Добрый день!
Суть проблемы следующая: существующее здание, существующие инженерные системы, часть трубопроводов системы ливнестоков проходит под потолком верхнего этажа.
Предусматривается перепланировка, в результате которой трубопроводы получаются над рабочей зоной.
Согласно п. 17.10 "прокладка внутренних канализационных сетей не допускается в том чесле под потолком рабочих комнат."
Считать ли мне водосток внутренними канализационными сетями или же внутренние канализационные сети , в моем случае -это система хоз-бытовой канализации? Т.к. про ливнестоки существует отдельный 20-тый параграф
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinitschkina
сообщение 6.12.2011, 15:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844



Считается. Хоз-быт - К1, водосток - К2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 13.12.2011, 9:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



естественно речь идет о бытовой канализации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 16.12.2011, 8:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20593
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(BUG87 @ 6.12.2011, 14:56) *
Добрый день!
Суть проблемы следующая: существующее здание, существующие инженерные системы, часть трубопроводов системы ливнестоков проходит под потолком верхнего этажа.
Предусматривается перепланировка, в результате которой трубопроводы получаются над рабочей зоной.
Согласно п. 17.10 "прокладка внутренних канализационных сетей не допускается в том чесле под потолком рабочих комнат."
Считать ли мне водосток внутренними канализационными сетями или же внутренние канализационные сети , в моем случае -это система хоз-бытовой канализации? Т.к. про ливнестоки существует отдельный 20-тый параграф

Весь СНиП называется "ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ" Т.е. все сети которые там описываются относятся к внутрянке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 16.12.2011, 12:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(alexandrpjatkov @ 16.12.2011, 9:50) *
Весь СНиП называется "ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ" Т.е. все сети которые там описываются относятся к внутрянке.

для ливневки в этом снипе выделен отдельный параграф
трубы водостока даже в подшивном потолке вестибюля общественных зданий допускается прокладывать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 16.12.2011, 12:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Elenk_@ @ 16.12.2011, 13:39) *
для ливневки в этом снипе выделен отдельный параграф
трубы водостока даже в подшивном потолке вестибюля общественных зданий допускается прокладывать

симпатично... а мне вот экспертиза рубит такие решения, говорят водосток это тож канализация rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinitschkina
сообщение 16.12.2011, 13:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844



Цитата(Elenk_@ @ 16.12.2011, 13:39) *
для ливневки в этом снипе выделен отдельный параграф
трубы водостока даже в подшивном потолке вестибюля общественных зданий допускается прокладывать

не морочьте людям голову, тем более в пятницу... Ссылку на нормы в студию!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 16.12.2011, 15:48
Сообщение #8


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Вообще, К2 - это канализация...со всеми вытекающими...
С другой стороны, комплекс Алые Паруса- водосток идёт под потолком верхних этажей (нет техэтажа) в квартирных огромных холлах-залах....и ничего...всё согласовано...удивительная страна...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 18.12.2011, 15:38
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Цитата(Sinitschkina @ 16.12.2011, 13:47) *
не морочьте людям голову, тем более в пятницу... Ссылку на нормы в студию!

п.15.1 внутренние водостоки- это система внутренней канализации со всеми вытекающими последствиями из п.17.10.
У нас в офисе под потолком дождевая канализация. Случился ливень, труба потекла, плоттеру - каюк, груде чертежей тоже. Вот и думайте, кто оплатит убытки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 21.12.2011, 10:06
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Young @ 16.12.2011, 13:58) *
симпатично... а мне вот экспертиза рубит такие решения, говорят водосток это тож канализация rolleyes.gif

ну а мне вот не рубит, неоднократно тянула К2 в подшивных потолках, в том числе и в вестибюлях, и никаких нареканий не было rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinitschkina
сообщение 21.12.2011, 10:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844



Цитата(Elenk_@ @ 21.12.2011, 11:06) *
ну а мне вот не рубит, неоднократно тянула К2 в подшивных потолках, в том числе и в вестибюлях, и никаких нареканий не было rolleyes.gif

я б на вашем месте этим не хвалилась......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 21.12.2011, 10:43
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 21.12.2011, 10:54
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(waljunja @ 18.12.2011, 16:38) *
п.15.1 внутренние водостоки- это система внутренней канализации со всеми вытекающими последствиями из п.17.10.
У нас в офисе под потолком дождевая канализация. Случился ливень, труба потекла, плоттеру - каюк, груде чертежей тоже. Вот и думайте, кто оплатит убытки...

я вот вам что скажу, даже в кабельных помещениях ТЭС электрики не возражают против трассировки дренажных трубопроводов отводящих стоки от пожаротушения над кабельными трассами, правда при наличии футляра...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinitschkina
сообщение 21.12.2011, 11:05
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 4.2.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 45844



Ну вы уж так не передергивайте, одно дело, совместная прокладка, вы же не лезите водостоком в электрощитовую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 21.12.2011, 11:44
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Elenk_@ @ 21.12.2011, 11:06) *
ну а мне вот не рубит, неоднократно тянула К2 в подшивных потолках, в том числе и в вестибюлях, и никаких нареканий не было rolleyes.gif

привет горячий экспертам, пропускающим такие решения. Опять же, то что вы так делаете, не означает, что это правильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 21.12.2011, 12:14
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Sinitschkina @ 21.12.2011, 12:05) *
Ну вы уж так не передергивайте, одно дело, совместная прокладка, вы же не лезите водостоком в электрощитовую.

дренажи так же допустимо прокладывать, в футлярах, в помещениях РУСН и КРУЭ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 2:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных