Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Конденсация влаги на потолке
молодой 2010
сообщение 8.12.2011, 14:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 26.1.2011
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 91123



Есть неотапливаемое помещение склада сухих смесей 5,3*4,5*4,5(Н).
Две перпендикулярные стены смежны с отапливаемым помещением, две - с улицей.
Есть ворота на улицу и дверь в отапливаемое помещение. Окон нет.
В этом году заменили порытие на оцинкованный профнастил по деревянной обрешетке, неутепленное.
В дождь - сухо, в мороз - сухо. А вот в отттепель куча конденсата на профлисте, течет ручьями.
Предполагаю, из-за теплопоступлений от теплых помещений через стены (все стены- кладка силикатного кирпича 250мм) и дверь. Организация принудительной вентиляции (вытяжной, думаю) поможет решить проблему. Так ли? и в каком объеме организовать вытяжку?

Сообщение отредактировал молодой 2010 - 8.12.2011, 14:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 8.12.2011, 16:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



скорее всего, конденсат выпадает по следующей причине: в оттепель температура поверхности потолка около 0С, поскольку сверху на кровле еще лежит приличный слой снега. а температура воздуха уже положительная, и относительная влажность этого воздуха высокая из-за таяния снега. получаем точку росы на потолке.
на мой взгляд, проще всего с этой напастью бороться утеплением кровли. для того, чтобы бороться с этим конденсатом при помощи вентиляции, нужно сначала рассчитать кол-во поступающей влаги. а сделать это в вашем случае, не представляю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
молодой 2010
сообщение 14.12.2011, 11:37
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 26.1.2011
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 91123



А если не допускать скопление снега в отттепель на кровле?
Что теория об этом может сказать?
А я поэксперементирую.

Другой вариант (нет желания нести неэффективные затраты, как и любому другому):
Т.к. профлист по обрешетке, то подшить внизу обрешетки пэ пленку???
Конечно от конденсата это не избавит, но будет ли он на профлисте или на пленке?
Скажите зависит от температуры внутри помещения?

Утеплением вынести точку росы в утелитель - дорого, есть ли иные механизмы?

Сообщение отредактировал молодой 2010 - 14.12.2011, 11:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 14.12.2011, 21:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Ну боитесь конденсата -нагрейте поверхность на 3-4 градуса выше точки росы, а если есть тяму - используйте накладной датчик (датчики) точки росы - есть такие на стекло, и включайте обдув автоматически (пишите алгоритм в контроллере) - это сэкономит энергоресурсы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gregory
сообщение 21.12.2011, 22:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 5.6.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 842



А может это не конденсат, а течет кровля? Как ведет себя кровля в дождь. Есть ли на ней конденсат?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Buharick
сообщение 21.12.2011, 22:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95729



Цитата(gregory @ 21.12.2011, 23:30) *
А может это не конденсат, а течет кровля? Как ведет себя кровля в дождь. Есть ли на ней конденсат?



Сто пудов. Сужу по своему "пеналу". Просто под весом снега "раскрываются" стыки профнастила. Усилил стыки, пробил герметиком, - 3 сезона сухо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 22.12.2011, 6:24
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Положите еще раз обрешетку на имеющуюся кровлю и второй профнастил (т.н.) вентилируемая кровля.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама