Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Регулятор перепада давления, Вопросы по подбору
Polyarnik
сообщение 5.10.2008, 18:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 5.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23590



Пожалуйста, подскажите, как правильно произвести рассчеты для подбора регулятора перепада давления..?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман99
сообщение 6.10.2008, 11:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 189
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20686



Изучайте! Если что спрашивайте
Прикрепленные файлы
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 7.10.2008, 13:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1290
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(Роман99 @ 6.10.2008, 12:16) [snapback]299604[/snapback]
Изучайте! Если что спрашивайте

Да, и на какой странице методика расчета, подбора?

В каталоге: Гидравлические регуляторы температуры, давления и расхода. Рекомендую изучить пособие"Применение средств автоматизации Danfoss в тепловых пунктах систем централизованного теплоснабжения зданий", самостоятельно разберитесь с примером 4 данного пособия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман99
сообщение 7.10.2008, 13:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 189
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20686



Цитата(А.В. @ 7.10.2008, 14:20) [snapback]300073[/snapback]
Да, и на какой странице методика расчета, подбора?


Начиная со 118 по 136 стр., там рассмотренна куча примеров подбора регулятора теплового потока и регулятора перепада давления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KANE
сообщение 1.12.2011, 10:07
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 22.8.2011
Пользователь №: 119266



Здравствуйте. Ситуация следующая: необходимо выбрать рег.перепада давления (раньше никогда не сталкивался). Давление в тепловых сетях Р1=5бар, Р2=2бар, потери на потребителе примерно 0,5бар. Я правильно понимаю, что регулятор нужно выбирать на перепад (диапазон настройки) на 2,5бар или нет? Подскажите в каком направлении двигаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 1.12.2011, 10:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Есть все в книжке Пыркова
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 1.12.2011, 14:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1290
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Предположим Вы выбираете регулятор перепада давления , ну например AVP, и устанавливаете его на обратный трубопровод - регулятор получается до себя: тогда Вам необходимо выбрать регулятор, можно с переменной настройкой, а можно и с фиксированной с дельта Ррег равным Вашим потерям в потребителе т.е. 0,5 бар. А вот пропускную способность регулятора Вы определите:
1.потеря давления на регуляторе дельта Р AVP = (5-2) - 0,5 = 2,5 бар
2. Kv AVP = (G (м3/ч) / (корень из дельта P AVP)) х 1,2 = ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 1.12.2011, 16:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



лучше ставить с переменной настройкой. В наших российских условиях нет гарантии что перепад давления на входе и потери давления в системе будут всегда постоянными. например с годами потери в системе увеличиваются, особенно если обслуживание дома чисто номинальное, на бумагах. А так можно всегда подстроить клапан...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 2.12.2011, 16:36
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата(KANE @ 1.12.2011, 13:07) *
Здравствуйте. Ситуация следующая: необходимо выбрать рег.перепада давления (раньше никогда не сталкивался). Давление в тепловых сетях Р1=5бар, Р2=2бар, потери на потребителе примерно 0,5бар. Я правильно понимаю, что регулятор нужно выбирать на перепад (диапазон настройки) на 2,5бар или нет? Подскажите в каком направлении двигаться.

Уважаемый, у Вас:
Располагаемый перепад:~50-20=30(м.в.ст)... избыточный перепад...
1. это декларируемые данные ТУ, или в реале... нужно узнать?
2. схему присоединения Вы не дали... непонятно, как Вы пераспределили избыточные напоры..
3. если исходить обычно:
- перепад на клапане регулирующем dP~2-5(м.в.ст.)+ потери Ваши на потребителе=5(м.в.ст.).. получаем~ 10(м.в.ст.), т.е. нужно
"погасить" 20(м.в.ст.)... имея расчетный расход можно опрелелить Kv и подобрать клапан...
4. Вся ли инфа. выложена.. ВОТ вопрос:... а какой наименьший расход на объекте? Почему?
5. Клапан РПД- регулятор прямого действия со "своей" зоной пропорциональностью(Xp), т.е. если расходы вне этой зоны, то он теряет способность
регулирования- возникают колебания давления (в совокупности с регулятором двухходовым,они работают вместе в "унисон")...
Посему... для выбора нужны: расходы, потери на регулируем участке, пъезометрия(где можно поставить клапан..)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanja_k
сообщение 6.7.2012, 0:25
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613




Здраствуйте! ... а вот я тоже думал что разобрался- до сегодняшнего дня! Мне сегодня объясняли что настройка РПД для ИТП должна побираться для поддержания перепада на регул-м клапане, а не для поддержания перепада давления центральной теплосети.
Вот мой пример: ИТП стандартное- есть все : ГВС, ОТ и ОВ! прямая 8бар - 110град, обратка- 4 бар - 70град. Потери на узле ввода и учета - принимаю 3м. ГВС - ПТО (дельта Р=0,1бар) с расходом 3куб.м/ч . Ставлю на обратке 2-х клапан Dy 20 для регулир-я температуры (дельта Р=0,6бар), а за ним РПД - АFP-9/VFG-2 Dy 20 с настройкой пружины 1-3 бар (4бар-0,6бар-0,1бар-0,3бар=3бар). А монтажник, который занимается пускр-наладкой мне доказывает, что надо брать простой АVP с настройкой пружины 0,5-2 бар, а разницу в центр теплосети он сам снимет!
Подскажите кто из нас прав?
Кстати у меня в Пособии "Применение средств автоматизации..." всего 76 стр. С удовольствием бы посмотрел стр 118-136!

Сообщение отредактировал Gemini - 6.7.2012, 6:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 6.7.2012, 0:43
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20858
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(sanja_k @ 6.7.2012, 0:25) *
Кстати у меня в Пособии "Применение средств автоматизации..." всего 76 стр. С удовольствием бы посмотрел стр 118-136!


http://ru.heating.danfoss.com/Content/b6a5...2ce4b86ce0.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 6.7.2012, 10:34
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Странный монтажник, если он считает что моноблок - лучше комбинированного клапана. Кстати - основное назначение регулятора перепада - гидравлическая разгрузка клапана, регулирующего температуру. В таком случае вариант монтажника хуже и может понадобится установка доп. дроссельной шайбы, если клапан регулятора температуры седельный, неразгруженный, а привод маломощный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 6.7.2012, 10:50
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20858
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Монтажник прав.
Назначение РПД держать постоянный перепад на ИТП независимо от перепада ТС. Поэтому он действительно снимет любую разницу от ТС. Ограничение только кавитация. AVP вполне годится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanja_k
сообщение 6.7.2012, 23:38
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613



Цитата(jota @ 6.7.2012, 11:50) *
Монтажник прав.
Назначение РПД держать постоянный перепад на ИТП независимо от перепада ТС. Поэтому он действительно снимет любую разницу от ТС. Ограничение только кавитация. AVP вполне годится.

Спасибо откливнушимся! ... и персонально jota!
И все таки объясните мне за счет чего он снимет любую разницу перепада, если у РПД пружина будет настроена на разницу давления 0,7 бар? и зачем тогда созданы клапаны с настройкой пружины до 6 бар?...
Простите я наверно не корректно написал: но все цифры относятся только к ответвлению на ГВС! Монтажник советует поставить комбинированный AVQM Dy20.
И еще подскажите пож-та на скорость в клапане надо смотреть или ориетироваться на Kvs?

Сообщение отредактировал Gemini - 8.7.2012, 10:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanja_k
сообщение 6.7.2012, 23:58
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613



jota, посмотрел по ссылке, но здесь тоже только 72 стр.... unsure.gif

Сообщение отредактировал Gemini - 8.7.2012, 10:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.7.2012, 1:04
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 20858
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(sanja_k @ 6.7.2012, 23:38) *
И все таки объясните мне за счет чего он снимет любую разницу перепада, если у РПД пружина будет настроена на разницу давления 0,7 бар? и зачем тогда созданы клапаны с настройкой пружины до 6 бар?...
Простите я наверно не корректно написал: но все цифры относятся только к ответвлению на ГВС! Монтажник советует поставить комбинированный AVQM Dy20.
И еще подскажите пож-та на скорость в клапане надо смотреть или ориетироваться на Kvs?

Вы не внимательны или не любопытны. На сайте, адрес который я Вам сообщил, наверху есть раздел программы.
Выходите на эту страницу и выбираете: Программа подбора Danfoss SAC Selector, единичный подбор... Поиграйте с этой программой. (там есть и другие полезные программы),
Принцип действия РПД в том что на мембрану действуют встречно давление подачи и обратки. Пружина добавляет давление со стороны обратки и тем самым держит после себя если на подаче или до себя, если на обратке постоянное давление равное Р1 - (Р2+Рпруж)
AVQM - это регулятор температуры с ограничителем расхода, а не регулятор перепада давления.
На сайте Данфосс есть всё, что Вам нужно...было бы желание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanja_k
сообщение 8.7.2012, 22:51
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613



Здраствуйте!... Большое спасибо jota за подсказку про программы подбора - невнимателен был! Принцип действия РПД и я представляю таким же. Тогда подскажите пож-та почему вы пишете :

Монтажник прав.
Назначение РПД держать постоянный перепад на ИТП независимо от перепада ТС. Поэтому он действительно снимет любую разницу от ТС. Ограничение только кавитация. AVP вполне годится.

Как же может годиться AVP, если он макимум поддерживает перепад 2 бар? а мне надо 3 бар?
И возможно я опять некорректно написал что монтажник говорит, что на РПД пружину надо подобрать на перепад давлений на 0,7 бар (-это перепад на регуляторе темп-ры и ПТО) и для этого подходит AVP с диапазоном настройки 0,5-2 бар.
Мое мнение что надо брать АFP-9/VFG-2 Dy20 с диапазоном настройки 0,5-3 бар. Клапан будет стоять на обратке- те кавитации не будет.
Пожалуйста дайте точный профессиональный ответ - прав я или нет?!!! helpsmilie.gif

И еще просьба к jota, как правильно в программе по РПД выбирать dP клапана (желательно на моем примере)? и смотреть ли на скорости при подборе клапанов по программе?

и PS значит AVQM - не может выполнять функцию РПД? (а ведь монтажник- офиц-й представитель DANFOSS в нашем городе) sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.7.2012, 0:35
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 20858
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вы просите помочь, а сами вопрос сформулировать не можете.
Откуда мне знать какой ваш ИТП: зависимый или независимый.
Если ИТП независимый, то на теплообменнике первичного контура должно падать не более 20 кПа (для ГВ может и 30 кПа) или 2м, или 0,2 бар. На управляющем клапане 0,4-1,0 бар. Узел учёта до РПД и его считать нечего. Тогда необходимый перепад давления, который должен держать клапан 0,2+0,4 = 0,6 бар.
Если зависимый, то вместо перепада на теплообменнике подставляете перепад в системе отопления, который тоже будет в пределах 0,2-0,4 бар (2-4м)
Если РПД общий для систем ГВ, О и В, выбираете бОльший из перепадов.
По программе вам всё напишет программа. Скорости можно не учитывать если не входите в режим кавитации. Об этом тоже есть в записях после расчёта.
Насчёт AVQM читайте его техническое описание на сайте Данфосс. Слава богу, Вы не слепой поэтому водить за ручку никто не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanja_k
сообщение 9.7.2012, 10:51
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613



Цитата(jota @ 9.7.2012, 1:35) *
Вы просите помочь, а сами вопрос сформулировать не можете.
Откуда мне знать какой ваш ИТП: зависимый или независимый.
Если ИТП независимый, то на теплообменнике первичного контура должно падать не более 20 кПа (для ГВ может и 30 кПа) или 2м, или 0,2 бар. На управляющем клапане 0,4-1,0 бар. Узел учёта до РПД и его считать нечего. Тогда необходимый перепад давления, который должен держать клапан 0,2+0,4 = 0,6 бар.
Если зависимый, то вместо перепада на теплообменнике подставляете перепад в системе отопления, который тоже будет в пределах 0,2-0,4 бар (2-4м)
Если РПД общий для систем ГВ, О и В, выбираете бОльший из перепадов.
По программе вам всё напишет программа. Скорости можно не учитывать если не входите в режим кавитации. Об этом тоже есть в записях после расчёта.
Насчёт AVQM читайте его техническое описание на сайте Данфосс. Слава богу, Вы не слепой поэтому водить за ручку никто не будет.

извините, Вы опять много написали правильных слов..... но конкретного ответа я так и не получил к сожалению: какая настройка пружины должна быть у РПД ????
А то что я просил помощи в подборе РПД для системы ГВС через ПТО - это я писал в первом обращении!
Простите я вас правильно понял, что РПД должен держать перепад в 0,6 бар?... а как же тогда перепад давления в теплосети?
По программе у меня был вопрос про dP клапана - это и есть в вашем случае 0,6бар?
про AVQM -понял! спасибо!
Про скорость прогамма пишет если и нет кавитиции : Не рекомендуемая скорость потока!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.7.2012, 11:57
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 20858
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вы задали неконкретный вопрос, потом упрекаете за неконкретный ответ.
Для расчётов Вы предоставили недостаточно данных, поэтому я дал ссылку на программы с советом поиграть и разобраться самостоятельно.
Там есть: Требуемые настройки Давление/ перепад давлений - устанавливаете требуемый перепад давлений по сопротивлению нагрузки - среднее значение (регулируемый) - у вас предположим 0,4 бар
dP на клапане - (0,3 - 0,7) нагрузки - авторитет клапана т.е. 0,1 - 0,3 бар - можете оставить предлагаемый по умолчанию 0,1
(чем больше примете dP на клапане, тем меньше Ду и выше скорость)
Лучше всего пользоваться английской версией программы. Русская с глюками.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергеич
сообщение 18.7.2012, 10:21
Сообщение #21





Группа: Validating
Сообщений: 31
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45685



я ставил дроссельную шайбу в начале чтобы немного разгрузить систему, но это если перепад реально очень большой Прикрепленный файл  _______________________.dwg ( 92,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 222
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
V_era
сообщение 5.11.2012, 21:19
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 8.9.2011
Пользователь №: 121163



Уважаемые специалисты!
Требуется подобрать регулятор перепада давления для существующего теплового узла. Хочу воспользоваться формулой:
Кv=G/√∆Р, м3/ч, и далее по Кvs=1,2 Кv выбрать типоразмер,
но не хватает данных.
Дано: расход воды через клапан G=7 м3/ч
перепад давления на вводе в здание ∆Ртс=2 бар
не хватает потерь давления существующих потребителей (так как невозможно поднять проектную документацию, система отопления советских времен).
То есть я не могу посчитать требуемый минимальный перепад давления на клапане:
∆Р=∆Ртс–∆Рпотреб.
Участок трубопровода для установки регулятора Ø57.
Как можно подобрать регулятор примерно? без ущерба для системы и для себя как инженера…
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 5.11.2012, 21:28
Сообщение #23


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50342
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



А зачем регулятор перепада при перепаде 20 метров?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
V_era
сообщение 5.11.2012, 21:53
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 8.9.2011
Пользователь №: 121163



Тепловые сети требуют, меня не спрашивают, зачем smile.gif Там и ставить-то некуда, всё впритирку...

Вопрос уже не в целесообразности, а в том, чтобы устранить замечания экспертизы. Это общественное здание, возможно требуют "на всякий случай"... А что, 20 метров это смехотворно? Существуют какие-то ограничения по перепаду на установку регуляторов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 5.11.2012, 22:10
Сообщение #25


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50342
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(V_era @ 5.11.2012, 22:00) *
Вопрос уже не в целесообразности, а в том, чтобы устранить замечания экспертизы. Это общественное здание, возможно требуют "на всякий случай"... А что, 20 метров это смехотворно? Существуют какие-то ограничения по перепаду на установку регуляторов?
Рекомендации и практика, 20 метров отрабатывают вообще все существующие регуляторы, некоторые тянут и 30-35. В данном случае регулятор просто мебелью будет. На 7 тонн по хорошему-то что-то вроде Ду 25, в данном случае я бы поставил Ду 25 даже не проверяя особо. Только регулятор расхода переразмерить бы неплохо, в любом случае его можно будет шайбой придушить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 5.11.2012, 22:10
Сообщение #26


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(V_era @ 5.11.2012, 22:19) *
без ущерба для системы и для себя как инженера…

Берите для расчёта ∆Р = 0,5 бар (не больше!). Ущерба быть не должно и формальности будут соблюдены...
Засвистит он у Вас только при фактическом ∆Р = 1,9 бар, что чрезвычайно маловероятно... (Ну не рассчитывали советские системы на 0,1 бар перепада)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 5.11.2012, 22:39
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Вопрос уже не в целесообразности, а в том, чтобы устранить замечания экспертизы.
А поинтересоваться у той же экспертизы на основании каких НД такие требования выставляет теплосеть. Сидеть в кресле, распоряжаться чужими деньгами, и выполнять чужими руками свою! работу дело нехитрое, поэтому, если есть возможность выесть им мозги, надо ею воспользоваться.
У нас иная история располагаемый напор перед регулир. клапаном 40м, я спросил у проектировщика, почему он не заложил РПД перед клапаном, как гасить при эксплуатации излишний напор, он ответил, а шайбы на что, мало в прямой, в обратку воткнем. Экспертиза у нас в своем деле видать попродвинутее вашей и потому все согласовала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
V_era
сообщение 5.11.2012, 22:50
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 8.9.2011
Пользователь №: 121163



Цитата(Alex_ @ 5.11.2012, 22:10) *
Берите для расчёта ∆Р = 0,5 бар (не больше!).

Это Вы советуете уже итоговый перепад на клапане, не сопротивление потребителя же? (просто хотела уточнить).
Спасибо большое за помощь! wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 5.11.2012, 22:57
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 20858
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(V_era @ 5.11.2012, 20:19) *
Требуется подобрать регулятор перепада давления для существующего теплового узла.


Удочка - рыбку уж сами... smile.gif
http://vsp.danfoss.com/(S(drawvx45jzuyb3uu...p;LanguageID=41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
V_era
сообщение 5.11.2012, 23:05
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 8.9.2011
Пользователь №: 121163



Цитата(jota @ 5.11.2012, 22:57) *

Спасибо, то же самое проделала с формулами из каталога данфосс rolleyes.gif Может дольше, но понятнее что и откуда.
А какая лучше конструкция регулятора при аналогичном Кvs - моноблочный или составной? В чём плюсы-минусы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2025, 17:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных