|
  |
Организации ПВ вентиляции, ЧП класса Д |
|
|
|
15.12.2011, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426

|
Добрый день. Подсобите, пожалуйста, с принятием решения. Есть в производственном здании (пищевые добавки для скота) чистые помещения класса Д. Загвоздка в том, что согласно ГОСТа в классе Д не нормируются показатели по содержанию частиц. А в выложенном в одной из тем господином SS23 документе указано, что для класса Д следует предусматривать тройную очистку воздуха (G2, F5, H10). Так вот я не могу понять - фильтр Н10 следует ставить в приточку (+ воздуховоды из нержавейки) или все же как оконечное оборудование в помещении (ну или в коридоре перед помещением, раз уж общего мнения по этому вопросу нет). Второй вопрос в том, что я так и не смог найти удовлетвряющую меня таблицу воздухообменов, кроме той что любезно предоставил нам SS23. Правильно ли я понимаю, что для всех чистых помещений кратность обусловлена только нормируемым содержанием частиц (либо бактерий)? В приложении - таблица от SS23
Сообщение отредактировал temka - 15.12.2011, 14:51
|
|
|
|
|
15.12.2011, 21:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196

|
Привет  . Мы в чистых помещениях по медицине и фармацептике последнюю стадию фильтрации предусматриваем в конечном устройстве в помещении...... хотя можно и фильтр за пределами + нержавейку.
Сообщение отредактировал Вован (Киев) - 15.12.2011, 21:52
|
|
|
|
|
16.12.2011, 8:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426

|
Ну привет, дружище. В медицине, насколько я понял, нет класса Д. А для всех классов, кроме Д, предусматривается фильтр в конечном устройстве. Если же глянуть в ГОСТ, то увидим, что для класса Д отсутствуют требования по содержанию частиц в функционирующем состоянии... И я так понимаю, что помещения класса Д отделили разработчики от обычных неклассифицируемых помещений только с таким умыслом, чтобы мы в приточках ставили фильтры Н10 (но вот в приточках ли - сомневаюсь, потому и спросил тут).
|
|
|
|
|
16.12.2011, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 21.9.2007
Пользователь №: 11431

|
Цитата Загвоздка в том, что согласно ГОСТа в классе Д не нормируются показатели по содержанию частиц Для зоны Д нормируется по частицам для оснащенного состояния. + незабывайте про микробиологию. Советую G4, F9, H10 в приточку В зонах типов B, C и D кратность воздухообмена должна определяться с учетом размера помещения, находящегося в нем оборудования и персонала. Смотри «Чистые помещения», под редакцией Федотова А.Е.
|
|
|
|
|
16.12.2011, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426

|
я, может, немного путаюсь в применяемых для ЧП терминах... вот что именно значит "определение кратности с учетом габаритов помещения, оборудования и тд"? это расчет по выделяемым вредностям с проверкой на раздачу воздуха (расчетом струй)? или есть какие-то таблицы (кроме той, что я прилагал в первом посте) с кратностями, может норматив мне не знакомый (кроме ГОСТа по ЧП)? ЗЫ. очень признателен за совет! ЗЫЫ. еще просьба, скажите, все таки нужно воздуховоды после приточки с Н10 делать из нержавейки для ЧП класса Д?
Сообщение отредактировал temka - 16.12.2011, 13:32
|
|
|
|
|
16.12.2011, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 21.9.2007
Пользователь №: 11431

|
Цитата это расчет по выделяемым вредностям Точно. У Федотова есть таблица с рекомендацией для класса Д воздухообмен от 10 до 20. В любом случае надо ориентироваться на вредности. НЕРА фильтры (Н10) ставьте в потолочные воздухораспределители
|
|
|
|
|
16.12.2011, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426

|
погодите. раньше вы написали, что Н10 - в приточку, а теперь - что в распределители... так куда все же ставить?  ЗЫ. неужто имелось в виду, что и в приточку и в распределители?
|
|
|
|
|
16.12.2011, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 21.9.2007
Пользователь №: 11431

|
Ну пятница Конечно в распределители
|
|
|
|
|
16.12.2011, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426

|
спасибо. дельные советы! буду читать Федотова... ох и труд же они все написали, сильная книга!
|
|
|
|
|
19.12.2011, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426

|
Может, еще подскажите, вытяжные устройства, располагаемые в нижней зоне, вы используете с фильтрами, как у Федотова рекомендовано (Трокс)?
|
|
|
|
|
20.12.2011, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 21.9.2007
Пользователь №: 11431

|
Фильтры ставятся в основном при выделении пыли от технологии
|
|
|
|
|
3.1.2012, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426

|
добрый день. снова вопрос возник. сделал разводку приточного, вытяжного воздуховодов в чистом помещении. планировка такова, что растащить все воздуховоды по коридору не получается. таким образом, магистрали идут за потолком чистого помещения до своей шахты. и тут меня стал терзать вопрос: ведь вытяжной воздуховод идет за потолком и через его неплотности могут происходить утечки загрязненного воздуха. я конечно, понимаю, что он под разряжением, но все же... так стоит ли мне загонятся насчет этого вытяжного воздуховода?
|
|
|
|
|
8.1.2012, 23:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 21.9.2007
Пользователь №: 11431

|
Это нормально. Потолок в чистом помещении обычно засиликонивают, из-за потолочного пространства загрязнения не проникают
|
|
|
|
|
9.1.2012, 17:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426

|
спасибо большое. вы очень мне помогли!
|
|
|
|
|
29.2.2012, 19:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426

|
Еще вопрос появился, в книге что-то не смог найти ответа. Может опытные коллеги снова придут на помощь?  В общем, интересует следующее: в чистых помещениях мы поддерживаем постоянный расход воздуха при изменении сопротивления фильтров. Но нужно ли поддерживать постоянными параметры микроклимата в помещениях (хотя бы только температуру) при изменении тепловыделений в течение рабочего времени? Восточный-западный фасад, включен-выключен станок - все будет менять теплоизбытки в помещениях не синхронно ведь... Скажите, надо ли предусматривать регулирование расхода охлажденного воздуха в каждом помещении (хотя вроде этого делать и нельзя по соображениям чистоты...) или же для более высоких классов чистоты это решается установкой неких канальных кондиционеров-доводчиков (а что с низкими классами типа Д)?
|
|
|
|
|
29.2.2012, 20:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Как правило в ЧП используется рециркуляция через специальные доводчики с Н фильтрами. Они и регулируют температуру. Книги устарели. Смотрите инфу на сайтах производителей оборудования для ЧП и в западных журналах.
|
|
|
|
|
29.2.2012, 21:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426

|
может, подскажете и производителя? имеющиеся в наличии каталоги по производителям конечных фильтров такого регулирования не имеют... гугл не помог
|
|
|
|
|
1.3.2012, 0:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
В России Weiss klimatechnik http://wkt.ru/
|
|
|
|
|
1.3.2012, 8:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426

|
Кстати, забыл сразу спросить - неужто Федотов тоже утарел??? Ведь описываются достаточно современные решения в книге.
|
|
|
|
|
1.3.2012, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426

|
В общем, нашел я регуляторы CAV у Трокса, например. Есть там тип, где кроме мешка для CAV регулирования стоит еще и привод элеткрический. Клапаны эти ставятся на притоке. Я правильно понимаю, что можно и НУЖНО ставить именно такие клапаны для регулирования ТЕМПЕРАТУРЫ в помещениях за счет изменения расхода приточного (а вслед за ним изменится и расход вытяжного) воздуха?
|
|
|
|
|
21.8.2012, 11:29
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 139922

|
Температуры CAVы не регулируют. Они обеспечивают постоянны расход воздуха в помещение. Постоянный расход важен при валидации помещения на заявленный класс чистоты. Тоесть если вам необходимо обеспечить приток в 10 000м3/ч весь этот воздух должен попадаь через воздухораспределители с фильтром, переточный воздух (если согластно каскаду давлений он есть) из смежных помещений валидации неподлежит. На вытяжку ставятся VAV-ы.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|