|
  |
Система типа ТN-S, Искра между N и РЕ |
|
|
Гость_Павел К_*
|
18.8.2006, 9:26
|
Guest Forum

|
Здравствуйте!!! Прошу помочь советом кто что знает!!! Суть вопроса такова смонтирован объект на вводе установлен щит ЩВ в котором производится искусственное разделение нейтрали. Заказчик подтащил 5-ти жилку и разделение не понадобилось! Но в процессе демонтажа перемычки между N и РЕ происходило искрение! Подскажите пожалуйста причину и как борются с этим явлением!!! Наш щит подключён но пока вводной автомат не включен. Заранее спасибо!!!
|
|
|
|
|
18.8.2006, 12:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382

|
Ув. Павел.
Уточните, пожалуйста, где у заказчика подключен 5-ый провод (PE), и второе, при снятии перемычки находился ли ЩВ под напряжением и были ли включены какие-либо потребители?
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
18.8.2006, 12:06
|
Guest Forum

|
Ничего страшного. Просто N практически всегда имеет потенциал... Особенно в случае воздушки. А вот PE должно быть местное. Прям электрод в землю. Графитовый! А лучше контур. И мешки с солью. Советы... Проверьте качество подсоединения N по линии... окисления, плохой контакт... и т.п. Добавлено - 13:11 Цитата(Павел К @ Aug 18 2006, 10:26 ) Наш щит подключён но пока вводной автомат не включен. А N через вводной автомат и не идет... если он у Вас не 4-х полюсный... В СНГ это не приветствуется...  ... Так что остаточные напряжения к Вашему щиту приходят от предыдущих потребителей... Кстати - одна из причин - малое сечение N в сетях с преимущественным однофазным потреблением.
|
|
|
|
|
18.8.2006, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382

|
Цитата А вот PE должно быть местное. Не согласен. В том смысле, что местный контур еще никому не повредил, но он должен быть соединен с PEN проводником подходящей кабельной или воздушной линии. ПУЭ п.1.7.39. "В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью ... должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается." Если у вышеупомянутого заказчика провод PE подключен к местному автономному заземляющему контуру, то между PE и N всегда будет разность потенциалов (и вполне вероятно, что существенная), а заодно и будет нарушено требование ПУЭ.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
18.8.2006, 13:18
|
Guest Forum

|
Должен. по возможности. Зануление - обязательно. Эт естественно. А заземление - выполняется в целях безопастности. Дабы предотвратить убийство человека при попадание фазы на корпус какого-либо устройства.
А разные контуры объеденить - это только на пользу... особенно, если они в итоге закольцуються...
|
|
|
|
Гость_Павел К_*
|
18.8.2006, 13:27
|
Guest Forum

|
К щиту подведено питание но наши потребители не подключены поэтому возможность появления потенциала от наших потребителей исключена! Поэтому я считаю что эта проблема со стороны заказчика! Щит полностью отечественной сборки, а я пока не встречал 4-х полюсных автоматов на 250А (отечественного производства) если подскажите буду рад! Сечение N = сечению фазного ( 70 мм2). Разделение начинается на под/ст-ии от которой запитан заказчик, соответственно на под/ст-ии есть свой контур заземления. Большое спасибо за советы!
|
|
|
|
|
18.8.2006, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382

|
Т.е., Павел, если я Вас правильно понял, то 5-и жильный кабель на Ваш ЩВ приходит от РУ понижающей подстанции. В таком случае, это повод как следует проверить правильность подключение кабеля у заказчика Цитата Проверьте качество подсоединения N по линии... окисления, плохой контакт... и т.п.
|
|
|
|
Гость_Павел К_*
|
18.8.2006, 17:01
|
Guest Forum

|
Сергей В. Спасибо Вам за информацию! Вы подтвердили мои предположения!!!
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
18.8.2006, 21:59
|
Guest Forum

|
Цитата(Павел К @ Aug 18 2006, 14:27 ) Щит полностью отечественной сборки, а я пока не встречал 4-х полюсных автоматов на 250А (отечественного производства) если подскажите буду рад! я тоже отечественных четырехполюсников не видел... а шнайдеровские автоматы начиная со 100А имеют 1,2,3,4-полюсное исполнение... и 4-полюсное исполнение приоритетное...
|
|
|
|
|
19.8.2006, 18:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 12.3.2006
Из: Москва Богородское
Пользователь №: 2339

|
Если ДЭК считать отечественным, то бывает. Хотя может ещё бывают до 100А на ДИН-рейку ВА.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
19.8.2006, 20:39
|
Guest Forum

|
Цитата(Павел Волков @ Aug 19 2006, 19:44 ) Если ДЭК считать отечественным, то бывает. Хотя может ещё бывают до 100А на ДИН-рейку ВА. ДЭК и ИЕК полноправно можно считать отечественными... но только считать - пользоваться ими невозможно...  Когда я с этими "творениями" столкнулся - был в ужасе... Долго рассказывать, но если коротко - на объекте электрики для комиссии ставили проектные номиналы, а для эксплуатации ВСЕ автоматы меняли... Меня это заинтересовало и я обратился с вопросами к человеку "внутри" компании. Ответ был однозначным: "Не хочешь что бы твой объект сгорел "в связи с коротким замыканием" - даже не смотри на нашу продукцию!" Ни добавить, ни прибавить.
|
|
|
|
|
22.8.2006, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382

|
Ув. Павел К., ау-у. Отзовитесь. Чем сердце-то успокоилось? Что-нибудь удалось выяснить?
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
22.8.2006, 16:12
|
Guest Forum

|
Не мешайте парню... Как в войну держит контакт на нулевом проводе... Чтоб ни одной искры не проскочило!
|
|
|
|
|
22.8.2006, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382

|
Зубами что-ли. Так это скорее "подвиг связиста".
|
|
|
|
Гость_Павел К_*
|
13.9.2006, 11:23
|
Guest Forum

|
Да все закончилось довольно банально просто! Заказчик протянул новый ввод 95 мм2 и подключил на новую ячейки и сейчас всё в норме!
|
|
|
|
|
14.9.2006, 1:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата ДЭК и ИЕК полноправно можно считать отечественными... Китай нам стал роднее ... :wacko: А я люблю американские фильмы - клево у них там все искрит при замыкании Есле без шуток - какая хрен разница если трансформатор - а именно его нулевой проводник в нашей стране заземлен - разделяй не разделяй провод то один ...
|
|
|
|
|
14.9.2006, 4:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 236
Регистрация: 12.7.2006
Пользователь №: 3379

|
Цитата(olg2004 @ Sep 14 2006, 02:12 ) Цитата ДЭК и ИЕК полноправно можно считать отечественными... Китай нам стал роднее ... :wacko: Тоже чего-то непонял, с каких их можно считать отечественными??? Если бы хоть собирали из чего, а то ведь ни шурупчика не крутят, за исключением Металла и каналов..
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
17.9.2006, 19:02
|
Guest Forum

|
Цитата(Сергей Бондаренко @ Sep 14 2006, 05:43 ) Тоже чего-то непонял, с каких их можно считать отечественными??? Если бы хоть собирали из чего, а то ведь ни шурупчика не крутят, за исключением Металла и каналов..  20 октября 2003 г. Корпорация ДЭК приступила к производству автоматических выключателей в России на собственных мощностях. Производственные мощности компании «ИЭК» расположены в России, Китае и Турции. У компании открыты свои представительства на Украине, в Молдове, в Монголии. Ассортимент выпускаемой продукции в 2006 году превысил 3000 изделий. Все производство компании, включая заводы за рубежом, сертифицировано на соответствие отечественным и европейским стандартам качества. «ИЭК» - одна из самых динамично развивающихся компаний, темпы ее роста намного опережают развитие электротехнической отрасли России. Созданная в 1999 году как ООО «ИНТЕРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ», за семь лет своего развития компания прошла путь от небольшой торговой структуры до международного холдинга, производящего широкий спектр электротехнической продукции. В сфере производства компания «ИЭК» главным принципом считает обеспечение качества выпускаемой продукции. Электротехнические аппараты, разработанные конструкторами Технического центра, производятся под контролем специалистов компании, подвергаются дополнительным проверкам в собственной лаборатории и в ведущих испытательных центрах России. Использование продукции на значимых объектах: в Кремлевском Дворце съездов, элитном жилом комплексе "Алые Паруса" в Москве, в метрополитене Санкт-Петербурга, в Храме-на-Крови и ТЦ "Екатерининский" в Екатеринбурге – еще одно подтверждение качества продукции, выпускаемой под брендом IEK. Какой ужас...
|
|
|
|
|
17.9.2006, 20:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 12.3.2006
Из: Москва Богородское
Пользователь №: 2339

|
Может всё не так плохо? Может там на АВВ-шную продукцию ИЭКовский логотип наклеен?
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
17.9.2006, 21:42
|
Guest Forum

|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|