Регулятор перепада давления, Вопросы по подбору |
|
|
|
6.11.2012, 0:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20891
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Этот не навредит
|
|
|
|
|
6.11.2012, 0:38
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(V_era @ 5.11.2012, 23:50)  Это Вы советуете уже итоговый перепад на клапане, не сопротивление потребителя же? (просто хотела уточнить). Ну да. Из чисто практических соображений, чтобы и на клапане много не потерять, и по его размерам (и деньгам) не переборщить. jota Вам уже и модель подобрал...
|
|
|
|
|
6.11.2012, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 8.9.2011
Пользователь №: 121163

|
Alex, но тогда при дельта Р =0,5 бар Kvs получается где-то 12 м3/ч, и тогда это клапан 32 диаметра, а не 25. Нормально так?
|
|
|
|
|
6.11.2012, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 8.9.2011
Пользователь №: 121163

|
Цитата(Евгений Буш @ 5.11.2012, 23:39)  А поинтересоваться у той же экспертизы на основании каких НД такие требования выставляет теплосеть. Требуют согласно п.154 "Правил эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей потребителей" цитата: 154. Тепловые пункты следует оснащать средствами автоматизации, которые должны обеспечивать: регулирование расхода тепловой энергии в системах теплопотребления (отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, в технологических установках); ограничение максимального расхода сетевой воды у потребителей; заданную температуру воды в системе горячего водоснабжения; требуемое давление в системах теплопотребления при их независимом присоединении; заданное давление в обратном трубопроводе или требуемый перепад давления воды в подающем и обратном трубопроводах тепловых сетей; защиту систем теплопотребления от повышенных давления и температуры воды в случае превышения допустимых предельных параметров теплоносителя; включение резервных насосов при отключении рабочих; прекращение подачи воды в бак-аккумулятор при достижении верхнего уровня в нем и прекращение разбора воды из бака при достижении нижнего уровня; предотвращение опорожнения систем теплопотребления. P.S.: это нормы Республики Беларусь (объект белорусский)
|
|
|
|
|
6.11.2012, 12:09
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50421
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(V_era @ 6.11.2012, 11:37)  Alex, но тогда при дельта Р =0,5 бар Kvs получается где-то 12 м3/ч, и тогда это клапан 32 диаметра, а не 25. Нормально так? Так а схема-то какая? И график какой? Если что-нибудь вроде 130/70 и схема безэлеваторная, то Ду 25 и не надо ничего выдумывать. 5 метров падения это ни о чём, можно и гораздо больше сдросселировать. Смотря кто платит, конечно. Ду 40 от данфосс может обойтись в половину стоимости узла.
|
|
|
|
|
8.11.2012, 0:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 8.9.2011
Пользователь №: 121163

|
Цитата(HeatServ @ 6.11.2012, 13:09)  Так а схема-то какая? И график какой? Если что-нибудь вроде 130/70 и схема безэлеваторная, то Ду 25 и не надо ничего выдумывать. 5 метров падения это ни о чём, можно и гораздо больше сдросселировать. Смотря кто платит, конечно. Ду 40 от данфосс может обойтись в половину стоимости узла. График 150/70, с элеватором. Причем до элеватора ранее был врезан калач для установки преобразователя расхода теплосчетчика, потому что места совсем нет. А теперь, видимо, этот калач придется ещё и удлинять, чтобы вместить регулятор перепада давления... Регулятор от данфосс - это не принципиально, его никто не купит, будет установлен более дешевый аналог. Меня волновал только выбор диаметра
|
|
|
|
|
23.11.2012, 19:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477

|
Температурный график сети по техусловиям 150/70 С со срезкой на 130С. Располагаемый напор перед ИТП (5,9-1,7=4,2) бар Считаю предельный перепад на РПД по условиям кавитации ΔРпред.150С =0,6*(5,9-3,85)*0,9=1,1 бар (1) Но мне надо на РПД погасить больший перепад (до 2 бар), чтобы уменьшить располагаемый напор перед установленным за РПД 3-ходовым клапаном. Могу ли я в формулу (1) подставить значение избыточного давления насыщенных паров для температуры срезки (130 С) которое будет составлять 1, 7 бар и тогда ΔРпред.130С =0,6*(5,9-1,7)*0,9=2, 3 бар ?
Сообщение отредактировал Евгений Буш - 23.11.2012, 19:42
|
|
|
|
|
23.11.2012, 19:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(Евгений Буш @ 23.11.2012, 19:36)  Могу ли я в формулу (1) подставить значение избыточного давления насыщенных паров для температуры срезки (130 С) которое будет составлять 1, 7 бар и тогда ΔРпред.130С =0,6*(5,9-1,7)*0,9=2, 3 бар ? Можно поставить РПД на обратку Либо разбить на два клапана "После себя" на подаче и "до себя" на обратке
Сообщение отредактировал *Sasha* - 23.11.2012, 19:53
|
|
|
|
|
23.11.2012, 19:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477

|
Резонно! Но в обратку запроектирован и установлен РД "после себя", и кроме того РПД на прямой уже стоит
|
|
|
|
|
23.11.2012, 19:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20891
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Всё считается по температуре срезки
|
|
|
|
|
23.11.2012, 21:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477

|
А расчетный расход в формуле Кv= 1,2*Gp/√ΔPкл тоже по температуре срезки или по задекларированному 150/70?
|
|
|
|
|
23.11.2012, 21:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20891
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Евгений Буш @ 23.11.2012, 20:07)  А расчетный расход в формуле Кv= 1,2*Gp/√ΔPкл тоже по температуре срезки или по задекларированному 150/70? Задекларирован наклон характеристики температурного графика. На 130*С он обрывается и дальше идёт горизонтально. Только и всего. СО увеличивает расход, если автоматический ИТП. Если элеватор расчитан на 150 - мёрзнут.....
|
|
|
|
|
3.2.2013, 22:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750

|
Уважаемые коллеги, прошу помощи в выборе регулятора перепада давления. Ситуация следующая: В ЦТП давление в подающей магистрали 12 бар, ставим двухходовой регулирующий клапан, на котором срабатывается 3,1 бара, затем теплообменник, на нем потери не превышают 0,2 бара. За теплообменником на обратке ставим регулятор перепада давления. В обратке тепловой сети давление 3 бара, т.е. регулятор перепада давления должен сработать примерно 5,7 бар. Расход воды 1415м3/ч. температура после теплообменника 70 град. Прошу помощи в подборе, т.к. программа данфосс показывает что такого регулятора нет. Может сработать регулятором перепада меньше а остальное сработать регулятором давления после себя стоящим за регулятором перепада?
Kvs=1415/(корень 6бар)=578м3/ч. С такой пропускной способностью не могу найти регулятор перепада давления. Кто что посоветует?
|
|
|
|
|
3.2.2013, 22:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750

|
http://www.wim.ru/Здесь нашел регулятор перепада давления АРТ-86 с Ду300 с Kvs 1400м3/ч. Диапазон настройки до 6 бар. Кто что скажет?
|
|
|
|
|
3.2.2013, 22:55
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(motov @ 3.2.2013, 23:11)  Расход воды 1415м3/ч. При графике 130/70 выходит, что мощность вашего ЦТП 84 Мвт! Это правда? На порядок нигде не ошиблись? Если это всё же правда, то при таких цифирях надо говорить с теплосетями, чтобы они снизили Вам перепад давлений. Сетям это выгодно - при этом экономятся нехилые деньги на электроснабжение насосов
|
|
|
|
|
4.2.2013, 1:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33416
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Насколько помнится, то абонентские вводы ограниченны диаметром ф300 мм. Или на порядок ошибка . Да и на 9гигах вы тоже еще потеряете на вводе нехило(он же не метр длиной), только вот чего вам снизу давление подпирать, вам бы сверху его срезать.
|
|
|
|
|
5.2.2013, 18:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750

|
Цитата(Alex_ @ 3.2.2013, 22:55)  При графике 130/70 выходит, что мощность вашего ЦТП 84 Мвт! Это правда? На порядок нигде не ошиблись?
Если это всё же правда, то при таких цифирях надо говорить с теплосетями, чтобы они снизили Вам перепад давлений. Сетям это выгодно - при этом экономятся нехилые деньги на электроснабжение насосов Нигде не ошибся, температурный режим 150/70. Давления в сетях по данным ТЭЦ. К сетям ТЭЦ присоеденены многие потребители, давление они не снизят. Цифры все проверены и перепроверены, общая мощность ЦТП около 400 МВт. В данном сообщении речь шла об одном теплообменнике мощностью 120,7 МВт. Цитата(инж323 @ 4.2.2013, 1:38)  Насколько помнится, то абонентские вводы ограниченны диаметром ф300 мм. Или на порядок ошибка . Да и на 9гигах вы тоже еще потеряете на вводе нехило(он же не метр длиной), только вот чего вам снизу давление подпирать, вам бы сверху его срезать. Ввод - 2 трубы Т1 Ду600.
|
|
|
|
|
5.2.2013, 18:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(motov @ 3.2.2013, 22:45)  http://www.wim.ru/Здесь нашел регулятор перепада давления АРТ-86 с Ду300 с Kvs 1400м3/ч. Диапазон настройки до 6 бар. Кто что скажет? Много лет работаем с НПО "АРКОН". Самые лучшие впечатления от сотрудничества. Позвоните им/посетите... проконсультируют...в разумные сроки изготовят регулятор "под Вас". Кратно дешевле Данфосс. http://www.arkonnpo.ru/
|
|
|
|
|
17.12.2013, 23:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477

|
Цитата(jota @ 6.11.2012, 1:13)  Этот не навредит Вернусь к сообщению 31 Заданные величины: при dP на клапане 0,5 bar и величине расхода 7 m3/h получаю kv 9,9 а не 12,78 m3/h Полученные величины Прт величине расхода 7 m3/h и kvs 16 m3/h получаю dP на клапане 0,19 а не 0,39 bar
|
|
|
|
|
17.12.2013, 23:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Независимо от диаметра РПД его крутят до требуемого Kv. Выбор по Kvs только оптимизирует клапан по авторитету, а крутить его по любому придется - завышенный больше, оптимальный меньше но до одного и того же Kv
|
|
|
|
|
18.12.2013, 8:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(motov @ 3.2.2013, 23:11)  Уважаемые коллеги, прошу помощи в выборе регулятора перепада давления. Ситуация следующая: В ЦТП давление в подающей магистрали 12 бар, ставим двухходовой регулирующий клапан, на котором срабатывается 3,1 бара, затем теплообменник, на нем потери не превышают 0,2 бара. За теплообменником на обратке ставим регулятор перепада давления. В обратке тепловой сети давление 3 бара, т.е. регулятор перепада давления должен сработать примерно 5,7 бар. Расход воды 1415м3/ч. температура после теплообменника 70 град. Прошу помощи в подборе, т.к. программа данфосс показывает что такого регулятора нет. Может сработать регулятором перепада меньше а остальное сработать регулятором давления после себя стоящим за регулятором перепада?
Kvs=1415/(корень 6бар)=578м3/ч. С такой пропускной способностью не могу найти регулятор перепада давления. Кто что посоветует? Перепускать часть подачи, помимо ТО в "обратку" через поворотно-регулирующую заслонку не пробовали? Зачем на таких диаметрах РПД? И вообще регулирование 3-х ходовыми не самое лучшее. Как раньше-то обходились без 3-х ходовых?
|
|
|
|
|
18.12.2013, 20:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477

|
Цитата(испытатель @ 18.12.2013, 0:36)  Независимо от диаметра РПД его крутят до требуемого Kv. Выбор по Kvs только оптимизирует клапан по авторитету, а крутить его по любому придется - завышенный больше, оптимальный меньше но до одного и того же Kv  С точки зрения 50% -ой зоны пропорциональности (Хр) куда идти к меньшему сечению или к большему. подбирал РПД по данфософской программе На мои параметры расход 9,5 м3/час, dP=1,7 бар, с учетом параметров для кавитации Т=150 С, З пр=5,9 бар Выдает типы клапанов VFG2 Kvs м3/час dP бар Dу 8 1,41 25 16 0,35 32 20 0,23 40 Погасить мне на клапане нужно 1,7, чтобы не перегружать стоящий после 3-хходовик, по идее более подходит Dу -25, его как я понял крутить надо меньше на Dу 32 и 40 практически перепада нет. С другой стороны трубопровод где установлен РПД аж 89-ая или 100-ая труба и переходить на 25 мм вроде стремно. Короче какой из этих трех соответствует требованию 50%-ой зоны. Я в номограмме клапанов VFG не разобрался
Сообщение отредактировал Евгений Буш - 18.12.2013, 20:46
|
|
|
|
|
28.3.2017, 10:23
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.3.2013
Пользователь №: 186899

|
Цитата(sanja_k @ 7.7.2012, 0:58)  jota, посмотрел по ссылке, но здесь тоже только 72 стр....  эти страницы из Пырков В.В. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ АВТОМАТИКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|