|
  |
Теплоснабжение при малом располагаемом напоре |
|
|
|
8.12.2011, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.3.2009
Пользователь №: 30907

|
Уважаемые форумчане, выскажете пожалуйста своё мнение по поводу данной схемы ИТП
DSC02332.JPG ( 3,64 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 242. Условия подключения: Система отопления зависимая, ГВС закрытое. Параметры теплоносителя Рп/Ро =4,2/4,0 кгс/см2, Тп/То = 105/65 град.С Высота системы отопления 53 м. Потеря давления от точки подключения до ввода в здание 0,08кгс/см2. Предполагается установка повысительного насоса с частотным приводом. на обратном трубопроводе клапан регулятор давления до себя.
|
|
|
|
|
8.12.2011, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Высотки (у вас около 17эт) лучше по независимой схеме отопления.....
|
|
|
|
|
8.12.2011, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.3.2009
Пользователь №: 30907

|
С радостью использовали бы данный вариант, но ТУ выданные теплоснабжающей организацией предусматривают именно зависимую схему отопления. А если использовать данную схему есть ли необходимость что-то в корне менять или она может являться оптимальным вариантом?
|
|
|
|
|
8.12.2011, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 2.2.2006
Пользователь №: 2033

|
А назначение здания какое? Какие отопительные приборы задуманы?
|
|
|
|
|
8.12.2011, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.3.2009
Пользователь №: 30907

|
Жилое здание, отопительные приборы либо конвекторы либо радиаторы, сейчас утрясается.
|
|
|
|
|
8.12.2011, 15:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(КиВО @ 8.12.2011, 11:03)  ТУ выданные теплоснабжающей организацией предусматривают именно зависимую схему отопления. Это только разрешение использовать зависимое. Никто не запрещает принять более качественное решение. Можете позвонить и уточнить.....
Сообщение отредактировал jota - 8.12.2011, 15:03
|
|
|
|
|
8.12.2011, 15:12
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50338
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(КиВО @ 8.12.2011, 11:42)  Тп/То = 105/65 град.С А зачем при 105 градусах смешение? Если конвекторы, то не нужно этого.
|
|
|
|
|
8.12.2011, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 1.6.2011
Пользователь №: 110241

|
Не забудьте после насоса обратный клапан (защита от опорожнения).
|
|
|
|
|
8.12.2011, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Цитата(alexenderk @ 8.12.2011, 13:30)  Не забудьте после насоса обратный клапан (защита от опорожнения). ? Это как это? Если частотник поставите - регулятор лишний,пусть регулирует частоту по давлению на обратке в СО и клапан регулирующий перенесите на обратку, а то в теплый период, когда клапан сильно прикроется, дом не перельется.
|
|
|
|
|
8.12.2011, 16:02
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50338
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(испытатель @ 8.12.2011, 15:55)  ? Это как это? Если частотник поставите - регулятор лишний,пусть регулирует частоту по давлению на обратке в СО и клапан регулирующий перенесите на обратку, а то в теплый период, когда клапан сильно прикроется, дом не перельется. +1, разумно. Хотя, мне кажется и регулятор до себя это сделает. Думаю, что тут регулятор с насосом нужно вообще ставить на подмес, снижать когда необходимо, а график системы делать что-то вроде почти хрестоматийного 105/70. А насос, раз уж он с частотником, ставить на управление по перепаду.
Сообщение отредактировал HeatServ - 8.12.2011, 16:03
|
|
|
|
|
8.12.2011, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477

|
Цитата(КиВО @ 8.12.2011, 12:42)  Параметры теплоносителя Рп/Ро =4,2/4,0 кгс/см2, Высота системы отопления 53 м. При зависимой схеме отопления: 1.Статическое давление больше чем давление в обратке??? 2. Давление в радиаторах нижнего этажа может превысить допустимое???
|
|
|
|
|
8.12.2011, 18:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Регулятор прямого действия подпирает и держит давление на регулируемом расходе. Когда расход существенно уменьшится (на улице тепло будет) - и подпор уменьшится, а не наоборот. Сие есть факт.
|
|
|
|
|
9.12.2011, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.3.2009
Пользователь №: 30907

|
Цитата А зачем при 105 градусах смешение? Если конвекторы, то не нужно этого. СанПиН 2.1.2.2645-10 п. 4.4. При водяном отоплении температура поверхности нагревательных приборов не должна превышать 90°С. Для приборов с температурой нагревательной поверхности более 75°С необходимо предусматривать защитные ограждения. СНиП 41-01-2003 Приложение Б. Система отопления водяная с радиаторами, панелями и конвекторами при температуре теплоносителя для двухтрубных систем - не более 95 °С. Проектом предусматривается поквартирная разводка, с прокладкой подводящих трубопроводов в стяжке пола. Трубопровод - пластик.
|
|
|
|
|
9.12.2011, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.3.2009
Пользователь №: 30907

|
Цитата Регулятор прямого действия подпирает и держит давление на регулируемом расходе. Когда расход существенно уменьшится (на улице тепло будет) - и подпор уменьшится, а не наоборот. Сие есть факт. Всегда считал что регулятор давления реагирует только на давление и при уменьшении расхода он должен прикрыться дабы увеличить значение давления до регулируемого значения.
|
|
|
|
|
10.12.2011, 10:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Цитата(КиВО @ 8.12.2011, 14:42)  Уважаемые форумчане, выскажете пожалуйста своё мнение по поводу данной схемы ИТП ... Эта схема работать не будет:
1_1.jpg ( 250,54 килобайт )
Кол-во скачиваний: 137Как и предлагали ранее... независимая схема, причем потребуются, по видимому, понизительные насосы на обратке... Цитата испытатель Дата 8.12.2011, 21:57 Регулятор прямого действия подпирает и держит давление на регулируемом расходе. Когда расход существенно уменьшится (на улице тепло будет) - и подпор уменьшится, а не наоборот. Сие есть факт. Немного не так... Эта "парочка" :двухходовой +до себя должна работать в унисон, если двухходовой работает "быстрее", чем "до себя", то получается... "песня" колебания давления...  , правда, если давление находиться за пределами пропорциональной зоны, то "до себя" не "мОгет" держать его ... тоже "песня"
|
|
|
|
|
10.12.2011, 11:09
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Уважаемый автор!
Если Вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ ХОТИТЕ ПРОБЛЕМ НИ С ЖИЛЬЦАМИ, НИ С ТЕПЛОСЕТЬЮ, делайте независимую систему. Уж поверьте - случай у Вас сложный, но не такой уж и редкий. Нюансы зависимого подключения очень долго объяснять. Если в двух словах - либо из сети насосом забираете лишний теплоноситель, "посадив" соседей, либо сами сидите без тепла.
В первичной цепи просто надо просчитать регулировочный клапан(-Ы) и теплообменник на Ваш низкий перепад. (на диаметрах труб и запорной арматуры тоже экономить не стОит). И все будет работать! К тому же (105С) не нужна слишком дорогая арматура и теплообменники.
|
|
|
|
|
16.9.2015, 11:50
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 31.3.2014
Пользователь №: 228779

|
Здравствуйте. Подскажите пож-та в данном вопросе: подключение системы отопления к тепловой сети выполнено через теплообменник. Располагаемый напор в тепловой сети недостаточный (всего 1м). Ставлю на обратку повысительный насос на недостающее давление. Эксперт боится что наш насос посадит всю сеть и нужно поставить регулятор перепада давления после него. Хотя по пьезометру на обратке при выходе из итп давление соответствует техусловиям. Эксперт права?
|
|
|
|
|
16.9.2015, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142

|
Уважаемые Коллеги! Объясните, пожалуйста, будет ли работать предложенная автором схема (худо-бедно)? Или, согласно, сообщению 15 - категорически не будет? Что-то я запутался!
|
|
|
|
|
17.9.2015, 8:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 16.4.2015
Из: Иркутск
Пользователь №: 265501

|
Цитата Ставлю на обратку повысительный насос на недостающее давление. Эксперт боится что наш насос посадит всю сеть и нужно поставить регулятор перепада давления после него. Вы же будете подбирать насос на сопротивление системы (арматура + УУТ + ТО) и необходимый расход при заданном графике и нагрузке. Приведите эксперту расчет подбора насоса и объясните, что насос будет брать только тот расход, который пропустит регулирующий клапан (вы же такой предусматриваете?) Кроме того, сообщите эксперту о существовании СП 41-101-95, где сказано: Цитата 3.5 При присоединении систем отопления и вентиляции к тепловым сетям по зависимой схеме для открытой и закрытой систем теплоснабжения в соответствии с пьезометрическим графиком следует предусматривать: а) при располагаемом напоре в тепловой сети перед тепловым пунктом, недостаточном для преодоления гидравлического сопротивления трубопроводов и оборудования теплового пункта и систем потребления теплоты после ТП, - подкачивающие насосы на обратном трубопроводе перед выходом из теплового пункта. Если при этом давление в обратном трубопроводе присоединяемых систем будет ниже статического давления в этих системах, подкачивающий насос должен устанавливаться на подающем трубопроводе; Цитата Объясните, пожалуйста, будет ли работать предложенная автором схема (худо-бедно)? Или, согласно, сообщению 15 - категорически не будет? Что-то я запутался! мое мнение такое: если убрать насос перед перемычкой (за перемычкой его вообще быть не должно в данном случае - у нас же еще и ГВС есть), и заменить напор, развиваемый этим насосом на вводе увеличением на то же значение давления в подаче, будет ли работать схема с РК на подаче за перемычкой? Да конечно нет! регулятор просто будет уменьшать располагаемый напор в СО, но никаким образом регулировать расход через перемычку, а, следовательно, и коэф. смешения, он не сможет. РД "после себя" на обратке перед перемычкой вообще непонятно какую функцию выполняет... В общем, правильная схема присоединения в случае с нехваткой напора - указана выше в этом же посте. Так же, мне кажется, для смешения, в данном случае, лучше делать еще одну группу насосов с ЧРП на перемычке, управляемых погодоведомым контроллером. Однако, еще правильнее все таки согласно тому же СП присоединять такие высокие здания через ТО. И статику не мешало бы посмотреть, кстати...
Сообщение отредактировал Просто энергетик - 17.9.2015, 8:34
|
|
|
|
|
17.9.2015, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142

|
Коллега, извините, опять не понял! Вы говорите, что правильная схема указана выше. Где? Если речь про схему в посте 15, то как раз, пишут, что схема не будет работать...
|
|
|
|
|
18.9.2015, 3:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 16.4.2015
Из: Иркутск
Пользователь №: 265501

|
Прошу прощения, что не уточнил. Речь о схеме, которая рекомендуется СП 41-101-95 при подключении потребителей при малом располагаемом напоре на вводе, и которая в текстовом виде изложена в моем же посте выше. Примерно такая схема должна быть:
__________.jpg ( 30,26 килобайт )
Кол-во скачиваний: 54Насос на обратке держит точку перед собой (со стороны всаса). РПД - поддерживает постоянный перепад, чтобы насос на смешении не заморачивался лишний раз - ведь когда будет меняться перепад, будет меняться и коэффициент смешения. Насос на перемычке работает по сигналу ПТ на подаче СО через погодоведомый контроллер. Если давление в подаче слишком низкое и есть шанс опорожнить систему, то, согласно тому же пункту СП, насос с обратки следует переместить на подачу. Однако в посте 15 верно указано насчет данного автором топа примера, что зависимая схема работать не будет при 53+3+5=61 корректно работать не будет и нужна независимая схема - слишком высокое здание...
Сообщение отредактировал Просто энергетик - 18.9.2015, 3:57
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|