Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Теплоснабжение при малом располагаемом напоре
КиВО
сообщение 8.12.2011, 11:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.3.2009
Пользователь №: 30907



Уважаемые форумчане, выскажете пожалуйста своё мнение по поводу данной схемы ИТП Прикрепленный файл  DSC02332.JPG ( 3,64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 242
.
Условия подключения: Система отопления зависимая, ГВС закрытое. Параметры теплоносителя Рп/Ро =4,2/4,0 кгс/см2, Тп/То = 105/65 град.С
Высота системы отопления 53 м. Потеря давления от точки подключения до ввода в здание 0,08кгс/см2.
Предполагается установка повысительного насоса с частотным приводом. на обратном трубопроводе клапан регулятор давления до себя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 8.12.2011, 11:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Высотки (у вас около 17эт) лучше по независимой схеме отопления.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
КиВО
сообщение 8.12.2011, 12:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.3.2009
Пользователь №: 30907



С радостью использовали бы данный вариант, но ТУ выданные теплоснабжающей организацией предусматривают именно зависимую схему отопления.
А если использовать данную схему есть ли необходимость что-то в корне менять или она может являться оптимальным вариантом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Am2Fm
сообщение 8.12.2011, 12:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 2.2.2006
Пользователь №: 2033



А назначение здания какое? Какие отопительные приборы задуманы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
КиВО
сообщение 8.12.2011, 12:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.3.2009
Пользователь №: 30907



Жилое здание, отопительные приборы либо конвекторы либо радиаторы, сейчас утрясается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 8.12.2011, 15:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(КиВО @ 8.12.2011, 11:03) *
ТУ выданные теплоснабжающей организацией предусматривают именно зависимую схему отопления.

Это только разрешение использовать зависимое. Никто не запрещает принять более качественное решение. Можете позвонить и уточнить.....

Сообщение отредактировал jota - 8.12.2011, 15:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 8.12.2011, 15:12
Сообщение #7


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50338
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(КиВО @ 8.12.2011, 11:42) *
Тп/То = 105/65 град.С
А зачем при 105 градусах смешение? Если конвекторы, то не нужно этого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexenderk
сообщение 8.12.2011, 15:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 1.6.2011
Пользователь №: 110241



Не забудьте после насоса обратный клапан (защита от опорожнения).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 8.12.2011, 15:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(alexenderk @ 8.12.2011, 13:30) *
Не забудьте после насоса обратный клапан (защита от опорожнения).

? Это как это?
Если частотник поставите - регулятор лишний,пусть регулирует частоту по давлению на обратке в СО и клапан регулирующий перенесите на обратку, а то в теплый период, когда клапан сильно прикроется, дом не перельется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 8.12.2011, 16:02
Сообщение #10


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50338
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(испытатель @ 8.12.2011, 15:55) *
? Это как это?
Если частотник поставите - регулятор лишний,пусть регулирует частоту по давлению на обратке в СО и клапан регулирующий перенесите на обратку, а то в теплый период, когда клапан сильно прикроется, дом не перельется.
+1, разумно.
Хотя, мне кажется и регулятор до себя это сделает. Думаю, что тут регулятор с насосом нужно вообще ставить на подмес, снижать когда необходимо, а график системы делать что-то вроде почти хрестоматийного 105/70.
А насос, раз уж он с частотником, ставить на управление по перепаду.

Сообщение отредактировал HeatServ - 8.12.2011, 16:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 8.12.2011, 17:03
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Цитата(КиВО @ 8.12.2011, 12:42) *
Параметры теплоносителя Рп/Ро =4,2/4,0 кгс/см2,
Высота системы отопления 53 м.

При зависимой схеме отопления:
1.Статическое давление больше чем давление в обратке???
2. Давление в радиаторах нижнего этажа может превысить допустимое???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 8.12.2011, 18:57
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Регулятор прямого действия подпирает и держит давление на регулируемом расходе. Когда расход существенно уменьшится (на улице тепло будет) - и подпор уменьшится, а не наоборот. Сие есть факт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
КиВО
сообщение 9.12.2011, 12:15
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.3.2009
Пользователь №: 30907



Цитата
А зачем при 105 градусах смешение? Если конвекторы, то не нужно этого.


СанПиН 2.1.2.2645-10
п. 4.4. При водяном отоплении температура поверхности нагревательных приборов не должна превышать 90°С. Для приборов с температурой нагревательной поверхности более 75°С необходимо предусматривать защитные ограждения.
СНиП 41-01-2003 Приложение Б. Система отопления водяная с радиаторами, панелями и конвекторами при температуре теплоносителя для двухтрубных систем - не более 95 °С.
Проектом предусматривается поквартирная разводка, с прокладкой подводящих трубопроводов в стяжке пола. Трубопровод - пластик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
КиВО
сообщение 9.12.2011, 12:20
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.3.2009
Пользователь №: 30907



Цитата
Регулятор прямого действия подпирает и держит давление на регулируемом расходе. Когда расход существенно уменьшится (на улице тепло будет) - и подпор уменьшится, а не наоборот. Сие есть факт.

Всегда считал что регулятор давления реагирует только на давление и при уменьшении расхода он должен прикрыться дабы увеличить значение давления до регулируемого значения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 10.12.2011, 10:07
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата(КиВО @ 8.12.2011, 14:42) *
Уважаемые форумчане, выскажете пожалуйста своё мнение по поводу данной схемы ИТП ...

Эта схема работать не будет:
Прикрепленный файл  1_1.jpg ( 250,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 137

Как и предлагали ранее... независимая схема, причем потребуются, по видимому, понизительные насосы на обратке...
Цитата
испытатель Дата 8.12.2011, 21:57
Регулятор прямого действия подпирает и держит давление на регулируемом расходе. Когда расход существенно уменьшится (на улице тепло будет) - и подпор уменьшится, а не наоборот. Сие есть факт.

Немного не так... Эта "парочка" :двухходовой +до себя должна работать в унисон, если двухходовой работает "быстрее", чем "до себя", то получается... "песня" колебания давления... rolleyes.gif , правда, если давление находиться за пределами пропорциональной зоны, то "до себя" не "мОгет" держать его ... тоже "песня" dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 10.12.2011, 11:09
Сообщение #16


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Уважаемый автор!

Если Вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ ХОТИТЕ ПРОБЛЕМ НИ С ЖИЛЬЦАМИ, НИ С ТЕПЛОСЕТЬЮ, делайте независимую систему. Уж поверьте - случай у Вас сложный, но не такой уж и редкий. Нюансы зависимого подключения очень долго объяснять. Если в двух словах - либо из сети насосом забираете лишний теплоноситель, "посадив" соседей, либо сами сидите без тепла.

В первичной цепи просто надо просчитать регулировочный клапан(-Ы) и теплообменник на Ваш низкий перепад. (на диаметрах труб и запорной арматуры тоже экономить не стОит). И все будет работать!
К тому же (105С) не нужна слишком дорогая арматура и теплообменники.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex9999
сообщение 16.9.2015, 11:50
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 31.3.2014
Пользователь №: 228779



Здравствуйте. Подскажите пож-та в данном вопросе: подключение системы отопления к тепловой сети выполнено через теплообменник. Располагаемый напор в тепловой сети недостаточный (всего 1м). Ставлю на обратку повысительный насос на недостающее давление. Эксперт боится что наш насос посадит всю сеть и нужно поставить регулятор перепада давления после него. Хотя по пьезометру на обратке при выходе из итп давление соответствует техусловиям. Эксперт права?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 16.9.2015, 17:57
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Уважаемые Коллеги! Объясните, пожалуйста, будет ли работать предложенная автором схема (худо-бедно)? Или, согласно, сообщению 15 - категорически не будет? Что-то я запутался!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Просто энергетик
сообщение 17.9.2015, 8:32
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 16.4.2015
Из: Иркутск
Пользователь №: 265501



Цитата
Ставлю на обратку повысительный насос на недостающее давление. Эксперт боится что наш насос посадит всю сеть и нужно поставить регулятор перепада давления после него.


Вы же будете подбирать насос на сопротивление системы (арматура + УУТ + ТО) и необходимый расход при заданном графике и нагрузке. Приведите эксперту расчет подбора насоса и объясните, что насос будет брать только тот расход, который пропустит регулирующий клапан (вы же такой предусматриваете?) Кроме того, сообщите эксперту о существовании СП 41-101-95, где сказано:

Цитата
3.5 При присоединении систем отопления и вентиляции к тепловым сетям по зависимой схеме для открытой и закрытой систем теплоснабжения в соответствии с пьезометрическим графиком следует предусматривать:
а) при располагаемом напоре в тепловой сети перед тепловым пунктом, недостаточном для преодоления гидравлического сопротивления трубопроводов и оборудования теплового пункта и систем потребления теплоты после ТП, - подкачивающие насосы на обратном трубопроводе перед выходом из теплового пункта. Если при этом давление в обратном трубопроводе присоединяемых систем будет ниже статического давления в этих системах, подкачивающий насос должен устанавливаться на подающем трубопроводе;



Цитата
Объясните, пожалуйста, будет ли работать предложенная автором схема (худо-бедно)? Или, согласно, сообщению 15 - категорически не будет? Что-то я запутался!


мое мнение такое: если убрать насос перед перемычкой (за перемычкой его вообще быть не должно в данном случае - у нас же еще и ГВС есть), и заменить напор, развиваемый этим насосом на вводе увеличением на то же значение давления в подаче, будет ли работать схема с РК на подаче за перемычкой? Да конечно нет! регулятор просто будет уменьшать располагаемый напор в СО, но никаким образом регулировать расход через перемычку, а, следовательно, и коэф. смешения, он не сможет. РД "после себя" на обратке перед перемычкой вообще непонятно какую функцию выполняет... В общем, правильная схема присоединения в случае с нехваткой напора - указана выше в этом же посте. Так же, мне кажется, для смешения, в данном случае, лучше делать еще одну группу насосов с ЧРП на перемычке, управляемых погодоведомым контроллером. Однако, еще правильнее все таки согласно тому же СП присоединять такие высокие здания через ТО. И статику не мешало бы посмотреть, кстати...

Сообщение отредактировал Просто энергетик - 17.9.2015, 8:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 17.9.2015, 12:05
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Коллега, извините, опять не понял! Вы говорите, что правильная схема указана выше. Где? Если речь про схему в посте 15, то как раз, пишут, что схема не будет работать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Просто энергетик
сообщение 18.9.2015, 3:56
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 16.4.2015
Из: Иркутск
Пользователь №: 265501



Прошу прощения, что не уточнил. Речь о схеме, которая рекомендуется СП 41-101-95 при подключении потребителей при малом располагаемом напоре на вводе, и которая в текстовом виде изложена в моем же посте выше. Примерно такая схема должна быть:
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 30,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54


Насос на обратке держит точку перед собой (со стороны всаса). РПД - поддерживает постоянный перепад, чтобы насос на смешении не заморачивался лишний раз - ведь когда будет меняться перепад, будет меняться и коэффициент смешения. Насос на перемычке работает по сигналу ПТ на подаче СО через погодоведомый контроллер. Если давление в подаче слишком низкое и есть шанс опорожнить систему, то, согласно тому же пункту СП, насос с обратки следует переместить на подачу. Однако в посте 15 верно указано насчет данного автором топа примера, что зависимая схема работать не будет при 53+3+5=61 корректно работать не будет и нужна независимая схема - слишком высокое здание...

Сообщение отредактировал Просто энергетик - 18.9.2015, 3:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 4:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных