Поквартирное теплоснабжение, выбор СО: двутрубная или однотрубная |
|
|
|
8.12.2011, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497

|
Здравствуйте спецы ! снова Гип озадачи отоплением квартиры автономным котелком. Выбрал двухконтурник с емкостью в 40л . сомнения в выбранной СО ..... прошу вас посмотреть план и как по вашему мнению будет ли нормально работать такая система отопления ?
|
|
|
|
|
8.12.2011, 17:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(ВВ Владимир @ 8.12.2011, 15:09)  Здравствуйте спецы ! снова Гип озадачи отоплением квартиры автономным котелком. Выбрал двухконтурник с емкостью в 40л . сомнения в выбранной СО ..... прошу вас посмотреть план и как по вашему мнению будет ли нормально работать такая система отопления ? Я бы делал коллекторную разводку. Полотенчики летом работать не будут. Поэтому или комбинированный, или электрический. В санузлах просится тёплый пол. Его можно сделать от системы отопления с ограничителем температуры типа FJVR
|
|
|
|
|
8.12.2011, 22:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497

|
Цитата(jota @ 8.12.2011, 17:24)  Я бы делал коллекторную разводку. Полотенчики летом работать не будут. Поэтому или комбинированный, или электрический. В санузлах просится тёплый пол. Его можно сделать от системы отопления с ограничителем температуры типа FJVR Спасибо за совет ! Стадия проекта - "П" и как говорит ГИП документация нужна для отчетности и вряд ли монтажники будут делать по проекту. В виду того что мало времени мне дано и что проеты по отоплению я могу посчитать по пальцам которые делал (в основном квартиры с индивидуальными котлами ) то про теплый пол позабудим....  или  ... пока позабудим , но немного времени будет обязательно буду учиться проектировать с умом (как Вы) . про полотенцесушитель - учту ! а вот все же схема отопления показанная на плане сойдет т.е. - будет работать ? пожалуйста потратьте пару минут изобразите на моем плане свой вариант - простой но что б система работала ..... и еще на обратку нужен насос в квартире или же встроеного насоса в котле хватит ?
|
|
|
|
|
9.12.2011, 1:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Это ж надо столько мусора в файле - больше 12 Мб. После чистки осталось 1 Мб Прикинул вам план с коллекторной разводкой. Радиаторы для квартиры с поквартирной разводкой лучше стальные с нижним присоединением - и красивее и дешевле. (но я оставил вам чугунные с боковым присоединением-некрасиво и требует узлы присоединения с термостатным вентилем) Коллекторная разводка ненамного дороже чем 2 трубная (на стоимость коллекторного ящика), зато быстро монтируется и надёжна. ПС - инженеры, в отличие от всяких там архов, работают в масштабе 1:1 - я увеличил.... Насоса котла хватит.
Сообщение отредактировал jota - 9.12.2011, 1:18
|
|
|
|
|
9.12.2011, 7:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497

|
Цитата(jota @ 9.12.2011, 1:06)  Это ж надо столько мусора в файле - больше 12 Мб. После чистки осталось 1 Мб Огромнейшее Вам человеческое СПАСИБО ! Вы мне очень помогаете ! как вы увидели мусор на чертеже - там ведь всего 2 квартиры ? и что из себя представляет мусор ? как его чистить ? и еще главный вопрос по программе , может не в тему поста , как удалить слои на которых ничего нет и которые мне совершенно не нужны !!!!!?????? Приходят они ко мне от ПГС-ников когда планы дают и со старых моих чертежей которые использую как шаблон при оформлении. Цитата(jota @ 9.12.2011, 1:06)  Прикинул вам план с коллекторной разводкой. Радиаторы для квартиры с поквартирной разводкой лучше стальные с нижним присоединением - и красивее и дешевле. (но я оставил вам чугунные с боковым присоединением-некрасиво и требует узлы присоединения с термостатным вентилем) обязательно поменяю на стальные - какие посоветуете - производитель и марка ? Цитата(jota @ 9.12.2011, 1:06)  ПС - инженеры, в отличие от всяких там архов, работают в масштабе 1:1 - я увеличил.... Насоса котла хватит. работаю так потому что напрягает тысячи вводить и считать их при начертании трубопроводов , возможно так привык... вместо 1500 (т.е.полтора метра ) ввожу 150 так как то побыстрее.... а миллиметры мне не нужны.... вот как при масштабе изменить 1:1 изменить колличество знаков ввода (4 знака ) при рисовании линии в 1 метр ? ОГРОМНОЕ вам СПАСИБО ! успехов на работе , интересных дорогостоящих проектов и благополучия в семье ! с УВАЖЕНИЕМ от новичка в отоплении ...!
|
|
|
|
|
9.12.2011, 7:51
|
Отдыхающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392

|
|
|
|
|
|
9.12.2011, 7:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497

|
Цитата(jota @ 9.12.2011, 1:06)  Тр.пласт. D16х2 в гофротрубе - в конструкции пола подскажите пожалуйста наиболее оптимальную марку пластиковой трубы (производитель ,марка) и гофротрубы так же Цитата(jota @ 9.12.2011, 1:06)  Радиатор посреди стены - плохое решение. Лучше увеличить у окна, но я оставил как было радиатор посреди стены потому как стена наружная - так учили , что б стена не мерзла. может я не прав и тот кто мне это сказал .... типа по нормам мы так должны указать а как на месте будуд монтировать это уж их дело.... если эта точка зрения не правильная поясните - я исправлюсь....
|
|
|
|
|
9.12.2011, 8:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497

|
Цитата(Karrimdra @ 9.12.2011, 7:51)  Вариант с теплым полом спасибо большое для будующих проектов обязательно пригодится ! но у меня полы на 1 этаже на лагах - думаю не получится ! и боязно ... ниразу не проектировал теплый пол ... его ж еще и считать нужно как то по особенному..... не просто ж так нарисовать линии.... можете скинуть инфу по расчету и проектированию теплых полов ...понимаю что в инете есть но там написано много но не всегда понятно.. может есть источник информации где просто и понятно расталкованно как и что.....
|
|
|
|
|
9.12.2011, 8:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497

|
а аксанометрию на стадии "П" обязательно показывать ? проект через экспертизу проходить не бутет ! у меня многоквартирный 2-х этажный жилой дом , 17 квартир из которых 9 по планировке не похожи друг на друга..... с аксанометрией у меня засада - вязну как в болоте ....! очень много времени уходит ! если вы применяете какую нить упрощенную схему проектирования которая не отклоняется от норм и в то же время значительно эконимит время на оформленнии скиньте пожалуйста либо сюда либо в личку , буду очень благодарен.....
и еще ребята могли бы вы скинуть применяемые блоки в отоплении ( радиаторы , автономные котелки , идр) ..... проектирую не так часто отопление, все руки никак не доходят до прорисовки и получится боюсь "ни как у людей" .....
Сообщение отредактировал ВВ Владимир - 9.12.2011, 8:27
|
|
|
|
|
9.12.2011, 8:26
|
Отдыхающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392

|
Думаю аксонометрию можно и не делать) так все понятно) у вас все почти на одном уровне разводка (хотя правильно и красиво нарисовать бы)
Для данных квартир если просто (Проектирование Теплого пола стадия П):
1. Рисуем коллектор по количеству контуров теплого пола (комнат) 2. Рисуем трубы теплого пола по примеру, шаг укладки 20 см у стен поменьше. Длинна трубы 1 контура не должна превышать 100 метров, если комната большая, то 2 контура рисуем. 3. Рисуем термостаты желательно в месте где на них не смогут действовать посторонние источники тепла (но хозяин все равно поставит где удобно). 4. Считем площадь отопления, количество контуров ну и желательно скока надо тепла. Звоним поставщику теплого пола он нам подбирает коллектор, группу смешения, сервопривода и термостаты - Ю Втыкаем в спецификацию с трубами _______ Стадия П готова, можно пойти выпить)
Принцип действия:
На коллектор приходит теплоноситель, у теплого пола свой контур коллектор и трубы, на коллекторе стоит смесительная группа с цирк насосом. Эта группа гоняет по контурам теплого пола воду и осуществляет подмес(рег температуру). На каждый контур коллектора на ввод ставится сервопривод и подключается к терморегулятору, так регулируется темп по комнатам. Система саморегулирующаяся если мощности котла хватает. ---- Дальше хорошее настроение. Если по сложнее регулировки, то вместо терморегуляторов рисуем датчики температуры их к контроллеру, от контроллера рисуем проводки к блокам управления (сенсорные панели, или реостаты, или что душа пожелает) и рисуем проводки к сервоприводам теплого пола. Система АОВ готова) дальше пусть монтажники и автоматчики разбираются. Ещё прикольно нарисовать одну такую шину на все квартиру и все проводки в неё, и подписать чтонить типа ModBus или ProfiBus. Вообще круто получаеться) потом столько вопросов, а вы им - Вы что про ModBus не знаете? Оборудование подбирайте по вкусам хозяина и по наличию, я же не монтажник. Вам как удобнее?
Сообщение отредактировал Karrimdra - 9.12.2011, 8:28
|
|
|
|
|
9.12.2011, 8:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497

|
Цитата(Karrimdra @ 9.12.2011, 8:26)  Думаю аксонометрию можно и не делать) так все понятно) у вас все почти на одном уровне разводка (хотя правильно и красиво нарисовать бы) Спасибо за простую и внятную инфу простым человеческим языком!
|
|
|
|
|
9.12.2011, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(Karrimdra @ 9.12.2011, 8:51)  Вариант с теплым полом Беда Вас ждет с такими кольцами на одном коллекторе...
|
|
|
|
|
9.12.2011, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440

|
Если мы уберём ОП у одной из наружных стен и увеличим число секций под окном, плесень образовываться в углах не будет даже если поставят мебель? А почему предпочтительнее стальные перед чугунными? С точки зрения эстетики понятно, а разводка же не может влиять на мощность системы отопления...
|
|
|
|
|
9.12.2011, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(ВВ Владимир @ 9.12.2011, 6:51)  подскажите пожалуйста наиболее оптимальную марку пластиковой трубы (производитель ,марка) и гофротрубы так же  Что, инет отключили? Цитата(ВВ Владимир @ 9.12.2011, 6:51)  радиатор посреди стены потому как стена наружная - так учили , что б стена не мерзла. может я не прав и тот кто мне это сказал .... типа по нормам мы так должны указать а как на месте будуд монтировать это уж их дело.... если эта точка зрения не правильная поясните - я исправлюсь.... А где учили и какой специальности? Вы теплопотери хоть считали? ГИП тож какой-то неадекватный.....чем контора промышляет?
|
|
|
|
|
9.12.2011, 22:47
|
Отдыхающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392

|
Цитата(v-david @ 9.12.2011, 15:47)  Беда Вас ждет с такими кольцами на одном коллекторе... Насос помощнее? Я не специализируюсь на тёплых полах, но если разъясните развернуто буду благодарен. Все работало вроде и с большим количеством длинных веток на одном коллекторе.
|
|
|
|
|
11.12.2011, 8:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
"работать вроде" и просто работать - разные вещи, смотря кого что устраивает. На гребенках с регуляторами расхода (ротаметрами например) Вы можете изменить его в 4 раза в среднем. Сопротивление в зависимости от расхода изменяется квадратично, от длины - линейно. Т.е. "выравнять" можно ветки, отличающиеся по длине не более, чем в 16 раз и то нелегко (да и не зачем). Ну а к чему приведет разбаланс и попытка устранить его "насосом помощнее" (на одном объекте я видел киловаттник) это уж зависит от "конструктива" сети.
|
|
|
|
|
16.9.2014, 22:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 26.8.2012
Из: Воронежская обл
Пользователь №: 161145

|
Здравствуйте Вопрос интересует. В названии темы Однотрубная или 2-х трубная
Так что на сегодняшний день наиболее актуально? в приложенных чертежах лучевая двух трубка с коллектором.+ теплый полы.
А просто одно трубка с байпасами и регулирующей арматурой на каждом приборе может быть? т.е. какая системе дешевле в монтаже и эксплуатации?
И извините второй вопрос: В поквартирной системе отопления с идивидуальными котлами. Как организовать отопление лестничных клеток или не организовывать вообще?
|
|
|
|
|
20.9.2014, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
 - Просто одна труба с байпасами и вообще без арматуру проще в монтаже. И дешевле будет сметная стоимость = разовые затраты.
- Дешевле в эксплуатации та система, которая меньше берёт из вне и "дает" ещё меньше тепла в здание.
- Если не отапливать лестничные клетки, то это гораздо более экономичное решение и дешевле будет в эксплуатации .
Хорош проект вроде бы тот, который дает минимум разовых и эксплуатационных затрат! И при этом поддерживает стабильный баланс тепла помещениями - "держит" внутреннюю температуру на одном уровне. То есть "наливает" в помещение столько тепла, сколько его вытекло при изменениях наружной температуры.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|