Надземная прокладка на эстакаде, совместная прокладка с газом и электрикой |
|
|
|
8.12.2011, 10:39
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.2.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93675

|
Надземная прокладка тепловых сетей (совместно с газопроводом и электрикой) какую изоляцию применить?
температура теплоносителя 150С температура наружного воздуха (абсолютный минимум)=-55С
313.ТС-008.000. 4.12. Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из ППУ на эстакадах совместно с электрокабелями или трубопроводами, транспортирующими горючие вещества, а также в зданиях и подвалах, не допускается, кроме зданий IV и V категории огнестойкости.
|
|
|
|
|
8.12.2011, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 28.2.2011
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 96231

|
В соответствии с указаниями СНиП 41-103-2000, п.2.2.1 при расчете по нормированной плотности теплового потока используется средняя за год температура, а не температура абсолютного минимума.
Попробуйте применить изоляцию ППМ (пенополиминеральная) в оцинкованной оболочке.
|
|
|
|
|
8.12.2011, 11:48
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.2.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93675

|
Вопрос стоит не в выборе толщины изоляции (СП 41-103-2000, п.2.2.1) а в выборе материала
ППУ согласно 313.ТС-008.000 применяют при расчетных температурах до -47. "1.1 Типовые технические решения по проектированию и строительству тепловых сетей в изоляции из пенополиуретана (ППУ) для труб Ду50-600 мм разработаны для применения в районах, имеющих расчетные температуры наружного воздуха до минус 47°С."
В моем случае температура -40, но читала о том что может потрескаться, да и совместно с газом и электрикой применять нельзя
ППМ согласно 012.РД-001.002.ПЗ п.4.1 можно применять при расчетной температуре до -40. Про совместную прокладку ничего не сказано. Однако, ППМ относится к группе горючести Г4...есть сомнения что экспертиза пропустит
|
|
|
|
|
8.12.2011, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 28.2.2011
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 96231

|
Посмотрите приложение А, СНиП41-103-2000. Там приведена таблица характеристик теплоизоляционных изделий, в т.ч. группа горючести.
|
|
|
|
|
8.12.2011, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 12.11.2011
Пользователь №: 128979

|
А кто-нибудь может подсказать, я вот собиралась изолировать надземную теплотрассу изоляцией ППУ, прочитала здесь , что она только до -47, а у меня -51, что применить в этом случае??? Нужно оябязательно не горючие материалы.
|
|
|
|
|
8.12.2011, 14:11
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.2.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93675

|
похож на мой случай! Думаю на счет Цилиндров Rockwool ТУ 5762-010-45757203-01 с изм. 1, 2 кэшированных алюминием
Пожарная безопасность Цилиндры Rockwool без покрытия отно- сятся к негорючим материалам и принадле- жат к группе НГ (ГОСТ 30244- 94). с покрытием - к группе Г1 Влагостойкость Цилиндры Rockwool изготовлены из гидрофобизированной каменной ваты, волокна которой не впитывают влагу и не теряют своих механических свойств в ее присутствии. Температура применения Цилиндры Rockwool могут использо- ваться на поверхностях с температурой от –180 °С до +650 °С
есть ли какие то нюансы применения такой изоляции при надземной прокладке?
|
|
|
|
|
8.12.2011, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 28.2.2011
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 96231

|
Нюансы конечно есть во всём. Первое что нужно сделать - это защитить изоляцию от механических и атмосферных воздействий, т.е. применить защитную оболочку, отвечающую этим требованиям (в т.ч. группа горючести). Также стоит подумать, например, о изоляции неподвижных опор, каким образом ее выполнить.
|
|
|
|
|
8.12.2011, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 12.11.2011
Пользователь №: 128979

|
Цитата(Natalo4ka @ 8.12.2011, 11:39)  Надземная прокладка тепловых сетей (совместно с газопроводом и электрикой) какую изоляцию применить?
температура теплоносителя 150С температура наружного воздуха (абсолютный минимум)=-55С
313.ТС-008.000. 4.12. Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из ППУ на эстакадах совместно с электрокабелями или трубопроводами, транспортирующими горючие вещества, а также в зданиях и подвалах, не допускается, кроме зданий IV и V категории огнестойкости. Почему НЕ допускается, там как раз написано, что допускается??? Или я что -то не вижу, вроде пункт 4.12
|
|
|
|
|
8.12.2011, 14:32
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.2.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93675

|
не поняла вопроса...
"4.12. Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из ППУ на эстакадах совместно с электрокабелями или трубопроводами, транспортирующими горючие вещества, а также в зданиях и подвалах, не допускается, кроме зданий IV и V категории огнестойкости."
|
|
|
|
|
8.12.2011, 14:38
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.2.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93675

|
а у кого-нибудь есть пример проекта надземной прокладки трубопроводов с изоляцией гидрофобизированной каменной ваты (или аналог)?
буду очень признательна!
|
|
|
|
|
8.12.2011, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 28.2.2011
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 96231

|
В ПЗ для серии 313.ТС-008.000, сказано: "п.4.7(а не 4.12). Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из ППУ на эстакадах совместно с электрокабелями или трубопроводами, транспортирующими горючие вещества, а также в зданиях и подвалах, НЕ допускается, кроме зданий 4 и 5 категории огнестойкости". Во всех остальных случаях надземная прокладка на эстакадах возможна при соблюдении некоторых условий. Marisa, внимательнее читаем рекомендиции, указанные в серии.
|
|
|
|
|
8.12.2011, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 12.11.2011
Пользователь №: 128979

|
Цитата(afseal @ 8.12.2011, 15:40)  В ПЗ для серии 313.ТС-008.000, сказано: "п.4.7(а не 4.12). Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из ППУ на эстакадах совместно с электрокабелями или трубопроводами, транспортирующими горючие вещества, а также в зданиях и подвалах, НЕ допускается, кроме зданий 4 и 5 категории огнестойкости". Во всех остальных случаях надземная прокладка на эстакадах возможна при соблюдении некоторых условий. Marisa, внимательнее читаем рекомендиции, указанные в серии. У меня серия 313.ТС-017.000, в норме есть только такая...
|
|
|
|
|
8.12.2011, 14:50
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.2.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93675

|
У меня видимо другая версия документа, пункты не совпали
|
|
|
|
|
  |