Гидравлический разделитель + насос рециркуляции, Нужен ли насос контура котла, если в системе используется гидрострелка |
|
|
|
8.12.2011, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117

|
Добрый вечер, уважаемые специалисты. Система отопления на два контура. На каждом контуре по насосу. В системе используется гидравлический разделитель. Собственно вопрос. Есть ли необходимость в насосе для контура котла? Прочитал у де дитрих что номинальный расход теплоносителя будет обеспечиваться.
|
|
|
|
|
8.12.2011, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Magashpaga @ 8.12.2011, 14:27)  В системе используется гидравлический разделитель. Есть ли необходимость в насосе для контура котла? На то он и гидравлический разделитель - циркуляция одной стороны не влияет на циркуляцию другой. Насосы должны быть с обеих сторон.
|
|
|
|
|
8.12.2011, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117

|
Т.е. рециркуляционный насос все таки нужен? У меня котел на 150 кВт, трубы от котла 50 диаметра, разница между подачей и обраткой 20 градусов, ставлю насос на подачу 6,4 куб.м./ч, дальше гидравлический разделитель 150-го диаметра, коллекторы подачи и обратки, 2 контура 4,5 (40 труба) и 1,5 куб.м./ч (32 труба) на каждом так же по насосу. Все ли верно? Посоветуйте пожалуйста что бы вы изменили?
|
|
|
|
|
8.12.2011, 17:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Да, нужен. Котловой насос может быть и на обратке. Там немного ниже температура. Если используете гидроразделитель, то в контуре котла можете сделать и меньше перепад температуры. Особенно это актуально для чугунных котлов. При гидроразделителе дебит котлового контура для них рекомендуется выше чем системы.
Сообщение отредактировал jota - 8.12.2011, 17:14
|
|
|
|
|
8.12.2011, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117

|
Благодарю за участие. А по трубам и расходу верны ли предположения. Если я беру дельту =15. То производительность насоса у меня должна быть Q= 150/(1,16x15) = 8,6 куб.м./ч. Таким образом мне надо расширять трубы от котла на один типоразмер чтобы снизить скорость воды? И эта производительность (8,6) насоса больше чем сумма мощностей насосов отопительных контуров, что и нужно. Я верно рассуждаю?
|
|
|
|
|
8.12.2011, 17:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Да, если котлы чугунные. Если стальные, эти рекомендации не критичны. на 150 кВт при дТ 15*С просится д65 труба
|
|
|
|
|
8.12.2011, 18:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117

|
Котел стальной. Немного запутался. Если у меня теперь трубы от котла допустим идут диаметром 65, то на входе и выходе в гидравлический разделитель тоже 65, а следовательно диаметр самого разделителя 195 (три диаметра)? Все верно?
|
|
|
|
|
8.12.2011, 18:02
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Да, Magashpaga, лучше уж называйте этот насос "котловым".
|
|
|
|
|
8.12.2011, 18:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117

|
Хорошо. Буду называть котловым, если Вам угодно.
|
|
|
|
|
8.12.2011, 18:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Гидроразделитель подбирают по мощности, а не по трубам от котла. Подключение может быть и с переходом (редукцией).
|
|
|
|
|
8.12.2011, 18:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117

|
А чем котловой котел отличается от рециркуляционного? Цитирую: "В стальных жаротрубных котлах полностью сохраняется их надежность, за счет наличия внутрикотловой естественной циркуляции воды, при снижении прокачки через котел до 30% Qном. Поэтому в большинстве схем для установок со стальными водогрейными котлами используется возможность экономии электроэнергии P котловой насос заменяется на рециркуляционный, работающий при включенной горелке постоянно, одновременно выполняя функцию защиты котла от низкотемпературной коррозии при холодной обратке (в пусковых и переходных режимах). Увеличение расхода воды через котел до требуемого уровня обеспечивается «контурными» насосами" Мощностью?
|
|
|
|
|
8.12.2011, 18:38
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Magashpaga @ 8.12.2011, 19:13)  Хорошо. Буду называть котловым, если Вам угодно. Премного обязан.  Пожалуйста, читайте о котельных на моём сайте.
|
|
|
|
|
8.12.2011, 18:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117

|
Цитата(jota @ 8.12.2011, 18:34)  Гидроразделитель подбирают по мощности, а не по трубам от котла. Подключение может быть и с переходом (редукцией). Благодарю. Цитата(tiptop @ 8.12.2011, 18:38)  Премного обязан.  Пожалуйста, читайте о котельных на моём сайте. Адрес сайта дайте.
|
|
|
|
|
8.12.2011, 18:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Нашёл у себя на русском
|
|
|
|
|
8.12.2011, 19:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117

|
Еще раз спасибо. Вы мне очень помогаете.
|
|
|
|
|
8.12.2011, 20:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.6.2010
Из: Красногорск
Пользователь №: 62500

|
Кстати,о холодной обратке и чугунных котлах:а если подпитку системы подключать не к обратке,а к подающей магистрали? И брать её (т.е.подпиточную воду)из контура ГВС? Некоторые знакомые кулибины поступают именно так... Хотелось бы узнать мнение уважаемых профессионалов на этот счёт.
|
|
|
|
|
8.12.2011, 20:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
В чугун подпитку холодной водой лучше в подачу после котла, или в обратку, но подальше от котла и малой струёй, чтоб успела смешаться. Толстый чугун теплообменника не выдерживает большой разности температур и даёт трещины.
|
|
|
|
|
8.12.2011, 21:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 9.6.2010
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619

|
Цитата(valdes @ 8.12.2011, 20:27)  Кстати,о холодной обратке и чугунных котлах:а если подпитку системы подключать не к обратке,а к подающей магистрали? И брать её (т.е.подпиточную воду)из контура ГВС? Некоторые знакомые кулибины поступают именно так... Хотелось бы узнать мнение уважаемых профессионалов на этот счёт. а лучше подпитку врезать прям в гидравлическую стрелку
Сообщение отредактировал alexey_d - 8.12.2011, 21:31
|
|
|
|
|
9.12.2011, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117

|
Прокомментируйте пожалуйста схему, размеры труб, подбор насосов, расширительный бак. Верно ли подобраны все элементы. Укажите на ошибки. Что бы вы изменили?
|
|
|
|
|
10.12.2011, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117

|
Жду Ваших рекомендаций, особенно от Jota.
|
|
|
|
|
10.12.2011, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117

|
Правильно ли я расчитываю расширительный бак? Объем теплоносителя Vсист = 409 л. , средняя температура системы Тср = 82 гр. , Статическое давление = 0,3 бар (от бака до верхних труб 3 метра).Сомневаюсь относительно Рпредв.(предварительное давление расширительного бака) и максимального давления системы в месте установки расширительного бака Рмакс. Как определить эти два параметра? Есть предположение что в характеристиках бака.
|
|
|
|
|
10.12.2011, 17:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117

|
Вобщем бак 35 литров хватит
|
|
|
|
|
12.12.2011, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117

|
Уважаемый Jota, я все еще жду от Вас рекомендаций по схеме. Вопрос по расходу. Каким образом мне добиться необходимого кол-ва воды в час через, например оду ветку отходящую от основной магистрали? Если у меня идет на контур 4,6 куб/м. , на одну ветку надо 1,5 куб/м. Балансировочный ставить? Подключайтесь пожалуйста.
|
|
|
|
|
12.12.2011, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Magashpaga, а вы какой Кад используете? Не открывается ваш файл ( Цитата(Magashpaga @ 12.12.2011, 12:35)  Каким образом мне добиться необходимого кол-ва воды в час через, например оду ветку отходящую от основной магистрали? Балансировочник, что же еще.
|
|
|
|
|
13.12.2011, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117

|
Mep 2011
|
|
|
|
|
13.12.2011, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Ну не все такие счастливчики сохраните как А2004 ?
|
|
|
|
|
13.12.2011, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117

|
Пожалуйста
Прикрепленные файлы
2004.rar ( 1,79 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 203
|
|
|
|
|
13.12.2011, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Увы видно только это:
Где ж старая, добрая принципиальная схема?
|
|
|
|
|
13.12.2011, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117

|
В картинках Такая не будет работать?
Сообщение отредактировал Magashpaga - 13.12.2011, 13:11
|
|
|
|
|
13.12.2011, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117

|
Что скажите Эрнестас? Рабочая система?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|