mikchser
сообщение 1.12.2016, 11:40
Сообщение #61





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 10.3.2016
Пользователь №: 291988



Цитата(Sigezmund @ 24.11.2016, 16:44) *
Ребят, попробуйте загрузчиком 5-й версии залить прошивку FW_PXC12...D_PXC22...D_V4.10.101.dwz (эта прошивка идет с 5-й версией), с 6-й версией уже идет прошивка FW_PXC12...D_PXC22...D_V4.10.111.dwz


Вот, что получилось после попытки залить FW_PXC12...D_PXC22...D_V4.10.101.dwz
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  123.JPG ( 125,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 1.12.2016, 16:13
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796





Это не загрузчик 5-й версии. Установите загрузчик из 5-й версии и попробуйте им выполнить даунгрейд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sid835
сообщение 19.8.2024, 16:54
Сообщение #63





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.9.2013
Из: Калининград
Пользователь №: 205406



Добрый день.
Может кто-нибудь поделиться прошивкой для PXC200.D
Делаю понижение с 5й на 4ю. Заливал PXC_MOD.D V4.00.080, но на этапе Node Setup вылазит ошибка конфигурирования BAC NET
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PuzanZero
сообщение 15.11.2024, 8:35
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 19.1.2015
Пользователь №: 256733



Цитата(Sid835 @ 19.8.2024, 18:54) *
Добрый день.
Может кто-нибудь поделиться прошивкой для PXC200.D
Делаю понижение с 5й на 4ю. Заливал PXC_MOD.D V4.00.080, но на этапе Node Setup вылазит ошибка конфигурирования BAC NET


Попробуйте загрузить PXC_MOD.D_V4.00.084_HF.dwz (есть в архиве в приложении).
Там в некоторых случаях ещё нужно сперва загрузчик обновить. Это файл FWLoaderMOD.D_PPC_V4_00_010.dwz. Есть в том же архиве.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  025_PXC00...D__PXC100...D__PXC200...D.rar ( 4,91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 20:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных