Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Тепловой насос+солнце+котёл. Автоматизация с помощью стандартного контролёра
Usach
сообщение 15.12.2011, 9:39
Сообщение #31


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(michail_matukin @ 14.12.2011, 19:49) *
1. А как хотя бы теоретически?
2. Как я писал выше - пока просто интересно теоретически. Если пойму как это сделать сначала теоретически, а потом практически, возможно соберу одну-две схемы таким образом и посмотрю - стоит ли овчинка выделки - цена, качество, удобство и т.д.

А..-ну, это пожалуйста!
Ставите ТРМ32 и включаете/настраиваете "комплектную" автоматику котла и (как там у Вас поз.1...) "теплового насоса".
Сила на насосы - включаете и пусть "всю зиму" маслает. Всё равно резерва нет...Правда, реле сухого хода тоже...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 15.12.2011, 10:21
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Usach @ 15.12.2011, 10:39) *
А..-ну, это пожалуйста!
Ставите ТРМ32 и включаете/настраиваете "комплектную" автоматику котла и (как там у Вас поз.1...) "теплового насоса".
Сила на насосы - включаете и пусть "всю зиму" маслает. Всё равно резерва нет...Правда, реле сухого хода тоже...

Неа. Не выйдет.Конечно такой вариант прокатит для валенков с 3-мя классами образования, но вот такой заумный алгоритс из ТЗ не осилит.

Если честно, то тема для раздела "песочница".
Какой же русский не любит халявы, но в это не тот случай.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 15.12.2011, 12:15
Сообщение #33





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Нормальный и нужный вопрос. Ему надо заказной контроллер под кофигурацию. Знаю такую контору, которая такое делает и дешево с программированием. Даже непротив сделать блок управления newconfus.gif ижекторным двигателем. Только канидатура для запрса этих работ неочень. Овешник, ему дай МПЧ хрустальный, он его разобьет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 15.12.2011, 13:20
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



michail_matukin, скажите, Вы совсем не знакомы с логическими элементами типа "и", "или", "не" и подобными? Если нет, тогда Вашу задачу должны решать не Вы, а наемники. Если же у Вас есть хотя бы элементарные понятия о "алгебре логики", ну хотя бы на уровне самообучения, без серьезного углубления в тему, то Вы без труда освоите программирование логических контроллеров на уровне блоков, потратив куда меньше того времени, что пишете на форум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
michail_matukin
сообщение 15.12.2011, 14:35
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 23.5.2007
Из: Сергиев Посад М.О.
Пользователь №: 8705



Собственно говоря, всем спасибо. Вопрос решился - зашел сегодня к своим автоматчикам - они предложили два решения:
1) Как выяснилось контроллер у Waterkotte свободно программируемый т.е. можно просто озадачить производителя, что собственно и предлагал Rus75, но не стороннего, а того, кто поставляет оборудование.
2) Если вдруг там окажется не немец, а непонятный китай, с минимальными "мозгами" то тепловой насос по-любому будет оснащён минимум возможностью переключения 3-х ходового и двумя датчиками температуры (они по крайней мере таких насосов не встречали у которых этого бы не было) и соответственно предложили установку дополнительной буферной ёмкости, которая будет работать как гидравлическая стрелка. Два датчика устанавливаем в "холодную" и "тёплую" ёмкости и соответственно они обеспечиваются "мозгами" котла. Загрузка бойлера, тепловых насосов - вешаем по насосу на каждый бойлер с элементарным датчиком температуры и термореле - пришёл сигнал, что температура понизилась - включился насос. Т.е. никаких громоздких шкафов и т.д. - то с чем при подключении должен справиться сантехник, и купить реле температуры можно хоть на рынке. Котёл или в ручную или по датчику температуры воды в буферой ёмкости. Решение конечно может и через одно место, но оно отвечает изначальным условиям - стандартная автоматика + простота монтажа. Вобщем см. схему - по ней логика понятна.
Цитата(Usach @ 15.12.2011, 10:39) *
А..-ну, это пожалуйста!
Ставите ТРМ32 и включаете/настраиваете "комплектную" автоматику котла и (как там у Вас поз.1...) "теплового насоса".
Сила на насосы - включаете и пусть "всю зиму" маслает. Всё равно резерва нет...Правда, реле сухого хода тоже...

Спасибо - это фактически то, что мне предложили как второй вариант и наверное самое близкое решение изначальное решение задачи.

Цитата(Rus75 @ 15.12.2011, 11:21) *
Неа. Не выйдет.Конечно такой вариант прокатит для валенков с 3-мя классами образования, но вот такой заумный алгоритс из ТЗ не осилит.

Если честно, то тема для раздела "песочница".
Какой же русский не любит халявы, но в это не тот случай.

Возможно, Вы правы тема для раздела песочница, но за две страницы было предложено только три конструктивных решения:
1) Вами про "брендовый контролёр"
2) Usach про ТРМ32 и комплексную автоматику теплового насоса (ключевое - комплексная автоматика)
3) gorchello и Akirra по carel

Всё остальное вода или решения не в комплексе, а частности (свободно программируемые контроллеры, исполнительные механизмы со своими ПЛК на борту, контролёры с прошитыми программами под отопление и управление несколькими насосами, но без управления переключения тепло-холод и т.д.)
Цитата(v-david @ 15.12.2011, 14:20) *
michail_matukin, скажите, Вы совсем не знакомы с логическими элементами типа "и", "или", "не" и подобными? Если нет, тогда Вашу задачу должны решать не Вы, а наемники. Если же у Вас есть хотя бы элементарные понятия о "алгебре логики", ну хотя бы на уровне самообучения, без серьезного углубления в тему, то Вы без труда освоите программирование логических контроллеров на уровне блоков, потратив куда меньше того времени, что пишете на форум.

Ну, когда то программирование было smile.gif Теоретически знаком, но насчёт потратить меньше времени, чем писать на форум...это вряд ли smile.gif Зато сколько всего полезного узнал smile.gif Что бы что то узнать надо что то спросить, а вот если не знаешь чего спрашивать...smile.gif Я не собираюсь решать задачу в железе - у меня для этого есть отдел автоматизации, который получает за это деньги. Я писал об этом выше. И что они предложат шкаф, контролёр, реле или "специально обученного таджика", который будет вручную переключать вентили - это их решение. Мне была интересна данная задача с точки зрения возможности реализации её силами сантехника на объекте, без привлечения автоматчика и простоты конструкции для эксплуатации службой заказчика, состоящей из людей далеко без высшего образования.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________2.pdf ( 333,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 15.12.2011, 15:59
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(michail_matukin @ 15.12.2011, 15:35) *
...., состоящей из людей далеко без высшего образования.

увы, это общая проблема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 19:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных