Вытяжная вентиляция вместо сухой градирни. |
|
|
|
27.12.2011, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12341

|
Доброго времени суток. Прошу дать комментарии по поводу схемы обвязки чиллера с водяным охлаждением конденсатора. Охлаждение конденсатора производится через калориферы установленные в вытяжной системе. Возможность применить сухую градирню нет возможности, нет места для ее размещение. Зато есть место в венткамере для размещения чиллера с гидромодулем. Насколько данная схема работоспособна? Надеюсь на самую жесткую критику. С уважением, Владимир.
|
|
|
|
|
27.12.2011, 17:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138

|
Холодопроизводительность чиллера не соответствует приточкам. Как получился расход воздуха через вытяжки по 24000м3/час ?
|
|
|
|
|
27.12.2011, 18:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12341

|
Дело в том что приточки и вытяжки существующие. Бывший арендатор, съезжая, демонтировал часть оборудования, в том числе чиллер, кроме вентустановок, видимо из-за их размера. Помещение, которое обслуживает система является 1-ый этаж площадью 1800м2, высота 4,5м (из которых 1,5м подшивного потолка), предполагается сотрудников 150чел.
Всего теплопритоков по расчету получается 80кВт + охлаждение воздуха 40000м3/ч с 28С до 23С 70кВт итого 150кВт.
Вопрос в том, возможно ли использовать вытяжную вентиляцию для охлаждения конденсатора?
|
|
|
|
|
27.12.2011, 18:52
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Нет, недобор по воздуху охлаждения составит от 30%. Придется подкидывать на проток через конденсатор воздушка извне + фильтры перед конденсатором.
|
|
|
|
|
29.12.2011, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434

|
При расходе 24000 м3/час разность температур вход-выход по воздуху составит 19,5 градуса - а вода имеет температуру +35/27С - воздух должен быть более холодный ну например градусов 10-12С . Зачем тогда так все усложнять, если на улице холодно. Второе, если холодопроизводительность машины 130кВт то от конденсатора надо отвести не меньше 170кВт !
|
|
|
|
|
12.1.2012, 9:32
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.10.2011
Пользователь №: 125781

|
Владимир, а как у вас получились 70 кВт для охлаждения 40000 м3/ч с 28С до 23С.
|
|
|
|
|
12.1.2012, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434

|
Ну никак не меньше 65 кВт .
|
|
|
|
|
12.1.2012, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12341

|
Цитата(laskin_av @ 12.1.2012, 10:32)  Владимир, а как у вас получились 70 кВт для охлаждения 40000 м3/ч с 28С до 23С. Q=40000*1,2*0,278*(28-23)=66,7кВт. Дело не в том сколько получилось тепловыделений, а в том насколько система будет работоспособна при данных параметрах.
|
|
|
|
|
12.1.2012, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12341

|
Цитата(Нестор @ 29.12.2011, 16:24)  При расходе 24000 м3/час разность температур вход-выход по воздуху составит 19,5 градуса - а вода имеет температуру +35/27С - воздух должен быть более холодный ну например градусов 10-12С . Зачем тогда так все усложнять, если на улице холодно. Второе, если холодопроизводительность машины 130кВт то от конденсатора надо отвести не меньше 170кВт ! Проблема в том что на улицу нет возможности вынести градирню и работать она будет в летний период. И при том с уходом старого арендатора, там уже такая система работала, вот и пытаемся восстановить все как было. Как получилось что при холодопроизводительности машины 130кВт от конденсатора надо отвести 170кВт? Или в какой литературе можно посмотреть?
|
|
|
|
|
12.1.2012, 14:46
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.10.2011
Пользователь №: 125781

|
Цитата(Владимир К. @ 12.1.2012, 17:01)  Q=40000*1,2*0,278*(28-23)=66,7кВт.
Дело не в том сколько получилось тепловыделений, а в том насколько система будет работоспособна при данных параметрах. Блин, надо отдельную тему заводить. Как вы так считаете мощность на охлаждение? А как же скрытая теплота на конденсацию?
|
|
|
|
|
12.1.2012, 15:35
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Чудно вы пишите, даже интересно стало. Цитата Как получилось что при холодопроизводительности машины 130кВт от конденсатора надо отвести 170кВт? Или в какой литературе можно посмотреть? Указано правильно. В основах холодильной техники посмотрите. Если градирню нельзя поставить на улице, поставьте ее в помещении, обеспечив воздухообмен с улицей. Этот железный ящик, размером 2х1,5х3м + пара насоов, занимает немного места. Главное, равести всас и выхлоп подальше. Делов-то.
Сообщение отредактировал Ludvig - 12.1.2012, 15:36
|
|
|
|
|
12.1.2012, 22:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434

|
"<Блин, надо отдельную тему заводить. Как вы так считаете мощность на охлаждение? А как же скрытая теплота на конденсацию?>"
Процсс охлаждения воздуха не всегда идет с конденсацией влаги, а при температуре воздха +28 / +23 С - может прохоить только в страгнах Юго-Восточной Азии. Похтому его и не учитывают. см. диаграмму I-d.
|
|
|
|
|
14.1.2012, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138

|
Воздух +28С и влажностью даже 40% имеет точку росы +13С. При стандартных параметрах воды 7/12 конденсация всегда будет.
|
|
|
|
|
16.1.2012, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434

|
если только охлаждать воздух будете до температуры, которая будет ниже точки росы. В данном случае просто охлаждение воздуха от +28С до температуры +23С при постоянном влагосодержании. В контактном аппарате может быть по другому, а здесь теплообменный пучок, так что процесс будет идти без конденсации.
|
|
|
|
|
  |