Цитата(zeman @ Sep 7 2006, 15:44 )
Gilepp Вам помогал, помогал, а Вы даже его конденсатоотводчики не можете в проекте припихнуть, неблагодарный
Я так же подумал, что все дело в цене!
Они стоят на метровой высоте. Я говорю: "Ну разве метровая опора - проблема? Может цена в 10 тыс. руб. вас смущает?". Х...то его знает, чё они себе думают.
Уважаемый Zeman, будь моя воля, я б вообще свернул всё это дело. Я и сам в ужасе от их подхода. Я занял вообще рекомендательную позицию. Незнакомого человека я бы уе послал в пешее эротическое путешествие. Но тут другой случай. Пришел, посмотрел на их работу (монтаж)

- моё слабое сердце остановилось. "А мой проект-то смотрели???" - говорю. Перечислю увиденное: трубопроводы сильно заужены, отборы с коллектора пара на телообменник прямо снизу, многое оборудование из старого (стоявшего раньше (СССР)).
З.Ы.: терять уже нечего, исход известен, при пуске отойду в сторонку метров на 200

.
Все претензии в мой адрес пресекаю на корню (а таковые уже имели место).
Спасибо за отзывчивость!