> Гидравлический разделитель + насос рециркуляции, Нужен ли насос контура котла, если в системе используется гидрострелка
Magashpaga
сообщение 8.12.2011, 15:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Добрый вечер, уважаемые специалисты. Система отопления на два контура. На каждом контуре по насосу. В системе используется гидравлический разделитель. Собственно вопрос. Есть ли необходимость в насосе для контура котла? Прочитал у де дитрих что номинальный расход теплоносителя будет обеспечиваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 8.12.2011, 15:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Magashpaga @ 8.12.2011, 14:27) *
В системе используется гидравлический разделитель. Есть ли необходимость в насосе для контура котла?

На то он и гидравлический разделитель - циркуляция одной стороны не влияет на циркуляцию другой. Насосы должны быть с обеих сторон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 8.12.2011, 16:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Т.е. рециркуляционный насос все таки нужен? У меня котел на 150 кВт, трубы от котла 50 диаметра, разница между подачей и обраткой 20 градусов, ставлю насос на подачу 6,4 куб.м./ч, дальше гидравлический разделитель 150-го диаметра, коллекторы подачи и обратки, 2 контура 4,5 (40 труба) и 1,5 куб.м./ч (32 труба) на каждом так же по насосу. Все ли верно? Посоветуйте пожалуйста что бы вы изменили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 8.12.2011, 17:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Да, нужен. Котловой насос может быть и на обратке. Там немного ниже температура.
Если используете гидроразделитель, то в контуре котла можете сделать и меньше перепад температуры. Особенно это актуально для чугунных котлов. При гидроразделителе дебит котлового контура для них рекомендуется выше чем системы.

Сообщение отредактировал jota - 8.12.2011, 17:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 8.12.2011, 17:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Благодарю за участие. А по трубам и расходу верны ли предположения. Если я беру дельту =15. То производительность насоса у меня должна быть Q= 150/(1,16x15) = 8,6 куб.м./ч. Таким образом мне надо расширять трубы от котла на один типоразмер чтобы снизить скорость воды? И эта производительность (8,6) насоса больше чем сумма мощностей насосов отопительных контуров, что и нужно. Я верно рассуждаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 8.12.2011, 17:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Да, если котлы чугунные. Если стальные, эти рекомендации не критичны.
на 150 кВт при дТ 15*С просится д65 труба
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 8.12.2011, 18:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Котел стальной. Немного запутался. Если у меня теперь трубы от котла допустим идут диаметром 65, то на входе и выходе в гидравлический разделитель тоже 65, а следовательно диаметр самого разделителя 195 (три диаметра)? Все верно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 8.12.2011, 18:02
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Да, Magashpaga, лучше уж называйте этот насос "котловым".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 8.12.2011, 18:13
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Хорошо. Буду называть котловым, если Вам угодно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 8.12.2011, 18:34
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Гидроразделитель подбирают по мощности, а не по трубам от котла.
Подключение может быть и с переходом (редукцией).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 8.12.2011, 18:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



А чем котловой котел отличается от рециркуляционного? Цитирую: "В стальных жаротрубных котлах полностью сохраняется их надежность, за счет наличия внутрикотловой естественной циркуляции воды, при снижении прокачки через котел до 30% Qном. Поэтому в большинстве схем для
установок со стальными водогрейными котлами используется возможность экономии электроэнергии P котловой насос
заменяется на рециркуляционный, работающий при включенной горелке постоянно, одновременно выполняя функцию
защиты котла от низкотемпературной коррозии при холодной обратке (в пусковых и переходных режимах). Увеличение
расхода воды через котел до требуемого уровня обеспечивается «контурными» насосами"
Мощностью?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 8.12.2011, 18:38
Сообщение #12


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Magashpaga @ 8.12.2011, 19:13) *
Хорошо. Буду называть котловым, если Вам угодно.

Премного обязан. biggrin.gif

Пожалуйста, читайте о котельных на моём сайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 8.12.2011, 18:42
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Цитата(jota @ 8.12.2011, 18:34) *
Гидроразделитель подбирают по мощности, а не по трубам от котла.
Подключение может быть и с переходом (редукцией).

Благодарю.

Цитата(tiptop @ 8.12.2011, 18:38) *
Премного обязан. biggrin.gif

Пожалуйста, читайте о котельных на моём сайте.

Адрес сайта дайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 8.12.2011, 18:55
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Нашёл у себя на русском
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 8.12.2011, 19:00
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Еще раз спасибо. Вы мне очень помогаете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
valdes
сообщение 8.12.2011, 20:27
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.6.2010
Из: Красногорск
Пользователь №: 62500



Кстати,о холодной обратке и чугунных котлах:а если подпитку системы подключать не к обратке,а к подающей магистрали? И брать её (т.е.подпиточную воду)из контура ГВС? Некоторые знакомые кулибины поступают именно так... Хотелось бы узнать мнение уважаемых профессионалов на этот счёт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 8.12.2011, 20:42
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



В чугун подпитку холодной водой лучше в подачу после котла, или в обратку, но подальше от котла и малой струёй, чтоб успела смешаться. Толстый чугун теплообменника не выдерживает большой разности температур и даёт трещины.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexey_d
сообщение 8.12.2011, 21:31
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 9.6.2010
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619



Цитата(valdes @ 8.12.2011, 20:27) *
Кстати,о холодной обратке и чугунных котлах:а если подпитку системы подключать не к обратке,а к подающей магистрали? И брать её (т.е.подпиточную воду)из контура ГВС? Некоторые знакомые кулибины поступают именно так... Хотелось бы узнать мнение уважаемых профессионалов на этот счёт.


а лучше подпитку врезать прям в гидравлическую стрелку

Сообщение отредактировал alexey_d - 8.12.2011, 21:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 9.12.2011, 14:48
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Прокомментируйте пожалуйста схему, размеры труб, подбор насосов, расширительный бак. Верно ли подобраны все элементы. Укажите на ошибки. Что бы вы изменили?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________.dwg ( 1,3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 744
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 10.12.2011, 14:12
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Жду Ваших рекомендаций, особенно от Jota.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 10.12.2011, 14:59
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Правильно ли я расчитываю расширительный бак? Объем теплоносителя Vсист = 409 л. , средняя температура системы Тср = 82 гр. , Статическое давление = 0,3 бар (от бака до верхних труб 3 метра).Сомневаюсь относительно Рпредв.(предварительное давление расширительного бака) и максимального давления системы в месте установки расширительного бака Рмакс. Как определить эти два параметра? Есть предположение что в характеристиках бака.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 10.12.2011, 17:38
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Вобщем бак 35 литров хватит smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 12.12.2011, 12:35
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Уважаемый Jota, я все еще жду от Вас рекомендаций по схеме. Вопрос по расходу. Каким образом мне добиться необходимого кол-ва воды в час через, например оду ветку отходящую от основной магистрали? Если у меня идет на контур 4,6 куб/м. , на одну ветку надо 1,5 куб/м. Балансировочный ставить? Подключайтесь пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 12.12.2011, 13:56
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Magashpaga, а вы какой Кад используете? Не открывается ваш файл (

Цитата(Magashpaga @ 12.12.2011, 12:35) *
Каким образом мне добиться необходимого кол-ва воды в час через, например оду ветку отходящую от основной магистрали?

Балансировочник, что же еще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 13.12.2011, 9:54
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Mep 2011
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 13.12.2011, 11:37
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Ну не все такие счастливчики smile.gif
сохраните как А2004 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 13.12.2011, 11:57
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Пожалуйста
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2004.rar ( 1,79 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 203
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 13.12.2011, 12:37
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Увы видно только это:

Прикрепленное изображение


Где ж старая, добрая принципиальная схема? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 13.12.2011, 13:09
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



В картинках


Такая не будет работать? smile.gif

Сообщение отредактировал Magashpaga - 13.12.2011, 13:11
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.rar ( 492,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 174
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 13.12.2011, 14:14
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Что скажите Эрнестас? Рабочая система?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 8:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных