Здравствуйте!
Ситуация следующая. Хотел бы разобраться в вопросе правильной настройки дизельной горелки. Прочитал литературу Buderus, Lamborghini и т д. если с вопросом давления топлива перед форсункой распыления и положением и регулировкой воздушной заслонкой более менее разобрался, то вот с первоначальным положением подпорной шайбы есть четкое непонимание: как правильно перевести шкалу на горелке ( там деления от 1 до 5) с тем, что написано в технических характеристиках.
Буду очень признателен за советы или ссылки на литературу!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.12.2011, 21:18
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(west_crizer @ 27.12.2011, 21:57) *
с первоначальным положением подпорной шайбы

Практически о том же:


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
west_crizer
сообщение 27.12.2011, 23:24
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 21.4.2010
Пользователь №: 53497



ну про зазоры и завихрители я тоже все уже прочитал. Меня интересует постой вопрос - как соотносится шкала на горелке и паспортные данные ( A=x1 мм, B= x2), а шкала настроечного диапазона 1 - 5? необходим какой-то пересчет или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 28.12.2011, 22:41
Сообщение #4


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Положение подпорной шайбы зависит от мощности горелки, то есть от расхода топлива на форсунке. Читайте руководство изготовителя вашей горелки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 21:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных