Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> высокорасходный объект, компоновка насосной
Alex_nightmare
сообщение 30.11.2011, 20:09
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 26.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16999



ТРВ на дренчерные завесы ставить нет смысла- ибо расход прописан по завесам 1 л на метр и значит имеет смысл только протяженность завесы, а не тип оросителя для нее.
Мне кажется:
- нужно делать СТУ однозначно, причем есть варианты в делении отсеков не только водой но и другими средствами (разрывы с дымовыми экранами например)- если нужно могу помочь, ибо имею грамотных нормативщиков в кармашке ))
- если таки делать завесы- то ставить их на отдельную группу насосов- уменьшая таким образом удельную величину пускового тока ( к тому же завесы едва ли кто - нибудь, когда- нибудь включит)

Такое "решение" по выделению отсеков завесами в свое время применили Турки на Мега-Казань в парковке. Окружили каждый отсек завесой. Муть на мой взгляд полная. Зачем лить столько воды в 50 метрах от пожара а в сам очаг пожара лить с нормативной интернсивностью 0,08 л/с*м. ??? Лейте побольше туда- где горит, а в 50-ти метрах не лейте вообще )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
гидрант
сообщение 1.12.2011, 4:57
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 6.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19487



Цитата(Sindarkon @ 30.11.2011, 17:07) *
гидрант
Это же не спринклерная воздушная система, где весь воздух под давлением нужно через один ороситель стравить.


ну в общем-то, верно. видимо перестраховываюсь))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
гидрант
сообщение 1.12.2011, 5:16
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 6.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19487



Цитата(Alex_nightmare @ 30.11.2011, 23:09) *
- нужно делать СТУ однозначно, причем есть варианты в делении отсеков не только водой но и другими средствами (разрывы с дымовыми экранами например)- если нужно могу помочь, ибо имею грамотных нормативщиков в кармашке ))
- если таки делать завесы- то ставить их на отдельную группу насосов- уменьшая таким образом удельную величину пускового тока ( к тому же завесы едва ли кто - нибудь, когда- нибудь включит)


ну вот отмахиваются Заказчик и ГИП от СТУ, хз че с ними делать. на след. планерке опять подниму этот вопрос.
"разрывы с дымовыми экранами"- чет даж не слышала о таком, чего только не бывает biggrin.gif
а вот отдельной группой насосов я завесы всё таки правда выделю..а может и не выделю..кароче подумаю еще biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
it_fila
сообщение 1.12.2011, 8:12
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 15.11.2010
Пользователь №: 81084



Цитата(Alex_nightmare @ 30.11.2011, 22:09) *
ТРВ на дренчерные завесы ставить нет смысла- ибо расход прописан по завесам 1 л на метр и значит имеет смысл только протяженность завесы, а не тип оросителя для нее.


я приводил в пример оросители "Аква-Гефест", где в ТУ по проектированию установок ПТ ТРВ указана минимальная удельная интенсивность завесы 0.5 л/(с*м).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 13:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных