> Ввод 110 мм, Как обосновать
Evgenya
сообщение 8.12.2011, 9:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



Подскажите пожалуйста, где написано что ввод должен быть диаметром 110 мм. (Ду 100). По гидравлике проходит Dн90.?
Здание 8-12 этажной с пожарными кранами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 8.12.2011, 9:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1673
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Нигде не написано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 8.12.2011, 9:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20603
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Evgenya @ 8.12.2011, 11:40) *
Подскажите пожалуйста, где написано что ввод должен быть диаметром 110 мм. (Ду 100). По гидравлике проходит Dн90.?
Здание 8-12 этажной с пожарными кранами.

Планы с расстановкой саньехники в студию. диаметр подбирают иходя из рассчитанного максимального секундного расхода и таюлиц (или номограмм) для гидравлического рассчета по каждому конкретному материалу труб.
Цитата(Evgenya @ 8.12.2011, 11:40) *
По гидравлике проходит Dн90.?

Я так понимаю, что внутренний диаметр этой трубы-80, не маловато ли для 12 этажей? У меня на 9 этажей (4 подьезда) входит dn11.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenya
сообщение 8.12.2011, 9:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



242 человека 5.53 л/с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 8.12.2011, 10:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20603
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Evgenya @ 8.12.2011, 11:57) *
242 человека 5.53 л/с

нужны планы, Кроме количества жителей нужно количество сантехники.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 8.12.2011, 10:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



alexandrpjatkov зачем вам планы, человек написал вам расход (не уточнив пожарный расход ), вы что собираетесь пересчитывать расход на здание?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 8.12.2011, 10:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20603
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Dima_UA @ 8.12.2011, 12:12) *
alexandrpjatkov зачем вам планы, человек написал вам расход (не уточнив пожарный расход ), вы что собираетесь пересчитывать расход на здание?

нухно хотя бы иметь представление о том сколько сантехники установлено, и что это за сантехника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 8.12.2011, 11:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3985
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(alexandrpjatkov @ 8.12.2011, 11:20) *
нухно хотя бы иметь представление о том сколько сантехники установлено, и что это за сантехника.

зачем? Воду люди потребляют, а не сантехника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenya
сообщение 8.12.2011, 13:17
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 15.11.2006
Пользователь №: 4736



из них 2.5 л/с на пожар. дом жилой норнма заселености 3 чел на квартиру. гы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 8.12.2011, 15:23
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(Evgenya @ 8.12.2011, 14:17) *
из них 2.5 л/с на пожар. дом жилой норнма заселености 3 чел на квартиру. гы.

Нигде не написано, минимум написан в 50 ,и то, не всегда выполняется...90 вполне можно и меньше...
Позвольте полюбопытствовать, откуда вы норму в 3 человека на кв. взяли? Знаю про 3,5 человека.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 8.12.2011, 15:34
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1673
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Про минимум в 50 пункт СНиПа можно? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 8.12.2011, 15:34
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Fatik @ 8.12.2011, 16:23) *
Нигде не написано, минимум написан в 50 ,и то, не всегда выполняется...90 вполне можно и меньше...

Нигде не написано - согласен. Про Ду50 последнее время несколько раз обсуждалось - требование СНиПов только для вечномерзлых грунтов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена ВК
сообщение 8.12.2011, 15:37
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 4.12.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 26256



Цитата(Evgenya @ 8.12.2011, 10:40) *
Подскажите пожалуйста, где написано что ввод должен быть диаметром 110 мм. (Ду 100). По гидравлике проходит Dн90.?
Здание 8-12 этажной с пожарными кранами.

Таких ограничений в нормах нет. Вы наверное путаете - менее 100 мм запрещается прокладка наружного противопожарного водопровода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.12.2011, 12:48
Сообщение #14


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9566
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Елена ВК @ 8.12.2011, 15:37) *
Таких ограничений в нормах нет. Вы наверное путаете - менее 100 мм запрещается прокладка наружного противопожарного водопровода.

В сёлах - 75мм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена ВК
сообщение 9.12.2011, 13:40
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 4.12.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 26256



Цитата(Serg Ivanov @ 9.12.2011, 13:48) *
В сёлах - 75мм

Ну да - СНиП 2.04.02-84* п.8.46 rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.9.2025, 22:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных