Доброго времени суток. Имеется проблема, надеюсь вы поможете решить ее. Имеется оборудование фирмы Danfoss а именно AK-PC 520, AK-SC 255D, EKC 202B. Так же имеется сторонняя скада система (ну или система мониторинга, кому как нравится). Цель в том что бы подружить данное оборудование и данную скаду. Для этого, я так понимаю, нужно вытащить переменные с контролера, сформировать "вар" файл и закинуть его в нашу скаду. Вопрос, как вытащить переменные? Спрашивал у данфоса, но пока что глухо, молчат.
|
|
|
|
|
15.12.2011, 17:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 25.7.2005
Пользователь №: 1005

|
1-открываешь инструкцию на контроллер, ищешь упоминание карта RS485 и передача данных по протоколу MODBUS 2-пишешь письмо на DANFOSS.RU с просьбой выслать описание переменных MODBUS на данный контроллер 3-если в инструкции нет упоминания "протокол MODBUS", значит вряд ли что получите в ответ
ps ekc202 насколько помню работает по RS485 LON (описания переменных не попадались)
DANFOSS продвигает свою систему мониторинга
|
|
|
|
|
16.12.2011, 8:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Судя по описанию к контроллерам у них опционально идут различные сетевые карты, Модбас,ЛОН,Езернет. Или их вообще нет. От того, что у вас стоит на них и стоит отталкиваться. Также Данфосс предоставляет свои ОРС сервера, с которых можно уже выудить данные в СКАДУ. Т.ч. без ответов от данфосовских спецов боюсь вам будет сложно разобраться. Я бы не стал особо надеяться на ответ по электронке, проще позвонить в их службу поддержки и задать вопрос напрямую.
|
|
|
|
|
16.12.2011, 9:01
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.12.2011
Пользователь №: 132126

|
SC255 к компу подключается через 485, modbus там есть. Свои OPC сервера danfoss делает похоже только для контроллеров по климату, таких как ECL Comfort, других я пока не нашел. В контроллере PC520 установлена сетевая карта для Modbus. Тоесть все у меня сейчас передается через Modbus. Писал в данфос, полчил ответ но там толком ни чего не ответили. Далее скачал несколько OPC серверов таких как Lectus. Стал разбираться, но для того что бы вытащить переменные, там нужно знать адреса, а их в документации нет. Скачал Matrikon, вот пытаюсь разобраться. Есть мысль подключиться через Ethernet настроить snmp и посниферить порты да посмотреть что получится. Думаю дальше.
|
|
|
|
|
16.12.2011, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Пройдитесь поиском по формуму. Не помню. кто именно, но есть один форумчанен, который занимается диспетчеризацией разных данфосовских контроллеров и он пишет ОРС сервера и ВЕБ-интерфейсы к ним.
|
|
|
|
|
16.12.2011, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Вспомнил. попробуйте стукнуться в ЛС к "Время-не-ждет". Правда по темам он вроде работал с тепловыми контроллерами, но может и по вашим подскажет.
|
|
|
|
|
16.12.2011, 9:33
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.12.2011
Пользователь №: 132126

|
Спасибо, попробуем.
|
|
|
|
|
16.12.2011, 15:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 13.1.2007
Из: UK
Пользователь №: 5511

|
Разбирался с холодильными сериями Danfoss где-то год назад. Жуткая мешанина контроллеров и протоколов: по крайней мере три разных и все "свои". И модбас специфический (что-то вроде записываешь в один регистр запрос, а в другом регистре возвращается ответ), и лон нестандартный. Пара итальянских фирм разработали драйвера для Tridium Niagara -- через неё и подключался.
|
|
|
|
|
16.12.2011, 17:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 13.1.2007
Из: UK
Пользователь №: 5511

|
P.S. Холодильные контроллеры Danfoss не имеют ничего общего с их же контроллерами теплоузлов (ECL 300).
|
|
|
|
|
20.12.2011, 9:58
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.12.2011
Пользователь №: 132126

|
Пытаюсь пробиться по ftp, но не знаю пароля, пользовтель anonymous. Так же учитывая что считыватель доступен по http можно попытаться что нить посниферить.
|
|
|
|
|
13.1.2012, 16:13
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.12.2011
Пользователь №: 132126

|
На данный момент тестируется OPC сервер для AK-SC 255, надеюсь поможет.
|
|
|
|
|
  |