> Проект ОВ коттеджа
PaGal
сообщение 21.12.2011, 22:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210



Прошу вашей критики.

Сообщение отредактировал PaGal - 21.12.2011, 22:41
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Otopl_1et.jpg ( 258,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 634
Прикрепленный файл  Otopl_2et.jpg ( 194,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 296
Прикрепленный файл  Otopl_scheme.jpg ( 167,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 415
Прикрепленный файл  Vent_1et.jpg ( 212,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 250
Прикрепленный файл  Vent_2et.jpg ( 184,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 234
Прикрепленный файл  Vent_roof.jpg ( 151,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 174
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 22.12.2011, 10:04
Сообщение #2





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



всё имхо:

1 этаж:
1. в ЛК на 1 этаже будет холодно
2. угол в гараже будет промерзать
3. на ОП в гараж идет труба д25, а обвязка д20?
4. на санузел 7 секций много
5. кухню лучше не обходить по периметру, а сделать разветвление - одна ветка на 103, вторая на 104
6. нет узла обвязки котла

2 этаж :
7. в пом. 205 - радиатор не под окном
8. пом. 206 - радиатор лучше установить на ветке, идущей в ЛК и пом. 207
9. пом. 201 лучше запитать от пом. 104
10. на В2 только решетка и нет вентилятора или это ВЕ2? что написано на плане кровле при выходе В2 "вентиляция..."?

схема отопления:
11. отм. пола ЛК +1,6, а радиатор на отм. +3,2
12. указаны не все диаметры
13. нет переходов
14. пом. 207 - см. п. 3

15. нет схемы вентиляции
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
скромняга
сообщение 22.12.2011, 21:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 24.11.2008
Из: Сер-Пас
Пользователь №: 25781



Я посоветовал бы отдельную механическую вытяжку кубов на 300 из гаража, чтобы в доме пахло маслом поменьше, если вентиляцию тоже проектируете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaGal
сообщение 24.12.2011, 15:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210



Спасибо за замечания.
1. в ЛК на 1 этаже будет холодно
А возможно ли установить радиатор в ЛК на 1-м этаже, а переток на отм. +1,6 выполнять через решетку в полу? Там с +1,6 и выше окно на 1,5 м высотой будет конденсат на окне - а заказчику не нравится размещение радиатора, говорит будет мешать ходить.
10. на В2 только решетка и нет вентилятора или это ВЕ2? что написано на плане кровле при выходе В2 "вентиляция..."?
Там бытовой вентилятор, архитекторы вентканал не стали прямо из санузла выводить. И воздуховоды в гипсокартоне из с/у до кирпичного вентиканала.
отдельную механическую вытяжку кубов на 300 из гаража, чтобы в доме пахло маслом поменьше
Не хочет заказчик. Рекомендацию ему сделаем, вентканал есть. Будет пахнуть маслом - сами поставят))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 24.12.2011, 23:12
Сообщение #5





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



не знаю, я таких решеток не встречал (но это не значит что их нет). знаю бывают окна сплошные через несколько этажей с щелью между окном и лестничной площадкой
может лучше просто поставить радиатор на 1м этаже не под лестницей (там скорее всего склад хлама будет), а на стене кухни? теплый воздух и так будет подниматься вверх по ЛК
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Karrimdra
сообщение 25.12.2011, 19:41
Сообщение #6


Отдыхающий


Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392



Цитата(скромняга @ 22.12.2011, 22:26) *
Я посоветовал бы отдельную механическую вытяжку кубов на 300 из гаража, чтобы в доме пахло маслом поменьше, если вентиляцию тоже проектируете.

И тепловую завесу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 8:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных