> Изменение пускового тока при эксплуатации, Электродвигатели
TselmVG
сообщение 17.12.2011, 11:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 17.12.2011
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 133598



Не могу разобраться, прошу помощи.
Установлен двигатель А315S4, 160 кВт, 1500 об/мин. Пуск осуществляется переключением треугольник-звезда. Двигатель новый, работал 1 год, максимальная нагрузка - не более 75%.
В начале эксплуатации (год назад) время разгона на "треугольнике" составляло 5 секунд, постепенно, в связи с тем, что при переключении на "звезду" срабатывала защита, время разгона пришлось увеличить до 7, 9, а сейчас 10 секунд.
Время переключения - 200 миллисекунд - не менялось.
Два вопроса.
1. Почему растет время разгона?
2. Почему после работы в течение 15-20 минут двигатель запускается нормально, даже при уменьшении до 7 секунд времени разгона на "треугольнике"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 17.12.2011, 15:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Вы не написали, на какую нагрузку работает двигатель. Возможно, что все дело именно в ней. Может идет износ оборудования и увеличивается момент на валу. Также нужно периодически делать протяжку контактов, т.к.увеличение сопротивления контактов приводит к увеличению тока и т.д. и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladim
сообщение 23.12.2011, 8:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 2.10.2006
Пользователь №: 4212



Скажите,ведет система себя одинаково в теплое и холодное время года?Похже,что после прогрева механизмов,в том числе и двигателя,запуск становится нормальным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.12.2011, 9:44
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(TselmVG @ 17.12.2011, 12:36) *
Пуск осуществляется переключением треугольник-звезда.

Наверное, сперва - "звезда"? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 24.12.2011, 16:44
Сообщение #5


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



не маловато времени?
я на вентиляторе 37кВт задержку перехода звезды на треугольник ставил не меньше 15 сек.
он же спокойно может работать и дольше, кто Вам мешает.
увеличение времени может связано с изменением в нагрузке

Сообщение отредактировал nick2 - 24.12.2011, 16:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 24.12.2011, 17:18
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(TselmVG @ 17.12.2011, 12:36) *
2. Почему после работы в течение 15-20 минут двигатель запускается нормально, даже при уменьшении до 7 секунд времени разгона на "треугольнике"?

После 15 минут работы уменьшилась вязкость смазки?

Сообщение отредактировал tiptop - 24.12.2011, 17:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 18:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных