О, нашел в ПУЭ наконец то: 2.5.5. Во всех домах линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков к светильникам общего освещения, штепсельным розеткам и стационарным электроприемникам, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники). Запрещается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников разных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не разрешается подключать на щитках под общий контактный зажим. Сечение РЕ проводников должно соответствовать пункту 2.5.15.
Теперь уточню, групповая линий - это линия от 1 автоматического выключателя в щите до светильников? Возможно ли рассматривать несколько групп светильников, включающихся одновременно, как самостоятельные групповые линии, при условии что каждая линия идет в щит, но запитываются от одного автоматического выключателя? Или же в таком случае это все равно будет 1 групповая линия? Я это к тому, что п 2.5.5 запрещается объединение N и PE проводников только разных групповых линий.
Сообщение отредактировал Юрец_НСК - 30.11.2011, 7:31
|