Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Отопление крышной котельной
TGVshnica
сообщение 29.11.2011, 16:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.2.2011
Пользователь №: 95427



Доброго времени суток! Возник такой вопрос, на какую внутреннюю температуру считать отопление котельной, в СНиПе написано +5 градусов без обслуживающего персонала, что и выполнялось. Расчетная температура холодной пятидневки для нашего города составляет -31 град. Котлы, работают на газе, горелки премиксные, таким образом получается, что объем приточного воздуха очень большой (3-хкратный воздухообмен + воздух на горение) и регистры расчитанные на +5 градусов не успевают нагреть весь приточный воздух и оборудование может замерзнуть. Производители рекомендуют ставить тепловентиляторы с водяным источником тепла, но опять если считать на +5 град, то тогда отпадает необходимость ставить регистры, тк приточный воздух нагревается тепловентилятором до +5, а потери ограждающими конструкциями компенсируются тепловыделениями от оборудования. А если тепловентилятор выйдет из строя, то тогда котельная замерзнет? Также производители рекомендуют рассчитывать не на +5 град, а на "побольше", но как обосновать это эксперту???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 29.11.2011, 19:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(TGVshnica @ 29.11.2011, 18:22) *
Доброго времени суток! Возник такой вопрос, на какую внутреннюю температуру считать отопление котельной, в СНиПе написано +5 градусов без обслуживающего персонала, что и выполнялось. Расчетная температура холодной пятидневки для нашего города составляет -31 град. Котлы, работают на газе, горелки премиксные, таким образом получается, что объем приточного воздуха очень большой (3-хкратный воздухообмен + воздух на горение) и регистры расчитанные на +5 градусов не успевают нагреть весь приточный воздух и оборудование может замерзнуть. Производители рекомендуют ставить тепловентиляторы с водяным источником тепла, но опять если считать на +5 град, то тогда отпадает необходимость ставить регистры, тк приточный воздух нагревается тепловентилятором до +5, а потери ограждающими конструкциями компенсируются тепловыделениями от оборудования. А если тепловентилятор выйдет из строя, то тогда котельная замерзнет? Также производители рекомендуют рассчитывать не на +5 град, а на "побольше", но как обосновать это эксперту???


Поставте два воздушных агрегата, один рабочий другой резервный. Вообще не вижу смысла городить одновременно воздушные агрегаты и регистры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TGVshnica
сообщение 29.11.2011, 20:43
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.2.2011
Пользователь №: 95427



это один на складе запасной? но ведь как-то надо будет заавтоматизировать все это тогда потому, что персонала в котельной нет и если тепловентилятор сломается, то надо чтоб в диспетчерской видели об аварии? и потом пока из диспетчерской доедут до склада возьмут второй тепловентилятор, установят его все может замерзнуть. А останавливать работу котельной из-за него одного, я не вижу смысла...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 30.11.2011, 4:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 569
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Вы смешиваете в одну кучу две разные системы. Вот то что относится к регистрам и нагреву до +5 это отопление. И оно работает само по себе. А вот "3-хкратный воздухообмен + воздух на горение" - это вентиляция. И она работает сама по себе. Если воздухообмен большой, то ставятся либо просто калориферы, либо приточные установки с калорифером (водяным или электрическим). Ну или добавлять регистры, чтобы нагревали приточный воздух.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 30.11.2011, 5:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Хитрый Лис, а смысл вообще ставить регистры? Воздушный агрегат по термостату внутреннего воздуха работает отапливает помещение и нагревает поступающий воздух.

TGVshnica, да не запасной на складе, а резервный в котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TGVshnica
сообщение 30.11.2011, 8:04
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.2.2011
Пользователь №: 95427



Цитата(Хитрый Лис @ 30.11.2011, 5:49) *
Вы смешиваете в одну кучу две разные системы. Вот то что относится к регистрам и нагреву до +5 это отопление. И оно работает само по себе. А вот "3-хкратный воздухообмен + воздух на горение" - это вентиляция. И она работает сама по себе. Если воздухообмен большой, то ставятся либо просто калориферы, либо приточные установки с калорифером (водяным или электрическим). Ну или добавлять регистры, чтобы нагревали приточный воздух.

да я понимаю, что это разные системы. ну нет возможности ставить приточные установки, крышные котельные, как правило, маленькие, куда я все это умещу? Да и дорого это. Поэтому и "смешивали в кучу".

shadow, а как обосновать эксперту установку 2 тепловентиляторов? в нормативных документах ведь ничего такого не упоминается, или я ошибаюсь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 30.11.2011, 17:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 569
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Цитата(shadow @ 30.11.2011, 9:31) *
Хитрый Лис, а смысл вообще ставить регистры? Воздушный агрегат по термостату внутреннего воздуха работает отапливает помещение и нагревает поступающий воздух.

TGVshnica, да не запасной на складе, а резервный в котельной.

Ну так регистры вроде там уже стоят.

Ну да. Можно один воздушный агрегат поставить (отопление +воздух на горение). Но какой-то маленький (на 3-х кратных воздухообмен) вентилятор все равно должен стоять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.11.2011, 17:36
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(TGVshnica @ 29.11.2011, 17:22) *
без обслуживающего персонала

объем приточного воздуха очень большой (3-хкратный воздухообмен + воздух на горение)

Конечно, большой. smile.gif

Может быть, если "без постоянного присутствия", то 1-кратного достаточно ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 1.12.2011, 7:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(TGVshnica @ 30.11.2011, 10:04) *
да я понимаю, что это разные системы. ну нет возможности ставить приточные установки, крышные котельные, как правило, маленькие, куда я все это умещу? Да и дорого это. Поэтому и "смешивали в кучу".

shadow, а как обосновать эксперту установку 2 тепловентиляторов? в нормативных документах ведь ничего такого не упоминается, или я ошибаюсь?


СНиП 41-01-2003
7.2.1 Системы воздушного отопления и системы приточной вентиляции, совмещенные с воздушным отоплением, следует проектировать с резервными вентиляторами (или электродвигателями вентиляторов) или предусматривать не менее двух отопительных агрегатов (или двух систем)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TGVshnica
сообщение 26.1.2012, 13:16
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.2.2011
Пользователь №: 95427



Цитата(tiptop @ 30.11.2011, 18:36) *
Конечно, большой. smile.gif

Может быть, если "без постоянного присутствия", то 1-кратного достаточно ?




нет, не хватит, тк в помещении где используется природный газ, обязателен трехкратный воздухообмен и это не зависит от присутсвия или неприсутствия!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 26.1.2012, 14:04
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 6359
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(TGVshnica @ 26.1.2012, 13:16) *
нет, не хватит, тк в помещении где используется природный газ, обязателен трехкратный воздухообмен и это не зависит от присутсвия или неприсутствия!!!

Все так строго у этих газовиков mad.gif
Цитата
Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03 / Госгортехнадзор России – М.: ПИО ОБТ, 2003, 200 с.:
"2.7.1. Газовое оборудование зданий непроизводственного назначения следует предусматривать с отводом продуктов сгорания в атмосферу и с постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляцией, с кратностью обмена воздуха, определяемой расчетом, но не менее 3-кратного воздухообмена в час в рабочее и однократного в нерабочее время."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 16:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных