Есть ли ограничение на диаметр трубы, к которой можно подключить индивидуальный дом? |
|
|
|
26.12.2011, 12:05
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.12.2011
Пользователь №: 134495

|
Всем привет!
Водоканал выдал ТУ с точкой подключения, расположенной таким образом, что из-за существующих и запланированных коммуникаций приходится идти большим кругом, что выливается в ощутимые деньги.
На самом деле мимо участка идет городской водовод, диаметром 500. На мое предложение подключиться к нему, водоканал ответил решительным отказом, мотивируя тем, что к такому водоводу можно подключать только кварталы, а не отдельные индивидуальные дома. На вопрос "а почему собственно?", отправили читать учебники...
Есть ли на самом деле какой то документ, регламентирующий подключение или это просто блаж водоканала?
|
|
|
|
|
26.12.2011, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Совсем недавно выполнял проект в котором, по ТУ от Водоканала, выполняется врезка в водовод 500 трубой Ду 50 для ресторана.
Сообщение отредактировал aminopower - 26.12.2011, 12:25
|
|
|
|
|
26.12.2011, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20574
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(typedef @ 26.12.2011, 14:05)  Всем привет!
Водоканал выдал ТУ с точкой подключения, расположенной таким образом, что из-за существующих и запланированных коммуникаций приходится идти большим кругом, что выливается в ощутимые деньги.
На самом деле мимо участка идет городской водовод, диаметром 500. На мое предложение подключиться к нему, водоканал ответил решительным отказом, мотивируя тем, что к такому водоводу можно подключать только кварталы, а не отдельные индивидуальные дома. На вопрос "а почему собственно?", отправили читать учебники...
Есть ли на самом деле какой то документ, регламентирующий подключение или это просто блаж водоканала? Может быть это не водопровод, а водовод, который доставляет воду от насосной станции к отдельным кварталам города, и в котором поддерживается постоянное давление?
|
|
|
|
|
26.12.2011, 13:13
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.12.2011
Пользователь №: 134495

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 26.12.2011, 13:44)  Может быть это не водопровод, а водовод, который доставляет воду от насосной станции к отдельным кварталам города, и в котором поддерживается постоянное давление?
да, скорее всего так и есть, я не в курсе... Идет большая улица, вдоль которой лежит с одной стороны этот водовод на 500, с другой на 800. К 500-му подключены (по-моему трубами на 150) перпендикулярные улицы, на каждой из которых ок. 10 индивидуальных домов. Наш в таком месте, что от этих 150-ок сильно кругом, а 500 лежит прямо напротив. Как я понимаю, проблема в том, что существующие ответвления закольцованы, а тут получится тупик. Но мне кажется, что вопрос с повышенным давлением как то решаем. Я не спец, потому и спрашиваю.
|
|
|
|
|
26.12.2011, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20574
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(typedef @ 26.12.2011, 15:13)  да, скорее всего так и есть, я не в курсе... Идет большая улица, вдоль которой лежит с одной стороны этот водовод на 500, с другой на 800. К 500-му подключены (по-моему трубами на 150) перпендикулярные улицы... Тогда 500-ка точно не водовод... Водоводы доставляют воду из одной точки в другую, и никаких подключений по пути не допускается.
|
|
|
|
|
26.12.2011, 15:51
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(typedef @ 26.12.2011, 12:05)  Есть ли на самом деле какой то документ, регламентирующий подключение или это просто блаж водоканала? Документа возможно и нет, но водоканал прав. Из условий эксплуатации. Вырвало Вашу врезку и что пол города отключать? Или опорожняют эту пятисотку и вакуум затягивает с вашего дома хрен знает что для всего города.
|
|
|
|
|
26.12.2011, 16:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(Serg Ivanov @ 26.12.2011, 16:51)  Вырвало Вашу врезку и что пол города отключать? Врезку можно сделать д100 и перейти на на 50. Цитата(Serg Ivanov @ 26.12.2011, 16:51)  Или опорожняют эту пятисотку и вакуум затягивает с вашего дома хрен знает что для всего города. Для этого ставят обратные клапаны. К этой 500 подключены дома (через 150), чтоб еще не подключить один на 50. Объмы только строительные очень большие - камера одна чего стоит. typedef, "сильно кругом" - это сколько? Обмен будет в трубе?
|
|
|
|
|
26.12.2011, 17:00
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.12.2011
Пользователь №: 134495

|
Цитата(aleksey_v @ 26.12.2011, 17:36)  Для этого ставят обратные клапаны. К этой 500 подключены дома (через 150), чтоб еще не подключить один на 50. Объмы только строительные очень большие - камера одна чего стоит. typedef, "сильно кругом" - это сколько? Обмен будет в трубе? к сожалению ничего не понял... какой обмен в трубе, какая камера? "сильно кругом" это два раза через дорогу - туда и обратно (2 * 30м), плюс метров 80 вдоль дороги. Все это проколом, потому как копать не получится. По моим подсчетам тысяч 400 руб. набежит. Понимаю, что для водоканала это не сумма, но мне как то стремно такие суммы вкапывать. У нас вообще с водой ситуация интересная, недалеко от центра города, вода кругом проходит, но народ ходит на колонку с ведрами, потому как условия от водоканала просто неподъемные для большинства. Складывается ощущение, что задача водоканала не обеспечить людей водой, а какая то более высокая, мне не понятная...
|
|
|
|
|
26.12.2011, 18:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
А камеру зачем? Бесколодезно же можно. Хомутом для врезки под давлением. У того же Хавле для 500 есть.
Сообщение отредактировал aminopower - 26.12.2011, 18:04
|
|
|
|
|
26.12.2011, 18:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(typedef @ 26.12.2011, 13:05)  Всем привет!
Водоканал выдал ТУ ...отправили читать учебники...
Есть ли на самом деле какой то документ, регламентирующий подключение или это просто блаж водоканала? Не блажь. Однако есть еще зацепка,но ею можно воспользоваться только при неругательских отношениях с водоканалом. Возле задвижек делают обводную линию меньшего диаметра и на ней задвижка. Если поставить еще однй и меж ними ваша врезка, то этот исключительный случай может вам помочь, при непротивлении и хороших взаимоотношениях с Водоканалом. А магистральные сети, на то и магистральные, что доставляют воду без разбора её на своем пути, а для разбора уже разводящие сети(и они меньших диаметров). Вы и по электрике не в ЛЭП 220 кВ подключатся то ведь будете?
|
|
|
|
|
26.12.2011, 18:47
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.12.2011
Пользователь №: 134495

|
Цитата(инж323 @ 26.12.2011, 19:28)  Не блажь. Однако есть еще зацепка,но ею можно воспользоваться только при неругательских отношениях с водоканалом. Возле задвижек делают обводную линию меньшего диаметра и на ней задвижка. Если поставить еще однй и меж ними ваша врезка, то этот исключительный случай может вам помочь, при непротивлении и хороших взаимоотношениях с Водоканалом. А магистральные сети, на то и магистральные, что доставляют воду без разбора её на своем пути, а для разбора уже разводящие сети(и они меньших диаметров). Вы и по электрике не в ЛЭП 220 кВ подключатся то ведь будете? в том то и дело что водоразбор идет, причем похоже в разные стороны трубами 100\150мм. Просто наш участок расположен между перпендикулярными улицами, не попадая ни в одно из параллельных ответвлений. Посему я и предлагал сделать из нашего дома новую "улицу", ответвив еще одну трубу тем же 100/150 диаметром. Сейчас зреет план подключить в эту "улицу" еще пару домов, которые еще не охвачены. Может три дома будет достаточно для такого начинания. Не знаю насколько важна закольцовка. Отношения с водоканалом "неругательные", просто неконструктивные. С их стороны не вижу никакого желания найти компромисс.
|
|
|
|
|
26.12.2011, 20:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Без схемы бесполезно разговаривать, а вообще вопрос получения ТУ на подключение посмотрите ПП РФ 83, там есть еще варианты по финансированию вновь строящихся трубопроводов.
|
|
|
|
|
27.12.2011, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(aminopower @ 26.12.2011, 19:03)  А камеру зачем? Бесколодезно же можно. Хомутом для врезки под давлением. У того же Хавле для 500 есть. Можно. И хомутом можно. Справочно: в наших столичных весях только, афаик, бкз согласовывают на трубе до 300 включительно, врезные хомуты не согласовывали вовсе [за просто так и людям с улицы типа меня]. В Нижнем и то, и другое можно, значит.
|
|
|
|
|
27.12.2011, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1639
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
В столице вроде ВЧШГ любят везде и всюду. Врезной хомут, вроде как, на чугуне не очень применим.
|
|
|
|
|
27.12.2011, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Старой стали еще достаточно лежит.
|
|
|
|
|
28.12.2011, 0:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
А такой вариант. Подключиться не в 500, а в существующее ближайшее ответвление от нее (в 100 или150), но для этого надо получить разрешение от того же Водоканала(?)
|
|
|
|
|
28.12.2011, 0:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(Skorpion @ 28.12.2011, 1:01)  А такой вариант... в 100 или150 Это сильно кругом для топикстартера.
|
|
|
|
|
28.12.2011, 7:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(aleksey_v @ 27.12.2011, 17:17)  Старой стали еще достаточно лежит. Вот сразу и получишь перекладку этого стального участка, если такое окажется в зоне возможного подключения по близости. Может и не весь кусок, а часть,но практически однозначно под перекладку. Или иди из далека от .. что не есть лучше и весьма может нее дешевле той перекладки. Да и ЦПИ может не оказаться на том стальном участке и тоже под перекладку попадет , ибо не соответствует.. и т.д. Правда ИЖС в Москве не наблюдаем, а если и есть отдельные случаи, то им по карману такое.
|
|
|
|
|
28.12.2011, 9:03
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.12.2011
Пользователь №: 134495

|
Цитата(Skorpion @ 28.12.2011, 1:01)  А такой вариант. Подключиться не в 500, а в существующее ближайшее ответвление от нее (в 100 или150), но для этого надо получить разрешение от того же Водоканала(?) текущий вариант и есть такое ближайшее ответвление, но из-за невозможности прямой прокладки выходит такой крюк с проколом большой дороги туда и обратно.
|
|
|
|
|
29.12.2011, 7:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 8.9.2011
Пользователь №: 121136

|
частный дом - бури. дешевле 400 тыр. с водоподготовкой выйдет. Раза этак в 2.
|
|
|
|
|
29.12.2011, 9:41
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(nlo740 @ 29.12.2011, 7:51)  частный дом - бури. дешевле 400 тыр. с водоподготовкой выйдет. Раза этак в 2. Только неизвестно что набуриш..
|
|
|
|
|
29.12.2011, 14:34
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.12.2011
Пользователь №: 134495

|
Цитата(Serg Ivanov @ 29.12.2011, 10:41)  Только неизвестно что набуриш.. у нас известно, делали геодезию, геодезист сказал, что скважину здесь не надо, вода только техническая.
|
|
|
|
|
11.1.2012, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 22.12.2009
Из: г. Дефолт-Сити
Пользователь №: 43042

|
Есть ли у Вас возможность договориться с соседями и подключиться в ближайшую подводку к домам? Вообще мне не совсем понятна позиция водоканала, на гидравлике в 500сотке ваша врезка совершенно не скажется, что то они вам голову морочат. Скажите вот ТУ получили, а дальше каков ход действий, к кому вы планировали обращаться за покупкой трубы и монтажными работами? В тот же водоканал?
|
|
|
|
|
  |