Пусконаладка котельных |
|
|
|
|
12.5.2016, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907

|
http://mrten.ru/Виды деятельности ФГУ: - участие в государственном контроле (надзоре) в качестве экспертной организации; - энергетические обследования; - Разработка технико-экономических обследований использования ТЭР и топливо потребляющего оборудования и установок; - организация и (или) проведение испытаний ТЭР; - разработка проектов нормативов технологических потерь тепловой энергии, удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, создания запасов резервного топлива, технологических потерь углеводородного сырья; - расчет и (или) экспертиза брони газопотребления и согласование графиков перевода потребителей на резервные виды топлива в период похолоданий и снижения объёмов подачи газа; - разработка мероприятий по сохранению количества и обеспечению сохранения качественных показателей ТЭР на стадии хранения, переработки, реализации, использования; -переподготовка и повышение квалификации персонала организаций ТЭК. Насколько я понял, не разрешить,запретить, наказать они не могут, чисто проектно-экспертная организация, хотя и с высокими покровителями. Поэтому там, где директор их филиала понахальнее, про них знают, а в остальных местах никто не слышал.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.5.2016, 17:55
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(WRybkin @ 12.5.2016, 17:11)  Насколько я понял, не разрешить,запретить, наказать они не могут, чисто проектно-экспертная организация, хотя и с высокими покровителями. Поэтому там, где директор их филиала понахальнее, про них знают, а в остальных местах никто не слышал. Да. Похоже, просто запугивают неуверенных в себе наладчиков... Цитата(EnergoAuditor @ 3.5.2016, 12:29)  Согласовывают результаты РНИ (штампик на отчете). Получают за это мзду. Инфа со свежестью 2015 года, поэтому я немного беспокоюсь за работы в регионах... Например Южно-Сибирский ФГУ прямо на разрешении пишет "проведение РНИ без разрешения не разрешается!" 
Сообщение отредактировал tiptop - 12.5.2016, 17:55
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5.2016, 6:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 25.2.2007
Из: Уренгой
Пользователь №: 6233

|
Цитата(tiptop @ 12.5.2016, 18:55)  Да. Похоже, просто запугивают неуверенных в себе наладчиков... Да не вопрос! )))) Вам защищать удельные расходы в службе по тарифам приходилось?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5.2016, 9:22
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(WRybkin @ 12.5.2016, 17:11)  http://mrten.ru/Виды деятельности ФГУ: Наверное, нужно смотреть сайты организации "Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики Российской Федерации". У нас в области - такое: Владимирский филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго РоссииЦитата(Pirotechnik @ 13.5.2016, 6:45)  Да не вопрос! )))) Вам защищать удельные расходы в службе по тарифам приходилось? Я отвозил им отчёты, а они ставили свой штампик на режимных картах (или отказывались ставить  ). [attachment=108947:___.png] Думаю, что у наладочных организаций может возникнуть желание воспользоваться этой услугой (услугой!) у ФГБУ «РЭА», поскольку она бесплатна. А можно обратиться и к какой-нибудь другой экспертной организации.
Сообщение отредактировал tiptop - 13.5.2016, 9:41
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5.2016, 22:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 21.5.2007
Из: Петербург
Пользователь №: 8580

|
Цитата(tiptop @ 13.5.2016, 9:22)  Я отвозил им отчёты, а они ставили свой штампик на режимных картах (или отказывались ставить  ). Незабесплатно ставили, забесплатно не ставили? Если б только штампики, ну, для подтверждения качества сборки отчета  , еще ладно бы, а то ведь свидетельство о регистрации и разрешение на право, от ведь чо удумали, изверги...
|
|
|
|
|
|
|
|
18.5.2016, 21:46
|
Инженер наладчик КиПИа
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247

|
Господа наладчики!!! Подскажите!!! Что такое Порядок проведения пусконаладочных работ!!!??? Как этот документ составлять??? Если есть возможность киньте образец!!!
Что такое методика проведения п.н. работ я знаю и как составлять этот документ знаю а вот что такое Порядок проведения п.н.р. не знаю....просветите темного.
заранее спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.5.2016, 22:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4291
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(11Therion11 @ 18.5.2016, 21:46)  Господа наладчики!!! Подскажите!!! Что такое Порядок проведения пусконаладочных работ!!!??? Как этот документ составлять??? Если есть возможность киньте образец!!!
Что такое методика проведения п.н. работ я знаю и как составлять этот документ знаю а вот что такое Порядок проведения п.н.р. не знаю....просветите темного.
заранее спасибо. http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1209590 ?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.5.2016, 23:06
|
Инженер наладчик КиПИа
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247

|
Цитата(Галиев @ 18.5.2016, 23:21)  Пожалуйста если есть приложите образец документа. Да программа хорошая!!! но как это все оформить документально???!!! Ведь сначала составляться программа проведения пусконаладочных работ, и она согласуется с заказчиком!!! Именно этот первичный документ КАК оформляется??? Где взять образец, козу??? че нибуть
|
|
|
|
|
|
|
|
19.5.2016, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4291
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Ищите выше отчеты по ПНР, многие выкладывали, в них кажись было.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.6.2016, 17:03
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 8.6.2016
Пользователь №: 298984

|
Все это можно найти в документации любого Оргхима или Оргрэса, в советские времена эти организации были ведущими по РНР. А вообще - посмотрел тему, положение похожее, что в РФ, что у нас в "самостийной и непидлеглой". Только в Украине наладку проверяет Энергонадзор, и только по коммунальным котельным. А вот по всем остальным наладки вроде бы как и не требуетя вовсе, только пусковые работы. Мало того, по котлам твердотопливным вообще никаких требований ! Наладку таких котлов делают владельцы только для того, чтобы была официальная (с печаткой наладочной организации) величина удельного расхода - для калькуляции себестоимости.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.6.2016, 0:38
|
Инженер наладчик КиПИа
Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247

|
Цитата(Галиев @ 19.5.2016, 12:11)  Ищите выше отчеты по ПНР, многие выкладывали, в них кажись было. Да. Именно там и нашел!!! Большое человеческое вам СПАСИБО за наводку. Единственное что пришлось переделать под свое оборудование да перевести на МОВУ, а то на нормальном мы теперь не понимать и документы не принимать. (Сразу принес на русском, за что был морально изнасилован  ... оказываетса я не знаю что всю тех. документацию нужно вести только на МОВЕ. причем сказано это мне было на великом и могучем  )) А в прошлом году я еще в ДЭРЖГИРПРОМНАГЛЯД (инспекцию короче)сдавал режимки и паспорт на ГХ на Русском и все было ок. Вообщем катимся мы все ниже и ниже.) Цитата(vladimir romanov @ 8.6.2016, 18:03)  Все это можно найти в документации любого Оргхима или Оргрэса, в советские времена эти организации были ведущими по РНР. А вообще - посмотрел тему, положение похожее, что в РФ, что у нас в "самостийной и непидлеглой". Только в Украине наладку проверяет Энергонадзор, и только по коммунальным котельным. А вот по всем остальным наладки вроде бы как и не требуетя вовсе, только пусковые работы. Мало того, по котлам твердотопливным вообще никаких требований ! Наладку таких котлов делают владельцы только для того, чтобы была официальная (с печаткой наладочной организации) величина удельного расхода - для калькуляции себестоимости. И то это если Т.Т котел на каком то предприятии или просто большой мощности, а к мелким котлам или в частные дома вообще ниче не делают. Меня вон недавно пригласили запустить ТТ котел 40 кВт, у которого дымоход заведен гибкой гофрой с положительным уклоном в дымоход газового котла . А от лючков до стены меньше 30 см. и как там сажу чистить я не представляю. Такое впечатления, что народ вообще поголовно сошол с ума с этими ТТ котлами. Уже сейчас по житомирской области едешь одни поля, все посадки нах. вырезали. В лес заезжаешь , а там через 40 метров леса нет, без крайние поля. Наверно сеном топит будут как в крепостные времена))))) ток где стоко сена взять.???
|
|
|
|
|
|
|
|
15.6.2016, 6:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907

|
Цитата(11Therion11 @ 15.6.2016, 0:38)  Такое впечатления, что народ вообще поголовно сошол с ума с этими ТТ котлами. Уже сейчас по житомирской области едешь одни поля, все посадки нах. вырезали. В лес заезжаешь , а там через 40 метров леса нет, без крайние поля. Наверно сеном топит будут как в крепостные времена))))) ток где стоко сена взять.??? Ну так это когда ещё было сказано: "Пока паны деруться, у холопов чубы трещат". Если верхи не поменяются, и кизяки все в дело уйдут.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.9.2017, 16:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91044

|
Уважаемые коллеги, в свете кое каких изменений от 17 мая 2002 года N 317 в "Правилах пользования газом" назрел вопрос о хлебе насущном!!! Пункты на которые ране ссылались при объяснении необходимости РНИ , наладки автоматики безопасности, оборудования ХВО отменены, но не отменены и имеют статус "Действующий" следующие нормативные документы : ПРИКАЗ от 16 декабря 2002 года N 448 "Об утверждении нормативных актов, необходимых для реализации Правил пользования газом и ..." и РаспоряжениеГосэнергонадзора РФ от 12 февраля 2003 г. N 8-р "Обутверждении документов, необходимых для реализации Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации" пункты касательно сроков и необходимости проведения наладочных работ ( повторных, периодических) отменены. Есть ли в текущей действующей НТД пункты на которые можно сослаться ? Осталось только в ПТЭ ТУ раздел про котлы пунты про наладку на газу и ТТ и ЖТ. ВСЕ! про ХВО и КИПаА ни слова.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.9.2017, 17:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4291
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(Rocket1972 @ 20.9.2017, 16:31)  про ХВО и КИПаА ни слова. Ну, так уж и не слова: 12.11.Периодически, не реже 1 раза в 3 года, с привлечением специализированной организации, производить ревизию водоподготовительного оборудования и его наладку, тепло-химические испытания паровых и водогрейных котлов и наладку их водно-химических режимов, по результатам которых следует вносить необходимые корректировки в инструкцию по ведению водно-химического режима, а также в инструкцию по эксплуатации установок для докотловой обработки воды и в режимные карты водно-химического режима. В режимные карты и инструкции по ведению водно-химического режима и эксплуатации установок докотловой обработки воды при этом вносятся изменения, а сами они переутверждаются. До указанного срока режимные карты следует пересматривать в случаях повреждений котлов по причинам, связанным с их водно-химическим режимом, а также при реконструкции котлов, изменении вида топлива или основных параметров (давление,производительность, температура перегретого пара), или водно-химического режима и водоподготовительной установки, при изменении требований к качеству исходной и обработанной воды.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.9.2017, 17:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91044

|
Цитата(Галиев @ 20.9.2017, 17:20)  Ну, так уж и не слова: 12.11.Периодически, не реже 1 раза в 3 года, с привлечением специализированной организации, ССЫлку на НТД или его номер и название пожалуйста!!! буду весьма благодарен!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
20.9.2017, 17:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4291
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(Rocket1972 @ 20.9.2017, 17:52)  ССЫлку на НТД или его номер и название пожалуйста!!! буду весьма благодарен!!! Дык, это сто раз уже упомянутые ПТЭ ТЭУ.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.9.2017, 9:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91044

|
Цитата(Галиев @ 20.9.2017, 17:58)  Дык, это сто раз уже упомянутые ПТЭ ТЭУ. ТО да, про ХВО все и всем давно ясно.. Вопрос по переналадке средств автоматики безопасности ( защиты) и регулирования. в ППГИГС в РФ оно было, но кончилось в этом году..
Сообщение отредактировал Rocket1972 - 21.9.2017, 9:36
|
|
|
|
|
|
|
|
21.9.2017, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4291
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(Rocket1972 @ 21.9.2017, 9:23)  Вопрос по переналадке средств автоматики безопасности ( защиты) и регулирования. в GGUBUC оно было, но кончилось в этом году..  А я, признаться, первый раз об этом слышу. Что б автоматику безопасности на действующем объекте переналаживали и кому то предъявляли с отчетом? Как правило, своя (или нанятая) служба выполняет работы по проверке авт. без-ти по графику, на основании разработанных и утвержденных инструкций, слесарь КИП аттестованный, ответственный за б/э. На моей памяти был случай, заказали повторные ПНР на котельной, древней как бивень мамонта - бабло решили попилить, но это большое исключение.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.9.2017, 9:45
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
.
Сообщение отредактировал tiptop - 21.9.2017, 9:47
|
|
|
|
|
|
|
|
21.9.2017, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91044

|
Цитата(Галиев @ 21.9.2017, 9:37)  А я, признаться, первый раз об этом слышу. Что б автоматику безопасности на действующем объекте переналаживали и кому то предъявляли с отчетом? ..... . На моей памяти был случай, заказали повторные ПНР на котельной, древней как бивень мамонта - бабло решили попилить, но это большое исключение. в правилах Пользования газом от 2002 года было так: 34. В процессе эксплуатации газоиспользующего оборудования с периодичностью не реже одного раза в 3 года должны проводиться следующие режимно-наладочные работы: а) теплотехническая (режимная) наладка газоиспользующего оборудования; б) наладка средств автоматического регулирования и контроля;в) наладка теплоутилизирующего оборудования; г) наладка вспомогательного оборудования. именно на основании п.34.б) инспектора по надзору за общепромышленными объектами ( газовики как их у нас называют) и писали предписания : провести или не проведены очередные работы по наладке средств КИПиА.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.9.2017, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4291
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Понимать ли выделенный пункт как наладку средств автоматического регулирования и контроля процесса горения топлива "соотношения газ/воздух"? - То он имеет отношение лишь к РНИ. Если мы ведем речь об автоматике безопасности - то нет конкретики.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.9.2017, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91044

|
Цитата(Галиев @ 21.9.2017, 10:10)  Если мы ведем речь об автоматике безопасности - то нет конкретики. Товарищи из РТН имеют "дар убеждения" в конкретике...  и даже нашли "новый пункт" в госте по сетям газопотребления и уже пытаются им заменить пункт 34. из правил ПГ.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.9.2017, 21:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6528
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Rocket1972 @ 21.9.2017, 9:45)  в б) наладка средств автоматического регулирования и контроля; Здесь автоматика процесов горения. никакой безопасности.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.9.2017, 8:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91044

|
Цитата(CNFHSQ @ 21.9.2017, 21:35)  ... автоматика процессов горения. никакой безопасности. А никто не настаивает.. но тем не менее, господа из РТН применяли именно этот пункт под "загон" на переналадку автоматики безопасности раз в 3 года. ( к слову сказать, не без своей выгоды, ну и нам работа).
Сообщение отредактировал Rocket1972 - 22.9.2017, 8:57
|
|
|
|
|
|
|
|
22.9.2017, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4291
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(Rocket1972 @ 22.9.2017, 8:56)  А никто не настаивает.. но тем не менее, господа из РТН применяли именно этот пункт под "загон" на переналадку автоматики безопасности раз в 3 года. ( к слову сказать, не без своей выгоды, ну и нам работа).  В каждом регионе, у инспекторов РТН свои тараканы, отличаются как цветом так и размерами. В 2013 (или 14-м) все котельные до 115 и 0,7 гнали из ОПО метлой, а в соседней области люди через суд не могли уйти из реестра ОПО по тем же нормам, бодались с РТН смертным боем.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2017, 11:59
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 10.10.2017
Пользователь №: 329532

|
Можно посмотреть "Требования к составлению методик проведения пусконаладочных и режимно-наладочных работ на газоиспользующем оборудовании» 2002г. Много полезного.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2017, 17:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91044

|
Цитата(nikola77 @ 10.10.2017, 11:59)  Можно посмотреть "Требования к составлению методик ...." Это что то из нового, или хорошо забытое старое , из допов к правилам пользования газом?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2019, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91044

|
Цитата(nikola77 @ 10.10.2017, 11:59)  Можно посмотреть "Требования к составлению методик проведения пусконаладочных и режимно-наладочных работ на газоиспользующем оборудовании» 2002 г. Много полезного. Пункты на которые были ссылки в "этих требованиях" отменены в "Правилах" указом от 2017 г. ПО факту так получилось: Старое отменили. Новое не ввели. Вакуум получился... в том числе и информационный. в разрезе чем пользоваться и на что ссылаться...
|
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2019, 15:11
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Rocket1972 @ 27.11.2019, 14:58)  Пункты на которые были ссылки в "этих требованиях" отменены в "Правилах" указом от 2017 г. ПО факту так получилось: Старое отменили. Новое не ввели. И это здОрово! А то государство и так норовит залезть во все щели...
|
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2020, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 21.3.2016
Пользователь №: 292975

|
Здравствуйте. Может, не совсем про "котельную". В общем, дело такое. Нынче все теплогенераторные и выше, которые находятся не в жилых домах (т.е. не домик в деревне с котлом-ВПГ или квартира с оными) подлежат пуско-наладочным работам и РНИ. По "Постановлению Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (с изм.) везде, кроме сети газопотребления жилых домов, в комиссии по приемке газопроводов есть Ростехнадзор. Т.е. сдается многоквартирный жилой дом с индивидуальными котлами, а у него на первых этажах предусмотрены места под магазины, а там в каждом пространстве котел на 24кВт. И каждая такая теплогенераторная подлежит ПНР и РНИ с выдачей режимной карты и т.д. Никто не знает, есть ли пункты, окромя ПТЭ ТЭУ, которые обязывают такое делать?
Сообщение отредактировал Coelurus - 19.10.2020, 16:42
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|