Комплектующие для щитов автоматики, Какие реле, автоматы и щитки Вы используете |
|
|
Гость_cherny_*
|
21.8.2006, 8:55
|
Guest Forum

|
Поделитесь пожалуйста опытом использования комплектующих к щиткам автоматики (реле,автоматы, тепловухи, сами корпуса). Появилось ли что-то новое за последнее время кроме давно известных брендов типа ABB,LEGRAND,FINDER,GENERAL ELECTRIC И ПР.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
21.8.2006, 9:08
|
Guest Forum

|
Я лично, во избежание проблем, ставлю только Schneider Electric , а реле Finder - в связи с их огромнейшим диапазоном по напряжениям.
|
|
|
|
|
21.8.2006, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Новое - пожалуй только "ТЕЛЕМЕХАНИК", написано что произведено в Шнайдер Электрик... Польские реле Repol...
Да и отечественные производители шкафов подтянулись - особенно неплохие питерские ...
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
21.8.2006, 16:18
|
Guest Forum

|
Цитата(olg2004 @ Aug 21 2006, 11:02 ) Да и отечественные производители шкафов подтянулись - особенно неплохие питерские ... В смысле - ящики? А цены? А то у московских производителей ящиков качество ужасное, сроки поставки дольше Шнайдера и цены выше Шнайдера. Бред!
|
|
|
|
Гость_Burdanov_AV_*
|
21.8.2006, 16:27
|
Guest Forum

|
Мы начинали с Danfoss, потом перешли на Moller (отказались потом из за высокой цены), работали на АВВ - но было много отказов, сейчас работаем на Allen-Bradley + автоматы Legrand +реле Finger. Allen-Bradley мне нравятся, особенно электронные тепловые реле (большой диапазон, высокая точность). На мой взгляд по соотношению цена/качество они наиболее оптимальны.
|
|
|
|
|
21.8.2006, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 26.7.2004
Пользователь №: 84

|
Цитата(Игорь Борисов @ Aug 21 2006, 10:08 ) Я лично, во избежание проблем, ставлю только Schneider Electric . Поступаем также. А когда ищем проблем (малобюджетные объекты), то комплектуем ИЭК и подобное. На пусконаладку тащим ЗИП в комплекте такого же щита.
|
|
|
|
Гость_cherny_*
|
21.8.2006, 17:14
|
Guest Forum

|
Я так понимаю, что отечественные производители по качеству с импортными несопостовимы ? Или я не прав ?
|
|
|
|
|
21.8.2006, 17:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата В смысле - ящики? А цены? А то у московских производителей ящиков качество ужасное, сроки поставки дольше Шнайдера и цены выше Шнайдера. Бред! А помоему очень гуд: http://www.electro-mpo.ru/card6605.html Добавлено - 18:43 Цитата то комплектуем ИЭК и подобное. Неставьте неродной китай - уж лучше Sassin Добавлено - 18:45 Цитата Я так понимаю, что отечественные производители по качеству с импортными несопостовимы ? Или я не прав ? Разница видна даже в цене ... Ширпотреб у наших неважнецкий, одни гудяшие пускатели сведут с ума любого, а вот аппараты спецназначения - например взрывозащищенные одни из лучших ...
|
|
|
|
|
21.8.2006, 19:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 12.3.2006
Из: Москва Богородское
Пользователь №: 2339

|
ПМЕ и ПМА наши лучщие друзья  Немного пошутим. Извиняюсь за ОФФ.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
21.8.2006, 23:46
|
Guest Forum

|
Цитата(olg2004 @ Aug 21 2006, 18:41 ) Гмммм... : Б0728. Шкаф ОЩН683 RH683 IP55 800х600х300мм светло-серый с монтажной платой (ЭЛМА С-Петербург) - 4577.08 Sarel 83357 800x600x300 с монтажной платой (Schneider Electric) – 4912.00 Разница в 335 рублей... За эти деньги я получаю гарантированное качество, крутую разьемную ручку-замок, отличную краску, обмедненные болты, великолепную упаковку - расчитаную на то, что на дверце появяться различные лампочки и переключатели, да еще и доставку прямо в цех... Однако останусь на Шнайдере... PS. Габарит выбрал наугад... PSS. А если еще принять во внимание, что шкафы едут из Франции (где зарплаты побольше), на них наживается производитель и дилер - то наши вообще охр.... нет слов.
|
|
|
|
|
22.8.2006, 11:11
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Игорь Борисов @ Aug 22 2006, 00:46 ) ... наши вообще охр.... нет слов. И везде так... Самое обидное, что пока ресурсы не закончатся, так и будет. Сорри, оффтоп
|
|
|
|
Гость_Igor Filkov (Schneider Electric)_*
|
22.8.2006, 11:56
|
Guest Forum

|
[quote=Игорь Борисов,Aug 22 2006, 00:46 ] [QUOTE=olg2004,Aug 21 2006, 18:41 ] PSS. А если еще принять во внимание, что шкафы едут из Франции (где зарплаты побольше), на них наживается производитель и дилер - то наши вообще охр.... нет слов. [/quote] По огромному секрету - не особо-то производитель и наживается.
|
|
|
|
Гость_cherny_*
|
22.8.2006, 16:34
|
Guest Forum

|
to Igor Filkov Говорят, что у Вас сроки поставки достаточно внушительные. Это соответствует действительности или нет ? Покупаем АВВ в одном месте там же можно и Schneider Electric взять по тем же ценам но если ABB забираем в тот же день то Schneider надо ждать.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
22.8.2006, 16:41
|
Guest Forum

|
Можно и у меня узнать... Скажем так - на не очень габбаритные ящики - все нормально, ну... максимум неделя... На дорогие 18500 серии более-менее нормально, они занимают мало места и кое-как поддерживаются... А вот на Special 3D большого габарита - как правило - 5-7 недель... Хотя, при применении ящиков такого габарита не автоматами же он напихивается - и остальные комплектующие идут это же время. Хотя в первую очередь необходимо иметь ящик... пока подойдет комплектуха - его можно посверлить и навесить весь нужный крепеж и светоарматуру...
|
|
|
|
Гость_Igor Filkov (Schneider Electric)_*
|
23.8.2006, 9:49
|
Guest Forum

|
Цитата(cherny @ Aug 22 2006, 17:34 ) to Igor Filkov Говорят, что у Вас сроки поставки достаточно внушительные. Это соответствует действительности или нет ? Покупаем АВВ в одном месте там же можно и Schneider Electric взять по тем же ценам но если ABB забираем в тот же день то Schneider надо ждать. Зависит: а) от того что берете б) у кого Зная объем склада ШЭ и складов дистрибьюторов и не скатываясь в рекламу ШЭ, скажу кратко - проблемы со сроками нет.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
23.8.2006, 10:02
|
Guest Forum

|
Готов поспорить... Как-то срочно нужны были ящики 1800х800х400... 3 шт. Обзвонили ВСЕХ. И АВВ, и GE и отечественных производителей. В наличии была только 1 шт от GE. Даже отечественные производители ставили срок 5 недель...
Единственно, что упрощает вопрос - это если серийное производство - любой диллер ШЭ готов держать нужные ящики в складском запасе с гарантией их реализации. Это да. А вот если как у меня - большинство заказов индивидуальные и размеры постоянно скачут...
|
|
|
|
|
23.8.2006, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 4.4.2006
Пользователь №: 2538

|
Мы пользуемся АВВ, но немецкий из представительства, отказов мало, зато дешевый, оптовая цена вне конкуренции с другими производителями.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
23.8.2006, 13:27
|
Guest Forum

|
Все еще зависит как себя позиционирует производитель НКУ на рынке. Есть раазные сегменты рынка и разные требования...
Цитата от ganin: "отказов мало, зато дешевый"
А в моем секторе отказы вообще недопустимы. У нас отказ означает потерю клиента... В лучшем случае. Если какая либо комплектуха отказывает при работе в штатном режиме - с ее производителем я больше не работаю.
|
|
|
|
Гость_cherny_*
|
25.8.2006, 10:25
|
Guest Forum

|
Цитата(ganin @ Aug 23 2006, 14:07 ) Мы пользуемся АВВ, но немецкий из представительства, отказов мало, зато дешевый, оптовая цена вне конкуренции с другими производителями. А не подскажите где берете и какие объемы можно считать оптом ?
|
|
|
|
|
25.8.2006, 19:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 4.4.2006
Пользователь №: 2538

|
от 50 000 в месяц. очень большие скидки. Это совсем не прайс.
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
30.10.2006, 11:17
|
Guest Forum

|
Скажите неопытному человеку - в чем разница серий ПМА, ПМЛ, ПМЕ и ПМ???
|
|
|
|
|
13.11.2006, 16:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Ответ на этот вопрос в любом справочнике электромонтера. Стыдно, батенька глупости спрашивать
|
|
|
|
|
14.11.2006, 12:29
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
АВВ - хорошее качество по хорошей цене... Берем только иностранную сборку - никакой 233 серии (делается у нас в России), клеммы Интерлект, щиты - АВВ или ИЭК (для бюджетных решений)... Светосигнальную аппаратуру берем в основном ИЭК (лампы AD22DS и кнопки SB7 - нареканий НЕТ) А по внешнему исполнению превосходят АВВ это точно... Ну кабель канал и рейки - когда как... Сейчас есть идея поработать на Moeler-е... Их мотор-автоматы достаточно качественны, но в то же время дешевле чем у АВВ...
|
|
|
|
|
14.11.2006, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 27.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 386

|
Пользуем АВВ как зашиту и коммутацию, а также светосигнальную арматуру. Сами корпуса от "EVROTEHNA" - цена устраивает, качество тем более. Железо супер, а не консервная жесть. Покраска двустороняя, кажется, термичка IP54.
|
|
|
|
|
14.11.2006, 13:43
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Quasar 54 - степень защиты то не очень... для нормальных помещений пойдет, а где влага там лучше конечно 65
|
|
|
|
|
14.11.2006, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
ABB в последнее время паленого много стало. Никогда не забуду как у нас после КЗ сварились из контакторы - пришлось отверткой отдирать.
|
|
|
|
|
15.11.2006, 6:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 236
Регистрация: 12.7.2006
Пользователь №: 3379

|
Цитата(Fanat @ Nov 14 2006, 12:29 ) ... Светосигнальную аппаратуру берем в основном ИЭК (лампы AD22DS и кнопки SB7 - нареканий НЕТ) А по внешнему исполнению превосходят АВВ это точно... Ну такие тоже используем (лампы AD22DS на базе светодиодной матрицы), нормально, только не ИЭК, а ЭКФ. У ИЭК-ских слабые контакты и свечение так себе. А у ламп ЭКФ той же серии свечение гораздо более сильное и пожестче арматура. А учитывая стоимость (собственно всё от братьев меньших) -вообще копейки и то что светодиоду всё-равно (ресурс высокий)....весьма гуд!!! Но более от ИЭК ничего под страхом смерти себе ставить не стал-бы.
|
|
|
|
|
17.11.2006, 17:27
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 8.11.2005
Пользователь №: 1476

|
Используем Щиты ABB и SES, светосигнальная арматура ABB, тепловухи для движков Allen-Breadley, реле Finder, контакторы ABB, динрейки, шины, кабельканалы - когда как... В принципе довольны )
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
17.11.2006, 17:41
|
Guest Forum

|
Цитата(AlexB @ Nov 17 2006, 17:27 ) Используем Щиты ABB и SES, светосигнальная арматура ABB, тепловухи для движков Allen-Breadley, реле Finder, контакторы ABB, динрейки, шины, кабельканалы SES - Schneider Electric SAREL? От теплушек год как отказался напрочь... лежит пара штук в складском запасе на всяк случай... От Allen-Breadley че-то даже экономный Grundfos отказался... Finder - классика, особенно радует возможность заказа с нестандартными напряжениями катушки, с интервалом в 0,5 вольта... иногда ОЧЕНЬ выручает... только че-то у них ща со сроками... Контакторы - токо Шнайдер - жутко радуют самоочищающиеся контакты, а с переходом на интелектуальные пускатели вообще вопрос практически не стоит...
|
|
|
|
Гость_Victory_*
|
23.11.2006, 14:50
|
Guest Forum

|
Игорь Борисов Igor Filkov (Schneider Electric) Здравствуйте. Вопрос к вам, как к знатокам SE (да не обидятся остальные) В схемке есть несколько промежуточных реле. Обычно использую серии CAD. При этом щиток будет Kaedra. Внимание! вопрос!  эти реле в щиток влезут? А то у меня как-то в размерах разобраться не получается. Если эти реле использовать не получится - что вместо них посоветуете (желательно SE)? Заранее спасибо.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|