Marys
сообщение 22.12.2011, 11:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.11.2008
Пользователь №: 25866



Прочитала в книге, что при проектировании газопроводов к крышным котельным, давление газа может повысится при подъеме газопровода на высоту. Может кто подскажет как это посчитать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ferix
сообщение 22.12.2011, 16:03
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.8.2008
Пользователь №: 21540



А ссылочку или скан "замечательной книги" можно показать? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ork
сообщение 23.12.2011, 17:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 13.11.2008
Пользователь №: 25266



При выполнении гидравлического расчета газопроводов низкого давления при больших перепадах высот необходимо учитывать гидростатический напор, т.е повышение/понижение (в зависимости от направления движения газа) давления на участке перепада высот.
Формулу расчета см. п. 3.36 СП42-101-2003
В вашем случае при подводке газа к крышной котельной давление на вертикальном участке трубопровода повысится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 23.12.2011, 19:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



фигасе. никогда бы не подумал blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 23.12.2011, 19:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



Цитата(lentyai @ 23.12.2011, 19:08) *
фигасе. никогда бы не подумал blink.gif

Почитайте, например, Ионина "Газоснабжение" глава 6, главу 3 "Справочник по газоснабжению и использованию газа" Стаскевича, да и другую литературу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 28.12.2011, 12:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Цитата(Marys @ 22.12.2011, 12:08) *
Прочитала в книге, что при проектировании газопроводов к крышным котельным, давление газа может повысится при подъеме газопровода на высоту. Может кто подскажет как это посчитать?

Изучите методику гидравлического расчета, там все это прописано. И таки так давление повышается...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 12:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных