему. ... 27.11.2011, 18:10 HeatServ Цитата(h-flow @ 27.11.2011, 18:10) Н... 27.11.2011, 18:47  EJIEHA Цитата(HeatServ @ 27.11.2011, 18:47) Это ... 27.11.2011, 18:57 f v Цитата(h-flow @ 27.11.2011, 19:10) М... 27.11.2011, 20:36 Vano Цитата(h-flow @ 27.11.2011, 19:10) В... 27.11.2011, 22:03 Хитрый Лис Какая-то не правильная эта однотрубная система. За... 27.11.2011, 18:54 alexius_sev Цитата(HeatServ @ 27.11.2011, 19:47) Это ... 27.11.2011, 18:58 HeatServ Цитата(EJIEHA @ 27.11.2011, 18:57) правд... 27.11.2011, 19:02 Alex_ Народ, единственный способ у управляющей компании ... 27.11.2011, 19:08 HeatServ Цитата(Alex_ @ 27.11.2011, 19:08) Народ, ... 27.11.2011, 19:13 Vano Цитата(Alex_ @ 27.11.2011, 20:08) Народ, ... 27.11.2011, 21:57  Lari Цитата(Vano @ 27.11.2011, 22:57) Можно ещ... 28.11.2011, 12:59 Kult_Ra ЦитатаЗачем сверху стояки замыкаются, а приборы по... 27.11.2011, 19:16 h-flow HeatServ
"однострубная" писал наверное ... 27.11.2011, 19:29 Kult_Ra Нет. Воздух из обр. уходит через прибор.
Получилс... 27.11.2011, 19:35 zr84 Вот, до кучи, еще "открытие":
Не работа... 27.11.2011, 20:12 h-flow Kult_Ra
Про перемычку - дополнительный паразитный... 27.11.2011, 21:51 Kult_Ra Цитата(h-flow @ 27.11.2011, 21:51) П... 28.11.2011, 8:46 инж323 Подразделение с старым названием паспортный стол в... 27.11.2011, 22:47 l-nikolaev Вот, что хочется спросить у автора темы.
Дом сдан... 28.11.2011, 8:54 h-flow l-nikolaev
Дом сдан более года назад. Свидетельст... 28.11.2011, 11:53 Karrimdra Цитата(HeatServ @ 27.11.2011, 17:13) Угов... 13.1.2012, 19:57 Karrimdra Цитата(Vano @ 27.11.2011, 23:03) Еще учас... 13.1.2012, 22:08 WVXIW Можно посудиться коллективно, и потребовать возмещ... 20.1.2012, 12:04 lovial А судиться с чем идти? "Нам дядя Вася сантехн... 20.1.2012, 13:30 Khomenko_A_S Прошу совета с правовой точки.
Ситуация подобная в... 20.8.2012, 10:29 lovial Цитата(Khomenko_A_S @ 20.8.2012, 10:29) Х... 20.8.2012, 12:49 KGP1 Не знаю, как у Вс там сейчас на Укараине, а у нас ... 20.8.2012, 12:40 Khomenko_A_S Цитата(KGP1 @ 20.8.2012, 12:40) Не знаю, ... 20.8.2012, 13:13 Айдар2212 Вообще, ТП в квартире-реальность, но только с умом... 22.8.2012, 7:55 v_elena05 Пластинчатый теплообменник на стояке отопления жил... 22.8.2012, 8:31 HeatServ Цитата(v_elena05 @ 22.8.2012, 8:31) Пласт... 22.8.2012, 20:18  Alex_ Цитата(HeatServ @ 22.8.2012, 21:18) Готов... 22.8.2012, 20:39  Khomenko_A_S Цитата(HeatServ @ 22.8.2012, 20:18) Готов... 22.8.2012, 20:48  ssn Цитата(HeatServ @ 22.8.2012, 21:18) Готов... 23.8.2012, 14:36   HeatServ Цитата(ssn @ 23.8.2012, 14:36) какая разн... 23.8.2012, 14:44    Khomenko_A_S Цитата(HeatServ @ 23.8.2012, 14:44) Тольк... 23.8.2012, 14:53     HeatServ Цитата(Khomenko_A_S @ 23.8.2012, 14:53) Е... 23.8.2012, 14:59      Khomenko_A_S Цитата(HeatServ @ 23.8.2012, 14:59) В усл... 23.8.2012, 15:14       Alex_ Цитата(Khomenko_A_S @ 23.8.2012, 16:14) А... 23.8.2012, 18:22 lovial http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/630-2005-%D0%B... 22.8.2012, 8:32 Khomenko_A_S Спасибо!
А нет ни у кого письма или может поя... 22.8.2012, 9:24 lovial Переобладнання - улаштування в окремих ... 22.8.2012, 9:37 HeatServ Цитата(Alex_ @ 22.8.2012, 20:39) Ага, тол... 22.8.2012, 21:05 A.R. Цитата(HeatServ @ 22.8.2012, 21:05) Это п... 23.8.2012, 10:48 baniffaciy Цитата(A.R. @ 23.8.2012, 12:48) Полностью... 23.8.2012, 11:39 A.R. Цитата(baniffaciy @ 23.8.2012, 11:39) А н... 23.8.2012, 13:19  Khomenko_A_S Цитата(A.R. @ 23.8.2012, 13:19) В Латвии ... 23.8.2012, 13:24 ssn это почему это...
я же говорю..
гидравлика стояка... 23.8.2012, 14:47 ssn вот и я думаю, что работать должно... и даже в мас... 23.8.2012, 15:01 TruRUMetall Хоть, тема уже и старая и ответ врятли актуален, н... 21.12.2012, 1:37 Altelega У нас похоже уже идет эта "гонка вооружений... 21.12.2012, 15:46 Airborne Обесточьте квартиру пакостников, если на первом, в... 12.1.2013, 14:34 Папа Карло Или недоподача теплоносителя управляющей компанией... 13.9.2016, 18:53 olgaolga81 Здравствуйте! Пожалуйста, подскажите что делат... 23.10.2019, 20:50 HeatServ Заваливайте письмами управляйку, это их проблемы, ... 23.10.2019, 21:07 Машинист Не надо заваливать письмами управляшку. Напишите в... 23.10.2019, 23:38 olgaolga81 Спасибо. 24.10.2019, 5:02