> Danfoss AK-PC520 + мониторинг, Есть вопрос, нужен ответ.
tosheba
сообщение 14.12.2011, 8:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.12.2011
Пользователь №: 132126



Доброго времени суток. Имеется проблема, надеюсь вы поможете решить ее.
Имеется оборудование фирмы Danfoss а именно AK-PC 520, AK-SC 255D, EKC 202B. Так же имеется сторонняя скада система (ну или система мониторинга, кому как нравится). Цель в том что бы подружить данное оборудование и данную скаду. Для этого, я так понимаю, нужно вытащить переменные с контролера, сформировать "вар" файл и закинуть его в нашу скаду. Вопрос, как вытащить переменные? Спрашивал у данфоса, но пока что глухо, молчат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений (N-ск)
сообщение 15.12.2011, 17:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 25.7.2005
Пользователь №: 1005



1-открываешь инструкцию на контроллер, ищешь упоминание карта RS485 и передача данных по протоколу MODBUS
2-пишешь письмо на DANFOSS.RU с просьбой выслать описание переменных MODBUS на данный контроллер
3-если в инструкции нет упоминания "протокол MODBUS", значит вряд ли что получите в ответ

ps ekc202 насколько помню работает по RS485 LON (описания переменных не попадались)

DANFOSS продвигает свою систему мониторинга
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 16.12.2011, 8:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Судя по описанию к контроллерам у них опционально идут различные сетевые карты, Модбас,ЛОН,Езернет. Или их вообще нет. От того, что у вас стоит на них и стоит отталкиваться. Также Данфосс предоставляет свои ОРС сервера, с которых можно уже выудить данные в СКАДУ. Т.ч. без ответов от данфосовских спецов боюсь вам будет сложно разобраться. Я бы не стал особо надеяться на ответ по электронке, проще позвонить в их службу поддержки и задать вопрос напрямую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tosheba
сообщение 16.12.2011, 9:01
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.12.2011
Пользователь №: 132126



SC255 к компу подключается через 485, modbus там есть. Свои OPC сервера danfoss делает похоже только для контроллеров по климату, таких как ECL Comfort, других я пока не нашел. В контроллере PC520 установлена сетевая карта для Modbus. Тоесть все у меня сейчас передается через Modbus. Писал в данфос, полчил ответ но там толком ни чего не ответили. Далее скачал несколько OPC серверов таких как Lectus. Стал разбираться, но для того что бы вытащить переменные, там нужно знать адреса, а их в документации нет. Скачал Matrikon, вот пытаюсь разобраться. Есть мысль подключиться через Ethernet настроить snmp и посниферить порты да посмотреть что получится. Думаю дальше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 16.12.2011, 9:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Пройдитесь поиском по формуму. Не помню. кто именно, но есть один форумчанен, который занимается диспетчеризацией разных данфосовских контроллеров и он пишет ОРС сервера и ВЕБ-интерфейсы к ним.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 16.12.2011, 9:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Вспомнил. попробуйте стукнуться в ЛС к "Время-не-ждет". Правда по темам он вроде работал с тепловыми контроллерами, но может и по вашим подскажет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tosheba
сообщение 16.12.2011, 9:33
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.12.2011
Пользователь №: 132126



Спасибо, попробуем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shylock
сообщение 16.12.2011, 15:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 13.1.2007
Из: UK
Пользователь №: 5511



Разбирался с холодильными сериями Danfoss где-то год назад. Жуткая мешанина контроллеров и протоколов: по крайней мере три разных и все "свои". И модбас специфический (что-то вроде записываешь в один регистр запрос, а в другом регистре возвращается ответ), и лон нестандартный. Пара итальянских фирм разработали драйвера для Tridium Niagara -- через неё и подключался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shylock
сообщение 16.12.2011, 17:32
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 13.1.2007
Из: UK
Пользователь №: 5511



P.S. Холодильные контроллеры Danfoss не имеют ничего общего с их же контроллерами теплоузлов (ECL 300).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tosheba
сообщение 20.12.2011, 9:58
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.12.2011
Пользователь №: 132126



Пытаюсь пробиться по ftp, но не знаю пароля, пользовтель anonymous. Так же учитывая что считыватель доступен по http можно попытаться что нить посниферить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tosheba
сообщение 13.1.2012, 16:13
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.12.2011
Пользователь №: 132126



На данный момент тестируется OPC сервер для AK-SC 255, надеюсь поможет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 18:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных