Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Организации ПВ вентиляции, ЧП класса Д
temka
сообщение 15.12.2011, 14:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



Добрый день. Подсобите, пожалуйста, с принятием решения. Есть в производственном здании (пищевые добавки для скота) чистые помещения класса Д.
Загвоздка в том, что согласно ГОСТа в классе Д не нормируются показатели по содержанию частиц. А в выложенном в одной из тем господином SS23 документе указано, что для класса Д следует предусматривать тройную очистку воздуха (G2, F5, H10). Так вот я не могу понять - фильтр Н10 следует ставить в приточку (+ воздуховоды из нержавейки) или все же как оконечное оборудование в помещении (ну или в коридоре перед помещением, раз уж общего мнения по этому вопросу нет).
Второй вопрос в том, что я так и не смог найти удовлетвряющую меня таблицу воздухообменов, кроме той что любезно предоставил нам SS23. Правильно ли я понимаю, что для всех чистых помещений кратность обусловлена только нормируемым содержанием частиц (либо бактерий)?
В приложении - таблица от SS23

Сообщение отредактировал temka - 15.12.2011, 14:51
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.pdf ( 4,16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 127
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 15.12.2011, 21:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Привет smile.gif. Мы в чистых помещениях по медицине и фармацептике последнюю стадию фильтрации предусматриваем в конечном устройстве в помещении...... хотя можно и фильтр за пределами + нержавейку.

Сообщение отредактировал Вован (Киев) - 15.12.2011, 21:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 16.12.2011, 8:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



Ну привет, дружище.
В медицине, насколько я понял, нет класса Д. А для всех классов, кроме Д, предусматривается фильтр в конечном устройстве.
Если же глянуть в ГОСТ, то увидим, что для класса Д отсутствуют требования по содержанию частиц в функционирующем состоянии... И я так понимаю, что помещения класса Д отделили разработчики от обычных неклассифицируемых помещений только с таким умыслом, чтобы мы в приточках ставили фильтры Н10 (но вот в приточках ли - сомневаюсь, потому и спросил тут).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shin Pu
сообщение 16.12.2011, 12:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 21.9.2007
Пользователь №: 11431



Цитата
Загвоздка в том, что согласно ГОСТа в классе Д не нормируются показатели по содержанию частиц


Для зоны Д нормируется по частицам для оснащенного состояния. + незабывайте про микробиологию.

Советую G4, F9, H10 в приточку

В зонах типов B, C и D кратность воздухообмена должна определяться с учетом размера помещения, находящегося в нем оборудования и персонала.
Смотри «Чистые помещения», под редакцией Федотова А.Е.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 16.12.2011, 13:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



я, может, немного путаюсь в применяемых для ЧП терминах... вот что именно значит "определение кратности с учетом габаритов помещения, оборудования и тд"? это расчет по выделяемым вредностям с проверкой на раздачу воздуха (расчетом струй)? или есть какие-то таблицы (кроме той, что я прилагал в первом посте) с кратностями, может норматив мне не знакомый (кроме ГОСТа по ЧП)?
ЗЫ. очень признателен за совет!
ЗЫЫ. еще просьба, скажите, все таки нужно воздуховоды после приточки с Н10 делать из нержавейки для ЧП класса Д?

Сообщение отредактировал temka - 16.12.2011, 13:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shin Pu
сообщение 16.12.2011, 14:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 21.9.2007
Пользователь №: 11431



Цитата
это расчет по выделяемым вредностям


Точно. У Федотова есть таблица с рекомендацией для класса Д воздухообмен от 10 до 20. В любом случае надо ориентироваться на вредности.

НЕРА фильтры (Н10) ставьте в потолочные воздухораспределители
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 16.12.2011, 14:24
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



погодите. раньше вы написали, что Н10 - в приточку, а теперь - что в распределители... так куда все же ставить? smile.gif
ЗЫ. неужто имелось в виду, что и в приточку и в распределители?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shin Pu
сообщение 16.12.2011, 14:37
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 21.9.2007
Пользователь №: 11431



Ну пятница rolleyes.gif

Конечно в распределители
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 16.12.2011, 14:57
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



спасибо. дельные советы! буду читать Федотова... ох и труд же они все написали, сильная книга!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 19.12.2011, 16:17
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



Может, еще подскажите, вытяжные устройства, располагаемые в нижней зоне, вы используете с фильтрами, как у Федотова рекомендовано (Трокс)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shin Pu
сообщение 20.12.2011, 12:08
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 21.9.2007
Пользователь №: 11431



Фильтры ставятся в основном при выделении пыли от технологии
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 3.1.2012, 13:00
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



добрый день. снова вопрос возник. сделал разводку приточного, вытяжного воздуховодов в чистом помещении. планировка такова, что растащить все воздуховоды по коридору не получается. таким образом, магистрали идут за потолком чистого помещения до своей шахты. и тут меня стал терзать вопрос: ведь вытяжной воздуховод идет за потолком и через его неплотности могут происходить утечки загрязненного воздуха. я конечно, понимаю, что он под разряжением, но все же...
так стоит ли мне загонятся насчет этого вытяжного воздуховода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shin Pu
сообщение 8.1.2012, 23:18
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 21.9.2007
Пользователь №: 11431



Это нормально. Потолок в чистом помещении обычно засиликонивают, из-за потолочного пространства загрязнения не проникают
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 9.1.2012, 17:26
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



спасибо большое. вы очень мне помогли!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 29.2.2012, 19:50
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



Еще вопрос появился, в книге что-то не смог найти ответа. Может опытные коллеги снова придут на помощь? smile.gif
В общем, интересует следующее: в чистых помещениях мы поддерживаем постоянный расход воздуха при изменении сопротивления фильтров. Но нужно ли поддерживать постоянными параметры микроклимата в помещениях (хотя бы только температуру) при изменении тепловыделений в течение рабочего времени? Восточный-западный фасад, включен-выключен станок - все будет менять теплоизбытки в помещениях не синхронно ведь...
Скажите, надо ли предусматривать регулирование расхода охлажденного воздуха в каждом помещении (хотя вроде этого делать и нельзя по соображениям чистоты...) или же для более высоких классов чистоты это решается установкой неких канальных кондиционеров-доводчиков (а что с низкими классами типа Д)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.2.2012, 20:03
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Как правило в ЧП используется рециркуляция через специальные доводчики с Н фильтрами. Они и регулируют температуру.
Книги устарели. Смотрите инфу на сайтах производителей оборудования для ЧП и в западных журналах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 29.2.2012, 21:59
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



может, подскажете и производителя? имеющиеся в наличии каталоги по производителям конечных фильтров такого регулирования не имеют... гугл не помог sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.3.2012, 0:15
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



В России Weiss klimatechnik
http://wkt.ru/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 1.3.2012, 8:36
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



Кстати, забыл сразу спросить - неужто Федотов тоже утарел??? Ведь описываются достаточно современные решения в книге.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 1.3.2012, 10:02
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



В общем, нашел я регуляторы CAV у Трокса, например. Есть там тип, где кроме мешка для CAV регулирования стоит еще и привод элеткрический. Клапаны эти ставятся на притоке. Я правильно понимаю, что можно и НУЖНО ставить именно такие клапаны для регулирования ТЕМПЕРАТУРЫ в помещениях за счет изменения расхода приточного (а вслед за ним изменится и расход вытяжного) воздуха?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ckuld
сообщение 21.8.2012, 11:29
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 139922



Температуры CAVы не регулируют. Они обеспечивают постоянны расход воздуха в помещение. Постоянный расход важен при валидации помещения на заявленный класс чистоты. Тоесть если вам необходимо обеспечить приток в 10 000м3/ч весь этот воздух должен попадаь через воздухораспределители с фильтром, переточный воздух (если согластно каскаду давлений он есть) из смежных помещений валидации неподлежит.
На вытяжку ставятся VAV-ы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 11:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных