Нормы водопотребления для отеля |
|
|
|
4.12.2011, 16:33
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.12.2011
Пользователь №: 131912

|
Доброго времени суток. Подскажите, планируется строительство отеля 4*. В СНиП 2.04.01-85 в нормах расхода воды потребителями указано - "Гостиницы с ваннами в отдельных номерах - в средние сутки общая 300 л и т. д. ... " указаны нормы водопотребления на одного проживающего. Если в отеле будет бассейн, сауна, ресторан, на эти объекты нормы нужно добавлять или это уже учтено в первом пункте? Если короче - нужна норма водопотребления отеля
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 15)
|
5.12.2011, 8:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844

|
Надо добавлять. Расход трясите с технолога
|
|
|
|
|
5.12.2011, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322

|
Добрый день всем. По хорошему надо смотреть статус отеля. А при проектировании водлпотребления закиньте совковый СНиП подальше ..., смотрите DIN-кие нормы. Да, и не забывайте заложить аварийный запас воды на 2 суток при отключении воды, иначе все **** будут у Вас на з......
|
|
|
|
|
5.12.2011, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(prokop @ 5.12.2011, 11:49)  Добрый день всем. По хорошему надо смотреть статус отеля. А при проектировании водлпотребления закиньте совковый СНиП подальше ..., смотрите DIN-кие нормы. Да, и не забывайте заложить аварийный запас воды на 2 суток при отключении воды, иначе все **** будут у Вас на з...... Только любая мало-мальски ответственная контролирующая организация затребует расчет не по DINам и прочим импортным нормам а по российским СНиПам, СП, СТО и т.п. Так что лучше отбросить в сторону именно DINы и им подобные нормы, а расчет делать по СНиПам, или у вас в беларуси вроде есть СТБ (или что-то подобное).Вобщем делайте по тем нормам, которые действуют у Вас-если неприятностей не хотите.
|
|
|
|
|
5.12.2011, 12:24
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.12.2011
Пользователь №: 131912

|
Спасибо за информацию. У нас ТКП (технический кодекс установившейся практики), который ссылается на СНиПы.
|
|
|
|
|
5.12.2011, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Gorol @ 5.12.2011, 14:24)  Спасибо за информацию. У нас ТКП (технический кодекс установившейся практики), который ссылается на СНиПы. Можете выложить сюда? Полистал бы для общего развития...
|
|
|
|
|
5.12.2011, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322

|
Вопрос на засыпку любителям СНиПа. Через какое время после открытия крана горячей воды должна течь горячая вода? К чему все это? Если отель международного класса, то многих норм по инженерному обеспечению в Снипах нету.
|
|
|
|
|
5.12.2011, 15:51
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 8.4.2008
Пользователь №: 17475

|
Цитата(prokop @ 5.12.2011, 15:47)  Если отель международного класса, Обычно у таких отелей есть свои стандарты и они передают их проектировщикам. ждать горячую воду-не более 10 секунд
|
|
|
|
|
5.12.2011, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322

|
Ekaterinka Так укажите пожалуйста этот стандарт...
|
|
|
|
|
6.12.2011, 8:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844

|
Цитата(Ekaterinka @ 5.12.2011, 16:51)  ждать горячую воду-не более 10 секунд это условие для циркуляционного трубопровода.
|
|
|
|
|
6.12.2011, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 18.6.2009
Пользователь №: 34995

|
Цитата(prokop @ 5.12.2011, 9:49)  Добрый день всем. По хорошему надо смотреть статус отеля. А при проектировании водлпотребления закиньте совковый СНиП подальше ..., смотрите DIN-кие нормы. Да, и не забывайте заложить аварийный запас воды на 2 суток при отключении воды, иначе все **** будут у Вас на з...... Хе-хе-хе... И много же проектов вы в экспертизе по этим DIN'ам защитили???? Простите, но это - чушь!
|
|
|
|
|
6.12.2011, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(prokop @ 5.12.2011, 18:30)  Ekaterinka Так укажите пожалуйста этот стандарт... Действительно, более или менее серьезные организации имеют свои стандарты, обычно они выдаются как задание на проектирование. Часто сталкивался с этим на примере проектирования гипермаркетов и пром. объектов , думаю что у отелей также. И эти требования составлены таким образом чтобы не нарушать СНиП и прочие нормативы того государства, где будет строиться объект.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 6.12.2011, 11:56
|
|
|
|
|
6.12.2011, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322

|
Phoenix Любые сниповские нормы вписываются в DIN. А вот DIN-овские в снип ..... Если отель хочет получить международный сертификат как отель, то без DINа не обойтись. Нашей экспертизе наплевать через какое время пойдет горячая вода из крана, а вот постояльцы (да и хозяева тоже) будут Вас долго вспоминать
|
|
|
|
|
6.12.2011, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(prokop @ 6.12.2011, 13:20)  Phoenix Любые сниповские нормы вписываются в DIN. А вот DIN-овские в снип ..... Если отель хочет получить международный сертификат как отель, то без DINа не обойтись. Нашей экспертизе наплевать через какое время пойдет горячая вода из крана, а вот постояльцы (да и хозяева тоже) будут Вас долго вспоминать а дины можете выложить? чтобы все знали через какое время пойдет горячая вода
|
|
|
|
|
6.12.2011, 23:16
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.12.2011
Пользователь №: 131912

|
Посчитал. Вышло на 60 проживающих 1400 л\сут на человека при максимальном водопотреблении. А если добавить подпитку бассейна (10% в сутки от 650 м3 и разделить на всех проживающих ), то получается 2400 л\сут на чел. Что то эта цифра меня ооочень смущает.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|