> Есть ли ограничение на диаметр трубы, к которой можно подключить индивидуальный дом?
typedef
сообщение 26.12.2011, 12:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.12.2011
Пользователь №: 134495



Всем привет!

Водоканал выдал ТУ с точкой подключения, расположенной таким образом, что из-за существующих и запланированных коммуникаций приходится идти большим кругом, что выливается в ощутимые деньги.

На самом деле мимо участка идет городской водовод, диаметром 500. На мое предложение подключиться к нему, водоканал ответил решительным отказом, мотивируя тем, что к такому водоводу можно подключать только кварталы, а не отдельные индивидуальные дома. На вопрос "а почему собственно?", отправили читать учебники...

Есть ли на самом деле какой то документ, регламентирующий подключение или это просто блаж водоканала?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 26.12.2011, 12:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Совсем недавно выполнял проект в котором, по ТУ от Водоканала, выполняется врезка в водовод 500 трубой Ду 50 для ресторана.

Сообщение отредактировал aminopower - 26.12.2011, 12:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 26.12.2011, 12:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20574
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(typedef @ 26.12.2011, 14:05) *
Всем привет!

Водоканал выдал ТУ с точкой подключения, расположенной таким образом, что из-за существующих и запланированных коммуникаций приходится идти большим кругом, что выливается в ощутимые деньги.

На самом деле мимо участка идет городской водовод, диаметром 500. На мое предложение подключиться к нему, водоканал ответил решительным отказом, мотивируя тем, что к такому водоводу можно подключать только кварталы, а не отдельные индивидуальные дома. На вопрос "а почему собственно?", отправили читать учебники...

Есть ли на самом деле какой то документ, регламентирующий подключение или это просто блаж водоканала?

Может быть это не водопровод, а водовод, который доставляет воду от насосной станции к отдельным кварталам города, и в котором поддерживается постоянное давление?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
typedef
сообщение 26.12.2011, 13:13
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.12.2011
Пользователь №: 134495



Цитата(alexandrpjatkov @ 26.12.2011, 13:44) *
Может быть это не водопровод, а водовод, который доставляет воду от насосной станции к отдельным кварталам города, и в котором поддерживается постоянное давление?


да, скорее всего так и есть, я не в курсе...
Идет большая улица, вдоль которой лежит с одной стороны этот водовод на 500, с другой на 800.
К 500-му подключены (по-моему трубами на 150) перпендикулярные улицы, на каждой из которых ок. 10 индивидуальных домов. Наш в таком месте, что от этих 150-ок сильно кругом, а 500 лежит прямо напротив.

Как я понимаю, проблема в том, что существующие ответвления закольцованы, а тут получится тупик. Но мне кажется, что вопрос с повышенным давлением как то решаем. Я не спец, потому и спрашиваю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 26.12.2011, 13:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20574
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(typedef @ 26.12.2011, 15:13) *
да, скорее всего так и есть, я не в курсе...
Идет большая улица, вдоль которой лежит с одной стороны этот водовод на 500, с другой на 800.
К 500-му подключены (по-моему трубами на 150) перпендикулярные улицы...

Тогда 500-ка точно не водовод... Водоводы доставляют воду из одной точки в другую, и никаких подключений по пути не допускается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.12.2011, 15:51
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(typedef @ 26.12.2011, 12:05) *
Есть ли на самом деле какой то документ, регламентирующий подключение или это просто блаж водоканала?

Документа возможно и нет, но водоканал прав. Из условий эксплуатации. Вырвало Вашу врезку и что пол города отключать?
Или опорожняют эту пятисотку и вакуум затягивает с вашего дома хрен знает что для всего города.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 26.12.2011, 16:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(Serg Ivanov @ 26.12.2011, 16:51) *
Вырвало Вашу врезку и что пол города отключать?

Врезку можно сделать д100 и перейти на на 50.
Цитата(Serg Ivanov @ 26.12.2011, 16:51) *
Или опорожняют эту пятисотку и вакуум затягивает с вашего дома хрен знает что для всего города.

Для этого ставят обратные клапаны.
К этой 500 подключены дома (через 150), чтоб еще не подключить один на 50. Объмы только строительные очень большие - камера одна чего стоит.
typedef, "сильно кругом" - это сколько? Обмен будет в трубе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
typedef
сообщение 26.12.2011, 17:00
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.12.2011
Пользователь №: 134495



Цитата(aleksey_v @ 26.12.2011, 17:36) *
Для этого ставят обратные клапаны.
К этой 500 подключены дома (через 150), чтоб еще не подключить один на 50. Объмы только строительные очень большие - камера одна чего стоит.
typedef, "сильно кругом" - это сколько? Обмен будет в трубе?

к сожалению ничего не понял... какой обмен в трубе, какая камера?

"сильно кругом" это два раза через дорогу - туда и обратно (2 * 30м), плюс метров 80 вдоль дороги. Все это проколом, потому как копать не получится. По моим подсчетам тысяч 400 руб. набежит.

Понимаю, что для водоканала это не сумма, но мне как то стремно такие суммы вкапывать. У нас вообще с водой ситуация интересная, недалеко от центра города, вода кругом проходит, но народ ходит на колонку с ведрами, потому как условия от водоканала просто неподъемные для большинства.

Складывается ощущение, что задача водоканала не обеспечить людей водой, а какая то более высокая, мне не понятная...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 26.12.2011, 18:03
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



А камеру зачем? Бесколодезно же можно. Хомутом для врезки под давлением. У того же Хавле для 500 есть.

Сообщение отредактировал aminopower - 26.12.2011, 18:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.12.2011, 18:28
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(typedef @ 26.12.2011, 13:05) *
Всем привет!

Водоканал выдал ТУ ...отправили читать учебники...

Есть ли на самом деле какой то документ, регламентирующий подключение или это просто блаж водоканала?

Не блажь. Однако есть еще зацепка,но ею можно воспользоваться только при неругательских отношениях с водоканалом. Возле задвижек делают обводную линию меньшего диаметра и на ней задвижка. Если поставить еще однй и меж ними ваша врезка, то этот исключительный случай может вам помочь, при непротивлении и хороших взаимоотношениях с Водоканалом.
А магистральные сети, на то и магистральные, что доставляют воду без разбора её на своем пути, а для разбора уже разводящие сети(и они меньших диаметров). Вы и по электрике не в ЛЭП 220 кВ подключатся то ведь будете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
typedef
сообщение 26.12.2011, 18:47
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.12.2011
Пользователь №: 134495



Цитата(инж323 @ 26.12.2011, 19:28) *
Не блажь. Однако есть еще зацепка,но ею можно воспользоваться только при неругательских отношениях с водоканалом. Возле задвижек делают обводную линию меньшего диаметра и на ней задвижка. Если поставить еще однй и меж ними ваша врезка, то этот исключительный случай может вам помочь, при непротивлении и хороших взаимоотношениях с Водоканалом.
А магистральные сети, на то и магистральные, что доставляют воду без разбора её на своем пути, а для разбора уже разводящие сети(и они меньших диаметров). Вы и по электрике не в ЛЭП 220 кВ подключатся то ведь будете?

в том то и дело что водоразбор идет, причем похоже в разные стороны трубами 100\150мм. Просто наш участок расположен между перпендикулярными улицами, не попадая ни в одно из параллельных ответвлений. Посему я и предлагал сделать из нашего дома новую "улицу", ответвив еще одну трубу тем же 100/150 диаметром.
Сейчас зреет план подключить в эту "улицу" еще пару домов, которые еще не охвачены. Может три дома будет достаточно для такого начинания. Не знаю насколько важна закольцовка.

Отношения с водоканалом "неругательные", просто неконструктивные. С их стороны не вижу никакого желания найти компромисс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.12.2011, 20:29
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Без схемы бесполезно разговаривать, а вообще вопрос получения ТУ на подключение посмотрите ПП РФ 83, там есть еще варианты по финансированию вновь строящихся трубопроводов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 27.12.2011, 15:03
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(aminopower @ 26.12.2011, 19:03) *
А камеру зачем? Бесколодезно же можно. Хомутом для врезки под давлением. У того же Хавле для 500 есть.

Можно. И хомутом можно.
Справочно: в наших столичных весях только, афаик, бкз согласовывают на трубе до 300 включительно, врезные хомуты не согласовывали вовсе [за просто так и людям с улицы типа меня].
В Нижнем и то, и другое можно, значит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 27.12.2011, 15:59
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



В столице вроде ВЧШГ любят везде и всюду. Врезной хомут, вроде как, на чугуне не очень применим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 27.12.2011, 16:17
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Старой стали еще достаточно лежит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 28.12.2011, 0:01
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



А такой вариант. Подключиться не в 500, а в существующее ближайшее ответвление от нее (в 100 или150), но для этого надо получить разрешение от того же Водоканала(?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 28.12.2011, 0:35
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(Skorpion @ 28.12.2011, 1:01) *
А такой вариант... в 100 или150

Это сильно кругом для топикстартера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.12.2011, 7:05
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(aleksey_v @ 27.12.2011, 17:17) *
Старой стали еще достаточно лежит.

Вот сразу и получишь перекладку этого стального участка, если такое окажется в зоне возможного подключения по близости. Может и не весь кусок, а часть,но практически однозначно под перекладку. Или иди из далека от .. что не есть лучше и весьма может нее дешевле той перекладки.
Да и ЦПИ может не оказаться на том стальном участке и тоже под перекладку попадет , ибо не соответствует.. и т.д. Правда ИЖС в Москве не наблюдаем, а если и есть отдельные случаи, то им по карману такое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
typedef
сообщение 28.12.2011, 9:03
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.12.2011
Пользователь №: 134495



Цитата(Skorpion @ 28.12.2011, 1:01) *
А такой вариант. Подключиться не в 500, а в существующее ближайшее ответвление от нее (в 100 или150), но для этого надо получить разрешение от того же Водоканала(?)

текущий вариант и есть такое ближайшее ответвление, но из-за невозможности прямой прокладки выходит такой крюк с проколом большой дороги туда и обратно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nlo740
сообщение 29.12.2011, 7:51
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 8.9.2011
Пользователь №: 121136



частный дом - бури. дешевле 400 тыр. с водоподготовкой выйдет. Раза этак в 2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.12.2011, 9:41
Сообщение #21


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(nlo740 @ 29.12.2011, 7:51) *
частный дом - бури. дешевле 400 тыр. с водоподготовкой выйдет. Раза этак в 2.

Только неизвестно что набуриш..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
typedef
сообщение 29.12.2011, 14:34
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.12.2011
Пользователь №: 134495



Цитата(Serg Ivanov @ 29.12.2011, 10:41) *
Только неизвестно что набуриш..

у нас известно, делали геодезию, геодезист сказал, что скважину здесь не надо, вода только техническая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WVXIW
сообщение 11.1.2012, 14:15
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 22.12.2009
Из: г. Дефолт-Сити
Пользователь №: 43042



Есть ли у Вас возможность договориться с соседями и подключиться в ближайшую подводку к домам? Вообще мне не совсем понятна позиция водоканала, на гидравлике в 500сотке ваша врезка совершенно не скажется, что то они вам голову морочат. Скажите вот ТУ получили, а дальше каков ход действий, к кому вы планировали обращаться за покупкой трубы и монтажными работами? В тот же водоканал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 6:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных