Здравствуйте! Есть контроллер Excel 500 обслуживает приточно-вытяжную вентиляцию и отопление. К нему вопросов нет, но появилась необходимость запрограммировать дополнительные точки и вообще внести изменения в программу. Я знаю что код проприаритарный и т.п., но наверняка есть какие то варианты. Заранее благодарен.
|
|
|
|
|
28.11.2011, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 18.8.2010
Из: Киев
Пользователь №: 68739

|
Обратитесь в Хоневелл или к его партнерам. Какой регион?
|
|
|
|
|
28.11.2011, 18:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024

|
В контроллерах вашего типа записана программа. что б ее изменить нужно иметь программу для программирования контроллеров вашей серии - CARE с ключом-активатором, саму программу, написанную для вашего контроллера. что б вносить изменения, добавлять точки логику и тп. и уметь программировать в этой среде программирования. Как минимум нужен первый пункт. дистрибутив программы вы можете выкачать в инете, но без ключа вы залить программу в контроллер не сможете. Насколько глобальные изменеия нужно сделать? какие сигналы, какая логика должна быть? Есть ли у Вас программа для программирования контроллеров? (CARE) флешка-ключ-активатор? Есть ли у Вас программа которую заливали в контроллер? исходники программы? сможете ли ее взять у программеров, которые программиировали контроллер?
Вообщем если чтото захотеть все можно сделать. путей решения Вашей проблемы несколько.
пс. Самое главное вы хотите проблему решить бесплатно, но долго и геморно, или за деньги?
|
|
|
|
|
29.11.2011, 6:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040

|
Цитата(magnat2011 @ 28.11.2011, 19:29)  Вообщем если чтото захотеть все можно сделать. путей решения Вашей проблемы несколько.
пс. Самое главное вы хотите проблему решить бесплатно, но долго и геморно, или за деньги? +1 Стоит подумать - так ли необходимо вносить изменения в программу? И какие это изменения? Может быть, что для этого и CARE не нужна. P.S. Сейчас в тему набегут поклонники одного питерского бренда и станут предлагать выкинуть XL500, коих по их словам они уже немало отправили на помойку.
|
|
|
|
|
29.11.2011, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024

|
P.S. Сейчас в тему набегут поклонники одного питерского бренда и станут предлагать выкинуть XL500, коих по их словам они уже немало отправили на помойку.  Все может быть. Если они докажут что заменнить щит с контроллером Хоневелл на новый супер крутой контроллер "рога и копыта" Заказчику обойдется дешевле, чем нанять программера и внести изменения в существующую программу то флаг им в руки. Решать Заказчику. А мы лишь можем помочь решить проблему с перепрограммированием контроллера Хоневелл. Покрайней мере дать несколько ценных советов, и подсказать как можно решить сей проблему с минимальными затратами финансов и времени.
|
|
|
|
|
29.11.2011, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Здравствуйте! Есть контроллер Excel 500 обслуживает приточно-вытяжную вентиляцию и отопление. К нему вопросов нет, но появилась необходимость запрограммировать дополнительные точки и вообще внести изменения в программу. Я знаю что код проприаритарный и т.п., но наверняка есть какие то варианты. Заранее благодарен. Информация про Ваш объект уже гуляет в профессиональной среде. Мне уже звонили. Ждите, может найдется кто-нибудь. Цитата P.S. Сейчас в тему набегут поклонники одного питерского бренда и станут предлагать выкинуть XL500, коих по их словам они уже немало отправили на помойку. dry.gif Об этом подумывает уже руководство этого объекта, так как походу найти живого программиста Honeywell сложнее и дороже, чем выкинуть там все на помойку.
Сообщение отредактировал Abysmo - 29.11.2011, 13:20
|
|
|
|
|
29.11.2011, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198

|
Цитата(Abysmo @ 29.11.2011, 12:17)  так как походу найти живого программиста Honeywell сложнее и дороже, чем выкинуть там все на помойку. Не уж то со сдачей на Honeywell так всё печально?! Не сдал объект - расстрел!
|
|
|
|
|
29.11.2011, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024

|
Об этом подумывает уже руководство этого объекта, так как походу найти живого программиста Honeywell сложнее и дороже, чем выкинуть там все на помойку.
Есть много решений этого вопроса - начиная с приезда партнеров Хоневелла из других близлежащих городов, (стран) что порой быстрее и возможно даже дешевле, чем нанять оффиц. Хоневелл, которые возможно и незахотят ехать ради таких мелочей,.. и до решения этого вопроса удаленно, без приезда программеров...
А есть вариант заменить Хоневелл на другое оборудование. и спустя то время, (если не быстрее), что уже проработал контроллер Хоневелл - открывать тему в форуме о возможности перепрограммировать когдато установленного контроллера "" и поиске решений новых вопросов. Хазяин-барин... :-)) Главное что б костюмчик сидел.
|
|
|
|
|
29.11.2011, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040

|
Цитата(Abysmo @ 29.11.2011, 14:17)  Об этом подумывает уже руководство этого объекта, так как походу найти живого программиста Honeywell сложнее и дороже, чем выкинуть там все на помойку. Если объект в Москве или Питере, то найти программиста Honeywell труда не составляет. И стоить это будет недорого, если есть исходники. Если исходников нет, то подороже, но никак не стоимость шкафа с контроллером. А так - дело заказчика.
|
|
|
|
|
29.11.2011, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024

|
И стоить это будет недорого, если есть исходники. Если исходников нет, то подороже, но никак не стоимость шкафа с контроллером.
Смотря какое оборудование захотят туда установить. Сейчас есть оборудование, что новый шкаф с комплектом автоматики стоит дешевле чем работы по его монтажу, программированию и настройке. :-)) и которое выходит из строя на следующий день, после "окончания срока гарантии"...
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|