Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Гидравлический разделитель + насос рециркуляции, Нужен ли насос контура котла, если в системе используется гидрострелка
Ernestas
сообщение 13.12.2011, 14:22
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Типовая схема со стрелкой. Должна работать, если с диаметрами и расходами не накосячили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 13.12.2011, 14:32
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



А как обеспечить превышение мощности насоса котла на 10 % суммарной мощности насосов контуров отопления (рекомендуется при такой схеме)? Опять же балансировочными? Или насосы брать не трехскоростные а те что подстраиваются smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 13.12.2011, 14:44
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Конечно самым оптимальным будет настроить насос на нужный расход, а не "душить" его балансировочником.



Вы всегда так сомневаетесь? И хотите услышать подтверждение от кого-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 13.12.2011, 15:27
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Нет опыта по отоплению, потому и неуверенность. Не хотелось бы допустить серьезной ошибки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 14.12.2011, 14:07
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Вопрос относительно высоты дымоходной трубы. Высота пристроенного помещения для котельной 3,3 м. Высота отапливаемого здания 9 м. Высота трубы должна быть выше 3,3 м. или 9 м. ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAM243
сообщение 14.12.2011, 15:23
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 30.4.2008
Из: Севастополь
Пользователь №: 18298



Высота трубы должна быть вне зоны ветрового подпора.
Развернул бы котел на 180 и вывел бы трубу по фасаду выше крыши отапливаемого здания.
Цитата
А как обеспечить превышение мощности насоса котла на 10 % суммарной мощности насосов контуров отопления (рекомендуется при такой схеме)? Опять же балансировочными? Или насосы брать не трехскоростные а те что подстраиваются

Балансировочниками, в этом случае, совсем не надо пользоваться. Подбирай насосы по нужной производительности, а их напор - по сопротивлениям. Для котлового - сопротивление котла+сопр. труб до стрелки и обратно. Для сетевых - по сопротивлению контуров и регулирующей арматуры на каждом из них.
А вообще-то туговато отвечать на поставленные тобой вопросы. Уровень - ниже "песочницы". Скажешь что-то и не знаешь, а поймешь ли.
Лучше, пока учишься этому делу, взять коробку конфет и сходить в проектную контору. И быстрее, и толку будет больше!
Удачи тебе!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 15.12.2011, 14:59
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Ну вы уж загнули ниже песочницы smile.gif Хотелось бы побыстрее все освоить, думаю форум для того и нужен.


Последний вопрос. Допустим я посчитал необходимый расход- 4,6 куб.м. и сопротивления - 5,1 м , ближайший насос UPS 32/80, у него падача до 12 куб/м (рекомендуемая 5,47) и напор до 8 м (рекомендуемы 4,7). Теперь мне надо настроить его для моего расхода и напора. Как это делается?

Не сочтите за труд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leburan
сообщение 22.12.2011, 19:43
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 22.3.2007
Из: пятигорск
Пользователь №: 6721



Вопрос к Jota:как по Вашей схеме решить подогре ГВС до 70 гр.С,если по температурному графику температура теплоносителя 50гр и ниже? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.12.2011, 0:30
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Magashpaga!
Для вашей системы бак должен быть 80 лтр, т.к. в номинальном режиме он заполнен на 50% водой.
Схемы нет, есть картинка. По картинке можно судить каков художник и только....

leburan.
Это не моя схема. Если погодное регулирование температуры котлом, то ГВ готовить нельзя. Для ГВ теплоноситель должен быть не ниже 60*С. Поэтому в первичном контуре до стрелки держиться более высокая температура, а регулировка Т для отопления после стрелки смесительным клапаном

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.12.2011, 7:08
Сообщение #40


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Всё просто.
На выходе котла может быть хоть 150*С круглый год.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pomor
сообщение 10.1.2012, 13:00
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 28.9.2007
Пользователь №: 11594



Вообще о гидрораспределителях, гидрострелках и котельных скидываю файлик, может поможет


Насчет расш. бака. Вода расширяется при нагреве до 4%, бак при мал давл. работает на 50 %, т.е. берите бак на 8% от теплоносителя вода, и хор.
Объем теплоносителя Vсист = 409 л. , средняя температура системы Тср = 82 гр. , Статическое давление = 0,3 бар (от бака до верхних труб 3 метра)
409 х 0,08= 32

Сообщение отредактировал Pomor - 10.1.2012, 13:07
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________.doc ( 636 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4297
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magashpaga
сообщение 5.2.2012, 11:35
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Цитата(Pomor @ 10.1.2012, 14:00) *
Вообще о гидрораспределителях, гидрострелках и котельных скидываю файлик, может поможет


Насчет расш. бака. Вода расширяется при нагреве до 4%, бак при мал давл. работает на 50 %, т.е. берите бак на 8% от теплоносителя вода, и хор.
Объем теплоносителя Vсист = 409 л. , средняя температура системы Тср = 82 гр. , Статическое давление = 0,3 бар (от бака до верхних труб 3 метра)
409 х 0,08= 32


Так 80 или 32? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pomor
сообщение 7.2.2012, 15:47
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 28.9.2007
Пользователь №: 11594



Цитата(Magashpaga @ 5.2.2012, 9:35) *
Так 80 или 32? smile.gif

- Петька, ПРИБОР !!!!
- - Прибор 18 !!!
-Чего 18 ?
- А чего прибор ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nsvnsv
сообщение 26.1.2014, 10:19
Сообщение #44





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.9.2010
Пользователь №: 71665



Подскажите, если котловой насос будт производительностью 4 м3/час, а насос после гидравлического распределителя 8 м3/час, то система отопления несможет прогрется до максимальной температуры которую может обеспечить котел (мощность котла 100 кВт)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 26.1.2014, 12:00
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Исходя из практики - нет. Потому что вода имеет свойство остывать, двигаясь по трубам. Даже в первые 10 см.

Да и в гидравлическом разделителе происходит подмес воды из обратки в контур системы отопения. Откуда взяться дополнительным 8-4=4 м3/час воды, нагретой до максимальной температуры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nsvnsv
сообщение 26.1.2014, 13:18
Сообщение #46





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.9.2010
Пользователь №: 71665



То есть общая производительность насосов до стрелки и после должны быть равны ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.1.2014, 13:40
Сообщение #47


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



to nsvnsv

В случае с центробежным насосом, нетрудно из большого расхода сделать маленький.
Лучше всего - путём балансировки системы отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 26.1.2014, 15:43
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(nsvnsv @ 26.1.2014, 13:18) *
То есть общая производительность насосов до стрелки и после должны быть равны ?

Тогда зачем стрелка?
Стрелку применяют именно для того, чтобы согласовать гидравлические режимы котлового контура (где может стоять масенький ВИЛО 25/2 и контур систем отопления, которому требуется большой расход и напор.
Я не понимаю смысла одинаковой температуры для этих двух контуров. Если холодно - то вариант один - увеличивать мощность котла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 28.1.2014, 13:31
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Гидравлический разделитель применяется в схемах с водотрубными котлами, у которых расход воды в котле постоянный, а тепловая мощность зависит от т-ры воды на входе котёл (на выходе т-ра поддерживается постоянной, автоматикой горения).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 10:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных