Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Система типа ТN-S, Искра между N и РЕ
Гость_Павел К_*
сообщение 18.8.2006, 9:26
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте!!! Прошу помочь советом кто что знает!!! Суть вопроса такова смонтирован объект на вводе установлен щит ЩВ в котором производится искусственное разделение нейтрали. Заказчик подтащил 5-ти жилку и разделение не понадобилось! Но в процессе демонтажа перемычки между N и РЕ происходило искрение! Подскажите пожалуйста причину и как борются с этим явлением!!! Наш щит подключён но пока вводной автомат не включен. Заранее спасибо!!! ohmy.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 18.8.2006, 12:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Ув. Павел.

Уточните, пожалуйста, где у заказчика подключен 5-ый провод (PE), и второе, при снятии перемычки находился ли ЩВ под напряжением и были ли включены какие-либо потребители?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 18.8.2006, 12:06
Сообщение #3





Guest Forum






Ничего страшного. Просто N практически всегда имеет потенциал... Особенно в случае воздушки. А вот PE должно быть местное. Прям электрод в землю. Графитовый! А лучше контур. И мешки с солью.

Советы... Проверьте качество подсоединения N по линии... окисления, плохой контакт... и т.п.

Добавлено - 13:11
Цитата(Павел К @ Aug 18 2006, 10:26 )
Наш щит подключён но пока вводной автомат не включен.

А N через вводной автомат и не идет... если он у Вас не 4-х полюсный... В СНГ это не приветствуется... thumbdown.gif ... Так что остаточные напряжения к Вашему щиту приходят от предыдущих потребителей... Кстати - одна из причин - малое сечение N в сетях с преимущественным однофазным потреблением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 18.8.2006, 13:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Цитата
А вот PE должно быть местное.


Не согласен. В том смысле, что местный контур еще никому не повредил, но он должен быть соединен с PEN проводником подходящей кабельной или воздушной линии.

ПУЭ п.1.7.39. "В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью ... должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается."

Если у вышеупомянутого заказчика провод PE подключен к местному автономному заземляющему контуру, то между PE и N всегда будет разность потенциалов (и вполне вероятно, что существенная), а заодно и будет нарушено требование ПУЭ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 18.8.2006, 13:18
Сообщение #5





Guest Forum






Должен. по возможности. Зануление - обязательно. Эт естественно. А заземление - выполняется в целях безопастности. Дабы предотвратить убийство человека при попадание фазы на корпус какого-либо устройства.

А разные контуры объеденить - это только на пользу... особенно, если они в итоге закольцуються...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Павел К_*
сообщение 18.8.2006, 13:27
Сообщение #6





Guest Forum






К щиту подведено питание но наши потребители не подключены поэтому возможность появления потенциала от наших потребителей исключена! Поэтому я считаю что эта проблема со стороны заказчика! Щит полностью отечественной сборки, а я пока не встречал 4-х полюсных автоматов на 250А (отечественного производства) если подскажите буду рад! Сечение N = сечению фазного ( 70 мм2). Разделение начинается на под/ст-ии от которой запитан заказчик, соответственно на под/ст-ии есть свой контур заземления. Большое спасибо за советы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 18.8.2006, 14:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Т.е., Павел, если я Вас правильно понял, то 5-и жильный кабель на Ваш ЩВ приходит от РУ понижающей подстанции. В таком случае, это повод как следует проверить правильность подключение кабеля у заказчика
Цитата
Проверьте качество подсоединения N по линии... окисления, плохой контакт... и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Павел К_*
сообщение 18.8.2006, 17:01
Сообщение #8





Guest Forum






Сергей В. Спасибо Вам за информацию! Вы подтвердили мои предположения!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 18.8.2006, 21:59
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(Павел К @ Aug 18 2006, 14:27 )
Щит полностью отечественной сборки, а я пока не встречал 4-х полюсных автоматов на 250А (отечественного производства) если подскажите буду рад!

я тоже отечественных четырехполюсников не видел... а шнайдеровские автоматы начиная со 100А имеют 1,2,3,4-полюсное исполнение... и 4-полюсное исполнение приоритетное...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Волков
сообщение 19.8.2006, 18:44
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 12.3.2006
Из: Москва Богородское
Пользователь №: 2339



Если ДЭК считать отечественным, то бывает. Хотя может ещё бывают до 100А на ДИН-рейку ВА.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 19.8.2006, 20:39
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(Павел Волков @ Aug 19 2006, 19:44 )
Если ДЭК считать отечественным, то бывает. Хотя может ещё бывают до 100А на ДИН-рейку ВА.

ДЭК и ИЕК полноправно можно считать отечественными... но только считать - пользоваться ими невозможно... thumbdown.gif Когда я с этими "творениями" столкнулся - был в ужасе... Долго рассказывать, но если коротко - на объекте электрики для комиссии ставили проектные номиналы, а для эксплуатации ВСЕ автоматы меняли...

Меня это заинтересовало и я обратился с вопросами к человеку "внутри" компании. Ответ был однозначным: "Не хочешь что бы твой объект сгорел "в связи с коротким замыканием" - даже не смотри на нашу продукцию!" Ни добавить, ни прибавить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 22.8.2006, 15:05
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Ув. Павел К., ау-у. Отзовитесь.
Чем сердце-то успокоилось? Что-нибудь удалось выяснить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 22.8.2006, 16:12
Сообщение #13





Guest Forum






Не мешайте парню... Как в войну держит контакт на нулевом проводе... Чтоб ни одной искры не проскочило!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 22.8.2006, 16:45
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Зубами что-ли. Так это скорее "подвиг связиста".smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Павел К_*
сообщение 13.9.2006, 11:23
Сообщение #15





Guest Forum






Да все закончилось довольно банально просто! Заказчик протянул новый ввод 95 мм2 и подключил на новую ячейки и сейчас всё в норме! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 14.9.2006, 1:12
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
ДЭК и ИЕК полноправно можно считать отечественными...


Китай нам стал роднее ... :wacko:


А я люблю американские фильмы - клево у них там все искрит при замыкании clap.gif


Есле без шуток - какая хрен разница если трансформатор - а именно его нулевой проводник в нашей стране заземлен - разделяй не разделяй провод то один ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Бондаренк...
сообщение 14.9.2006, 4:43
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 236
Регистрация: 12.7.2006
Пользователь №: 3379



Цитата(olg2004 @ Sep 14 2006, 02:12 )
Цитата
ДЭК и ИЕК полноправно можно считать отечественными...


Китай нам стал роднее ... :wacko:

Тоже чего-то непонял, с каких их можно считать отечественными??? Если бы хоть собирали из чего, а то ведь ни шурупчика не крутят, за исключением Металла и каналов..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 17.9.2006, 19:02
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата(Сергей Бондаренко @ Sep 14 2006, 05:43 )
Тоже чего-то непонял, с каких их можно считать отечественными??? Если бы хоть собирали из чего, а то ведь ни шурупчика не крутят, за исключением Металла и каналов..

bestbook.gif 20 октября 2003 г. Корпорация ДЭК приступила к производству автоматических выключателей в России на собственных мощностях.

Производственные мощности компании «ИЭК» расположены в России, Китае и Турции. У компании открыты свои представительства на Украине, в Молдове, в Монголии. Ассортимент выпускаемой продукции в 2006 году превысил 3000 изделий. Все производство компании, включая заводы за рубежом, сертифицировано на соответствие отечественным и европейским стандартам качества.

«ИЭК» - одна из самых динамично развивающихся компаний, темпы ее роста намного опережают развитие электротехнической отрасли России. Созданная в 1999 году как ООО «ИНТЕРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ», за семь лет своего развития компания прошла путь от небольшой торговой структуры до международного холдинга, производящего широкий спектр электротехнической продукции.

В сфере производства компания «ИЭК» главным принципом считает обеспечение качества выпускаемой продукции. Электротехнические аппараты, разработанные конструкторами Технического центра, производятся под контролем специалистов компании, подвергаются дополнительным проверкам в собственной лаборатории и в ведущих испытательных центрах России. Использование продукции на значимых объектах: в Кремлевском Дворце съездов, элитном жилом комплексе "Алые Паруса" в Москве, в метрополитене Санкт-Петербурга, в Храме-на-Крови и ТЦ "Екатерининский" в Екатеринбурге – еще одно подтверждение качества продукции, выпускаемой под брендом IEK.

bang.gif
Какой ужас...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Волков
сообщение 17.9.2006, 20:31
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 12.3.2006
Из: Москва Богородское
Пользователь №: 2339



Может всё не так плохо? Может там на АВВ-шную продукцию ИЭКовский логотип наклеен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 17.9.2006, 21:42
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(Павел Волков @ Sep 17 2006, 21:31 )
Может всё не так плохо? Может там на АВВ-шную продукцию ИЭКовский логотип наклеен?

biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Один из продавцов ДЭК-а, который мы ставили вынужденно, предупреждал: Смотрите, он на 15-20% отличается от обозначенного номинала... Колдун. После сдачи визуальной комиссии меняли все автоматы - одни не выключались даже при кз, другие резво выбивали при токах ниже номинала... Это был мой единственный опыт работы с ДЭК-ом... Хватило навсегда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных