Дросселирование по давлению. |
|
|
|
22.8.2006, 22:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Понятно.
Че такое - locate 2/3 downstream
|
|
|
|
Гость_ibogush_*
|
22.8.2006, 22:48
|
Guest Forum

|
Две третьи длинны наиболее протяженной ветки коллектора, считая от вентилятора. Длинноватый перевод получился.
|
|
|
|
|
22.8.2006, 23:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Да у мерикосов все через ж...пу, правильно что живут стой стороны планеты... В этой функционалке оборотами вентиляторов управляют все кому не лень от датчика влажности до комнатного термостата прости господи ... Добавлено - 00:09 Цитата Ваши сомнения, olg2004 связаны с незнанием основ аэродинамики. Именно основ - по верхам вы вроде нахватались уже немного. Я уже рекомендовал хорошие книги для самообразования. Если у вас есть желание - разберётесь, и цены вам не будет! Автоматчик и вентиляционщик - два в одном, так сказать... Мои сомнения связаны только с профессиональным опытом - обороты двигателя, развиваемый им напор и расход воздуха должны соответствовать сети которую он обслуживает - извините но так воспитали, учителя кстати были не плохие с опытом работы не один десяток лет ... Как исключение подтверждающее правило могу привести в пример систему с переменным расходом - газовый котел (в советском понимании) - необходимо поддерживать строго определенное соотношение газа и воздуха (для регулировки используют ирисовый клапан) из-за опасности отрыва или погасания пламени ... При том что расход газа например на АБС (асфальто бетонный завод) переменный и зависит от Т и кол-во подогреваемого вещества. но в примере нет переменной сети с ответвлениями ... Кстати я сплиты тоже не плохо налаживаю и чиллеры скоро попробую (хотя в наладке много раз принимал участие со стороны автоматики), так что буду три в одном
|
|
|
|
Гость_ibogush_*
|
22.8.2006, 23:16
|
Guest Forum

|
В этой функционалке оборотами вентиляторов управляет только датчик статического давления. А через жопу, любезный, получается тогда, когда из правильной схемы делают неправильные выводы. Датчик влажности управляет калориферами охлаждения и нагрева для осушки. Комнатный датчик температуры управляет раcходом VAV терминала и радиаторами.
|
|
|
|
|
22.8.2006, 23:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата В этой функционалке оборотами вентиляторов управляет только датчик статического давленя. А через жопу, любезный, получается тогда, когда из правильной схемы делают неправильные выводы. Сынок ты сначала анемометр в белы ручки возьми и попробуй отрегулировать систему с изменением числа оборотов вентилятора ... И когда этажей пять шесть ... Когда надоест с лесенкой бегать по всем решеткам расход регулировать тогда и скажешь правильно или нет... Напомню что в начале темы предполагалось отсекать этажи а не комнаты с VAV клапанами...
|
|
|
|
Гость_ibogush_*
|
22.8.2006, 23:28
|
Guest Forum

|
Давай, папаша, каждый своим делом заниматься будет. Проффессионально, причем. Спасибо за напоминание. Цитата(olg2004 @ Aug 22 2006, 18:56 ) Ладно не парьтесь посмотрите здесь: http://www.belimo.ru/vav.shtmlИнтересно что в более подробной статье указано что ентот VAV нужно увязывать с приточно вытяжной установкой, которая кстати работает как рециркуляционная с подмесом интересно будет туды позвонить и узнать что они имели ввиду...
|
|
|
|
|
22.8.2006, 23:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата Давай, папаша, каждый своим делом заниматься будет. Профессионально, причем. Это пол беды ... Наставив клапанов с трубками вентури и такой же датчик на приточный вентилятор (что бы мерить расходы а не давления, для последних рекомендуют не менее девяти точек замеров!!!) Встанет вопрос а чейто у нас калорифер перегревается электрический? или замораживается водяной? т.к. в начале темы нет рециркуляции ... В итоге адаптациия вентилятора, приборов автоматики и сама система VAV тянет как минимум на год наладочной работы с написанием в процессе кандидатской на тему "Энергосберегающие технологии"... Кстати простите кого обидел не созла - учили меня так - вентилятор машина обьемая, должна соответствовать сети ....
|
|
|
|
Гость_ibogush_*
|
22.8.2006, 23:56
|
Guest Forum

|
Цитата(olg2004 @ Aug 23 2006, 00:38 ) Это пол беды ... Наставив клапанов с трубками вентури и такой же датчик на приточный вентилятор (что бы мерить расходы а не давления, для последних рекомендуют не менее девяти точек замеров!!!) ................................................................................ ........ В итоге адаптациия вентилятора, приборов автоматики и сама система VAV тянет как минимум на год наладочной работы с написанием в процессе кандидатской на тему "Энергосберегающие технологии"... Ничего не понял. Нормальная VAV система без кулибинских выкрутасов на 150 - 200 терминалов налаживается бригадой из 3-4х человек максимум за неделю. Цитата(olg2004 @ Aug 23 2006, 00:38 ) Кстати простите кого обидел не созла - учили меня так - вентилятор машина обьемая, должна соответствовать сети .... Ну и Вы тоже.
|
|
|
|
|
23.8.2006, 0:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата Ничего не понял. Нормальная система без кулибинских выкрутасов на 150 - 200 терминалов налаживается бригадой из 3-4х человек максимум за неделю. А у нас не принято применять кондиционирование воздушное - т.к. большую часть года приходится воздух подогревать .... При этом энерго затраты на воздушное отопление и обычное (или не обычное например фанкойлов) не сопастовимы ... В отличии от США где большую часть года воздух нужно охлаждать а разница в дельтах 5 и 7 градусов небольшая ... У нас вентиляцию применяют в основном из расчета на душу населения, а уж комфорт поддерживается не засчет обьемов приточного и вытяжного воздуха а за счет кондиционеров доводчиков ... так выгодней ...
|
|
|
|
Гость_ibogush_*
|
23.8.2006, 0:19
|
Guest Forum

|
Не понял втройне. Общеобменку вы ставите? Откуда затраты больше? Добавьте калорифер(догрев) в VAV терминал и будет вам щастье (доводчик). А холодную воду по всем доводчикам (fancoils) разводить дешевле? По моим прикидкам VAV- как ни крути дешевле чем четырехтрубный доводчик и шуму - около нуля. Закон сохранения энергии в России вроде даже в темные времена не отменяли. Хотя, припоминаю стенд на кафедре "Партийность в преподавании физики"
|
|
|
|
Гость_Валенок_*
|
23.8.2006, 0:59
|
Guest Forum

|
Любую СХЕМУ можно применить для любой задачи. Но не всегда ТЕХНИКА может выполнить поставленную задачу.
PS Интересно, как поймается закрытие всех клапанов ? Все клапана закрыты, а давление за каким-то ... держать надо ?
|
|
|
|
|
23.8.2006, 3:49
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Я вижу, что вы, olg2004, в целом человек ищущий, иначе бы и не отвечал. И многое из того, что вы говорите, правильно для каких-то случаев. Но так же очевидно непонимание или незнание основ вентиляции. Нисколько не сомневаюсь, что вы в них разберётесь, если захотите, и будете вспоминать это обсуждение со смехом.
В сообщениях ibogush содержится дополнительная часть информации о работе систем постоянного расхода, включая численное значение для расчёта коллектора. Который, конечно, маленьким не бывает - физика такая. Хотя в примере расход небольшой, и, скорее всего, диаметр получится меньше метра.
Собираюсь на объект, некогда особо расписывать, так что всем коллегам, кого терзают сомнения в простоте простых систем с постоянным расходом, рекомендую полистать книги/конспекты. Там есть все ответы....
С наилучшими пожеланиями, Александр Мельников
|
|
|
|
Гость_ibogush_*
|
23.8.2006, 5:59
|
Guest Forum

|
Цитата(Слободчиков Валентин @ Aug 23 2006, 01:24 ) Так какую схему регулирования можно применить для ДАННОЙ ЗАДАЧИ ??? Для данной задачи вариантов, собственно, два. 1. Хороший коллектор, клапана на поэтажных ответвлениях, грамотная поэтажная разводка, датчик давления в коллекторе (можно не один и поиграться min/max/average) и хорошая балансировка системы. 2. C'экономить на коллекторе (он может быть меньше), CAV терминалы на каждом этажном ответвлении, датчик давления в коллекторе, никакой балансировки системы в целом. Второй вариант "пуленепробиваемый" - прощает львиную долю корявостей проектирования, монтажа и балансировки.
|
|
|
|
|
23.8.2006, 10:34
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Если нормальный коллектор сделать нельзя, то необходимы, конечно, балансировочные клапаны типа CAV готовые, или самому ваять и отлаживать. На них нужен относительно большой перепад давления, шум появляется. Везде свои особенности.
Настоящая система с переменным расходом, управляемым по зонным нагрузкам - это посложнее, особенно раньше, а сейчас, когда за деньги тебе и САV готовые, и смесительные доводчики (VAV-box), и с догревом, и всякие. - Как из кубиков собирай только.
Но от необходимости понимания ещё никто инженеров не освободил. Монтажники да, могут по инструкции. А инженерам приходится иногда задуматься... Даваёте же задумываться на примере чужтих ошибок, поменьше своих...
С наилучшими пожеланиями, Александр Мельников
|
|
|
|
Гость_ibogush_*
|
23.8.2006, 20:05
|
Guest Forum

|
Цитата(olg2004 @ Aug 23 2006, 00:38 ) Наставив клапанов с трубками вентури и такой же датчик на приточный вентилятор (что бы мерить расходы а не давления, для последних рекомендуют не менее девяти точек замеров!!!) А опять же, не нужно велосипед изобретать. См приложенный файл
|
|
|
|
|
16.9.2006, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 8.2.2005
Из: Владимир
Пользователь №: 427

|
Может все таки расход измерять и клапанами шевелить?
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
16.9.2006, 17:47
|
Guest Forum

|
Цитата Sockov_d Дата Sep 16 2006, 18:42 Может все таки расход измерять и клапанами шевелить? Лучше извилинами (а можно и ушами).
|
|
|
|
|
20.9.2006, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945

|
Хочу вернуться к первому вопросу этой темы. На диске фирмы СовПлим есть анимация: один вентилятор обслуживает несколько вытяжных устройств. Когда на каком-либо устройстве открывается заслонка, давление (разрежение) на входе в вентилятор падает. идет сигнал на частотник, который повышает давление до нормы. Идея вроде простая. Прочитал все сказанное ранее по этому поводу, и логически рассуждаю так: интересует нас прежде всего расход воздуха а не давление. Допустим вентилятор расчитан на производительность всех устройств. Тогда при отключенной половине устройств сопротивление сети растет, расход уменьшается и давление вентилятора соответственно поднимается (если характеристика вентилятора "больше расход-меньше давление"). Если давление в сети подымается соответственно увеличивается расход через открытые устройства больше расчетного. Это при частоте вращения 100%. При остановленном вентиляторе расход в системе будет равен 0. Т.е. существует такая частота , при которой расход через устройства будет расчетным. (все это в случае, если сопротивлением коллектора можно пренебречь). Вопрос следующий: кто-нибудь эксплуатировал такие системы?
|
|
|
|
Гость_Гость_гость_*
|
20.9.2006, 15:48
|
Guest Forum

|
Для Valentn_K Вы рассуждаете правильно. Необходимо только, чтобы при отключении одной из веток, суммарное сопротивление сети увеличилось не на столько, чтобы вентилятор попал в "седло" или срывной режим на характеристике. Возможен срыв вентилятора, из которого трудно выйти, а в сетях с большой аккумулирующей спообностью возможен помпаж. Я усложняю несколько задачу. Подумайте, например, если есть три параллельных ветки с сильно отличающимся сопротивлением. Как восстановить заданный расход в оставшихся ветках? С уважением, Московко Ю.Г.
|
|
|
|
|
20.9.2006, 18:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945

|
Чесно говоря в первый раз слышу про седло и помпаж. Если не трудно - поясните пожалуйста. А на счет трех веток: если я что-нибудь понимаю то все параллельные ветки в сети имеют одинаковое сопротивление. Т. е в точке разветвления давление допустим Р1, а в конце каждой ветки давление =0 (помещение), т.е сопротивление каждой ветки Р1. Другое дело какой расход при этом сопротивлении. Это уже зависит от балансировки.
|
|
|
|
|
21.9.2006, 15:18
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Однажды мне повезло наблюдать помпаж - как потом выяснилось, проектировщик ошибся на порядок при выборе вентилятора. Явление быстротекущее, но, - от включения до слетания вентилятора с виброопор прошло не менее пяти-десяти секунд. Такого времени хватило бы любой системе регулирования.
Не думаю, что правильно подобранные вентиляторы с загнутыми назад лопатками, гладкой характеристикой для рабочих давлений, могут создать какие-либо проблемы даже при быстром закрытии пяти ответвлений из шести. Инерционность системы управления явно намного меньше инерционности вентиляционной сети.
С наилучшими пожеланиями, Александр Мельников
|
|
|
|
|
21.9.2006, 18:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Про помпаж: Физическое явление возникающее при нерасчетном расходе. Характеризуется низкочастотными колебаниями давления газа связанные с колебаниями расхода воздуха. Очень вредное явление, например для турбореактивного двигателя самолета-тряска приводящее к разрушению оного(двигателя и нежелательно для вентилятора). В вентиляции -шум, с колебаниями напора в сети. Неустойчивая работа вентилятора с "седлообразной" характеристикой(характеристика с точками перегиба и max. & min) в параметрах H-Q. (литература Г.А.Абрамович Прикладная газовая динамика,. В.В.Поляков..... Насосы и вентиляторы)
|
|
|
|
Гость_Гость_Гость_*
|
22.9.2006, 8:29
|
Guest Forum

|
Для Valentin_K Cовершенно верно, сопротивление каждого из параллельных воздуховодов будет одинаково. Суммарный расход трех веток Q1+Q2+Q3 =Q будет равен заданному расходу, а расходы в ветвях установятся в соответствии с ξi• (Qi/Fi)2 =const (здесь ξi-коэффициент сопротивления). Представьте ситуацию: сеть спроектирована так, что одна из ветвей имеет наибольшее сопротивление (коэффициент ξi), а через него нужно пропустить, например, половину суммарного расхода. Что в этом случае обычно делают. Вводят дополнительные сопротивления на остальные два участка. Потери мощности на дросселе равны ΔРдр • Qi , то есть часть потребляемой мощности вентилятора идет на прямые потери. Проектируйте сети грамотно. В рассмотренном случае, отключение этой ветки (прии задросселированных двух ветвях) может привести к срыву или помпажу. С уважением, Московко Ю.Г.
|
|
|
|
|
22.9.2006, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945

|
Если эту ситуацию немного упростить то получится 2 ветки с равными расходами. Одна из них имеет меньшее сопротивление, поэтому для балансировки устанавливается дроссель (или диафрагма или заужается сечение - без разницы). С точки зрения аэродинамики не вижу разницы между естественными и искусственными сопротивлениями. Т.е считаю эти две ветки одинаковыми. По вашему выходит, что если одну из них отключить, то вентилятор не просто перестроится на другой режим, а произойдет помпаж. Будет минутка -почитаю про помпаж, спасибо zr84 за ссылку.
|
|
|
|
Гость_Гость_Гость_*
|
22.9.2006, 11:58
|
Guest Forum

|
Для Valentina K Для вентилятора дроссель действительно является обычным сопротивлением, но для потребителя это дополнительные потери, за которые он постоянно выкладывает деньги. Я упорно пытаюсь подвести Вас к интересному выводу, пока не получается. Попробую в ближайшее время (сейчас нет времени) показать расклад на реальном примере. С уважением, Московко Ю.Г.
|
|
|
|
|
22.9.2006, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945

|
Цитата Для вентилятора дроссель действительно является обычным сопротивлением, но для потребителя это дополнительные потери, за которые он постоянно выкладывает деньги. Я же и говорю - с точки зрения аэродинамики. С точки зрения экономики - понятное дело: лишнее сопротивление - лишняя мощность двигателя.
|
|
|
|
Гость_Гость_Гость_*
|
25.9.2006, 8:22
|
Guest Forum

|
Для Valentin_K Давайте рассмотрим простой пример. Сеть из двух параллельных ветвей: 1-я коэффициент сопротивления ξ=15 (включая потери с выходом); 2 –я -80. Суммарный расход 40000куб м час (11,1кубмс), расход в каждой ветви должен быть 20000кубмчас(5,55кубмс). Вентилятор ВР 80-70-12,5 (Мовен, 2006, стр.59) Для простоты положим, что сечение воздуховодов одинаково 1кв.м (скорость равна секундному расходу). Воздух истекает из конца воздуховода. 1. Из условия ξi• (Qi/Fi)**2 имеем, что в сети 1 расход 7,75кубмс, а в сети 2-3,35кубмс. Сопротивление каждой сети 540Па (коэфф.сопр. х скоростной напор). Потребляемая мощность 11,1х540/0,79 =7,6кВт (вентилятор с частотой примерно 500обмин) 2. Дросселирование 1-й сети. Сопротивление 2 сети 1,2х 5,552/2х80=1480Па. Для выравнивания расходов в 1-ю сеть ввели сопротивление (дроссель). Потребляемая мощность вентилятора 11,1х1480/0,77=21.3кВт! (частота вращения примерно 780обмин). При отключении 1 сети, в сети 2 необходимо поддерживать расход 20000кубмчас(1480Па). Для этого вентилятора это режим провала характеристики (седло), см выше. Причем регулирование числа оборотов ничего не даст, т как при частотном регулировании положение рабочей точки так и будет оставаться в этой зоне. 3. «Грамотное» проектирование. Первая сеть имеет сопротивление 1,2х 5,552/2х15=277Па. Основной вентилятор имеет расход 40 000кубмчас, давление 277Па, потребляемая мощность 11,1х277/0,74=4,1кВт (частота вращения 200…250). Вторая сеть имеет сопротивление 1480Па. Во второй сети установим вентилятор «доводчик» в начале сети там, где потери примерно 277Па. Давление вентилятора «доводчика» 1480-270=1210Па, расход 20 000кубчас(5,55кубмс). Потребляемая мощность вентилятора «доводчика» 5,55х1210/0,8=8,4кВт. Суммарная мощность основного и вентилятора «доводчика» 4,1+8,4кВт =12,5кВт, то есть в 1,7 раза меньше чем с дросселем! При отключении 1-й сети основной вентилятор имеет производительность 20 000кубмчас, при давлении 270…350Па, частота 200…300обмин – это его нормальный режим. С уважением, Московко Ю.Г.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|