|
  |
Отопление крышной котельной |
|
|
|
29.11.2011, 16:22
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.2.2011
Пользователь №: 95427

|
Доброго времени суток! Возник такой вопрос, на какую внутреннюю температуру считать отопление котельной, в СНиПе написано +5 градусов без обслуживающего персонала, что и выполнялось. Расчетная температура холодной пятидневки для нашего города составляет -31 град. Котлы, работают на газе, горелки премиксные, таким образом получается, что объем приточного воздуха очень большой (3-хкратный воздухообмен + воздух на горение) и регистры расчитанные на +5 градусов не успевают нагреть весь приточный воздух и оборудование может замерзнуть. Производители рекомендуют ставить тепловентиляторы с водяным источником тепла, но опять если считать на +5 град, то тогда отпадает необходимость ставить регистры, тк приточный воздух нагревается тепловентилятором до +5, а потери ограждающими конструкциями компенсируются тепловыделениями от оборудования. А если тепловентилятор выйдет из строя, то тогда котельная замерзнет? Также производители рекомендуют рассчитывать не на +5 град, а на "побольше", но как обосновать это эксперту???
|
|
|
|
|
29.11.2011, 19:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Цитата(TGVshnica @ 29.11.2011, 18:22)  Доброго времени суток! Возник такой вопрос, на какую внутреннюю температуру считать отопление котельной, в СНиПе написано +5 градусов без обслуживающего персонала, что и выполнялось. Расчетная температура холодной пятидневки для нашего города составляет -31 град. Котлы, работают на газе, горелки премиксные, таким образом получается, что объем приточного воздуха очень большой (3-хкратный воздухообмен + воздух на горение) и регистры расчитанные на +5 градусов не успевают нагреть весь приточный воздух и оборудование может замерзнуть. Производители рекомендуют ставить тепловентиляторы с водяным источником тепла, но опять если считать на +5 град, то тогда отпадает необходимость ставить регистры, тк приточный воздух нагревается тепловентилятором до +5, а потери ограждающими конструкциями компенсируются тепловыделениями от оборудования. А если тепловентилятор выйдет из строя, то тогда котельная замерзнет? Также производители рекомендуют рассчитывать не на +5 град, а на "побольше", но как обосновать это эксперту??? Поставте два воздушных агрегата, один рабочий другой резервный. Вообще не вижу смысла городить одновременно воздушные агрегаты и регистры.
|
|
|
|
|
29.11.2011, 20:43
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.2.2011
Пользователь №: 95427

|
это один на складе запасной? но ведь как-то надо будет заавтоматизировать все это тогда потому, что персонала в котельной нет и если тепловентилятор сломается, то надо чтоб в диспетчерской видели об аварии? и потом пока из диспетчерской доедут до склада возьмут второй тепловентилятор, установят его все может замерзнуть. А останавливать работу котельной из-за него одного, я не вижу смысла...
|
|
|
|
|
30.11.2011, 4:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 569
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132

|
Вы смешиваете в одну кучу две разные системы. Вот то что относится к регистрам и нагреву до +5 это отопление. И оно работает само по себе. А вот "3-хкратный воздухообмен + воздух на горение" - это вентиляция. И она работает сама по себе. Если воздухообмен большой, то ставятся либо просто калориферы, либо приточные установки с калорифером (водяным или электрическим). Ну или добавлять регистры, чтобы нагревали приточный воздух.
|
|
|
|
|
30.11.2011, 5:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Хитрый Лис, а смысл вообще ставить регистры? Воздушный агрегат по термостату внутреннего воздуха работает отапливает помещение и нагревает поступающий воздух.
TGVshnica, да не запасной на складе, а резервный в котельной.
|
|
|
|
|
30.11.2011, 8:04
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.2.2011
Пользователь №: 95427

|
Цитата(Хитрый Лис @ 30.11.2011, 5:49)  Вы смешиваете в одну кучу две разные системы. Вот то что относится к регистрам и нагреву до +5 это отопление. И оно работает само по себе. А вот "3-хкратный воздухообмен + воздух на горение" - это вентиляция. И она работает сама по себе. Если воздухообмен большой, то ставятся либо просто калориферы, либо приточные установки с калорифером (водяным или электрическим). Ну или добавлять регистры, чтобы нагревали приточный воздух. да я понимаю, что это разные системы. ну нет возможности ставить приточные установки, крышные котельные, как правило, маленькие, куда я все это умещу? Да и дорого это. Поэтому и "смешивали в кучу". shadow, а как обосновать эксперту установку 2 тепловентиляторов? в нормативных документах ведь ничего такого не упоминается, или я ошибаюсь?
|
|
|
|
|
30.11.2011, 17:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 569
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132

|
Цитата(shadow @ 30.11.2011, 9:31)  Хитрый Лис, а смысл вообще ставить регистры? Воздушный агрегат по термостату внутреннего воздуха работает отапливает помещение и нагревает поступающий воздух.
TGVshnica, да не запасной на складе, а резервный в котельной. Ну так регистры вроде там уже стоят. Ну да. Можно один воздушный агрегат поставить (отопление +воздух на горение). Но какой-то маленький (на 3-х кратных воздухообмен) вентилятор все равно должен стоять.
|
|
|
|
|
30.11.2011, 17:36
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(TGVshnica @ 29.11.2011, 17:22)  без обслуживающего персонала
объем приточного воздуха очень большой (3-хкратный воздухообмен + воздух на горение) Конечно, большой.  Может быть, если "без постоянного присутствия", то 1-кратного достаточно ?
|
|
|
|
|
1.12.2011, 7:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Цитата(TGVshnica @ 30.11.2011, 10:04)  да я понимаю, что это разные системы. ну нет возможности ставить приточные установки, крышные котельные, как правило, маленькие, куда я все это умещу? Да и дорого это. Поэтому и "смешивали в кучу".
shadow, а как обосновать эксперту установку 2 тепловентиляторов? в нормативных документах ведь ничего такого не упоминается, или я ошибаюсь? СНиП 41-01-2003 7.2.1 Системы воздушного отопления и системы приточной вентиляции, совмещенные с воздушным отоплением, следует проектировать с резервными вентиляторами (или электродвигателями вентиляторов) или предусматривать не менее двух отопительных агрегатов (или двух систем)
|
|
|
|
|
26.1.2012, 13:16
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.2.2011
Пользователь №: 95427

|
Цитата(tiptop @ 30.11.2011, 18:36)  Конечно, большой.  Может быть, если "без постоянного присутствия", то 1-кратного достаточно ? нет, не хватит, тк в помещении где используется природный газ, обязателен трехкратный воздухообмен и это не зависит от присутсвия или неприсутствия!!!
|
|
|
|
|
26.1.2012, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6359
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(TGVshnica @ 26.1.2012, 13:16)  нет, не хватит, тк в помещении где используется природный газ, обязателен трехкратный воздухообмен и это не зависит от присутсвия или неприсутствия!!! Все так строго у этих газовиков Цитата Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03 / Госгортехнадзор России – М.: ПИО ОБТ, 2003, 200 с.: "2.7.1. Газовое оборудование зданий непроизводственного назначения следует предусматривать с отводом продуктов сгорания в атмосферу и с постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляцией, с кратностью обмена воздуха, определяемой расчетом, но не менее 3-кратного воздухообмена в час в рабочее и однократного в нерабочее время."
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|