> Johnson Controls FX 06 проблема с датчиком, не верные показатели
konigsokol
сообщение 9.12.2011, 14:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 10.12.2008
Пользователь №: 26536



Johnson Controls FX 06 проблема с датчиком на притоке. При реальной температуре показывает на контроллере 23 гр.
Датчик Pt1000 исправен, меняли на новый нет реакции. Документации нормальной на контроллер нет, пробовали выставлять при помощи коррекции, не получается (изменяется диапазон но зависимость не линейная, а кривая.) Может есть ещё параметр какой? Кто что подсказать может?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sir_puding
сообщение 9.12.2011, 17:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9644



Контроллер свободнопрограммируемый, обратитесь на всякий случай к продавцу. Возможно программист захардкодил неправильный тип датчика. Дополнительно задайте вопрос здесь http://forums.vilsoft.ru/jci/.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 9.12.2011, 21:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Да, sir_puding озвучил очень вероятную причину, поскольку при программировании задается тип подключаемого датчика (Pt1000 - один из многих вариантов).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 12.12.2011, 12:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



возьмите сопротивление 1k и посмотрите что за температуру оно покажет
если pt1000 - то 0
если 10k- то ~85
если 2k - то ~50
если A99 - то ~20-25

Для общей информации FX06 не поддерживает pt100
но если pt100 - возьмите 100ом и должно показать 0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 11:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных