dim6685
сообщение 5.12.2011, 12:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 17.5.2010
Пользователь №: 57104



Здравствуйте, по желанию заказчика, завышаем диаметр трубы со 100 до 200. Даже нашли необходимую фасонину. Заказчик доказывает что сотка будет забиваться. Приборов на выпусках сидит немного 3-4 трапа и несколько моек. К чему приведет подобная замена подскажите пожалуйста.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.12.2011, 12:33
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Крысы в подвале сдохнут со смеху smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 5.12.2011, 12:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(andrey R @ 5.12.2011, 14:33) *
Крысы в подвале сдохнут со смеху smile.gif

rolleyes.gif rolleyes.gif laugh.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 5.12.2011, 14:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Любой каприз за Ваши деньги!

ЗЫ, а от чего стоки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 6.12.2011, 16:59
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(dim6685 @ 5.12.2011, 13:24) *
Здравствуйте, по желанию заказчика, завышаем диаметр трубы со 100 до 200. Даже нашли необходимую фасонину. Заказчик доказывает что сотка будет забиваться.

Где доказательства? Очень любопытно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.12.2011, 12:11
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(dim6685 @ 5.12.2011, 12:24) *
Здравствуйте, по желанию заказчика, завышаем диаметр трубы со 100 до 200. Даже нашли необходимую фасонину. Заказчик доказывает что сотка будет забиваться. Приборов на выпусках сидит немного 3-4 трапа и несколько моек. К чему приведет подобная замена подскажите пожалуйста.

К тому, что не будет самоочищающей скорости и двухсотка будет забиваться ещё быстрее чем сотка.
Проверьте на выполнение пп.18.2 СниП 2.04.01-85. Если зак не согласится - пусть пишет свои хотелки письмом, что б потом Вам не быть крайними.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 8.12.2011, 8:29
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Serg Ivanov @ 7.12.2011, 13:11) *
К тому, что (1) не будет самоочищающей скорости и (2)двухсотка будет забиваться ещё быстрее чем сотка.
(3)Проверьте на выполнение пп.18.2 СниП 2.04.01-85. Если зак не согласится - пусть пишет свои хотелки письмом, что б потом Вам не быть крайними.

1. Не факт, могут сыграть уклоном и получить искомые 0,7 м/с, опять же автор, расход конкретный не указал, судить однозначно сложно.
2. Согласен полностью, наполнение до требуемых 0,3 вряд ли дотянет. Насколько я понимаю для самоочистки наполнение не менее важно, чем скорость.
3. Не будет выполнения п.18.2. Ну если только воду в ведра набирать, а потом дружно включать все смесители и лить воду в трапы, хотя бы раз в день biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.12.2011, 11:25
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dmitry_vk @ 8.12.2011, 8:29) *
1. Не факт, могут сыграть уклоном и получить искомые 0,7 м/с, опять же автор, расход конкретный не указал, судить однозначно сложно.

Увеличение уклона на внутрянке часто приводит к излишнему заглублению выпусков и наружной сети. Что влечёт за собой увеличение стоимости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 8.12.2011, 11:50
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Абсолютно согласен. Но длины выпуска нет, информации о наружных сетях тоже. Да и Д200 вместо Д100 уже ведет к удорожанию.
Я вообще о технической стороне вопроса говорил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 21:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных