Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вопросы новичка по LON
Гость_Max214_*
сообщение 21.8.2006, 8:54
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте!
Вот разбираюсь с сетью LonWorks. Появилось много вопросов, на которые хотелось бы получить ответы. Был бы очень благодарен за них.
1. Как должна строиться сеть Lon? Тоесть к примеру есть несколько контроллеров (corrigo) нужно их соеденить по сети LON и обеспечить централизованное управление при помощи ПК. Для этого необходима витая пара для соединения, Интрефейсная плта PCLTA-20, терминаторы на концы шины, ПО для конфигурации и создания HMI. Правильно я все понял?
2. Если мы берем датчики с возможностью подклбчения к сети LON, и какой-либо контроллер + исполнительный механизм, соединяем все это описанным выше способом. Затем при помощи компьютера и специального ПО "находим" имеющееся оборудование и конфигуррируем его для правильной работы. Таким образом мы должны создать прошивку для работы контроллера и управления им исполнительным мехнизмом, подключенным также по сети LON. Вопрос такой же правильно ли я все понял?
3. Для содания больших систем и связи сетей между собой используем маршрутизаторы?
4. Используем NodeBuilder для программирования узла (тоесть для обеспечения связи скажем контроллера с подключенным по сети LON датчиком и исполнительным механизмом?
5. LonMaker для настройки сети в целом?
6. А в чем создавать HMI?
Заранее спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 21.8.2006, 14:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Неплохие вопросы для новичка!
Попробую ответить
1) Топология сети может быть какой угодно, если контроллеров немного и топология шинная, то у вас все правильно написано, терминаторы для шинной топологии, сегмент FT-10, разве что желательно использовать все таки рекомендованные для LON кабели, например, LONAK (описание в присоединенном файле) ПО для конфигурации - LonMaker или аналоги, для HMI связка OPC+SCADA. Тут уж сами выбирайте, где-то рядом был опрос по SCADA, а из OPC серверов я использовал Newron System и Gesytec.
2) Поподробнее об оборудовании неплохо бы узнать, а так в LonMakere задаете связи и всё. Только надо чтобы переменные были одного типа. Если для Corrigo, то там, например, есть входные переменные для температур можно их увязать с датчикам, задатчиками.
3) Для больших сетей где нельзя все в один сегмент запихать или расстояния большие используются маршрутизаторы (роутеры). В качестве магистральных (высокоскоростных) сегментов используются TP/XF-1250 и Ethernet, это уж кому как нравится. Для TP/XF-1250 топология только шинная и ограничена длиной 120-130 метров, с обеих сторон терминаторы специальные для данной шины, кабель только Level 4 сечением 0,65.
4) Nodebuilder и Corrigo вещь несовместимая, т.к. Corrigo уже запрограммирован на заводе, для прошивки файла приложения и xif файла достаточно LonMakera. NodeBuilder нужен для написания программ на Neuron C для свободнопрограммируемых контроллеров.
5) Да.
6) Ответ в 1)

А вопросы хороши! А то обычно спрашивают так: "LON. Что это?"
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  LONAK_2x2x0.65_0.8.PDF ( 170,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 818
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lёxus_*
сообщение 21.8.2006, 14:34
Сообщение #3





Guest Forum






Аналогом LonMaker может послужить аналог от Newron System программа NL220.

Некоторые SCADA, например PcVue, могут работать с Lon напрямую, без OPC - сервера, это позволит сэкономить при покупке ПО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
N@Z
сообщение 21.8.2006, 15:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 3.11.2005
Пользователь №: 1458



to Vasiliy
про LONAK
А что за контора таким кабелем торгует? Что-то я поискал, нашел только ООО "Элтон". Но у них на сайте прайса нет. Может поделитесь информацией? Интересуют продавцы и цена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 21.8.2006, 16:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Последний раз покупали у Onninen, привезли за неделю, цена меня не интересовала =)
Эээхх, PcVue! C OPC у неё оказалось не всё гладко, да и вообще... ладно промолчу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 21.8.2006, 18:20
Сообщение #6





Guest Forum






Спасибо за ответы!
Возник вопрос про corrigo. Что можно из него "выжать"? Как я понимаю можно с него считать данные с датчиков и состояние его выходов. А можно ли им управлять? (тоесть заставить выключить/включить венитилятор при помощи SCADA-пакета) Или мы можем только считать его состояние?
Еще вопрос не в тему, но может подскажете... Необходимо добавить с систему отправление СМС при возникновении аварийной ситуации. Я нашел информацию о том, чтоэто можно осуществить на контроллерах DESIGO при помощи WEB-броузера. Еще видел такую информацию, что используют для этих целей смс-модули которые отправляют ревожное сообщение при поступелнии на него сигнала с "сухого контакта".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pasekov
сообщение 21.8.2006, 20:05
Сообщение #7


Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230



Цитата(Vasiliy @ Aug 21 2006, 17:25 )
Эээхх, PcVue! C OPC у неё оказалось не всё гладко, да и вообще... ладно промолчу.

Аргументы (в студию) плизз...
Может прошло время (в технологии LonWorks) всем наступать на одни и те же грабли?
Можно здесь, можно в теме про SCADA.
Если не хотите прямо в Форуме, то отпишите в Центр.
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 22.8.2006, 9:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Цитата
Возник вопрос про corrigo. Что можно из него "выжать"? Как я понимаю можно с него считать данные с датчиков и состояние его выходов. А можно ли им управлять? (тоесть заставить выключить/включить венитилятор при помощи SCADA-пакета) Или мы можем только считать его состояние?

Конечно можно управлять! Список переменных с описанием есть на сайте Regin.

Цитата
Еще вопрос не в тему, но может подскажете... Необходимо добавить с систему отправление СМС при возникновении аварийной ситуации. Я нашел информацию о том, чтоэто можно осуществить на контроллерах DESIGO при помощи WEB-броузера. Еще видел такую информацию, что используют для этих целей смс-модули которые отправляют ревожное сообщение при поступелнии на него сигнала с "сухого контакта".


Почему не в тему? Посмотрите на Echelon iLon100 с возможностью подключения GSM-модема. Не пробовал, но должно работать.

Цитата(Pasekov @ Aug 21 2006, 21:05 )
Аргументы (в студию) плизз...

Самая большая проблема, что имена OPC тегов отображаются не полностью при просмотре, соответвенно и связать их толком не получается, только методом "тыка". Из имени переменной наблюдается только несколько символов. Проверялось при использовании 2 OPC серверов (Newron System и Gesytec), впоследствии после обращения в Фиорд ими был признан сей недостаток и было получено обещание исправить (денег за тестирование не обещали laugh.gif ). Еще один ощутимый недостаток в том, что работа идет через дополнительные переменные, связанные с тегами, а не напрямую, так что для большого проекта придется выполнять большой объем ненужной работы по связыванию локальных переменных с тегами OPC или, например, с переменными из LON.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lёxus_*
сообщение 22.8.2006, 10:38
Сообщение #9





Guest Forum






Вопрос отображения переменных из OPC серверов в PcVue решается разработчиком. Но ведь с Lon можно работать напрямую без OPC сервера, что значительно проще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pasekov
сообщение 22.8.2006, 20:27
Сообщение #10


Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230



Цитата(Vasiliy @ Aug 22 2006, 10:03 )
Проверялось при использовании 2 OPC серверов (Newron System и Gesytec), впоследствии после обращения в Фиорд ими был признан сей недостаток и было получено обещание исправить. Еще один ощутимый недостаток в том, что для большого проекта придется выполнять большой объем ненужной работы по связыванию с переменными из LON.

Спасибо за информацию. Занятно. А почему не работали напрямую, без ОРС, как предлагает Фиорд?
В Питере, кроме Фиорда и Вас кто-нибудь работал с PcVue?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 23.8.2006, 12:02
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Цитата(Pasekov @ Aug 22 2006, 21:27 )
Спасибо за информацию. Занятно. А почему не работали напрямую, без ОРС, как предлагает Фиорд?
В Питере, кроме Фиорда и Вас кто-нибудь работал с PcVue?

Я не могу сказать, что я с PcVue работал, просто попробовал после темы про SCADA. Первым делом попробовал через ОРС (результат известен), а потом уже напрямую через LON. В принципе работает, но поскольку работа идет не напрямую с переменными LON, а через свои локальные, то это ужасно неудобно, да еще и эти вынесенные отдельно математические операции. bang.gif
То ли дело Genesis! wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pasekov
сообщение 23.8.2006, 17:27
Сообщение #12


Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230



Цитата(Vasiliy @ Aug 23 2006, 13:02 )
... но поскольку работа идет не напрямую с переменными LON, а через свои локальные, то это ужасно неудобно, да еще и  эти вынесенные отдельно математические операции.  bang.gif
То ли дело Genesis!  wub.gif

Спасибо за ценную информацию.
Может нужен опрос лучшая SCADA для LonWorks? Хотя, похоже результат предрешен общим опросом.
А можно немного подробнее про достоинства GENESIS?
А слабо приехать в первопристольную и провести курс обучения? (Не бесплатно конечно).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 24.8.2006, 9:12
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Цитата(Pasekov @ Aug 23 2006, 18:27 )
А можно немного подробнее про достоинства GENESIS?
А слабо приехать в первопристольную и провести курс обучения? (Не бесплатно конечно).

1) Попробуйте демку и многое станет понятно, очень и очень многое делается интуитивно без чтения мануалов (кто их читает сразу? wink.gif ). Поначалу показалась слабоватой рисовалка, но в принципе хватает.
2) Обучение Genesis, на мой взгляд, не столь актуально, т.к. существуют подробные описания и если человек берется за SCADA, то подразумевается, что необходимыми навыками в обращении с компьютерными программами он имеет, а соответственно и разобраться в Genesis сможет без посторонней помощи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pasekov
сообщение 24.8.2006, 19:34
Сообщение #14


Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230



Цитата(Vasiliy @ Aug 24 2006, 10:12 )
1) Попробуйте демку и многое станет понятно...
2) Обучение Genesis, на мой взгляд, не столь актуально...

Спасибо за ответ.
Согласен. И про мануалы и про рисовалку.

Не было бы актуально, не спрашивал бы. Многое можно освоить самостоятельно, спора нет.
Задача Центра поставить нормальный курс обучения по SCADA (с помощью специалистов и компаний, которым это интересно).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 31.8.2006, 6:31
Сообщение #15





Guest Forum






У меня появилось еще пара вопросов...
1. Если реализовывать интерфейс оператора про помощи Web-сервера i.LON 100 и браузера, то для "собирания" сети при помощи LonMaker™ Integration Tool нужен ли интерфес PCLTA-20 (для конфигурирования сети)? Или LonMaker™ Integration Tool работает и через .LON 100 ?
2. Необходим ли сервер LNS DDE если создается сеть при помощи LonMaker™ Integration Tool а HMI осуществляется при помощи Web-сервера i.LON 100?
Спасибо за ответы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 31.8.2006, 8:10
Сообщение #16





Guest Forum






Сайт Echelon.ru неработает...
скачал английскую документацию, попробую разобраться...
Может кто-нибудь все-таки ответит на заданные вопросы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alexx-x_*
сообщение 1.9.2006, 7:46
Сообщение #17





Guest Forum






Еще вопрос по Corrigo E15 LON

Делаем диспетчеризацию на этих контроллерах, сейчас столкнулись с такой проблемой: периодически перестают поступать данные с некоторых контроллеров, причем сеть не отваливается, просто все переменные принимают нулевое значение, это длиться секунд 20, после чего данные востанавливаются. Если после этого зайти в LonMaker, и через Manage сделать Test данного контроллера, то в строке Reset Cause появляется надпись:
Hardware reset pin groundet

Я так понимаю, обнуление переменных контроллера происходит из-за аппаратного сброса Lon-платы контроллера. В чем причина этих сбросов и как их избежать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
k_alexey
сообщение 6.9.2006, 15:26
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 14.9.2005
Из: Пушкино М.О.
Пользователь №: 1207



Можно ли как-нибудь проще и быстрее построить систему диспетчеризации (без использования всего вышеперечисленного)?. Грубо говоря необходимо включить/выключить вентилятор, изменить уставку температуры притока, видеть температуры наружного воздуха, на обратке и в притоке, а также информацию об авариях, но всё с помощью компьютера? Неужели нужно столько всего разрабатывать и писать программ на LonMaker, SCADА?!!!! Задача типовая и наверняка у компаний, занимающихся автоматизацией на базе контроллеров Regin, уже давным-давно написаны программы под конкретную задачу. Кто-нибудь может в курсе можно ли купить готовое программное обеспечение специальное для Corrigo для осуществления такой простой задачи?
P.S. Есть ли представительство Regin в России?
Спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganin
сообщение 6.9.2006, 21:31
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 4.4.2006
Пользователь №: 2538



Цитата(Alexx-x @ Sep 1 2006, 08:46 )
Еще вопрос по Corrigo E15 LON

Делаем диспетчеризацию на этих контроллерах, сейчас столкнулись с такой проблемой: периодически перестают поступать данные с некоторых контроллеров, причем сеть не отваливается, просто все переменные принимают нулевое значение, это длиться секунд 20, после чего данные востанавливаются. Если после этого зайти в LonMaker, и через Manage сделать Test данного контроллера, то в строке Reset Cause появляется надпись:
Hardware reset pin groundet

Я так понимаю, обнуление переменных контроллера происходит из-за аппаратного сброса Lon-платы контроллера. В чем причина этих сбросов и как их избежать?

Про ваш контроллер не знаю, но с такой ошибкой сталкиваюсь часто. Плохо или неправильно сформирована лон сеть, лечится тестером лон-трафика и потом установкой терминаторов. Правда моти инженеры перестали пользоваться тестером, и чисто из опыта переключают лучи и петли и вешают терминаторы. Ноесть определенные правила по построению лон сетей. Поищите в инете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 7.9.2006, 9:10
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Цитата(k_alexey @ Sep 6 2006, 16:26 )
Можно ли как-нибудь проще и быстрее построить систему диспетчеризации (без использования всего вышеперечисленного)?

Можно, заплатить денег тому у кого все это есть.
Цитата(k_alexey @ Sep 6 2006, 16:26 )
Неужели нужно столько всего разрабатывать и писать программ на LonMaker, SCADА?!!!!

Разрабатывать ничего не надо, программы доступны для обычного пользователя ПК, ни одного языка программирования знать не надо.
Цитата(k_alexey @ Sep 6 2006, 16:26 )
Задача типовая

Согласен, уж Corrigo вывести на диспетчеризацию проще простого, xif и описание переменных на сайте выложены. 2 минуты на каждую в LonMakere и минут 30 на отрисовку экрана в SCADA, дальше копирование.
Цитата(k_alexey @ Sep 6 2006, 16:26 )
... и наверняка у компаний, занимающихся автоматизацией на базе контроллеров Regin, уже давным-давно написаны программы под конкретную задачу.

Да не нужно ничего кроме LonMakera и SCADA, ну разве что ОРС сервер.
Цитата(k_alexey @ Sep 6 2006, 16:26 )
Кто-нибудь может в курсе можно ли купить готовое программное обеспечение специальное для Corrigo для осуществления такой простой задачи?

ТУТ ЕСТЬ ВСЁ Ключевые слова LonMaker, OPC сервер для LonWorks, SCADA
Цитата(k_alexey @ Sep 6 2006, 16:26 )
P.S. Есть ли представительство Regin в России?

Арктика
Цитата(k_alexey @ Sep 6 2006, 16:26 )
Спасибо!!!

Не за что, занялись бы что ли обучением, а то такие вопросы задаете bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 8.9.2006, 4:39
Сообщение #21





Guest Forum






Как я понимаю, если использовать WEB-сервер iLON100 то не надо SCADA и OPC? Экраны оператора пишутся на HTML?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 8.9.2006, 8:59
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Цитата(cthutq @ Sep 8 2006, 09:52 )
К iLON100 прилагается необходимый soft...

Ну разве, что Contribute там демо-версия, хотя кряки в инете есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 11.9.2006, 4:35
Сообщение #23





Guest Forum






А по подробнее об архивах и трендах? Чтобы сделать диспетчеризацию с возможностью архиврирования софта, который идет с iLON достаточно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 12.9.2006, 8:05
Сообщение #24





Guest Forum






1. К примеру Genesis 8 стоит 420 т.р. (недавно покупали) дак вот что выйдет дешевле?
2. Если не делать архивирование и тренды то программер рубящий в SOAP и XML не нужен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 12.9.2006, 9:12
Сообщение #25





Guest Forum






1. И это будет работать на iLON?
2. Про OPС... OPC IPLONGATE это софта или железо? Я про OPC немного недопонимаю...
3. Программить на SOAP можно на чем? В Delphi можно тож писать на SOAP...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 12.9.2006, 14:23
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Цитата(cthutq @ Sep 12 2006, 09:34 )
Зачем так круто ? Возьмите Advantech A-studio+OPC IPLONGATE. Дешево и сердито, если не нужен мощный встроенный язык. Нам хватало.

А какая версия Advantech A-studio была?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 15.9.2006, 17:32
Сообщение #27





Guest Forum






cthutq-> долго не был в инете... мне инетресно, написал письмо...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SIM
сообщение 13.12.2006, 15:09
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 7.4.2006
Из: Белгород
Пользователь №: 2568



Чем LON отличается от RS485 го протокола или тогоже ModBus? как я понял и там и там передаются значения регистров по определенному протоколу, есть ли статьи что можно было бы почитать? Больше интересует программная часть, как сформировать запрос к LON устройству и расшифровать ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 13.12.2006, 17:59
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Может задачу как-нибудь попонятнее сформулируете, а то большинство из здесь присутствующих не задумываются о том как это работает, но при этом достаточно успешно используют. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg_ggg_*
сообщение 13.12.2006, 22:50
Сообщение #30





Guest Forum






Стандарт EIA-709 + дополнения (он же - протокол LONTalk). Стоимость -
от $350 до $490 (Россия). Там ВСЕ описано подробно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.9.2025, 23:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных