> Таблицы фильтрации
sir_puding
сообщение 14.12.2011, 16:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9644



Всем привет.

Подскажите, пожалуйста софт для модификации вручную таблицы фильтрации LC.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melnikov
сообщение 15.12.2011, 7:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 26.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11537



Вполне достаточно базовых возможностей ETS3 и ее последующей версии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sir_puding
сообщение 15.12.2011, 17:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9644



Достаточно для осознанной модификации вручную таблицы фильтрации без дамми устройств?
УРА!! Подскажите пункт в меню.


Вопрос все еще актуатен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melnikov
сообщение 16.12.2011, 7:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 26.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11537



Никакого пункта нет. Просто берете нужный групповой адрес и затаскиваете его в нужную топологию, прямо в линию, где стоят устройства, после этого там появляется пиктограмма ручного ввода групповых адроесов с которой Вы можете работать в дальнейшем. Успехов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex1qaz
сообщение 1.4.2012, 8:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 10.4.2008
Пользователь №: 17589



Вопрос с обратной стороны. ETS3.0F. Каким образом создается таблица фильтрации в автоматическом режиме, при наличии одного группового адреса на разных линиях. Фильтрация работает только при принудительном создании ручной таблици фильтрации. В ETS2 подобных вопросов не возникало, т.к. таблица фильтрации генерировалась автоматом при наличии адресов на разных линиях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melnikov
сообщение 2.4.2012, 7:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 26.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11537



Alex1qaz. Для того, чтобы убедиться как работает автоматическое построение фильтрации групповых адресов после загрузки линейного соединителя подредактируйте групповые адреса, связывающие разные топологии, если таблица фильтрации потребует изменений в линейном соединителе слетит флаг GA, если этого не произошло, то у Вас уникальная версия ETS. Успехов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных