Гидравлический разделитель + насос рециркуляции, Нужен ли насос контура котла, если в системе используется гидрострелка |
|
|
|
13.12.2011, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Типовая схема со стрелкой. Должна работать, если с диаметрами и расходами не накосячили.
|
|
|
|
|
13.12.2011, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117

|
А как обеспечить превышение мощности насоса котла на 10 % суммарной мощности насосов контуров отопления (рекомендуется при такой схеме)? Опять же балансировочными? Или насосы брать не трехскоростные а те что подстраиваются
|
|
|
|
|
13.12.2011, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Конечно самым оптимальным будет настроить насос на нужный расход, а не "душить" его балансировочником.
Вы всегда так сомневаетесь? И хотите услышать подтверждение от кого-то?
|
|
|
|
|
13.12.2011, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117

|
Нет опыта по отоплению, потому и неуверенность. Не хотелось бы допустить серьезной ошибки.
|
|
|
|
|
14.12.2011, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117

|
Вопрос относительно высоты дымоходной трубы. Высота пристроенного помещения для котельной 3,3 м. Высота отапливаемого здания 9 м. Высота трубы должна быть выше 3,3 м. или 9 м. ?
|
|
|
|
|
14.12.2011, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 30.4.2008
Из: Севастополь
Пользователь №: 18298

|
Высота трубы должна быть вне зоны ветрового подпора. Развернул бы котел на 180 и вывел бы трубу по фасаду выше крыши отапливаемого здания. Цитата А как обеспечить превышение мощности насоса котла на 10 % суммарной мощности насосов контуров отопления (рекомендуется при такой схеме)? Опять же балансировочными? Или насосы брать не трехскоростные а те что подстраиваются Балансировочниками, в этом случае, совсем не надо пользоваться. Подбирай насосы по нужной производительности, а их напор - по сопротивлениям. Для котлового - сопротивление котла+сопр. труб до стрелки и обратно. Для сетевых - по сопротивлению контуров и регулирующей арматуры на каждом из них. А вообще-то туговато отвечать на поставленные тобой вопросы. Уровень - ниже "песочницы". Скажешь что-то и не знаешь, а поймешь ли. Лучше, пока учишься этому делу, взять коробку конфет и сходить в проектную контору. И быстрее, и толку будет больше! Удачи тебе!
|
|
|
|
|
15.12.2011, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117

|
Ну вы уж загнули ниже песочницы  Хотелось бы побыстрее все освоить, думаю форум для того и нужен. Последний вопрос. Допустим я посчитал необходимый расход- 4,6 куб.м. и сопротивления - 5,1 м , ближайший насос UPS 32/80, у него падача до 12 куб/м (рекомендуемая 5,47) и напор до 8 м (рекомендуемы 4,7). Теперь мне надо настроить его для моего расхода и напора. Как это делается? Не сочтите за труд.
|
|
|
|
|
22.12.2011, 19:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 22.3.2007
Из: пятигорск
Пользователь №: 6721

|
Вопрос к Jota:как по Вашей схеме решить подогре ГВС до 70 гр.С,если по температурному графику температура теплоносителя 50гр и ниже? Спасибо.
|
|
|
|
|
23.12.2011, 0:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Magashpaga! Для вашей системы бак должен быть 80 лтр, т.к. в номинальном режиме он заполнен на 50% водой. Схемы нет, есть картинка. По картинке можно судить каков художник и только....
leburan. Это не моя схема. Если погодное регулирование температуры котлом, то ГВ готовить нельзя. Для ГВ теплоноситель должен быть не ниже 60*С. Поэтому в первичном контуре до стрелки держиться более высокая температура, а регулировка Т для отопления после стрелки смесительным клапаном
|
|
|
|
|
23.12.2011, 7:08
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Всё просто. На выходе котла может быть хоть 150*С круглый год.
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
10.1.2012, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 28.9.2007
Пользователь №: 11594

|
Вообще о гидрораспределителях, гидрострелках и котельных скидываю файлик, может поможет Насчет расш. бака. Вода расширяется при нагреве до 4%, бак при мал давл. работает на 50 %, т.е. берите бак на 8% от теплоносителя вода, и хор. Объем теплоносителя Vсист = 409 л. , средняя температура системы Тср = 82 гр. , Статическое давление = 0,3 бар (от бака до верхних труб 3 метра) 409 х 0,08= 32
Сообщение отредактировал Pomor - 10.1.2012, 13:07
|
|
|
|
|
5.2.2012, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117

|
Цитата(Pomor @ 10.1.2012, 14:00)  Вообще о гидрораспределителях, гидрострелках и котельных скидываю файлик, может поможет
Насчет расш. бака. Вода расширяется при нагреве до 4%, бак при мал давл. работает на 50 %, т.е. берите бак на 8% от теплоносителя вода, и хор. Объем теплоносителя Vсист = 409 л. , средняя температура системы Тср = 82 гр. , Статическое давление = 0,3 бар (от бака до верхних труб 3 метра) 409 х 0,08= 32 Так 80 или 32?
|
|
|
|
|
7.2.2012, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 28.9.2007
Пользователь №: 11594

|
Цитата(Magashpaga @ 5.2.2012, 9:35)  Так 80 или 32?  - Петька, ПРИБОР !!!! - - Прибор 18 !!! -Чего 18 ? - А чего прибор ???
|
|
|
|
|
26.1.2014, 10:19
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.9.2010
Пользователь №: 71665

|
Подскажите, если котловой насос будт производительностью 4 м3/час, а насос после гидравлического распределителя 8 м3/час, то система отопления несможет прогрется до максимальной температуры которую может обеспечить котел (мощность котла 100 кВт)?
|
|
|
|
|
26.1.2014, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572

|
Исходя из практики - нет. Потому что вода имеет свойство остывать, двигаясь по трубам. Даже в первые 10 см.
Да и в гидравлическом разделителе происходит подмес воды из обратки в контур системы отопения. Откуда взяться дополнительным 8-4=4 м3/час воды, нагретой до максимальной температуры.
|
|
|
|
|
26.1.2014, 13:18
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.9.2010
Пользователь №: 71665

|
То есть общая производительность насосов до стрелки и после должны быть равны ?
|
|
|
|
|
26.1.2014, 13:40
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
to nsvnsv
В случае с центробежным насосом, нетрудно из большого расхода сделать маленький. Лучше всего - путём балансировки системы отопления.
|
|
|
|
|
26.1.2014, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572

|
Цитата(nsvnsv @ 26.1.2014, 13:18)  То есть общая производительность насосов до стрелки и после должны быть равны ? Тогда зачем стрелка? Стрелку применяют именно для того, чтобы согласовать гидравлические режимы котлового контура (где может стоять масенький ВИЛО 25/2 и контур систем отопления, которому требуется большой расход и напор. Я не понимаю смысла одинаковой температуры для этих двух контуров. Если холодно - то вариант один - увеличивать мощность котла.
|
|
|
|
|
28.1.2014, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Гидравлический разделитель применяется в схемах с водотрубными котлами, у которых расход воды в котле постоянный, а тепловая мощность зависит от т-ры воды на входе котёл (на выходе т-ра поддерживается постоянной, автоматикой горения).
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|