gilepp
сообщение 7.9.2006, 15:07
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 2423
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Можете показать заказчику этот конденсатоотводчик весом 99 кг, вес которого никого не смутил.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_0863_dim.jpg ( 44,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Иванов Александр Евгеньевич_*
сообщение 7.9.2006, 15:11
Сообщение #92





Guest Forum






Цитата(zeman @ Sep 7 2006, 15:44 )
Gilepp Вам помогал, помогал, а Вы даже его конденсатоотводчики не можете в проекте припихнуть, неблагодарный

Я так же подумал, что все дело в цене!
Они стоят на метровой высоте. Я говорю: "Ну разве метровая опора - проблема? Может цена в 10 тыс. руб. вас смущает?". Х...то его знает, чё они себе думают.

Уважаемый Zeman, будь моя воля, я б вообще свернул всё это дело. Я и сам в ужасе от их подхода. Я занял вообще рекомендательную позицию. Незнакомого человека я бы уе послал в пешее эротическое путешествие. Но тут другой случай. Пришел, посмотрел на их работу (монтаж) newconfus.gif - моё слабое сердце остановилось. "А мой проект-то смотрели???" - говорю. Перечислю увиденное: трубопроводы сильно заужены, отборы с коллектора пара на телообменник прямо снизу, многое оборудование из старого (стоявшего раньше (СССР)).
З.Ы.: терять уже нечего, исход известен, при пуске отойду в сторонку метров на 200 ph34r.gif.
Все претензии в мой адрес пресекаю на корню (а таковые уже имели место).

Спасибо за отзывчивость!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 7.9.2006, 15:20
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 2423
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



... как-то довелось делать экспертизу проекта одного АТП. Так вот оказалось, что все паровая часть была выполнена по правилам водяной !!! Для примера сбросная труба предохранительного клапана была просто опущена вниз в пол ! Я только на мгновение представил все будет в маленьком помещении АТП, когда он бы сработал ! Там еще много было технических приколов подобного плана...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  « < 2 3 4
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.12.2025, 9:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных