Я так понял что речь идет о внутренннем пожаротушении?
Если так то читайте
Цитата(tazi @ 29.11.2011, 2:43)

добрый вечер!
Стал считать гидравлику своего объекта, встал вопрос как считать гидравлику ведь у меня пожарные бронз бойды врезаны в ХВС. Посмотрел СНИП и решил посчитать на самый худший как будто у меня пожар везде и при этом открыты везде краны на хоз бытовые нужды( души не учитывал). В итоге потери получились бешеные!! Потом подумал что пожар не может быть сразу по всей площадке здания ...
Общая категория здания по пожарной опасности берется по преобладающей категории помещений по пожарной опасности. При этом, учитывайте, что водопроводные сети должны без проблем доставлять противопожарный расход в любую точку здания.
Цитата(tazi @ 29.11.2011, 2:43)

В итоге потери получились бешеные!!
При пожаре так и бывает.
Цитата(tazi @ 29.11.2011, 2:43)

АБК там 6 кранов пожарных и опять расход получается большой для Dn70. Спросил у друга тот говорит что надо было предположить что только 2 пожарный крана работает. Это реально так?
Нет, не обязательно. По поводу количества пожарных кранов и расхода на пожаротушение см. СП 10.13130.2009.
Цитата(tazi @ 29.11.2011, 2:43)

Ещё вопрос у меня 2 ввода но не из разный зданий а из одного...
Может следует написать "но не в разные здания, а в одно"?
Цитата(tazi @ 29.11.2011, 2:43)

...т.е. из АБК и они сливаются в одну трубу и идет в мой ангар (ОРК) и там расходится на 2 трубы замыкаясь образуя кольцо. Мне расход на развилке делить на 2? ( Если да то обоснуйте т.к. одна сторона кольца у меня сильней загружена приборами чем другая)
Я бы разделил пополам, только потери напора взял бы по наиболее длинному участку этого кольца от ввода до подключения сан.тех. приборов. Я это обосновываю тем, что в данном случае подключению самого дальнего сан.тех.прибора с каждой стороны подходит половина требуемого расхода.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 29.11.2011, 6:09