скрытая прокладка системы отопления |
|
|
|
12.12.2011, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873

|
Вопрос, дня назрел ни к стати. Но как всегда нужна Ваша помощь господа проектанты! Ни как не могу найти понимания по скрытой прокладке труб отопления: При скрытой прокладке, необходима компенсация тепловых расширений, но если трубы кладут не в гофре, то как исключить их механическое повреждение? Ведь расширение труб из пластика по сравнению с металлом просто огромна!!!
|
|
|
|
|
12.12.2011, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 27.10.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 78404

|
Что за здание, большая протяжённость труб?
|
|
|
|
|
12.12.2011, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873

|
офисное здание. Протяженность труб не менее 30 метров
|
|
|
|
|
12.12.2011, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 27.10.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 78404

|
Какие трубы применяете? По хорошему картинки было бы неплохо увидеть.
|
|
|
|
|
12.12.2011, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921

|
А почему "не в гофре"? А в чем тогда Вы предполагаете их прокладывать?
|
|
|
|
|
12.12.2011, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873

|
Uponor EP-AX Без гофры, потому что ни где не могу найти в нормах, о необходимости её применения. Были ссылки в недействующих снипах. А кто нибудь знает про действующие нормы где сказано, что это должно быть обязательно?
Сообщение отредактировал MAverick - 12.12.2011, 14:58
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
13.12.2011, 9:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Не бойтесь, заливайте в стяжку ничего страшного не произойдет. Почитайте СП 41-102-98 там про это написано.
|
|
|
|
|
13.12.2011, 10:33
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 26.1.2011
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 91123

|
Из практики. Если у труб нет углов поворота, компенсационных петель - достаточно той изоляции, что на фотографии. На углах поворота и компенсаторах толщину изоляции нужно делать больше ,как правило двойную (хотя удлинение можно и арифметически рассчитать) А вто что присоединение к магистрали - тройник без изоляции - совсем нехорошо, т.к. труба в этом месте будет жестко защемлена именно в тройнике, несмотря на изоляцию трубы по длине.
Сообщение отредактировал молодой 2010 - 13.12.2011, 10:37
|
|
|
|
|
13.12.2011, 22:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Это что, стыки в стяжке будут? Хреново это...
|
|
|
|
|
14.12.2011, 8:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(@@@ @ 13.12.2011, 22:47)  Это что, стыки в стяжке будут? Хреново это... Если правильно вести монтаж из качественных комплектующих - то нормально.
|
|
|
|
|
14.12.2011, 8:55
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.6.2011
Пользователь №: 112957

|
у меня аналогичная ситуация,заказчик сказал что выбранный тип пластиковых труб самокомпенсируемый, вот и думаю верить ему или все-таки предусмотреть ниши и компенсаторы...
|
|
|
|
|
14.12.2011, 11:48
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 26.1.2011
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 91123

|
Цитата тип пластиковых труб самокомпенсируемый За счет чего это? (Даже сталь имеет линейное удлинение, хотя и гораздо меньше, чем пластик) Какие трубы, марка? Судя по фотографии - обычные Пусть бумагу Вам напишет, что такт и так, ничего не надо.
Сообщение отредактировал молодой 2010 - 14.12.2011, 11:53
|
|
|
|
|
14.12.2011, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 27.10.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 78404

|
Всё зависит от протяжённости, у меня на объектах и без компенсаторов магистрали прокладывали, но труба была качественная.
|
|
|
|
|
15.12.2011, 13:07
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 26.1.2011
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 91123

|
Цитата Всё зависит от протяжённости Естественно, повторюсь, все расчитывается.
|
|
|
|
|
22.12.2011, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 7.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31756

|
Блин, как в первый раз. Устраивать компенсаторы в стяжке пола - это сильно. Ну и проблемы у вас, заизолируйте нормально, прокладывайте и заливайте. Как было сказано выше: все будет хорошо и пофигу сколько у вас там метров. У нас вообще умудряются в монолитное перекрытие заливать трубы.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)