Тепловизионная съемка. Отчет. |
|
|
|
27.12.2011, 13:07
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.12.2011
Из: Краснодар-сити
Пользователь №: 133180

|
Доброго времени суток, коллеги! Ситуация: для нового здания сделали паспорт (форма 24). Приложили отчет и тепловизионную съемку. Заказчик отдал документы в Госстройнадзор. И там забраковали съемку, сославшись на то, что она выполнена не по ГОСТу 26629-85. Вопрос: кто сталкивался с подобной проблемой и как её решал. Заранее благодарен.
|
|
|
|
|
27.12.2011, 21:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 685
Регистрация: 8.3.2011
Из: г.Королев
Пользователь №: 97402

|
А отчет с термосъемкой обязательны? Для нового здания энергопаспорт допускается делать по проектным данным.
|
|
|
|
|
27.12.2011, 22:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
Цитата(burokrat @ 27.12.2011, 21:56)  А отчет с термосъемкой обязательны? Для нового здания энергопаспорт допускается делать по проектным данным. Для нового здания тепловизионное обследование обьязательно, требования СНиПа "Тепловая защита зданий" п. 11.4. Как правило это совмещают, съемка и выдача паспорта. Мы тоже так делаем, правда по проектной документации мало выполнили паспортов, но нареканий пока не было
|
|
|
|
|
28.12.2011, 5:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680

|
Цитата(карелофинн @ 27.12.2011, 14:07)  Вопрос: кто сталкивался с подобной проблемой и как её решал. Решение вполне очевидно - сделать съемку по ГОСТ 26629-85 )).
|
|
|
|
|
28.12.2011, 6:27
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 30.11.2011
Пользователь №: 131363

|
Цитата(tpa2009 @ 28.12.2011, 12:23)  Решение вполне очевидно - сделать съемку по ГОСТ 26629-85 )). Так съемка была не по ГОСТу или отчет не по ГОСТу ??? Вот только часть требований ГОСТа: 4.8. Температуры внутреннего и наружного воздуха измеряют аспирационным психрометром. 4.9. Результаты измерения заносят в журнал записи тепловизионных измерений по форме, приведенной в рекомендуемом приложении 5. 4.10. Сопротивление теплопередаче базового участка ограждающей конструкции определяют по результатам натурных измерений в соответствии с ГОСТ 26254-84. При невозможности его определения значение сопротивления теплопередаче вычисляют согласно нормативно-технической документации по данным проекта ограждающей конструкции Хотя для современных тепловизоров ГОСТ 84 года как-то абсурдно выполнять с градуировкой и др. заморочками, если он все делает автоматически, а ПО готовит ответ по своему формату. Кто-то отчет по ГОСТу делал ? выложить пример можете ? Обычно стандартный отчет тепловизора (у каждого свой формат)устраивает клиетна ;-))
|
|
|
|
|
28.12.2011, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.8.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 68910

|
Работы по тепловому контролю технических устройств и сооружений должны выполняться и соответствовать требованиям РД-13-04-2006. ГОСТ 26629-85 предъявляет требования только к контролю качества теплоизоляции ограждающих конструкций. Для предупреждения допущения распространенных ошибок при оформлении протоколов испытаний прилагаю полезную статью г-на Болдырева.
|
|
|
|
|
28.12.2011, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
Цитата(u235 @ 28.12.2011, 12:07)  Для предупреждения допущения распространенных ошибок при оформлении протоколов испытаний прилагаю полезную статью г-на Болдырева. Ху из мистер Болдырев?
|
|
|
|
|
28.12.2011, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.8.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 68910

|
Г-н Болдырев сотрудник органа по аккредитации лабораторий ААЦ "Аналитика". http://aac-analitica.ru/
|
|
|
|
|
13.1.2012, 12:15
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 7.12.2011
Пользователь №: 132288

|
Добрый день! подскажите плиз каким принимать коэффициент излучения( эпсилон) при съмке здания из сэндвич-панелей?!
|
|
|
|
|
15.1.2012, 8:53
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.3.2011
Из: Владивосток
Пользователь №: 100413

|
Коэффициент излучения того материала, из которого состоит поверхность. В Вашем случае это краска.
|
|
|
|
|
15.1.2012, 11:54
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.3.2011
Из: Владивосток
Пользователь №: 100413

|
Лучший способ узнать коэффициент - измерить температуру поверхности объекта контактным термометром и на тепловизоре изменять коэффициент пока показания температур не совпадут.
|
|
|
|
|
16.1.2012, 7:15
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 7.12.2011
Пользователь №: 132288

|
спасибо! Для таких зданий деффектов совсем мало, получается, можно расписать... лишь эксфильтрация через швы, или еще что то можно выявить?
|
|
|
|
|
16.1.2012, 9:17
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 7.12.2011
Пользователь №: 132288

|
и еще вопрос. В снипе 23-02-2003 есть таблица допустимых перепадов температуры между средней температурой внутри помещения и температурой внутренней поверхности наружной стены. А есть где то допустимые перепады для наружной поверхности ограждающих конструкций? Тепловые аномалии на дверных проемах, как правило, всегда присутствуют. Может ли стройнадзор из за таких аномалий выдать предписание?
|
|
|
|
|
16.1.2012, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.8.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 68910

|
1. Относительно определения фактического коэффициента излучения правильно написал г-н tvvl. Не стоит забывать ещё про отраженную температуру, влажность и расстояние до объекта. 2. Температура наружной поверхности НЕ НОРМИРУЕТСЯ. Три нормируемых показателя представленны в п. 5.1 СНиП 23-02-2003, при этом фактическое значение показателя б необходимо пересчитывать на расчетные температуры внутреннего и наружного воздуха (согласно Приложения 7 ГОСТ 26254-84), а не просто брать 4,3 или tint - td градусов!
|
|
|
|
|
18.1.2012, 13:15
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 7.12.2011
Пользователь №: 132288

|
Если у меня при наружной съемке почти по всему периметру здания наблюдается тепловая аномалия в зоне примыкания цоколя к отмостке (температурный перепад около 5 градусов), а при внутренней съемке перепады в зонах примыкания пола к стенам первого этажа и потолка к стенам верхнего этажа не превышает нормируемый перепад по таблице 5 снипа 23-02-2003, не придерется ли к этому перепаду вдоль цоколя стройнадзор?
Сообщение отредактировал D_Dymochko - 18.1.2012, 13:22
|
|
|
|
|
18.1.2012, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.8.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 68910

|
1. Стройнадзор может придраться к чему угодно, если Вы не будете знать требования нормативной документации! 2. Более тёмные области "в зоне примыкания отмостки к цоколю" могут быть из-за:
а. Большого угла съёмки (ощущение, что там горизонтальный выступ) б. Неправильного выставления коэффициента излучения для материала в. Низкого коэффициента теплопроводности герметизирующего стыки материала, т.е. он реально более холодный и тепло через него не проходит.
В любом случае, температура наружной поверхности НЕ НОРМИРУЕТСЯ, тем более, что внутренних тепловых дефектов не выявлено.
|
|
|
|
|
18.1.2012, 21:04
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 15.3.2011
Пользователь №: 98528

|
Всем добрый вечер, подскажите пожалуста, для проведения тепловизионных обследований достаточно твоего квалификационного удостоверения, либо нужно еще вступать в СРО или делать лицензию на этот вид деятельности?
|
|
|
|
|
19.1.2012, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.8.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 68910

|
Цитата(Verik @ 18.1.2012, 22:04)  Всем добрый вечер, подскажите пожалуста, для проведения тепловизионных обследований достаточно твоего квалификационного удостоверения, либо нужно еще вступать в СРО или делать лицензию на этот вид деятельности? 1. Для проведения тепловизионного обследования (если заказчика это устраивает) не нужно даже удостоверение, но.. 2. Для выполнения измерений (испытаний) с использованием теплового метода неразрушающего контроля необходима аккредитованая по всем правилам лаборатория, особенно, если Вы хотите, чтобы ваше мнение расценивалось как экспертное, и могло быть учтено судом при возникновении конфликтных ситуаций на объектах обследования. 3. Лично термографисту необходимо иметь, кроме квалификационного удостоверения, сертификат аккредитации, например РОНКТДшный и удостоверение о проверке знаний правил безопасности (от Ростехнадзора) при работе с опасным оборудованием (трубопроводы пара и горячей воды, сосуды под давлением, химически и взрывоопасные объекты и т.д.) которое Вы обследуете. В настоящий момент, к сожалению, большинство заказчиков практически не понимают, что такое тепловизор и какие его возможности, а по сему попадаются на удочку "Магистров поиска теплопотерь и производителей красивых картинок";-)
|
|
|
|
|
19.1.2012, 13:19
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 7.12.2011
Пользователь №: 132288

|
Цитата(u235 @ 18.1.2012, 16:53)  в. Низкого коэффициента теплопроводности герметизирующего стыки материала, т.е. он реально более холодный и тепло через него не проходит. Спасибо большое! Но тот участок реально наоборот более теплый....
Сообщение отредактировал D_Dymochko - 19.1.2012, 13:33
|
|
|
|
|
19.1.2012, 14:28
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 30.11.2011
Пользователь №: 131363

|
Цитата(D_Dymochko @ 19.1.2012, 20:19)  Но тот участок реально наоборот более теплый.... я писал на другой ветке, но там попал не в тему, тут дублирую ответ сами еще не нашли. обещали друзья из Университета посчитать столкнулись с такой "проблемой": При проведении обследований зданий тепловизионным способом выявляется повышенная температура стен подвальных (цокольных) помещений, которая выше стен 1-2 этажа на 5-7 градусов (при температурах на улице -5 -10 градусов). При проведении обследования указанных участков зданий внутри выявлено, что причиной локального нагрева фундамента является прямой контакт труб отопления с конструкциями здания. В наиболее распространенном варианте прямая и обратная труба отопления проходят через плиту перекрытия без использования защитной гильзы (трубы большего диаметра). В этом случае наблюдаем следующие температуры в градусах Цельсия (термограммы для наглядности выложу позднее): труба «прямая» +63,3 труба «обратная» +45,6 межэтажное перекрытие (10 см от трубы) +23,9 стена (на расстоянии 30-40 см от трубы) +19,4 воздух в помещении +22 внутренний угол здания (50 см ниже перекрытия) + 12,3 Требования СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ п.6.4.5допускают не устраивать гильзы для внутреннего водопровода: - в зданиях со сроком службы менее 20 лет; - при расчетном сроке службы труб 40 лет и более. А вот для ввода в здание СНиП 2.04.02-84* ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ говорит, что: "9.7. Пересечение ввода со стенами подвала следует выполнять в сухих грунтах с зазором 0,2 м между трубопроводом и строительными конструкциями с заделкой отверстия в стене водонепроницаемым и газонепроницаемым (в газифицированных районах) эластичными материалами, в мокрых грунтах - с установкой сальников." Ещё есть свод правил с пунктом СП 40108 "3.5.7 Расстояние в свету между строительной конструкцией и медным трубопроводом, проходящим вдоль нее, должно быть не менее 20 мм." Специалисты строительных компаний говорят, что если трубы омоноличивают - обязательно должны быть предусмотрены компенсаторы тепловых деформаций. Однако во всех указанных случаях компенсаторов и любой изоляции не использовалось. Задачу ставим мы для себя не в том, чтобы рассматривать это как строительный брак или нет, а в том: экономически целесообразно проводить ремонтные работы по изоляции труб от конструкций зданий и сколько тепловой энергии возможно сэкономить? Кто-то с этим сталкивался ? как будут расчеты дам знать
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
19.1.2012, 19:56
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 15.3.2011
Пользователь №: 98528

|
Цитата 2. Для выполнения измерений (испытаний) с использованием теплового метода неразрушающего контроля необходима аккредитованая по всем правилам лаборатория, особенно, если Вы хотите, чтобы ваше мнение расценивалось как экспертное, и могло быть учтено судом при возникновении конфликтных ситуаций на объектах обследования. Все это конечно в перспективе планируется, но не сразу, вот есть специалист, аттестованый, что он не имеет права давать экспертные заключения и выступать в суде? Ведь что такое лаборатория?, эта та же самая аттестация, или я не права?
|
|
|
|
|
19.1.2012, 20:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 685
Регистрация: 8.3.2011
Из: г.Королев
Пользователь №: 97402

|
Цитата(Verik @ 19.1.2012, 20:56)  Все это конечно в перспективе планируется, но не сразу, вот есть специалист, аттестованый, что он не имеет права давать экспертные заключения и выступать в суде? Ведь что такое лаборатория?, эта та же самая аттестация, или я не права? Максимум как специалист. Между экспертом и специалистом есть разница.
|
|
|
|
|
20.1.2012, 6:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 29.4.2010
Из: Россия
Пользователь №: 54687

|
Цитата(burokrat @ 19.1.2012, 20:18)  Максимум как специалист. Между экспертом и специалистом есть разница.  ЭКСПЕРТ — (от лат. expertus --опытный) 1) специалист в определенной области, привлекаемый для исследования, консультирования, выработки суждений, заключений, предложений, проведения экспертизы; 2) высококвалифицированный сотрудник, профессионал высшего класса
|
|
|
|
|
20.1.2012, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.8.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 68910

|
Цитата(Verik @ 19.1.2012, 20:56)  Все это конечно в перспективе планируется, но не сразу, вот есть специалист, аттестованый, что он не имеет права давать экспертные заключения и выступать в суде? Ведь что такое лаборатория?, эта та же самая аттестация, или я не права? Милая, коллега! Обратимся к первоисточнику. РД 13-04-2006, утвержденные Приказом Ростехнадзора 13.12.2006, п.2.1 гласит: "2.1. Лаборатории, выполняющие тепловой контроль, аттестуются в соответствии с Правилами аттестации и основными требованиями к лабораториям неразрушающего контроля (ПБ 03-372-00), утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 2 июня 2000 г. № 29, зарегистрирован¬ным Министерством юстиции Российской Федерации 25 июля 2000 г., регистрационный № 2324." Из многолетней практики работ по неразрушающему контролю добавлю, что ни одна серьёзная организация, заказывающая выполнение работ по тепловому контролю (а тепловизионное обследование есть элемент теплового контроля), и допускающая возможность использования полученых результатов в целях подтверждения качества своих работ (или доказательства брака в работах подрядчиков) не пойдёт на официальные взаимоотношения с отдельным специалистом. Иногда нас приглашают для предварительной оценки состояния зданий, строений, сооружений, с целью определения необходимости выполнения официальных измерений и испытаний. Но данные случаи базируются на многолетнем сотрудничестве между компаниями.
|
|
|
|
|
20.1.2012, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 685
Регистрация: 8.3.2011
Из: г.Королев
Пользователь №: 97402

|
Цитата(zabexpert @ 20.1.2012, 7:39)  ЭКСПЕРТ — (от лат. expertus --опытный) 1) специалист в определенной области, привлекаемый для исследования, консультирования, выработки суждений, заключений, предложений, проведения экспертизы; 2) высококвалифицированный сотрудник, профессионал высшего класса В бытовом смысле разница незаметна. Но для суда эксперт может выдать экспертное заключение, а специалист - только выразить свое мнение. Заключение эксперта судом ценится выше. Хотя я встречал такие заключения, которые в подметки не годились нашим мнениям, такая там была туфта и некомпетентность. Зато с жителя такой "эксперт" получил 15 тысяч, а тот размахивал заключением во все стороны, пока ему не объяснили, какая фигня там написана. По значениям и полномочиям эксперта и специалиста, например, из КоАП РФ: Статья 25.8. Специалист 1. В качестве специалиста для участия в производстве по делу об административном правонарушении может быть привлечено любое не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее познаниями, необходимыми для оказания содействия в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств, а также в применении технических средств. Статья 25.9. Эксперт 1. В качестве эксперта может быть привлечено любое не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее специальными познаниями в науке, технике, искусстве или ремесле, достаточными для проведения экспертизы и дачи экспертного заключения. В то же время: Эксперт в аудите: "...в аудите - не состоящий в штате аудиторской организации специалист, имеющий достаточные знания и (или) опыт в определенной области либо по определенному вопросу, отличным от бухгалтерского учета и аудита, и дающий по соглашению с аудиторской организацией заключение по такому вопросу. В качестве эксперта аудиторская организация может привлечь для оказания услуг специализированную организацию, являющуюся юридическим лицом..." Извлечение из документа: "Перечень терминов и определений, используемых в правилах (стандартах) аудиторской деятельности" (утв. Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ) Специалисты аудиторской организации: "3. Понятия, используемые в настоящем правиле (стандарте), означают следующее: ...л) "специалисты" - работники аудиторской организации, за исключением руководящих сотрудников;..." Извлечение из документа: Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 N 696 (ред. от 27.01.2011) "Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности" Эксперт и специалист несут однинаковую административную и уголовную ответственность за заведомо ложное заключение или мнение.
Сообщение отредактировал burokrat - 20.1.2012, 10:45
|
|
|
|
|
20.1.2012, 16:55
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 15.3.2011
Пользователь №: 98528

|
Дак все таки непонятно, в какой момент специалист становится экспертом- проработов годы?Или заплатив деньги за аккредитацию лаборатории сразу же становится экспертом?В выданых нам документах по месту учебы указано что мы специалисты 2уровня по НК, где дают Эксперта?
|
|
|
|
|
20.1.2012, 17:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
Все это словоблудие, это эксперт, тот не эксперт. Наша компания является одной из двух экспертных в нашем СРО, но я бы не сказал, что у нас работают самые крутые спецы :-) Для прохожего с улицы вы безусловно в этой области эксперт, а для спеца с 30 летним стажем полный ноль. Вышеприведенные определения по моему только путаницу вносят и ничего не разъясняют На мой взгляд статус экспертной может иметь организация, а не отдельные представители ее
Сообщение отредактировал Dede - 20.1.2012, 17:17
|
|
|
|
|
20.1.2012, 21:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 685
Регистрация: 8.3.2011
Из: г.Королев
Пользователь №: 97402

|
Цитата(Verik @ 20.1.2012, 17:55)  Дак все таки непонятно, в какой момент специалист становится экспертом- проработов годы?Или заплатив деньги за аккредитацию лаборатории сразу же становится экспертом?В выданых нам документах по месту учебы указано что мы специалисты 2уровня по НК, где дают Эксперта? Например, в Центре судебной экспертизы http://www.sudexpert.ru/standards/ (не в качестве рекламы, а для примера).
|
|
|
|
|
24.1.2012, 12:03
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 2.11.2011
Пользователь №: 127678

|
А действительно есть ли у кого именно пример отчёт согласно СНиП и ГОСТов!?
|
|
|
|
|
25.1.2012, 7:33
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 3.6.2011
Из: Пенза
Пользователь №: 110537

|
Можно ли узнать, каким тепловизором сделаны термограммы и с каким разрешением матрицы?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|