> Состав теплоносителя, Проблемы с оборудованием
Гость_ТБ163_*
сообщение 5.12.2011, 9:35
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день, форумчане!
Опишу нашу ситуацию.
Жилой дом с крышной котельной и ИТП в подвале. Отопление и ГВС через пластинчатые теплообменники.
То есть котловой контур закрыт, объём котлового контура примерно 4 м3.
В котельной стальные водогрейные котлы общей мощностью 1 МВт. На подпитке в котельной установлены
мех фильтры и умягчительная установка, подпитки котлового контура практически нет.
Итак проблема: на пластинах ПТО в ИТП имеются многочисленные сквозные отверстия, коррозия идёт со стороны
котлового контура, отверстия располагаются в местах соприкосновения соседних пластин (на гребнях волн). Рассматриваем возможные причины возникновения:

1. Химическая коррозия.
2. Электрохимическая коррозия.

Отдавали котловую воду на анализ. Жёсткость и рН в норме, вызывает опасения
содержание растворённого кислорода 1,18--1,68 мг/л (на разных объектах).
Ну, а теперь вопросы:
1. Какой документацией регламентируется качество воды в такой системе?
2. Мог ли растворённый кислород в такой концентрации способствовать коррозии пластин из нержавейки?
3. Откуда возникает растворённый кислород в закрытой системе без постоянной подпитки?
4. Чем убрать этот кислород?
Заранее благодарю за любую помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 6.12.2011, 16:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(ТБ163 @ 5.12.2011, 10:35) *
Добрый день, форумчане!
Опишу нашу ситуацию.
Жилой дом с крышной котельной и ИТП в подвале. Отопление и ГВС через пластинчатые теплообменники.
То есть котловой контур закрыт, объём котлового контура примерно 4 м3.
В котельной стальные водогрейные котлы общей мощностью 1 МВт. На подпитке в котельной установлены
мех фильтры и умягчительная установка, подпитки котлового контура практически нет.
Итак проблема: на пластинах ПТО в ИТП имеются многочисленные сквозные отверстия, коррозия идёт со стороны
котлового контура, отверстия располагаются в местах соприкосновения соседних пластин (на гребнях волн). Рассматриваем возможные причины возникновения:

1. Химическая коррозия.
2. Электрохимическая коррозия.

Отдавали котловую воду на анализ. Жёсткость и рН в норме, вызывает опасения
содержание растворённого кислорода 1,18--1,68 мг/л (на разных объектах).
Ну, а теперь вопросы:
1. Какой документацией регламентируется качество воды в такой системе?
2. Мог ли растворённый кислород в такой концентрации способствовать коррозии пластин из нержавейки?
3. Откуда возникает растворённый кислород в закрытой системе без постоянной подпитки?
4. Чем убрать этот кислород?
Заранее благодарю за любую помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 6.12.2011, 16:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Для нормализации кислорода установите бак с раствором сульфита натрия и насос-дозатор в подпиточную воду.
Для Украины нормы изложены в ДНАОП 0.00-1.26-96 ПУиБЭ котлов не выше... п. 13.5
Места попадания кислорода в воду - исключительно через подпитку плюс неплотности насосов воздухоотводчиков и т.д., ну и вроде бы диффузия кислорода через поверхность некоторых видов пластиковой трубы

Сообщение отредактировал ruben - 6.12.2011, 16:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 6.12.2011, 16:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Вот таким образом

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 6.12.2011, 19:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(ТБ163 @ 5.12.2011, 10:35) *
Добрый день, форумчане!
Опишу нашу ситуацию.
Жилой дом с крышной котельной и ИТП в подвале. Отопление и ГВС через пластинчатые теплообменники.
То есть котловой контур закрыт, объём котлового контура примерно 4 м3.
В котельной стальные водогрейные котлы общей мощностью 1 МВт. На подпитке в котельной установлены
мех фильтры и умягчительная установка, подпитки котлового контура практически нет.
Итак проблема: на пластинах ПТО в ИТП имеются многочисленные сквозные отверстия, коррозия идёт со стороны
котлового контура, отверстия располагаются в местах соприкосновения соседних пластин (на гребнях волн). Рассматриваем возможные причины возникновения:

1. Химическая коррозия.
2. Электрохимическая коррозия.

Отдавали котловую воду на анализ. Жёсткость и рН в норме, вызывает опасения
содержание растворённого кислорода 1,18--1,68 мг/л (на разных объектах).
Ну, а теперь вопросы:
1. Какой документацией регламентируется качество воды в такой системе?
2. Мог ли растворённый кислород в такой концентрации способствовать коррозии пластин из нержавейки?
3. Откуда возникает растворённый кислород в закрытой системе без постоянной подпитки?
4. Чем убрать этот кислород?
Заранее благодарю за любую помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 6.12.2011, 20:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(ТБ163 @ 5.12.2011, 10:35) *
Добрый день, форумчане!
Опишу нашу ситуацию.
Жилой дом с крышной котельной и ИТП в подвале. Отопление и ГВС через пластинчатые теплообменники.
То есть котловой контур закрыт, объём котлового контура примерно 4 м3.
В котельной стальные водогрейные котлы общей мощностью 1 МВт. На подпитке в котельной установлены
мех фильтры и умягчительная установка, подпитки котлового контура практически нет.
Итак проблема: на пластинах ПТО в ИТП имеются многочисленные сквозные отверстия, коррозия идёт со стороны
котлового контура, отверстия располагаются в местах соприкосновения соседних пластин (на гребнях волн). Рассматриваем возможные причины возникновения:

1. Химическая коррозия.
2. Электрохимическая коррозия.

Отдавали котловую воду на анализ. Жёсткость и рН в норме, вызывает опасения
содержание растворённого кислорода 1,18--1,68 мг/л (на разных объектах).
Ну, а теперь вопросы:
1. Какой документацией регламентируется качество воды в такой системе?
2. Мог ли растворённый кислород в такой концентрации способствовать коррозии пластин из нержавейки?
3. Откуда возникает растворённый кислород в закрытой системе без постоянной подпитки?
4. Чем убрать этот кислород?
Заранее благодарю за любую помощь!

С десятой попытки пытаюсь ответить, чего то в настройках намудрил.
1. Сколько лет ПТО?
2. Дыры от трения пластин друг об друга.

Сообщение отредактировал Галиев - 6.12.2011, 20:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТБ163_*
сообщение 7.12.2011, 13:54
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(Галиев @ 6.12.2011, 20:08) *
1. 2 года.
2. Не могу себе представить трение между пластин, сжатых плитами. newconfus.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yaver
сообщение 7.12.2011, 17:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107149



такой вид коррозии проявляется только при наличии коррозионноактивных компонентов в жидкости, таких как ионы хлора. или возможен такой вариант - плохо промытый аппарат после химической промывки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 20:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных