Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Заземление в ИТП, нормы,исполнение
zr84
сообщение 21.8.2006, 6:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Уважаемые специалисты, доброго времени суток!
Проектирую ИТП в жилых домах(сантехническая-расчетная сторона вопроса).
Вот выдержка из основного документа по проектированию ИТП СП41-101-95:
...7. Электроснабжение и электрооборудование
.....
7.6 Электрооборудование должно отвечать требованиям ПУЭ для работы во влажных помещениях, а в подземных встроенных и пристроенных тепловых пунктах - в сырых помещениях.
7.7 Для металлических частей электроустановок, не находящихся под напряжением, должно быть предусмотрено заземление.

Хотелось-бы получить ответы на такие вопросы по п.7.6-7.7.:
Как выполнять заземление конструкций и оборудования(насосы,шкаф управления)?
1.по внешнему контуру здания есть полоса(контур) заземления(видел как закапывали)-что от неё нужно завести полосу в помещении ИТП, и, провести её по контуру помещения ИТП?
2-рамы конструкций(не находящихся под напряжением) приварить к этому контуру(внутреннему) полосой?
3-трубы отопления не(или) присоединять к контуру заземления?
4- корпуса шкафа управления, насосов присоединить к контуру?
5-ОБЯЗАТЕЛЬНО-ли установка в шкафу управления УЗО(читал посты и все-же)?
6. п.7.3 "... и аварийное освещение"-это надо написать задание электрикам обеспечить...?
К моему сожалению не совсем ориентируюсь в вопросах заземления, если конкретно укажите нормы(пункты) ПУЭ,и, доходчиво объясните- буду Вам очень признателен.Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 22.8.2006, 18:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Уважаемые форумчане!
Что-то-как-то с вопросами "заземления" не очень?
Или кто МОЖЕТ сказать, но не ХОЧЕТ, или кто ХОЧЕТ
сказать, но не МОЖЕТ- не успел однако, жалко не успел-Аминь!?.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 22.8.2006, 18:26
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



электрика - дело очь специфическое, можно разбираться в электротехнике на уровне академика и быть абсолютным нулём в подобных вопросах.
вам надо поискать какой-нить электрический форум, где есть или бывают проектировщики-электрики.
есть журнал "светотехника" называется(кажись) там эти вопросы периодически поднимаются.

p.s. всё пуэ знать невозможно, да и необходимости такой как правило невозникает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 22.8.2006, 18:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Благодарю за внимание.
Вот и задал(и там) эти вопросы в форуме http://www.electrik.org/forum/index.php
Ответов пока нет.
Работаю в небольшой фирме. И если есть договор, то отвечаешь за ВСЕ:
проект-согласование-монтаж-сдача. Ну и вопросы отсюда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yuri_F7
сообщение 22.8.2006, 20:10
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.5.2006
Пользователь №: 2867



Недавно пришлось залезать в разделы АС, КМ и ЭС: очень попросили (отдельно стоящий ЦТП без насосов).
По заземлению - целая глава 1.7 в ПУЭ-2002.
Заземлить надо все металлоконструкции; в ТП лучше полосу стальную пустить: удобнее всё, что нужно будет, цеплять.
Проводники защитного заземления - 4 кв.мм (по меди). Алюминий не допускается
Металлоконструкции и стальные трубы - заземлить. При заземленных железках попроще будет и при монтаже/наладке приборов учёта и автоматики.
Корпус шкафа - заземлить. Про УЗО сразу и не скажу: не помню. Сам ставил автомат.
Аварийное освещение? Раз в СП есть - предусмотрите резервное питание.
На dwg.ru есть расчёт внешнего заземляющего устроства в xls, если надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganin
сообщение 22.8.2006, 21:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 4.4.2006
Пользователь №: 2538



Заземление делается внутри ЦТП по всему периметру по стене на 40 см от пола, ЕСЛИ МОЖНО контур делают прямо сдесь через пол 3 штыря по 1,5 метра, но все равно соединять с общим заземлением здания. В шкаф автоматики ни вкоем случае УЗО не ставить, только на питание розеток, если надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрец_НСК
сообщение 12.12.2007, 9:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884



Делаем полосу по контуру ИТП, заземляется все оборудование, трубопроводы в т.ч. УЗО тоже ставим только на розетки. Аварийное освещение обязательно, в СНиПе сказано. Хотя тут тоже вопрос есть? если помещение до 200м2 насколько помню по пуэ авар осв можно заменить переносным фонарем автономным. если память не изменяет... или че то путаю.. Но вообще делаем основное освещение и аварийное стационарное, питающееся от второго ввода ИТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
зюс
сообщение 5.1.2008, 21:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 1.8.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556



Овечаю.1 . Да. Завести и вдоль стены по периметру стальную полосу и к ней присоединитьь через проволочку все метталлические части. Это контур заземления .
2 необязательно стальной полостой, достаточно провода. Все соединения выполнять только сваркой.
3 Трубы к контуру присоединять в одном месте, если они стальные.
УЗО устанавливается если есть розетки в ванной на группу ванной, и не на центральном щитке, а на квартирных. Можно ставить Дифавтомат, это ультра ду автомат и узо вместе.
Корпуса шкафов к котнтуру присоединять.
А сколько штырей и каких закапывать зависит от грунта. ТОлько в хате не закапывайте, долбануть может.
Аварийное освещение и проект на заземление делают электрики.
ЗЫ. Холявщики ваши электрики. Это их работа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 6.1.2008, 16:33
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Электрики здесь не причем. Это zr84 и его фирмачка холявщики - экономят на специалистах, а потом будут удивляться, что что-то неправильно сделано. В ниже перечисленных рекомендациях в принципе все верно, что не исключает выполнение с ошибками и очевидную халтуру при монтаже. Хоть на специалистах электромонтажниках не экономьте.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
зюс
сообщение 8.1.2008, 23:03
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 1.8.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556



Последее время на форуме многие пытаются осилить трехсеместровый курс в двух постах. Ну треба базовое образование. Заземление два семестра на электрофаке колбасят. И его расчитывают, а не просто так штырьки забивают, шоп було.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BlackFire_*
сообщение 27.8.2008, 11:59
Сообщение #11





Guest Forum






Здравствуйте!!!
Кто может подсказать форму акта "Выборочного вскрытия заземления"??
зарание благодарен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FOXX
сообщение 31.3.2009, 9:44
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141



Товарищи специалисты, подскажите пожалуйста возможно ли транзитом пройти по тепловому пункту силовым кабелем, так называемым вводом в здания силовым электро кабелем?? Если нет то возможно ли его как нибудь скрыть, закрыть, огородить или вообще ни чего нельзя сделать. Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мультик
сообщение 23.4.2009, 17:21
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 1.12.2006
Пользователь №: 5010



Электрооборудование жилых и общественных зданий
Нормы проектирования
ВСН 59-88

12. Устройство внутренних электрических сетей
12.1. Кабельные вводы в здания следует выполнять в трубах на глубине не менее 0,5 м и не более 2 м от поверхности земли. При этом в одну трубу следует затягивать один силовой кабель.
Прокладку труб следует выполнять с уклоном в сторону улицы. Трубы для ввода кабеля следует закладывать, как правило, непосредственно до помещения вводно-распределительного устройства. Концы труб, а также сами трубы при прокладке через стену должны иметь тщательную заделку для исключения возможности проникания в помещения влаги и газа.
12.2. По подвалу и техническому подполью здания при отсутствии возможности доступа посторонних лиц (кроме эксплуатирующего персонала) допускается прокладка транзитных силовых кабелей напряжением до 1000 В, питающих электроэнергией другие здания. Кабели должны размещаться в доступных местах открыто на кабельных конструкциях, на лотках, в каналах строительных конструкций или в неметаллических трубах. В подвалах кабели должны прокладываться в коридорах, выделенных для прокладки коммуникаций. При этом лотки с транзитными кабелями должны располагаться ниже лотков, на которых прокладываются провода или кабели внутридомовых сетей. Разрешается совместная прокладка транзитных кабелей и кабелей вводов в здание.
Прокладка транзитных электрических сетей, проложенных открыто, через кладовые и складские помещения не допускается.

Выберите что Вам больше нравится и сделайте как написано. И Будет Вам счастье. rolleyes.gif
Р.S/ Насколько помню в ПУЭ тоже противопоказаний нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 13:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных