> SmartServer и IP-852, Настройка ip-852 канала в SmartServer.
Sova910
сообщение 12.12.2011, 18:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 25.7.2011
Пользователь №: 116405



Добрый день,

Помогите мне пожалуйста разобраться с очередной проблемой, а именно с настройкой канала ip-852 в i.Lon SmartServer.
Делаю я вот что:
1. Добавил в СмартСервере адрес хоста на котором расположен конфиг сервер (мой компьютер).
2. В конфиг сервере создал новый канал, Standard EIA-852 с адресом моего компа
3. Создал новый девайс, адрес указал то, на котором находится SmartServer.
4. Нажимаю на девайс правой кнопкой, выбираю Update device.

В результате и канал и девай отмечены красном, в логах пишет что не может послать пакет

Что я делаю не так?
Буду рад любой помощи, заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kaveckiy
сообщение 12.12.2011, 19:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 22.2.2008
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 15881



1. А в СмартСервере активирована лицензия на канал IP-852?

2. Каким софтом на Вашем ПК поднят IP-852 сервер?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sova910
сообщение 12.12.2011, 19:13
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 25.7.2011
Пользователь №: 116405



1. Да, активирована.

2. Если я правильно все понимаю, то LNS server.
А какие они еще бывают? Не совсем разбираюсь в этом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kaveckiy
сообщение 12.12.2011, 20:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 22.2.2008
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 15881



Цитата(Sova910 @ 12.12.2011, 18:13) *
2. Если я правильно все понимаю, то LNS server.
А какие они еще бывают? Не совсем разбираюсь в этом.


Нужен IP-852 Server. Я их видел только в "железной" реализации от Loytec (L-IP).

А какая вобще задача стоит? А то кусок попытки реализации практически ни о чем не говорит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sova910
сообщение 12.12.2011, 21:27
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 25.7.2011
Пользователь №: 116405



Есть простое приложение, которое отсылает и принимает пакеты протокола LonTalk, инкапсулируя их в ip. Нужна в основном для получения значений SNVT.
Вот и есть задача, послать запрос на СмартСервер и получить от него ответ.
Как-то вот так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry K.
сообщение 13.12.2011, 14:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.7.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055



Цитата(Sova910 @ 12.12.2011, 19:22) *
...
В результате и канал и девай отмечены красном, в логах пишет что не может послать пакет

Что я делаю не так?
Буду рад любой помощи, заранее спасибо.

Добрый день Sova910.
Бывает, что порт 1629 запускаемого КонфигСервера занят другим приложением (службой) или прикрыт файерволом.

Цитата(Sova910)
Вот и есть задача, послать запрос на СмартСервер и получить от него ответ.
Как-то вот так.

Такую задачу вы можете решить с помощью вэб-сервисов СмарСервера, которые позволяют с использованием SOAP запросов получать и передавать данные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sova910
сообщение 13.12.2011, 14:54
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 25.7.2011
Пользователь №: 116405



Цитата
Бывает, что порт 1629 запускаемого КонфигСервера занят другим приложением (службой) или прикрыт файерволом.

В TCPView смотрю, такого порта ненаблюдаю. А файервол отключен, да и Wireshark исходящий пакет перехватывает

Цитата
Такую задачу вы можете решить с помощью вэб-сервисов СмарСервера, которые позволяют с использованием SOAP запросов получать и передавать данные.

Дело в том, что нужна именно реализация стандарта ANSI/CEA-852 (BS 14908-4).

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sova910
сообщение 13.12.2011, 15:19
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 25.7.2011
Пользователь №: 116405



Можете мне с самого начала рассказать, что мне нужно сделать, если у меня есть только SmartServer с лицензией на ip-852 и конфиг сервер? Что нужно еще установить? И где настроить?

Как я понял из user's gide, что LNS Server нужен, только если необходимо использовать LonMaker? Правильно ли я понял?
Буду сильно благодарен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kaveckiy
сообщение 13.12.2011, 16:37
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 22.2.2008
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 15881



IP-852 это по сути Лон канал, поверх IP.

Для формирования связей между маршрутизаторами с IP-852 нужен соответствующий сервер. Например в Лойтековских железках он поднимается на одном из L-IP маршрутизаторах, всем остальным маршрутизаторам из этой сети указывается IP сервера, который и рулит пакетами. Это если очень упрощенно.

Для того, чтобы подключиться к каналу IP-852 нужен соответствующий интерфейс, я знаю подобный у Лойтека - представляет собой USB ключ, который разрешает их софту подключаться к каналу.

Выше дело говорят, самый простой способ получить инфу с СмартСервера - использовать вэб-сервисы СмартСервера с использованием SOAP запросов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sova910
сообщение 13.12.2011, 16:47
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 25.7.2011
Пользователь №: 116405



Цитата
Выше дело говорят, самый простой способ получить инфу с СмартСервера - использовать вэб-сервисы СмартСервера с использованием SOAP запросов.

Да я не спорю, просто необходимо именно сделать Lon over IP.

У меня еще на сервере не стартует RNI, с этим может быть связана проблема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kaveckiy
сообщение 13.12.2011, 17:19
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 22.2.2008
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 15881



Может. RNI к СмартСерверу должен подключаться с полпинка.

Если всетаки нужен Lon over IP то нужно купить лицензию на поднятие такого канала на ПК, вроде иначе не подключить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sova910
сообщение 13.12.2011, 17:29
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 25.7.2011
Пользователь №: 116405



Я просто читаю UG, там про лицензию на IP-сервер на ПК ничего не сказано, сказано как добавить смартсервер к ip каналу в конфигсервере, и вот это как раз и не получается.

А в чем может быть проблема с RNI?
Я когда ему выставляю статус Commission Status в Commissioned, после requesta он мне выдает error
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Scribe_*
сообщение 14.12.2011, 21:17
Сообщение #13





Guest Forum






Доброго времени суток!

Вы правы, для правильного фунционирования IP-852 нужен Configuration Server (CS) (в железе, например, от LOYTEC или софт, например, Echelon LonWorks-IP Configuration Server), в котором прописаны все соучастники.

Во всех Ваших Постах не увидел одной принципиальной вещи:
- в каком режиме Вы используете SmartServer: LNS или Standalone ???

Если мне не изменяет мой склероз, связь с IP-852 CS можно протестировать с какой-то из страниц SmartServer'a - Verify или как-то так.

Сделайте ScreenShort'ы - будет проще догадываться...

--
Успехов!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sova910
сообщение 15.12.2011, 13:03
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 25.7.2011
Пользователь №: 116405



Спасибо за советы, вроде все настроилось)

Цитата
Во всех Ваших Постах не увидел одной принципиальной вещи:
- в каком режиме Вы используете SmartServer: LNS или Standalone ???

Использую LNS, а возможно вообще использовать SmartServer как IP-852 роутер в Standalone режиме? Потому что такой вариант был бы наиболее предпочтительней

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sova910
сообщение 21.12.2011, 10:56
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 25.7.2011
Пользователь №: 116405



Добрый день,
Появилась проблема N3:
SmartServer настроен как роутер, class repeater. Все стартовано.
Собираю IP-852 пакет, отсылаю его по UDP нас SmartServer, ответ не приходит, либо приходит но обрабатывает его по всей видимости VNIServer.exe
Вопрос вот, что мне в нем надо настроить, чтобы я смог сам получить и обработать респонсе? Или его надо на VNIServer отсылать?

Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 9:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных