Уважаемые специалисты!Помогите определиться с выбором котла между моделями Protherm Cкат9 и
Эван Warmos-QX-9,хотелось бы установить и не испытывать потом головной боли.Предполагается отопление деревянного 1 этажного дома.Сеть 15 кВТ,380Вт.Показатели напряжения в 1ф. от200до260Вт,
в зависимости от нагрузки в сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 15.12.2011, 23:49
Сообщение #2


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Повесьте электрические конвекторы вместо радиаторов. И забудьте об электрокотле, насосе, арматуре, трубах, фитингах, и расширяющейся при замерзании воде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rextop
сообщение 21.12.2011, 14:01
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 6.1.2011
Пользователь №: 88495



вармос полный хлам, вообще от эван нормальных котлов не встречал. серия QX задумана нормально, и ступенчатый разогрев и куча защит, но исполнение ахтунг. эксплуатируем около 10 вармосов и 25 скатов, за сезон 95% поломок это вармос. китайская автоматика вармосов ни вкакие ворота. единственный недостаток скатов, это максимальная мощность 27 кВт

Сообщение отредактировал rextop - 21.12.2011, 14:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mard
сообщение 22.12.2011, 12:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 15.1.2009
Пользователь №: 27727



Цитата(rextop @ 21.12.2011, 14:01) *
вармос полный хлам, вообще от эван нормальных котлов не встречал. серия QX задумана нормально, и ступенчатый разогрев и куча защит, но исполнение ахтунг. эксплуатируем около 10 вармосов и 25 скатов, за сезон 95% поломок это вармос. китайская автоматика вармосов ни вкакие ворота. единственный недостаток скатов, это максимальная мощность 27 кВт


Такая же история с вармосами QX - сплошные головные боли и звонки по вечерам. В последнее время на объекты электрокотлы фирмы Zota Lux закладываю, а про протермы слышал вобщем-то только положительные отзывы, но сам его вертел только один раз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanja_k
сообщение 13.3.2012, 21:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613



Может кто подскажет, основываясь на каких правилах надо проектировать котельную на эл. котлах 2 по 48 кВт для админист. здания ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 7:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных