dani1978
сообщение 27.11.2011, 2:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708



Добрый день!

Насосная станция - 2 арт. скважины с насосами 55 кВт c ПЧ. Один из частотников - SCHNEIDER ELECTRIC ATV61, другой - GENERAL ELECTRIC VAT2000. Нужно сделать автоматическое переключение уставок PID-регуляторов на обоих частотниках, т.е. с 06:00 до 24:00 уставка давления 4,0 атм, с 24:00 до 06:00 - 3,0 атм.

Сигнал на переключение для каждого из ПЧ планируется брать с релейного выхода типа "перекидной контакт" электронного суточного таймера (для каждого из ПЧ ставим электронный таймер F&F PCZ-521).

У ATV61 в инструкции более-менее описано, каким образом можно настроить ПЧ на работу с 2-мя или 4-мя уставками PID-регулятора.

Из инструкции на VAT2000 я вообще не понял, принципиально возможна ли его работа с 2-мя уставками PID (и тем более - какие используются для этого настройки).

Подскажите, пожалуйста - возможна ли работа VAT2000 с 2-мя настройками PID-регулятора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 27.11.2011, 9:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



А Вы не путаете? Вам же надо менять задание для ПЧ, а не уставки ПИД?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dani1978
сообщение 27.11.2011, 19:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708



Да, речь именно о задании (это я его обозвал "уставкой").
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ктулху
сообщение 12.12.2011, 11:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 19.2.2008
Из: Казань
Пользователь №: 15749



Накрайняк можно поставить два потенциометра и переключать их этим самым реле времени
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 6:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных